本工程為玉林市某水廠供水管網配套工程:包括廣場東路施工區、江濱路東段施工區、人民西路—人民中路施工區、人民中路施工區、大南路施工區、玉公公路施工區、二環北路施工區、工業大道施工區和民主北路施工區。1、本工程采用球墨鑄鐵管為主要,采用柔性膠圈接口;在特殊地段采用鋼管,鋼管材質采用Q235,采用焊接連接;每條焊縫連接完畢后均必須進行無損探傷檢查,超聲波檢查必須達到100%,X光片抽樣必須達到10%,檢查結果必須達到II級。2、為防止敷設在野外的管道遭到破壞,埋入地下的部分管道回填后在管道正上方每隔100米設置標志樁,標志樁為C20預制砼樁,樁長600mm,截面為150mm*150mm,埋入地下400mm,樁內配4ф8縱筋,ф6@300箍筋,外露部分涂成藍色。3、基坑開挖:原則上采用大開挖,土方不宜堆放在溝坡5m內的地方。施工時應根據現場情況進行組織設計。管道距構筑物較近時,宜采用鋼板樁等方式加強支護,以防基坑塌方事故和損壞領近構筑物。4、地基處理:管道大部分落于較好的原狀土層上,其地耐力大于120Kpa,直接以
PE為聚乙烯,PE材料的用途就多了,一般情況下,使用溫度不超過45度,燃氣和給水領域對下限溫度殷有嘶?。目前國?nèi)PE管道主要應用在燃氣輸配,市政給水領域領域,在室內冷水輸送、排污、灌溉、養殖等方面也有應用,前景非常良好,應該說PE管是管道材料中的領軍人物。下面對PE供水管的施工方法進行分析探討。 1.管溝的開挖 管溝的開挖必須嚴格按照設計圖紙或工程監理指導的開挖路線及開挖深度進行施工,而且在沒有征得相關部門同意的情況下不得擅自進行改動。 1.1 溝槽開挖寬度 PE管道的柔性好、重量輕,所以可以在地面上預制較長管線,當地形條件允許時,管線的地面焊接可使管溝的開挖寬度減小。其最小寬度應以方便安裝對接為宜。 1.2 在沙土或淤泥的管溝內,如果不易作出一個直立的管溝側壁,那么可以做一個45°或能夠支撐溝壁材料的一個坡度。如果管溝較寬,那么為了支撐最終的填埋層重量,初填埋材料必須被夯實。 1.3 PE管道埋設的最小管頂覆土厚度為:①埋設在車行道下管頂埋深不得小于0.9米;②埋設在人行
目前我國反應器常用的消毒劑為氯,為盡可能維持節點水質,出廠水中需要保持一定的余氯濃度,一方面是為了抑制水中細菌的繁殖,另一方面是為了防止水在輸送過程中受到二次污染,所以,我國生活飲用水衛生標準規定管網末梢水中余氯濃度不得低于0.05mg/L。鑒于供水管網如同一個大型的“管網”,水在其中進行各種物理、化學及生物反應,這些反應一方面會造成管網管道的腐蝕,導致管網中水質產生變化,勢必會造成一系列的供水安全問題。 理論上來說余氯在供水管網中的消耗分為兩個過程,即主體水中余氯的衰減和在管壁生長環的消耗,兩種反應受水溫
漏損控制就是采取積極有效的措施,降低管網漏耗,從而節約有限的水資源,降低供水成本。既然水是不可替代的、而又非常重要的自然資源,因此,進行漏水控制的工作,就有著十分重要、積極的意義。漏損控制的意義它主要表現在以下幾個方面: 1 節約有效的水資源 世界上的水資源是有限的,因此如何節約有限的水資源,其意義重大。進行漏損控制的重要措施之一就是降低管網的漏失率。減少管網中的漏失就等于降低了某一地區對水資源的需求總量,就可以把這部分節約下來的水資源應用到其他需要的地方,發揮其相應的效能。 2 節約工程投資 由于城市的不斷發展其用水量就不斷增加,城市附近的水資源滿足不了城市發展的需求時,就被迫向更遠的水源取水,其結果是取水距離越來越長,引水工程投資將越來越大。據有關資料顯示,目前個別城市的引水成本竟達300 元每立方米之巨。因此,在某種意義上,如果能降低城市供水管網的漏損,就是減少了城市對水資源的需求,從而就減少了引水工程的投資。在許多城市的舊管網改造中,管道漏水嚴重,漏耗較高,是甚入造的主要原因之一。如果漏損控
城市供水管網主要肩負著為城市輸送生活和生產用水的重要任務,隨著我國城市化進程逐漸加快,城市規模逐漸擴大,其對城市供水管網建設的要求也在逐步提高,對此現況,如何降低供水管網漏損率就成了重中之重。 管網漏損的原因: 1、管網老化:供水管網使用年限比較長,管網老化較為嚴重,較為容易導致管材接口漏水以及爆管現象。 2、管材質量比較差:依據當前使用的管道管材分析,預應力水泥管、鋼筋砼壓力管管材組織較為疏松、質脆、易生氣孔、結垢嚴重以及粗糙系數比較大;玻璃夾砂管則較為疏松、質脆、強度低抗壓性能差等等,導致其在裝卸以及安裝使用過程之中較為容易出現裂縫,致使出現漏水。 3、施工技術比較落后:因為供水管材自身的特點所導致的施工工藝,其會給管材安裝施工帶來諸多的不便。因為前期的施工方法比較單一、形式復雜、技術落后。加之施工質量存在一定的問題,導致其安裝質量在一定程度之上比較難保證,就會給供水管網帶來事故隱患。 4、支墩后背土質比較松動:其在大管徑的彎頭以及三通等處,推力較大,一旦當支墩后背土質松動,就會
城市供水管網主要肩負著為城市輸送生活和生產用水的重要任務,隨著我國城市化進程逐漸加快,城市規模逐漸擴大,其對城市供水管網建設的要求也在逐步提高,對此現況,如何降低供水管網漏損率就成了重中之重。管網漏損的原因1、管網老化:供水管網使用年限比較長,管網老化較為嚴重,較為容易導致管材接口漏水以及爆管現象。4、支墩后背土質比較松動:其在大管徑的彎頭以及三通等處,推力較大,一旦當支墩后背土質松動,就
求助一下:我要做一個城鎮的供水管網施工圖集,包括管網總體布置圖還有其他等等。誰有做過類似設計的,能不能發給我共享一下啊。不勝感激?。。。?!
為了實現對供水管網的實時監測,及時發現供水管網中的漏失、堵塞現象,能夠為水廠、水廠主管部門提供準確的數據支撐,保障生產運行安全,提高供水服務質量,需要對供水管網進行遠程監測,借助現代化技術的力量,實現智能化水務管理。 供水管網遠程監測系統解決方案,利用GSM短信、GPRS、GIS、電子控制技術及計算機處理等技術,流量監測選用 “測量、采集、GPRS無線傳輸、自帶電池”四位一體化功能的智能測量系統,有效的集成運用于水利遠程監控而建立的一種在大范圍內、全方位發揮作用的,實時、準確、高效的信息管理系統。為了實時、準確、全面地采集管網的運行狀態數據而建立的一套完整的系統。 實時采集供水管網的壓力、流量、水位、溫度等運行狀態參數,并能對這些參數進行分析和處理,為管網調度管理提供科學依據,為管網管理人員及時發現異常情況,及時采取措施提供技術支撐。
我們單位現在有一條DN900管道已經試壓完畢,正準備沖洗、消毒,可又非讓報這個方案,沒弄過,~~懇請大家幫忙！！另外你們在暇施工的是什??我們用漂白粉!?。?/p>
1.我是山西運城河津水司的,我們市區有好多管網老化了,公司讓我們通知更換,可有一些人就是不肯掏錢,說我們 沒有依據憑什么說管網老化。2.有個小區建化糞池,里供水主管網只有1.5米遠。想讓對方改建,可是找不到依據。
漏損問題是影響城鎮供水管網穩定與可靠運行的重要問題。其中,城鎮供水管網運行中,一旦存在漏損情況不僅會對供水管網的供水水質產生影響,導致其水質降低,
淺談城市供水管網的管理誤區
為解決目前存在的供水管網嚴重老化、漏損率高、局部地區供水壓力低、供水安全性差等問題,長春市進行了供水管網改造.改造工程以供水管網"區塊化"為指導思想,以運行50年以上的管網為改造重點,借鑒國內外的供水管網改造的成功經驗,使改造后的供水管網不僅能夠滿足長春市的現狀需求,而且能夠保證遠期發展需要.
由于管網設施老化,部分管道被腐蝕,導致出現一些漏點。這些漏點導致的漏損水量如何核定,是否有可用的公式。 知道的數據有壓力5KG,管徑300MM,漏點大小為一直徑1CM的圓孔;利用這些數據能否估出出大概漏損流量? 用流量計在漏點前后分別讀出流量相減是否可行? 請指教,謝謝。
本人在自來水公司工作,公司供水管網漏損率居高不下,達到40~50%,生產一噸水,有半噸水跑掉了。請各位高手討論一下有效控制漏損率的辦法。
大家都知道現在給水管道的維護工作比較難,尤其北方城市,給水管道大都埋在地下1.7米-2.0米左右,因此一旦管道發生漏水都比較難定位。因此我在這提出這個問題,希望大家討論一下,如果誰知道好的檢漏技術,或是修漏的好辦法,盡可以提出來,大家學習一下。謝謝了。
前言 近十年來,因工作需要,筆者對供水管網所用的管材進行了一些調研,對各類材質的管廠參與了一些考察活動,并于1998年7月以來先后撰寫了“供水管網的管材評述”、“淺談熱塑性塑料管材的相關問題”、“球墨鑄鐵管及管件相關問題的商討”、“關于預應力鋼筒砼管(PCCP)的推廣應用”、“關于供水管材衛生狀況的評價問題”共五篇,均在“中國水網”上發表過,在省內、國內一些相關會議上進行了交流。近年根據主管部門的一些要求,管材市場上的一些新行情,本文進行了綜合,并進行了局部充實與調整,綜述意見很難周全,在此僅拋磚引玉,與業內同行共同商討。 1.供水管網的功能要求 供水企業的根本任務是向用戶提供清潔的飲用水,連續供應有壓力的水,同時降低供水費用。為此,供水管網作為供水系統的重要環節,對于它的硬件有以下五點要求: (1) 封閉性能高 供水管網是承壓的管網,管道只有良好的封閉性,才是連續供水的基本保證。 (2) 輸送水質佳 自來水從水廠到用戶,要經過較長的管道,往往需要幾個小時乃至幾天。管網實際上是一個大的反應器,出廠水未完
供水管網施工方案
供水管網施工方案專題,為您提供供水管網施工方案相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與供水管網施工方案 相關的專業交流討論,更多供水管網施工方案相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題