問題一:經濟流速只限于給水管網設計嗎?問題二:如果經濟流速也適用于排水,那么怎樣確定呢?問題三:經濟流速所對應各管徑的值哪里可以查到?最好能提供下。謝謝各位大神解答??!
請教老師: 我們廠區也就只有18畝地,有兩個鋼結構廠房也不很大,還有一座辦公樓也就四層。現在要做地下管網,如何布局?給水管,雨水管還有污水管都如何擺放以及都分別用什么管材合適?做到節約便捷。道路市政污水管標高800mm,雨水管標高1500mm,給水管井標高1200mm。
各位大俠,請問室外給排水管道一般都選用什么管材,各種管材的最大承壓能力是多少?管網的壓力超過多少時要設減壓閥?制約管網壓力的瓶頸是什么? 大家討論
我在閱讀《建筑防火規范》時遇到以下問題,不知各位師兄如何理解: 根據《建筑防火規范》“第8.3.1條 室外消防給水管道的布置應符合下列要求: 二、環狀管網的輸水干管及向環狀管網輸水的輸水管均不應少于兩條,當......”。這里“環狀管網的輸水干管”和“向環狀管網輸水的輸水管”究竟分別指的是什么呢? 另外,對于單棟建筑或小區建筑,市政給水管網一般只有一條。而要開兩個接口向小區供水,意義好象不大。而且費用交高。不知道各位師兄如何理解?
我先說說上海這邊的情況,上海水物局的標準是≥0.16MPa,各水司的管網平均壓力見下:市北有限公司0.219MPa,閔行有限公司0.255MPa,浦東威望迪自來水有限公司0.206MPa,市南有限公司0.223MPa?;旧蠅?~7層的用戶。好象聽人說重慶的市政管網壓力特別高,不知道是不是如此,其他地方怎么樣?
請教各位了:從室外給水管網引入管到貯水池原設計為DN200,現在把他改成DN150,要出個計算書,應該從哪個思路去驗證它DN150可以代替DN200的管道?
請教各位大蝦,我現在碰到一個工程,小市政管網埋地的部分漏水很大(從總分表看出)但是不知誰能檢測,聽說,可用一種儀器從地面檢測。誰知道這種廠家,多謝告知
各位同仁本人做了一個消防泵房是供學校整個校區的,校區內每個單體沒有消防水箱和增壓穩壓設備,由于泵房只有5M*7.4M,放了消火栓和噴淋的四臺泵后,要是做兩套氣壓增壓后,還要放一套無負壓供水設備,根本放不下,請問有沒有人做過,或有更好的辦法,能不能消火栓和噴淋共用一套穩壓裝置?
市政管網的設計有時會有這樣幾個問題,要請教下各位。第一,規劃一段排水管的起始管段,沒有其他的現狀管的接入,怎么確定它的起端覆土厚度,因為必須先確定覆土厚度才能丁它的標高,然后才能確定后面各管段的標高?第二,規劃一段排水管,怎么確定它的坡度,必須要和地面標高一樣或者相差不多,比如地面標高是0.0018,那么這段管的坡度就必須是0.0018左右嗎?如果這樣的話坡度太緩會不會影響排水呢?還是用它的相應管徑相應流量的坡度,但是這樣的如果地面坡度較緩,而計算的相應坡度較大,這樣的話會不會造成管子的埋深太大呢?或者地面坡度很大,而計算管子的坡度較緩,這樣的話會不造成管子的末端覆土厚度不夠呢?第三,規劃一段排水管,要出這段管的施工圖,有什么信息要明確在圖上標出,除了管徑,管長,坡度,管低管頂標高,還有什么?施工圖的話是不是很短一段距離就要標出其管子的各種信息,因為做大體的的規劃圖不需要設計的很細,通常都是很長的一段取得管徑都是最后一個節點的管徑和數據,而施工圖的話是不是就要劃分很細的規劃面積,然后算出相應面積的設計管段。問題有點多,希望各位能夠解答一下,新手求
從消防泵房到最不利點的壓降分為三部分:沿程阻力損失、局部阻力損失和高程差。其中最后一項高程差:指的是消防泵和最不利點之間的高差,還是消防泵和沿途最高點的高程差?????有一個翻越點的概念是怎么回事
1,秘3教材中P42中水塔最低水位計算是否有問題? 如果教材中答案正確,按照水泵和水塔分別計算后節點3就有2個不同的水壓了,這樣違背水力學規律,理解是否正確? 2,秘3教材中P26中水塔是否一定要滿足整個直接供水范圍內的管網的控制點?若不是,P25頁中圖1-15控制點怎樣理解?
噴淋系統試壓大小規范里面好像定得比較死, 當系統設計工作壓力等于或小于1.0Mpa時,水壓強度試驗壓力應為設計工作壓力的1.5倍,并不應低于1.4Mpa;當系統設計工作壓力大于1.0Mpa時,水壓強度試驗壓力應為該工作壓力加0.4Mpa。(應該是這條規范吧)室內消火栓系統:當系統設計工作壓力等于或小于1.0MPa時,水壓強度試驗壓力應為設計工作壓力的1.5倍,當系統設計工作壓力大于1.0MPa時,水壓強度試驗壓力應為該工作壓力加0.4MPa。(不確定是不是這條規范?)請問上面說的的工作壓力到底怎么確定呢?請教各位?因為實際驗收過程中,要知道了工作壓力才知道具體試壓壓力打壓多少呀,你們平時驗收過程中一般
土木在線易筑教育新推福利課程:管網平差軟件EPANET的使用 課程鏈接:https://edu.co188.com/lesson/246_1.html 課程咨詢:李老師 QQ 1577292364 課程目的: 通過對Epanet的講解,學習者可以進行簡單的給水系統建模,分析給水管網壓力 流量的變化,為泵房選址,水泵選型,管徑選取及鋪設做出科學合理的決策。 課程內容 Epanet的應用范圍 Epanet的界面介紹 實例講解 學習效果:
本人原來做道路設計,現轉做市政道路,偶遇些管網綜合問題。八大管線可分為壓力管線和重力管線,壓力管線又可分為不受限管線,一般受限管線和受限管線,請問劃分的原則是什么?
對于管網保護圖中,“構筑物橫穿道路處水泥混凝土路面面層”,面層會做切縫,深40mm、寬3~8mm。這個縫是什么作用呢,切縫距離必須按(B+2b)/cosα來?。浚ㄅ浣顖D出自《05MR202城市道路--水泥混凝土路面》)。麻煩哪位幫忙解答下,非常感謝~
請教各位大師及前輩,圈中閥門應該采用電動閥嗎?
管網
管網專題,為您提供管網相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與管網 相關的專業交流討論,更多管網相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題