剛接觸小區換熱站的東西,通過西門子200PLC控制供熱溫度,不知道控制思路是怎么樣的,大概知道是PID控制一次側閥門開度來調節,或者通過調節循環泵流量來調節,如果哪位有這樣的PLC程序能讓小弟參考一下,不勝感激!
我用的是丹佛斯的電磁閥,換熱站在投入自動控制之后,出現了不穩定的狀況具體表現為:換熱后的二次供水溫度頻繁變化,給電磁閥傳導的信號也就跟著頻繁變化,導致電磁閥頻繁的開啟關閉,只是供熱不穩定初步估計:1/電磁閥延遲時間短,但試了所有的延遲之后并無明顯效果 2/換熱器有問題,內漏,蒸汽直接進入水中有沒有高人指點下急!!!1
附件是某換熱站的系統原理圖,冷熱水源來自能源中心,通過板換換熱為大樓提供冷熱循環水。請問圖中一次側電動調節閥(最左側黃色波浪線框內)的作用是什么,如何控制(控制策略)?一次側循環泵又如何控制?
我們在建小區采用低溫低輻射采暖系統,如何實現自動控制才能達到節水節能,又操作運行穩定可靠?請各位高人指點迷津?。。。。。?!
圖紙簡介: 某換熱站循環泵二用一備變頻控制原理圖。面板布置圖、系統主回路圖、循環泵二用一備控制圖、端子圖。平時1、2#兩臺循環泵變頻啟動、變頻運行,3#備用。一臺故障后,3#循環泵投用。 投稿網友: as8088 上傳時間: 20
圖紙簡介: 某換熱站1拖3變頻運行電氣控制原理圖。采暖機組,循環泵二用一泵,補水泵一用一備;生活機組補水泵一用一備。循環泵采用1拖3變頻運行,每臺泵皆可工頻運行或變頻運行,節省成本、運行靈活。圖紙12張,設計說明、配電系統圖、設備布置圖、低壓接線圖、變頻器接線圖、端子圖等。 投稿網友: as8088
我們新接一個工程,四個小區,40萬平方米,四個換熱站,兩個波節管,兩個直混的,請問有沒有哪位大哥,有相關的信息和經驗給小弟介紹一下呀
各位專業大師:想請教一下冷凍站或換熱站自動控制原理,其中溫度和壓力控制站內和系統怎么聯動,請各位大師講解!謝謝?。ü峄蛑评涿娣e在10萬平米左右)
換熱站里的氣候補償器根據室外氣溫變化控制調節一次網上的電動閥,控制進入板換里的一次水流量,來控制二次網的水溫,問題是:具體控制二次網的供水溫度還是回水溫度,這兩者有什么具體區別,鍋爐房一般是根據回水溫度來燒的,換熱站有這方面的具體要求嗎?
這是引自國標圖集02X201-1中的兩個圖片,請教一下:1.TE203 和TE201是否重復 ,如僅設其中一個會產生什么問題。2TE203是AI 還是DI ,圖集中兩頁中有矛盾之處。
圖紙簡介: 吸泥機控制柜WSKZ-D600,非常不錯的,拿來與大家共享 投稿網友: shuangxinghuning 上傳時間: 2013-07-20 <
已知換熱站一次熱媒為160℃,0.3MPa的蒸汽,換成55~45℃熱水,換熱量為1000KW,怎樣求蒸汽的流量???求高人指點啊?。?!
機柜一般是冷軋鋼板或合金制作的用來存放計算機和相關控制設備的部件,可以提供對存放設備的保護,屏蔽電磁干擾,有序、整齊地排列設備,方便以后維護設備。機柜一般分為服務器機柜、網絡機柜、控制臺機柜等。 在數據中心當中,機柜是必不可少的一個重要環節與基礎建設設施,下面我們就來簡單介紹一下數據中心中機柜的相關內容。
請教:最近做一個項目,一次網熱水供回水溫度120-60,我想采用梯級換熱的方式進行換熱,二次網需要的熱水溫度為95-70和60-50,不知道應該采用什么樣的控制方式?
知道了循環泵的出口壓力為0.68MPa,板換二次側出水壓力0.49MPa,壓力差這么大正常嗎?中間只有個板換啊,知道壓力了怎么算這段楊程阻力是多少米
請教有關噴泉,涌泉的程序控制柜的電負荷是否一般由水專業的向電專業提資電負荷多大?請問這種控制柜一般怎么給它配電???謝謝!
剛入這行不久,機柜布置圖也畫了些,主要是參照以前的圖紙,現在突然想到,這東西應該有國家標準吧?網上搜“控制柜設計規范”,結果全是電氣柜,難道弱電的就控制柜就沒規范嗎? 同樣的問題包括DCS柜,端子柜,繼電器柜等等! 坐等高手解答。
小弟不才,想請問各位大哥,換熱站投資方面的問題,25萬㎡,地板采暖,總熱負荷11250KW,做一個換熱站的話,需要投資多少錢?謝謝
大家好!我現在正在做的一個工程,因為建筑功能的局部變更,先前設在建筑地下一層內的鍋爐房取消了,改用換熱站代替。即在原鍋爐房的位置設置了六臺容積式水加熱器,熱水送進來后經過加熱器升高水溫后再送至用水點。在有鍋爐房的時候我采用了水噴霧進行保護,現在的換熱站還需要用水噴霧嗎?還是只用設置上幾個噴淋頭就可以了?謝謝!