亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 請教:鍍鋅鋼管及鋼塑管的支吊架間距的問題

    一般廠家生產的鍍鋅鋼管、鋼塑管的管道長度是6米。 根據《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范 GB50242-2002》的3.3.8條的規范,比如DN200管道的支吊架的最大間距是9.5米,超過了管道的長度。 像這種支吊架最大間距超過管長的情況,是否可以有“一條管道”無支吊架支撐,只是靠前后管道的(法蘭、卡箍、螺紋)連接來承托起這條管道。 還是說即使支吊架最大間距超過管長,但每根管至少要有一個支吊架支撐? 謝謝了。

  • 關于支吊架中管重的問題

    圖集03s402室內管道支吊架的管重在說明中指出不保溫管子重量安管架間距內的管道自重,滿管水重加10%附加值,那以DN100的鋼管為例,3m1個支架,那管重就是(21.64x3+3.14x0.05^2x3x1000)x1.1=100kg在64頁中表格DN100 不保溫管3米一個托架的管重是90kg,小于計算值,那么這個90是怎么來的呢,我還能選這個型號的嗎

  • 關于抗震支吊架提量的問題

    關于抗震支吊架提量的問題

    我是一名剛入行的暖通工程師,最近做項目的時候,我們造價的讓我按照這個圖提資 可是我怎么才能確定我設計的風管尺寸,該怎么匹配以面積為型號的抗震支吊架呢,求大佬指點

  • 管道支吊架的選用及設置

    管道支吊架的選用及設置

  • 防火閥與支吊架如何連接?

    防火閥與支吊架如何連接?

    防火閥與支吊架如何連接?附DWG文件。

  • 關于消防支吊架若干問題求解

    圖集上的消火栓支水平管吊架是由兩根10的吊桿吊起一個5#角鋼來承重的,現在施工中基本改為用角鋼連接角鋼,構成門型吊架,這樣的更改有什么特殊的要求么?或由相關這方面的解釋資料給個參考。其次是這樣的吊架往樓板上固定有什么工藝要求 ,焊接方式有什么要求沒有。

  • 楷旺抗震支吊架深化軟件

       機電抗震是一項復雜嚴謹的系統工程,目前業界普遍使用CAD軟件進行抗震支吊架的手工布點,并由人工做工程量統計。這種設計方式存在的問題是: 1. 手工布點繪圖效率低下,人力成本高 2. 手工統計工程量時,錯誤較多,結果不準確,給生產施工和財務核算帶來諸多困擾 3. 圖形修改后,需要人工修改工程量清單,極易出現人為錯誤,造成返工。    楷旺抗震支吊架設計平臺是針對抗震支吊架行業的業務需求和技術難點而定制開發的機電抗震初步設計軟件??煽焖俚剡M行機電抗震布點、工程量統計(幾分鐘之內即可完成整體預算報價)、力學計算。幫助用戶實現智能化高效設計,快速提高信息化水平。    軟件的基本功能模塊如下:

  • 88R420裝配式管道支吊架

    88R420裝配式管道支吊架,歡迎大家下載

  • 支吊架的膨脹螺栓的使用

    我們工地剛開始干活,有一個勞務隊為了節省材料把膨脹螺栓改成了鋼筋,這樣會影響施工質量嗎?他們角鋼使用的也是30乘3的。。。

  • [分享]抗震支吊架的應用

    [分享]抗震支吊架的應用 現代建筑的機電系統中各種機電線路的數量十分巨大、規格型號非常復雜、使用功能也各有不同。機電系統在日常的工作時,機電管道在重力滿負荷運轉時是否有足夠的強度將管道固定在結構上是整個機電系統能否正常運轉的關鍵;當突發地震時,機電系統管道在設防烈度的地震作用下能否保證不損壞,以及有些生命線系統能否保證正常運轉,也是關乎到保障人們生命財產的重要因素。

  • 管道支吊架的安裝要求有哪些?

    知識點:支吊架應做防腐處理

點擊加載更多

鋼管支吊架

鋼管支吊架專題,為您提供鋼管支吊架相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與鋼管支吊架 相關的專業交流討論,更多鋼管支吊架相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

管道支架方案

彈簧管道支架