  • 請教關于別墅的地暖設計

    別墅的地暖設計由于樓層較多,房間位置較分散,涉及到壁掛爐揚程不夠,功率要求高以及分水器數量多,各個回路長度不等等情況,對我們這些新手來說實在是頭疼.請教各位DX,別墅地暖設計如何解決以上問題,同時如何解決各樓層分水器的連接,如何解決各個樓層不同溫度的需求??謝謝,鞠躬了!

  • 地暖設計之地暖管道設計

    1 、在住宅建筑中,低溫熱水地面輻射供暖系統應按戶劃分系統,配置分水器、集水器;戶內的各主要房間,宜分環路布置加熱管。 2 、分水器的各環路,其加熱管的長度宜接近,并不宜超過120m ,所以分水器在設計的時候要布置在各個回路的中間,這樣各個回路的加熱盤管長度就會接近一些。 3 、加熱管的布置宜采用螺旋型鋪設方式,這是地暖管道鋪設比較常用的一種方式,成回字結構的盤管可以在室內均勻的散熱,不會發生地面溫度不均的情況。 4 、加熱管的敷設管間距,應根據地面散熱量、室內計算溫度、平均水溫及地面傳熱熱阻等通過計算確定,這一點是針對傳統低溫地暖來說的,因為傳統地暖的布置隨

  • 我對地暖設計的一些看法

    在地暖設計的過程中,我感受到很多的阻力。主要是規范在很多細節上不夠細,甚至自相矛盾。比如地面平均溫度的最高限值,與表面散熱量的的矛盾。從負荷計算到求出單位面積的散熱量,下了很大工夫,到查表時會發現,那些算的根本就沒用,間距就那么幾種,就算可以隨便設計間距,總不能精確到毫米吧,就算能精確到毫米,又會發現對散熱影響最大是供回水溫度。如果負荷計算中單位面積散熱量高了怎么辦,規程上說的簡單,加輔助加熱。就算搞上了,增加投資不說,人家甲呀肯定不樂意呀。還有就是求單位面積散熱量的計算,規程要求考慮家具等的影響,到底影響取多大合適呢?規程上沒說,很多人說按經驗取70%,真不知他這個“經驗”從何而來,我們院最早不過是80年代做過一個。甚至有人取60%,太隨意。負荷計算已完全沒意義。這個數定不下來,在算單位地面散熱量時的非加熱表面的加權平均溫度怎么個加權法。純粹扯談。

  • 天正地暖盤管如何修改末點的位置

    8.2的地暖盤管自動生成后,末端往往過長,使用裁剪命令無法編輯,不知該如何編輯,請達人指教??匆娪腥苏f炸開怎么的,沒試驗成功。

  • 地暖設計圖紙-天正暖通9

    圖紙簡介: 精工機械地暖設計圖紙-天正暖通9,包括分集水器大樣圖等 投稿網友: panhua04592 上傳時間: 2013-04-25

  • 求大神幫忙設計個地暖盤管

    本帖最后由 雷哥666 于 2017-1-11 16:02 編輯 哪位大神幫我設計一下地暖盤管:handshake陽臺廚房不鋪

  • 版主請進:天正地暖盤管問題

    1、天正暖通軟件布置盤管時不能定米數,只能布置完再計算,現在業主要求每個環路盤管長度相等,誤 差在1米范圍內。 2、盤管遇到柱、異型房間,墻角時局部不能修改。

  • 新手求幫助設計個地暖項目

    我以前做空調的,才接觸地暖,對地暖熱量的算法,系統的配置,安裝施工等不是很了解?,F(xiàn)在接了個醫院用2000多平米的地暖項目,哪位大師幫忙設計一下。有報酬的哈,使用地區最低就-3.4度左右,一般就2.3度,使用房間需要20度左右,熱源可以設計空氣能或者燃氣鍋爐和生活熱水一起。需要我再傳圖紙

  • 請各位前輩指點一下,我家的地暖這樣設計可以嗎?

    請各位前輩指點一下,我家的地暖這樣設計可以嗎?

    本帖最后由 sanq88 于 2016-4-26 17:07 編輯 請各位前輩指點一下,我家的地暖這樣設計可以嗎?我設計了三個方案,采用20的地暖管,間距是20cm,請各位兄弟姐妹幫忙看一下,哪個方案好,散熱會比較均衡,還有哪些地方需要改進,謝謝!方案一是分水器放在客廳衛生間客廳: 78米餐廳: 65米主臥: 95米次臥1: 65米次臥2: 65米方案二是分水器放在主臥衛生間客廳: 86米餐廳: 82米主臥: 74米次臥1: 60米次臥2: 65米

  • 天正軟件畫地暖交流專用貼

    天正軟件畫地暖交流專用貼 相關: 地暖設計交流之軟件繪圖(回復 3 | 人氣 6) http://co.163.com/forum/content/1638_351318_0.htm

  • 中央空調及地暖設計,預算群

    本人從事中央空調及地暖設計預算工作,歡迎從事這方面工作的朋友加入,群號為17461855,這里有做老師的,有做監理的,有廠家辦事處的,當然更多的是從事設計工作

  • 電熱式地暖的設計及成本情況?

    各位前輩,我現在設計的別墅空調中衛生間需要地暖,是那種由電熱絲加熱進行采暖的,因為以前沒接觸過,向知情者請教一下,這種采暖設計時要注意的地方,與其配套的控制房間溫度的是什么類型的開關,還有以每平米來計算的話,成本大約是多少?萬分感謝。

  • 北京做地暖設計施工的朋友...

    北京做地暖設計施工的朋友能否留個聯系方式給我,有工地時幫忙協助下,多謝!QQ292993942 郵箱:chnlnzh@163.com(注:不找公司,找個人!)

  • 天正暖通7.5畫地暖不如浩晨好用

    用了很多軟件,唯有浩晨畫地暖最好用。天正給排水不錯,最好用的是圖層里的一些命令,鎖非選層、只關選層。。。。,再就是系統生成什么的,都非常好,管線至上至下更是沒的說,省了不少事;天正暖通7.5,同是天正開的發,為什么同樣的圖層命令不用統一的圖標?還有暖通里的一些設置為什么不參照給排水?不好,需要繼續改進!

  • 看看這個別墅的地暖設計怎么做?!

    看看這個別墅的地暖設計怎么做?!長沙的

  • 淺析混水降溫在地暖設計的應用

    :lol 淺析混水降溫在地暖設計 的應用 地暖舒適、健康、節能的優點有目共睹,是目前消費者采暖方式的熱門選擇,不少“游擊隊”也想從中分一杯羹,以低價吸引客戶,粗制濫造,騙取高額利潤

  • 天正暖通如何畫完整的地暖圖呢?

    用天正暖通畫地暖,屋內可以畫出來,那么地暖和分集水器之間的管道怎么畫,怎么合成一個整體,怎么看長度,怎么弄????用了好多次,沒弄明白,有達人指點一下吧

  • 關于地暖設計的一點疑問

    1. 25.4平米負荷算下1416W, 用天正算盤管間距是盡然說大于400, 我這才50多瓦/平米, 還有40多的了, 那都局部采暖? 我看別人的圖上都滿鋪的,而且還有250 200 240的了,我就碉堡了, 這TM怎么算的啊, 水溫是55-45,平均溫度是50吧,PERT管,在室內18情況下,查表是散熱量147.4,熱損失39.2 那向室內的散熱量是哪個?147.4還是147.4-39.2.這J8處規范的小學沒畢業吧,間距怎么算呢? 2. 地暖負荷計算時算地面嗎?地面時熱的怎么會有負荷呢?按對流換熱的90%算,那就是按暖氣片算在*90%嗎?

  • 關于地暖設計中一些疑問!

    剛剛接觸了一個住宅地暖設計項目,設計中遇到了很多不太明白的細節問題,現發帖求助下1 規范上說各環路之間的長度應盡量接近,為了水力平衡。 我從網上下載的一部分地暖圖紙,有些圖紙上的環路長度差的很多,有些地暖系統中,某一環路帶的是衛生間的散熱器, 不知道這種情況下,系統還會不會平衡,僅僅依靠分集水器處的球閥調節,可以使各個環路平衡嗎?2. 不知道大家畫完盤管之后,會不會校核盤管的散熱量是否滿足房間所需熱負荷的要求?