最近在做一個工業廠區的規劃,各位有沒有做過的分享一些經驗,交流學習一下。感覺廠區要做到既美觀有使用,而且還要把各項指標都用上挺不容易的。
本帖最后由 sz350965715 于 2014-6-29 17:17 編輯 誰有干式消火栓的設計圖紙能不能發一份參考一下,急啊,郵箱350965715@qq.com
圖紙簡介: 本工程為博創鞋業有限公司車間,生產物品類別為丙類??偨ㄖ娣e為:6740,層高4.2m;建筑高度17.75(室外地坪至女兒墻) 投稿網友: ak47kuangzhan 上傳時間: 2011-12-29
致力裝修小白掃盲指南,讓裝修變得更輕松!大家好,我是為你掃清裝修盲區的住范兒。摘要:2007年一部叫《奮斗》的劇火遍千家萬戶,我想大家都對他們哥幾個打造的烏托邦廠房記憶猶新。羨慕有之期待有之。把廠房打造成居室是否難實現,通風和供暖應屬于兩大硬傷。如何解決采暖問題使之更加便利地為我們所使用。今天我們將為大家介紹工業廠房如何采暖,廠房裝修的采暖設計。無論企業也好家庭也好,只要有人在的廠房就不能太過冷清。供暖問題直接間接地影響著人們的工作效率和生活舒適度,大部分的廠房都需要額外安裝采暖設備來采暖,所以采暖設計也是廠房設計的前提。工業廠房的采暖成本高,能耗大。所以在工業廠房的采暖設計中耗能設計也許特別考慮。接下來我們就一起來看看工業廠房如何采暖,廠房裝修的采暖設計。工業廠房如何采暖1、廠房的采暖負荷及所需的熱源量是與建筑和結構專業密切相關的,想在采暖方面達到所需溫度又降低能耗節約成本,必須在建筑結構上采取相應的節能措施。2、體需采用100mm厚、容重32k的玻璃
這是本人設計的一個小廠房,我傳上來,希望大家可以下載后看看,然后發表一點自己的看法,大家相互學習和提高。廠房層高是4.5米。用的是150W的金鹵燈。只設計了照明,用電負荷是按60W/平方米計算的。希望大家多提寶貴意見
一48米廠房,兩跨,每跨24米,每跨作用兩臺10T吊車,6米柱距,邊柱12米高,1/15坡度,6度區。請問1:梁柱節點域腹板厚度如何取,按門規只提了抗剪強度的要求,按鋼規7。4。2,除了滿足第一條還得滿足第二條,第二條對腹板要求比較高,需要按此取嗎?(抗剪計算用原來的腹板就已經滿足),如果按第二條,是否吊車梁牛腿處也需滿足此節點域要求?2:柱截面需按鋼規8。4。2條設置不大于3h0的橫向加勁嗎(h0/tw>80根號235/fy)?(門規沒找到相應說明)3:按抗震規范9。2。11如果用345的鋼材,柱長細比是99(但又說此節不適用于輕鋼廠房),門規是180但沒說抗震情況,具體怎么???4:門規有沒有臺數的上限,比如如果柱距大點,吊車輪距小點,N臺10T的,加起來》20T了,此時能否按門規設計?請各位達人多多指教!
圖紙簡介: 該建筑為廠房,設計的主要內容是蒸汽采暖設計及恒溫恒濕空調設計。圖紙主要包含采暖平面圖及系統圖、空調及通風平面、設備表及部分大樣圖等。 投稿網友: lihualh 上傳時間: 2014-06-27
圖紙簡介: 該項目為一棟兩層廠房建筑,設計內容包括空調設計,采暖設計,供熱設計,通風設計。圖紙包括:空調平面圖,通風平面圖,排煙平面圖,供熱平面圖,采暖平面圖,系統圖等。 投稿網友: wh1820 上傳時間: 2014-07-08
廠房共有4層,每層1900多平方米,只有第一層層高為5.6米,其余均為3.8米,不知道是用直管熒光燈,還是用LED工礦燈啊?是戊類廠房!跪求大大們解析!
本人做地熱設計的幾點矛盾:1,在設計是采用55/45度,通過計算房間熱負荷,查管間距表,可以采用D=200,設計完了,施工隊感覺太大,我又只好改成D=150,也許他們對,考慮臥室里床等需要折減。2.多數的地熱采暖選用的地熱管為16的管道,可我們這里的建設方要求采用20的PEX管,這樣讓每環支管內的水流速度降低,有時不能達到0.25m/s3.不知道同行們在計算采暖立管是如何計算的。我還用95/70的表格,只是流量乘了2.54.在選用熱量表時,自我感覺比較大,選用2.5m3/h的,擔心實際實際運行溫差可能只有5度。所以加大了本人做散熱器的幾點矛盾:1.我是最近才開始不用“大60”的,我們這里其他的設計院還有用“大60”的,建設局設計審查也不提出來,說是沒接到上面的文件2.一直以來我們這里建設方都要求戶內支管要采用公稱直徑25的管道。即使有些戶只有10片的“大60”也這樣的,這里的水質很差。3.國家禁止了不少的鑄鐵散熱器,現在一些建設方提出采用鋼制翅片管,我也感覺挺節能的。不過這里的水質不除氧,非采暖季節也不濕保
我是個新手,最近接到一采暖工程:有一棟7層的樓,東西長84米,寬18米,前后都有走廊,,原來是靠電熱板取暖,可是電費太高用不起了,故決定改為掛式暖氣片取暖(除1樓),現在集中供熱主管(給回水管)已經甩到2樓西側,每層結構都相同,每層都有十幾個房間,每個房間約50平方米左右,請教各位老師這個采暖工程該怎樣設計?預算該怎樣做,大包每平方約合多少錢?主管該怎樣走比較合理?能否上傳相關的圖紙,先謝了!讓各位見笑了!
耐火等級二級,生產類別丁類,3到6層的多層廠房,生產手機配件,并且設有空氣調節系統,這樣的廠房要設置消火栓和噴淋系統嗎?為什么?
帶局部二層的廠房在用STS設計時,算門式剛架時用不用三維建模呢,如果整體三維建模的話,那變截面的剛架梁如何輸入呢?還是也像一般的門式剛架一樣,只需計算幾個剛架,但在有二層的地方,在剛架上加上主梁,那二層的部分又在哪里計算呢?在框架模塊里嗎?還有,STS能不能生成主次梁連接的鉸接節點呢?可以的話,如何操作呢?哪位能不能給我說一下這樣的廠房設計時的大概流程和步驟,謝謝大家了.
1。水電站廠房是一個系統工程設計,專業包括:地質(地下廠房洞室巖體、地面廠房地基等)、水工(主要是廠房專業)、機電(一次、二次、水機、金結、通訊等)、施工等專業的配合工作,社會關系較為復雜,所以各方的關系要明確;2。廠房劃分,常見的基本上為:壩后式(>40m水頭采用混流機組,否則用軸流機組)、引水式(混流機組)、河床式(軸流機組、低水頭多用貫流式機組),沖擊式水輪機則多用在超高水頭的引水式廠房中。3。廠房的分級:基本上根據總的裝機容量來確定,但河床電站的擋水部分與壩相同。4。階段設計方案:電口(預可研、可研、招標、技施),水口(可研、初設、招標、技施)。規劃階段都比較粗,可按以往的水工大綱按體積計算砼工程量及含鋼量;到初設階段則應有較為準確的砼量和含鋼量,技施時則應考慮各部位的方案優化(如尾水管分離底板、各預制方案等等)。5。廠房的結構:小電站N百千瓦-N千千瓦的小混流機組多采用臥式機組,結構上較為簡單,在此不絮煩;但大型機組(上萬單機)廠房多采用立式機組(混流、軸流),且層數較多(如增設有母線層等),其相應的
請教大家!做廠房的照明設計,應該只標明照明電源引自總動力配電箱,還是給廠房內動力預留出位置及管線和容量而做出總配電箱?另外廠房內是否需要安裝插座?謝謝!
人數不確定,該如何估算化糞池型號,以及整個廠區的給水管管徑(生活消防共用)有的廠房只有1到2個衛生間,選用1、2號化糞池小不?。?8個廠房給水管總管管徑DN250是不是大了?!
我有個外國同行電氣工程師,非要建議在車間照明配電柜里裝三相插座,他的原話是I suggest to put the groups for the 400V sockets in the production area in the ALcf cabinets.他的放三相插座的用意也為了預留一些三相電器工具的使用,我跟他解釋過好幾次了,我說三相插座放在車間的動力配電柜就好了,照明配電柜本來空間可能就小,又是三相插座。我的概念就是在車間動力配電柜里預留一些空氣開關就可以了,沒有必要放三相插座!可我這位同行怎么老是要堅持他的意見?!大家有什么好的建議?我對廠房電氣還不是太了解!希望大家給點好的建議! 另外一個問題就是他建議安裝的三相插座是16A和32A,那這種規格的插座最大能帶多少KW的三相設備呢?大家有實際經驗沒有?理論上32A是不是1.732x0.4KVx32A=22KW????
建筑設計防火規范中對廠房消防提不是很多,最近碰到這么一個事情,丙類廠房樓梯間要不要在首層直接對外出口?如果是做擴大前室的話,擴大前室要不要用乙級防火門隔開?另外,如果是四層的丁類廠房,總建筑面積超過一個防火分區的面積,那樓梯間該怎么樣處理?是封閉還是在其中一層用防火門隔開?......
某醫院分四層,每個房間都要安裝散熱器,要求做出合理的室內暖氣布局圖,達到分區控制或分組控制,主回水采用DN32鍍鋅鋼管,分支回水采用DN20管。采用熱水供暖。哪位高人能幫忙設計一下平面圖和系統圖,給個建議。
我剛從事暖通設計工作不久,現在遇到一個生產閥門的機械制造廠房,挑高是7米,長是68米,寬是18米。問題:(1) 市政管網熱水溫度是95/70℃,能不能直接接入熱水系統進行采暖; (2) 傳統散熱器采暖方式能不能保證室溫,是否要進行其他采暖方式(例如:輻射采暖); 謝謝各位前輩的幫忙!