分集水器是不是每一路都要設置溫控閥呢?如果每一路都設溫控閥,那溫控面板設在哪里呢,那不是要每個房間都要設一路,每個房間都要設溫控面板,那管長就沒法平衡了???不知道各位大俠都是怎么處理的
今天看了個工程圖紙,他的頂層戶型為帶閣樓的復式,就在底下的分集水器接出一支環路供上面的分集水器(帶三個環路),其埋地盤管全部選用φ20,而且供閣樓分水器的也沒強調放大規格,它和其他環路的平衡問題啟不無法解決!請問分集水器的各個環路能接成不同的管徑嗎,也就是供閣樓分水器的管選大點?我認為即使此管能放大,選用φ32也存在閣樓和底下環路不平衡問題。不知道大家有什么看法?。ǜ鱾€(gè)環路的埋地盤管長度倒是差不多)
這個是地板輻射采暖地面做法,分集水器大樣圖,以后大家要是做地暖設計的時候可以直接拿過來用就可以了,很方便的!!!地面做法大樣
現在搞一小區地板采暖,此小區住宅樓是錯層,同一住戶內錯層高度差達到了1.6米,請教分集水器高度是不是安裝在錯層地面的最高處?分集水器是否可以暗裝于墻內?虛心請教
地板采暖中分集水器位置的安放是設計中一個很重要得問題,常規的做法是考慮到漏水檢修等放在廚房或者是衛生間,但是有些工程不適合或沒有條件放在廚房或衛生間,甚至有的甲方就是不讓Ｅ在哪最?,依?jù)什么原則,歡迎大家探討
地板采暖,一個分集水器有3個回路,最不利回路的流量為Q,那么其余兩個的流量是不是也是Q?如果不是,那是要根據熱負荷分別算流量,還是根據回路的壓差一樣計算流量?還有就是怎么就算?分集水器回路的壓差一樣,有沒有流量和壓差的計算公式?那位高手回答下。
地板輻射采暖地面做法,分集水器大樣圖及設計說明
關于采暖管井內的分戶分集水器的使用,有如下問題:1、為什么要使用分集水器,直接在立管上安裝支管不是更省事嗎?2、若安裝分集水器,是垂直安裝還是水平安裝,哪個更好?
地板采暖的分水器后面,分到各個之路的時候能否接熱量表?那段管子是要用金屬管還是塑料管?用金屬管的話,接完后如何和加熱盤管對接?
地板輻射采暖中只有一個環路加熱管也需要加分集水器嗎?為什么?規范規定:每個環路加熱管的進、出水口,應分別與分水器、集水器相連接。分水器、集水器內徑不應小于總供、回水管內徑,且分水器、集水器最大斷面流速不宜大于0.8m/s 。每個分水器、集水器分支環路不宜多于8 路。每個分支環路供回水管上均應設置可關斷閥門。 【條文說明】5.4.11 分水器、集水器總進、出水管內徑一般不小于25mm ,當所帶加熱管為8 個環路時,管內熱媒流速可以保持不超過最大允許流速0.8m/s 。同時,分水器、集水器環路過多,將導致分水器、集水器處管道過于密集。可如果只有一個環路加熱管也需要加分集水器嗎?加的話分集水器起什么作用?求解釋
知識點:分集氣器
以前很少接觸采暖的項目,現在被老板趕鴨子上架要做一個山東二十幾層的高層住宅地板采暖,請教一下前輩同行們,熱源采用市政熱水外網的話,是不是要咨詢確定市政熱水的供回水溫度?接入段是否要用板換換熱后再供地板采暖的?下供下回的話立管是否要做同程管的?望多多指教!謝謝
各位大俠好!住宅室內地板輻射采暖,管材采用PEX管,銅管件連、暗敷設,這種采暖方式造價會不會很高?。〈蠹s每平方多少錢?。?/p>
地板采暖的分水器、集水器套用什么定額?北京2001是不是用汽水集配器呀?天津的2004預算基價又套用什么定額?另外能不能估算一下包括分水器、集水器、采暖管(比如PEX交聯聚乙烯管)保溫聚苯板等等在內的地板采暖每平米造價多少錢呀(凈采暖面積)
一個獨立的水泥小黑屋,大約3米×3米×3米,里面是分水器和集水器,管子有DN250和200、100的都有,這個小房子應該稱作什么?請專業人士解疑,謝謝
圖紙簡介: 本圖紙為地暖工程的分集水器接管詳圖,圖紙內容包含一張該部寄詳細接管說明等,本圖紙僅供參考。 投稿網友: skylip 上傳時間: 2014-06-05
規范中的要求為,填充層內的加熱管不得有接頭。但是從管井到分集水器這一段管路屬于加熱管嗎?有的甲方這一段管路想用Ppr管,這樣的話可能需要有接頭,這樣算違反規定嗎
低溫地板輻射采暖設計要點
大家好!現在小弟遇到一個問題。就是從鍋爐房出來的熱水到分集水器,然后一路廠區供暖,我算了下大概32m水柱,一路直接接到板換,大概只有5m水柱,兩者相差這么大,能通過分集水器達到平衡么?是否需要增加二次泵?
一棟豬舍建筑,里面采取地板輻射采暖和散熱器采暖聯合的方式,局部區域(四條帶狀區域,供新生豬仔活動區,總面積約200平,建筑總面積1400平)采用地板輻射采暖,32°的設計溫度,其余區域采用散熱器采暖,20°的設計溫度即可,冬季豬只所需新風量很大,新風不經處理直接送入室內,靠采暖負荷抵消,房間無內墻,都是護欄類的隔斷,請問這棟建筑的采暖負荷該如何計算?