  • 關于換熱站循環水泵的選型問題請教

    我們施工過程中遇到個循環水泵選型的問題,請教下網友。供熱半徑為750米,用戶末端采用分戶供暖,散熱器采暖方式水平串聯。換熱站內采用板式換熱器,高區供熱面積5.2萬平米,熱指標55w/m2。循環水泵選用32m額定揚程、160立米流量水泵,請校核一下設計的有問題沒有?揚程和流量小不?在實際的運行中,末端壓差為0,水不循環,一點也不熱。什么原因啊

  • 換熱站循環水泵運行效率測算,怎么算準確

    1、看變頻器的輸出功率,測量水泵實際運行的流量揚程,算出的水泵效率 2、測量變頻器輸入電流電壓,功率因數取值0.86,得出的功率,測量水泵實際運行的流量揚程,算出的水泵效率  這兩種方式哪種更符合實際?還有別的更加準確的測算方式?要方便測量的那種!

  • 【請教】換熱站循環水泵的出口管道振動問題

    各位大蝦高手幫忙,剛做得一個工程,布置圖見附件,水泵與管道有彈性接頭隔開,水泵不振動,循環水泵在工頻工況下出口蝶閥開30%以上泵出口管道振動大,出口蝶閥后水流噪音大,水泵出口的支架改為固定架也沒有好轉,實在沒有辦法解決了,請幫助增加不上附件,文字描述吧 水泵出口依次是 大小頭 彈性接頭、雙瓣式止回閥 電動蝶閥DN450 母管DN700 ,分支管與母管直角連接,蝶閥出口距離母管400mm。[ 本帖最后由 abc2020abc 于 2012-11-21 09:48 編輯 ]

  • 請教怎樣選擇循環水泵?。?!

    有一鍋爐房 1臺14MW 2臺7MW 鍋爐?,F(xiàn)供熱面積23萬平米。預計今年新增9。4萬平米。遠期總面積計40萬平米?,F(xiàn)有1臺550T/H 1臺400T/H 揚程都是50米循環泵 。循環流量按每平米3公斤計算 對嗎?新增的循環泵怎么選???具了解回水溫度在40-50度之間

  • 請教:換熱站內循環水泵、補水泵揚程的計算

    換熱站內循環水泵、補水泵的揚程公式中的各項阻力有沒有經驗值啊 ,每次計算是都很費勁,在這請教各位同仁了。[ 本帖最后由 nielongfeng12345 于 2008-8-27 18:34 編輯 ]

  • 0.4KV低壓柜換熱站用循環水泵,補水泵控制。

    換熱站低區系統55KW循環水泵3臺,7.5KW補水泵2臺。要求所有水泵均采用變頻一對一控制,變頻器選用西門子,ABB控制。循環泵,補水泵有手動/自動兩種控制方式,補水泵設工頻回路,補水泵可實現兩臺同時啟動,用于在采暖期系統首次注水時快速注水。 求高手設計,

  • 某地區換熱站分布式變頻循環水泵系統設計圖

    圖紙簡介: 該工程為某地區換熱站工程設計,采用分布式變頻循環水泵系統,室外一次供熱管網設計供/回水溫度115/70℃高溫水,進入本換熱站經換熱后二次管網散熱器系統及地暖系統的供/回水設計溫度分別為80/60℃、60/50℃。圖紙包括:設計施工說明,設備布置平面圖,管道布置平面圖,剖面圖,熱力系統流程圖,基礎剖面圖等。補充說明:該套圖適合設計人員學習關于換熱站的設計內容。 投

  • 請教 換熱站內 循環水泵的進出口的壓力

    請教 換熱站內 循環水泵的進出口的壓力一直不太變化,但是電流卻老是往上跳,是怎么回事啊.是不是因為流量變化引起的啊,但是壓力沒變?。?/p>

  • 小區換熱站循環水泵采用變頻,那我的單元入口應裝什么合適

    小區換熱站循環水泵采用變頻,那我的單元入口應裝什么合適

    目前許多供熱企業為了降低運行成本,熱網采用以熱源為主動變流量方式運行,但現有的熱網水力平衡產品、 自力式流量控制閥、自力式壓差控制閥不能滿足其運行工況,需要一種適合當前以熱源為主變流量系統的控制閥,滿足供熱系統不同時期的不同需要。我公司開發的動態阻力平衡閥能夠滿足了這一需求。該閥具有流量閥功能,增設了阻力鎖閉功能及壓差閥功能,其各項功能由轉向開關自由轉換。【關鍵詞】以熱源為主動變流量系統 以用戶為主動變流量運行 動態水力失調 動態阻力平衡 前 言:近年來,由于能源危機日益嚴重,煤價不斷飆升,各供熱企業為了降低成本增加企業效益,熱網循環水泵配備了變頻器;室外溫度補償裝置等。運行期間,在室外氣溫變化時水泵變流量運行,實現節電、節能的目的。這種采用氣候變化控制熱源循環水泵的轉速變流量運行模式稱為熱源主動變流量運行模式。但是,運行中循環流量始終高于設計狀態下的流量,沒有達到最佳運行工況,節能潛力遠遠沒有挖掘出來。其原因是:供熱管網選擇的水力平衡產品,在循環水泵流量變化時,熱網的阻力隨著變化,熱用戶出現了動態水力失調,循環水量降不下來,使變頻設備不能發揮應有的功能,

  • 如何確定循環水泵流量及揚程?

    已知熱站管網額定設計流量,如何確定循環水泵的流量,是否為額定管網設計流程乘以修正系數; 揚程如何確定? 計算參考的設計規范是哪個? 功率如何確定?

  • 關于地源熱泵循環水泵的流量

    地源熱泵系統有夏天制冷、冬天制熱兩種工況,目前設計的是在地源側與空調側各有一套循環水泵組,他們通過閥門的切換實現冬夏工況的轉換,現在的問題是這兩組的水泵都是定頻水泵,而冬夏季兩種工況的機組的地源側與空調側的額定流量有差異,需不需要把定頻泵改為變頻泵?

  • 關于循環水泵控制設備的維護

    一、控制柜的維護:1)維持室內通風、干燥。2)定期檢查控制柜以否有電源指示,電壓是否為380V。3)定期停電檢查控制柜內元件是否正常,導線是否松動。4)定期檢查管道是否漏氣、漏水。二、水泵的維護:1)進口管道必須充滿液體,禁止泵在氣濁狀態下長期運行。2)定時檢查電機電流值,不得超過電機額定電流。3)泵進行長期運行后,由于機械磨損,使機組噪音及震動大時,應停車檢查,必要時可更換易損零件及軸承,機組大維修一般為一年。4)機械密封潤滑應清潔無固體顆粒。嚴禁機械密封干磨情況下工作。5)啟動前應盤動泵幾圈,以免突然啟動造成石墨斷裂損壞。密封泄漏量允許差3滴/分,否則應檢查。

  • 求教:這樣的循環水泵怎么控制?

    一熱水循環泵進水口與熱水給水管最末端連接(熱水給水用變頻泵供水,進水口引自鍋爐熱水箱),出水口至膨脹罐與鍋爐。怎么控制?要不要與熱水給水泵聯動?要不要壓力接點?

  • 求助?。£P于閉式循環水泵的選型

    我的樓層39米高,用的是遠大雙效吸收式溴化鋰冷機,公司考慮用四臺22KW水泵做冷凍水泵并做變頻,現正在選型,請各位老師指導選擇多少揚程,多少流量的最合適,依據是什么?謝謝

  • 請教個鍋爐循環水泵的問題

    本人不久前設計了一個容量為3臺1.4mw的鍋爐房,在選擇水泵是根據溫差25度選擇水泵為流量:50m3/h,楊程32m,功率為7.5kw。其他樓距鍋爐房的位置不超過100米,但是實際運行中發現司爐工在燒鍋爐時按65/50的燒,怎么也燒不到25度溫差,導致水泵的流量偏大,楊程減小。請高手分析一下,這個如果處理呢

  • 循環水泵流量為什么減少?

    向大家請教: 我們供熱區7萬平方米大部分是地暖采暖方式,間歇供熱。鍋爐為新更換的7MW熱水鍋爐,流量為520m3/h、揚程38米。供水溫度50度,回水溫度35度,用戶反映不熱的太多。我測流量為267m3/h,循環泵前后壓差為32米。起初我懷疑水泵葉輪就更換了新葉輪但流量還是一樣,請問各位不熱的原因是什么?請指教謝謝!

  • 怎樣計算循環水泵的實際流量?

    怎樣計算循環水泵的實際流量?1、水泵參數(1) 水泵類型:單級單吸離心式(2) 規格型號:R 200-400(3) 詳細參數流量Q=200m3 揚程H=50m 電機功率P=45Kw 轉速n=1450r/min2、安裝使用位置和作用:熱交換站閉式采暖管網系統的水循環。3、管網系統的總阻力損失:23m。求:(1)由于選用水泵的揚程為50m,而管網的阻力損失只有23m;所以水泵在運行時實際工作點的流量肯定會大于水泵標定的流量。實際流量Q是多少?怎樣計算? (2)由于流量的增大必然會水泵的軸功率增大;實際的水泵軸功率P是多大?怎樣計算?請各位老師、專家給予解答。謝謝!

  • 采暖循環水泵的入口壓力問題

    今年做了幾個高層采暖項目,末端有的是暖氣片。有的是地板輻射。做為閉式在采暖的循環泵入口壓力應該是和什么有關呢?項目如下:地板采暖,最高層 50米,閉式循環。循環泵揚程44米,泵入口壓力在正常運行時為0.3Mpa,出口壓力 0.75Mpa1、我一直以為這個壓力應該是和建筑高度保持一致的,即=50米=0.5Mpa,或者稍微小一些。是不是管路阻力損壞了0.2MPA?2、如果那么出口壓力超過0.8mpa,那么超過地暖的承壓能力怎么辦?

  • 空調循環水泵節能設計探討

    空調循環水泵節能設計探討

    水泵總是與流體的輸送管道聯合工作的,水泵的特性曲線與管網的特性曲線是一對矛盾的兩個方面,并有著緊密的關系,水泵的節能設計,就是對二者之間進行優化的過程。 空調水系統管網是一個龐大的閉式循環系統,而且并聯環路非常多,管網的特性也往往會由于閥門的調節,產生不規則的變化,這一切都增大了水泵選型設計的復雜性。因此,空調水系統成為空調系統運行節能的重要部分。 一、空調循環水泵的選型 水泵的主要性能參數有流量、揚程和工作效率。水泵的選型,就是確保水泵性能滿足空調設計的要求,并保持高效率工作。水泵的流量,一般是由冷熱源設備容量和供回水溫差所決定。水泵的揚程決定于水系統的阻力,因此要求空調水系統設計要進行準確的水力計算。 圖1 是水泵選型揚程過大對能耗影響的分析,循環水泵選型工況點參數為:流量200m3/h,揚程32m,工作點的效率為70%,電動機功率30kW,管道特性系數