一個項目,線路板廠房的。設備有冷卻水,冷卻水溫10~20度我們考慮冷卻水完全足夠的情況,那么該設備散熱到房間內的比例大概還有多少?
公司1臺水泵放置地面,流量 18m3/h,揚程40m,出水管DN40,它供給3條生產線,單程 管長100m,高度9m。第一條線流量 5.4m3/h第二條線流量 36第三條線 19現第三條線報警,可能是冷卻水流量不夠。請問我該怎么改造呢?比較急,在線等各位意見!
1.我所知道的,有冰機與水塔對應的關系,即一臺冰機關了,也相應關一臺水塔的風扇,省電嘛’2.我知道在冬季其實風扇可以不開的,溫度足夠低,但是究竟在什么情況下,風扇可以不開呢?如何去算這個值?
冷卻水是否可以用來給熱盤管提供熱源,用來做冷卻除濕之后的再熱。這是本人的一點想法,沒有實踐過,想聽聽各位高手提一下在實際操作中會有那些問題?
求救:關于冷卻水的溫差旁通管該如何確定管徑?有無具體的資料可參考?如圖所示
問問弱弱的問題哈: 大家都知道冷卻水塔上都配有兩個水泵,其中一個是備用的。想問一下如果兩個水泵同時打開,會有什么不良的影響嗎? 公司的水塔是250的,兩個泵都是55KW的。其實我們的熱負荷很小很小。 這幾天天太冷了。水塔周邊結冰,冰多了就掉進水盆里,被水泵吸進,停在過濾網處,慢慢積多了,水泵出水壓力很低,很多設備因此而不能用,為了提高出水壓力,領導要求把兩個泵都打開。我說不行啊。一個是備用泵,兩個不能同時開,容易燒電機。領導不理解,說留著一個泵干什么。 大家說說有什么不良后果?????
在一般的中央空調水冷冷水機組中,一般都是在30~35或32~37度左右,為什么呢?如果是20度進水、25度出水就不行么?請各位多多指點!
冷卻水泵這樣安裝可以嗎??
摘要:大型鋼鐵企業工業凈循環冷卻水處理站通常包括敞開式工業凈循環水處理系統、密閉式純水或軟化水循環水系統。生產前的調試是使循環水處理站順利投產并且安全、經濟、可靠運行的前提和保障,本文針對工業凈循環冷卻水處理站生產調試的過程和方法進行了介紹和探討,可作為相似工程的借鑒和參考。關鍵詞:鋼鐵企業 工業凈循環冷卻水處理站 生產調試1.概述鋼鐵企業通常設有工業凈循環冷卻水處理站。工業凈循環水處理站包括敞開式工業凈循環水處理系統、密閉式純水或軟化水循環水系統。敞開式工業凈循環水系統常用于煉鐵、煉鋼、連鑄、熱軋、制氧冷軋等單元工藝設備的間接冷卻及作為板式換熱器的冷媒水。密閉式純水或軟化水循環水系統常用于煉鐵、煉鋼、連鑄等單元如爐體、氧槍、結晶器等關鍵設備的間接冷卻。生產前的調試工作是使循環水處理站順利投產并且安全、經濟、可靠運行的前提和保障。生產調試包括設備現場單動、設備中央單動和水處理聯動調試。本文針對工業凈循環冷卻水處理站設備現場單動、設備中央單動和水處理聯動調試的過程和方法進行了介紹和探討。2.工業凈循環水處理站工藝流程介紹
屋面冷卻水管道用不用保溫?我是沈陽的,我個人覺得屋面的冷卻水要保溫,但是設計院給出的設計卻指出冷卻水包括屋面的冷卻水管道不需要做保溫。我向設計院提出過,設計院指出,冷卻水保溫于否都可以。
冷機制冷量為300冷噸,冷卻水泵的標注循環量為320立方/H,揚程32m,冷機要求的循環量為235立方/h,冷卻水供回水溫差8度左右,冷卻水循環量明顯不足,可按上述數據來分析,可以滿足系統循環量要求,請問又那些問題可造成系統水量不足?
我也是剛學水冷機組方面的,所以很想和各位前輩學習:請叫一個問題,在我拍照的圖上,每張照片上有三個接線盒子,它們是接在機組的冷凍水管和冷卻水管上面的,不知道它們的作用是什么,麻煩大家解釋一下。
請教:冷卻水泵(變頻泵)一備一用,怎么解釋?備用泵是在主泵出現故障或檢修的時候使用還是兩個泵輪流使用? 兩個泵都要選擇變頻的嗎?
潔凈間循環冷卻水用水需要補水,有人告知不能補純水(去離子水),說反而容易產生鐵銹之類。不知哪位大俠能告知原因么?一直認為純水中離子少,應該不容易產生鐵銹之類的啊。
我現在接觸一個煉鋼廠的循環水系統,主要加兩種藥劑,PAC和聚丙烯酰胺陰離子,我只知道車間產生的廢水通過管道到達斜板沉淀池,然后經過噴淋塔冷卻回用。之前出水一直很好,PH在12左右,硬度小于100mg/L,約50左右,這兩個月水質出現變化,出水PH值在9左右,硬度不穩定,200mg/L多,300mg/L多,氯離子有2300mg/L左右,前兩天測了一下總硬度,約377mg/L,同時還測了鈣硬,結果鈣不高,而鎂達到200mg/L多,現在弄不清楚是什么原因。 之前一段時間也加了很多片堿和純堿,硬度降到130mg/L左右又開始往上升,PH一直在9.4左右。 這兩天加了大概60袋左右的片堿,希望將PH調高,將鎂出去,PH還在9.4左右。硬度降到200mg/L左右,氯離子還是2200mg/L多,此外每天還會向斜板中加補充水,硬度在180mg/L左右,不超過200. 這究竟該怎么辦了?
請教:以3HP冷水機為例,冷卻水與冷凍水的流速在冷凝器與蒸發器換熱時分別是多少米每秒為好?。≧22制冷劑,渦旋壓縮機,殼管式冷凝器,板式蒸發器,外平衡熱力膨脹閥,額定制冷工況)謝謝!
冷卻塔是利用水和空氣的接觸,通過蒸發作用來散去工業上或制冷空調中產生的廢熱的一種設備?;驹硎牵焊稍锏挽手档目諝饨涍^(guò)風機的抽動后,自進風網處進入冷卻塔內;飽和蒸汽分壓力大的高溫水分子向壓力低的空氣流動,濕熱高焓值的水自播水系統灑入塔內。當水滴和空氣接觸時,一方面由于空氣與不的直接傳熱,另一方面由于水蒸汽表面和空氣之間存在壓力差,在壓力的作用下產生蒸發現象,帶到目前為走蒸發潛熱,將水中的熱量帶走即蒸發傳熱,從而達到降溫之目的。 冷卻塔的工作過程:圓形逆流式冷卻塔的工作過程為例:熱水自主機房通過水泵以一定的壓力經過管道、橫喉、曲喉、中心喉將循環水壓至冷卻塔的播水系統內,通過播水管上的小孔將水均勻地播灑在填料上面;干燥的低晗值的空氣在風機的作用下由底部入風網進入塔內,熱水流經填料表面時形成水膜和空氣進行熱交換,高濕度高晗值的熱風從頂部抽出,冷卻水滴入底盆內,經出水管流入主機。一般情況下,進入塔內的空氣、是干燥低濕球溫度的空氣,
我在一篇論文中看到這樣算的:2.冷凍水系統的補水量(膨脹水箱) 水箱容積計算: Vb=a△tVs m3 Vb—膨脹水箱有效容積(即從信號管到溢流管之間高差內的容積)m3 a —水的體積膨脹系數,a=0.0006 L/℃ △t—最大的水溫變化值 ℃ Vs—系統內的水容量 m3,即系統中管道和設備內總容請問,水的體積膨脹系數的單位是L/℃,還是m3/℃?如果是L,水箱容積的單位怎么會是 m3?
很多人不知道這種產品是用在哪里?我的目的是想讓更多的人知道它的存在.
各位老師, 最近考慮冷水機組冷卻水泵的節能運行方案,1、是否可以采用變頻的模式運行?2、是否可以考慮做成一次二次的復式泵運行方案(和冰水泵一樣)3、由于工業用冷水機組全年運行的特性,在冬季和過渡季節可以少開冷卻塔的風機,和冷卻水泵的臺數來運行?4、由于冬季需要關小機組冷卻水量來抬高必須的冷凝壓力,這樣可以采用冷卻水泵變頻來減少流量。