8月1日,小編從呼和浩特市建委了解到,截止到目前,玉泉區、賽罕區部分供熱管網改造完工。 其中,玉泉區國升熱力公司已完成對二建家屬樓1—4號樓管網改造施工;坤泰熱力公司管網改造工程主管網已更換dn400管道160米;春龍供暖部所轄供熱區域的城鄉綜合樓、玉泉區公安分局家屬樓、玉泉公寓分戶控制改造在協調中;暖眾熱力公司電力15號樓室內管道更換中。 賽罕區沅泰熱力公司對內蒙古冶金研究院4棟樓及2棟辦公樓已更換dn150的管道400米;果果熱力公司對徐家沙梁村村民1號樓原有管道全部更換成dn125管道;龍源熱力公司對武警小區5棟樓和消防4棟樓的主管道更換現已全部完工;蒙發熱力公司對保險公司宿舍樓已更換熱力dn100管道100米,dn200管道200米;旭陽熱力公司賽罕區大華鍋爐房對公安小區1—5號樓正在實行分戶控制改造施工中。
1、供熱管道的排水、放氣與疏水裝置 為了在需要時排除管道內的水,放出管道內聚集的空氣和排出蒸汽管道中的沿途凝水,供熱管道必須敷設一定的坡度,并配置相應的排水、放氣及疏水裝置。 如圖12-28所示,熱水和凝結水管道的低點處(包括分段閥門劃分的每個管段的低點處),應安裝排水裝置。排水裝置應保證一個排水段的排水時間不超過下面的規定:對于DN≤300mm的管道,排水時間為(2~3)h;對于DN350~500mm的管道,排水時間為(4~6)h;對于DN≥600mm的管道,排水時間為(5~7)h,規定排水時間主要是考慮在冬季出現事故時能迅速排水,縮短搶修時間,以免采暖系統和管路凍結。
我是北京補償器廠家,如果大家有補償器相關的問題,我可以給大家提供一點點參考!呵呵。如果各位同仁手上有供熱外線的工程{無論大小},讓小弟參與一下,雙方共贏。到時一定感謝哈!我Q:409198655 電話:13466732205 郵箱:shwhwm@163.com
1.供熱管道應力計算的任務 供熱管道應力計算的任務是計算供熱管道由內壓力、外部荷載和熱脹冷縮引起的力、力矩和應力,從而確定管道的結構尺寸,采取適當的補償措施,保證設計的供熱管道安全可靠并盡可能經濟合理。2.應力計算時需考慮的荷載⑴管道內的流體壓力(簡稱內壓力);⑵外載負荷:主要是管道的自重(管子、流體和保溫結構的重量)和風、雪載荷(對室外管道)。⑶由于供熱管道熱脹冷縮所產生的應力。3.應力分類一次應力--管道承受內壓力和持續外載產生的
剛剛看了,很好,分享一下,呵呵
1.去年3#換熱站供熱系統,有一路DN125的管網,在回水管道上安裝了自力式流量平衡閥,該回路帶了4幢小二樓,4幢常規樓房,8幢樓供熱面積:8838平方,供暖中最末端的6號多數住戶溫度不達標,經多處查找問題,去年在安裝平衡閥時是按3#站的管網圖施工的,但實際的地下管網和示意圖有錯誤,住戶多次找供暖承包,在社區協調下,叫承包方卸掉了該回路上的平衡閥,末端6號樓基本算是好了一點,要比起別的樓溫度還是低了點,現能用什么好的辦法來解決此問題。 2.2#站供熱系統中的7#.8#去年供暖也不太熱了,經多次調網還是不行,卸掉了該兩幢樓回水管道上DN100的平衡閥,問題還是未能圓滿解決,叫承包方把鍋爐溫度燒高情況好些,但仍有一樓和兩頭住戶溫度低,承包方找得理由是:該兩幢樓是最早建的,層高6樓,外墻無保溫,單元進戶管是DN50的太小了,現建的都是層高4樓,外墻有保溫的,單元進戶管都是DN65,現該兩幢樓的供暖面積:6176平方,今年本想更換7#、8#樓所有單元進戶DN50的供回水管,經到現場和住家戶查看管道走向, DN50單元進戶管從一樓至六樓都是從住戶家里墻角安裝的,即便是老樓房,但裝修好的
臨時鍋爐房采用直供式供暖方式,雖然外網也存在水力失調現象,但由于供熱半徑較小,供熱效果還可以。由大流量所掩蓋的水力失調問題充分暴露出來,本來單臺循環泵運行流量可滿足要求,卻達不到效果,用戶冷熱不均現象比較嚴重。經測溫了解到,熱得開窗戶降溫。為了改善這種狀況,采取了以下措施: (1)提高一次網供水溫度,增加輸送的熱量; (2)增加二次網循環泵運行臺數,由原來1臺變?臺運行,加大循環流量; (3)對外網近端用戶在支線上通過閥門加以控制,增加其阻力,降低其流量,緩解遠端用戶。 這些措施在一定程度上改善了供熱效果,但并不理想,不但浪費大量電能熱能,而且沒有根本解決水力失調問題,隨著供熱負荷逐年增加,水力失調問題將愈加嚴重。產生水力失調有如下原因: (1)設計負荷與實際負荷不符,循環泵運行工況不佳。而設計規劃部門在建站時通過評估長遠規劃建筑面積及管線長度來確定水泵型號,但實際運行中管網阻力偏小,低于泵設計揚程,雖然泵實際揚程較高,但大部分消耗在泵出口閥門上,在這種情況下,供熱負荷較小時,單臺泵運行流量還比較充足,可以通過大流量緩解
中國的供熱市場,還在以面積計量熱收費或按千瓦時收費的時候,藍迪通信已經將新一代的供熱計量及管理思想和技術,應用到了實際熱力項目案例中?;镜募夹g標準,就是通過終端IC卡智能裝置,對供熱管網中點、線、面或塊,進行計量、數據通信、管理。終端智能儀表采集的熱量數據、設備參數,通過IC卡智能終端科學的計算、存儲、遠傳指定設備或程序平臺,進行24小時熱力管網監測、設備裝置管控。實現了流量和熱量的平均分配,全網平衡的特點,管控力度可直接入戶,可自控調節室內以及生產環境所需熱量,在節能、環保、節省資金中,走在了同行業的前列。 一、系統組成 現地:智能熱網流量計、電控閥門、壓力表、溫度表、熱網遙測設備、積算儀、IC卡智能設備、SIM/
新人求救,我想問下 室外供熱管網設計有要求樓的單元分開設置閥門進行分別控制嗎 如果有請告訴我規范條列位置 我的意思就是比如我的樓3個單元 我需要設置3套閥門 分別控制這三個單元立管嗎
為從根本上解決水力失調問題,提高供熱效果,節能降耗,制定以下改進措施: (1)合理的選擇循環水泵針對運行中循環水泵運行工況不佳、設計揚程與管網實際阻力不匹配的情況,對全網的系統阻力重新進行水力計算,選擇了大流量低揚程的立式水泵。在運行期證明,該水泵的設計揚程與實際外網阻力基本匹配,水泵在較佳的工作區域內工作,這樣不僅解決了以前閥門未開到位就超流的現象,而且把原來消耗在泵出口的壓力完全放出來,不僅提高了外網總資用壓頭達到15mH2O左右,而且把過剩的壓力完全消耗在用戶上,改善了用戶水力失調狀況。 (2)安裝自力式流量控制器針對普通調節閥在運行中調節性能差的問題,經過考察,采用了廊坊管道局環保節能廠生產的ZLKⅡ型自力式流量控制器。該設備是根據流量恒定原理,利用壓差作為動力,通過膜片和片動裝置的聯動自調作用,來達到控制和調節流量的作用。 自力式流量控制器應控制的流量值,并根據該流量值在控制器刻度線上所對應的刻度確定閥門開度,同時在運行中應注意以下幾點:系統總流量應比設計流量增加15%~20%,這樣有充足的流量滿足控制器上設定的流量,否則,控制器上設定
經領導審批解決供熱管網末端用戶不熱的問題如下:1.3#換熱站供熱系統,更換水泵,水泵規格:流量:400m3/h ,揚程:32m,功率:55kw,運行方式:一用一備。2.2#換熱站站供熱系統,7#.8#因老樓房無法改動管路,現改為在兩幢前端供水管上安裝加壓泵,用變頻器調速控制該處的流量,水泵規格:流量:22.3m3/h,揚程:10m ,功率:1.1kw。3.1#換熱站供熱系統,拆除醫院末端安裝的18.5kw加壓泵,在供水管上安裝小泵,用變頻器調速控制該處的流量,水泵規格:流量:44.7m3/h ,揚程:10m ,功率:2.2kw。
本人剛從事供暖行業不久,想請教各位前輩,小區二網中,DN250的主管上能直接開DN32的支管嗎?壓差變化會不會很大?有什么影響嗎?請大家指點迷津,小女子先在此謝過了······:loveliness:
供熱管網的平面布置應考慮哪些問題?
如題,本人現在在做一個西北三線城市的供熱規劃,規劃年限為15年,準備拆除市內現有燃煤鍋爐房,接市外12公里處一熱電廠,熱電廠裝機容量為2*330MW,按規劃區域最后得供熱面積3000多萬平米,熱負荷為1800多MW,現老城區建筑面積基本為1000萬平米,按計算,該熱電廠僅夠帶現有的區域,甲方稱熱電廠隨后會由擴建,在網上查了下,貌似國內還沒有超過2*330MW熱電聯產的供熱項目,求高人指點是否有人做過類似的項目,還有供熱管道直徑到1200以上就沒有計算范例和軟件支持了,現在最大的疑惑是:熱電聯產城市供熱有沒有供熱面積的限制,還有熱電聯產的供熱管道 一次水溫最高可以定多少(目前定為130/70),供熱管道最大可以做到多大??、
圖紙簡介: 小區給排水 供熱管網施工圖設計,附大樣圖及說明,比較詳細 投稿網友: gh1658 上傳時間: 2013-06-06 圖紙省
各位好,最近閱讀規范時有一條無法理解,特來請教是城鎮供熱管網設計規范中的7.5.2如圖所示,第二款,當補水定壓點設置于兩級水泵中間時,第一級水泵的出口壓力應為供熱系統的靜壓力值。這個概念該如何理解呢?出口壓力等于靜壓力值,那豈不是水泵的揚程為0?我推測是不是第一級泵過加熱器后的壓力等于靜壓力值?也就是第一級泵克服加熱器阻力,第二級泵克服管網阻力?然后這條規范寫錯了?
會議背景 供熱管網系統失水問題是行業的頑癥之一,造成了資源浪費和企業成本增加,管網失水率低而穩定是保證供熱系統安全運行、提高供熱質量和節能降耗的重要因素,和節能降耗的重要因素,符合國內“碳達峰、碳中和”指導方針。如何正確運用精準的測漏方法確
【討論】市政供熱管網凝結水回收問題凝結水回收一直是老大難的問題,用泵打回鍋爐房,消耗的電能太高。不回收又造成水資源浪費。大家談談,有哪些市政項目,凝結水是回收了的?
圖紙簡介: 圖紙為新疆某小區給排水 供熱管網施工圖設計,圖紙共7張,包含排水平面圖、給水、供熱平面圖,溝槽開挖回填圖、管道檢查井連接圖、材料表及設計說明等,圖紙較詳細。 投稿網友: gh1658 上傳時間: 2013-06-06<