請教各位高手,我現在做的一個劇院的項目,舞臺上空有25m的挑空,在上層是鋼結構葡萄架,作為舞臺燈光的橋架用,現要在舞臺上空15左右的位置安裝自動噴水快速響應噴頭,現在考慮到噴頭支架的做法,結構專業不讓在鋼結構上直接焊接,而且又考慮到影響舞臺燈光的問題。現正在考慮對策中,請各為高手幫忙出謀劃策。謝謝
請教大家一個問題,現在樓層消防支架如下圖所示,請問這種型式的支架叫什么?U形架嗎?DN100-DN150的消防噴淋管是否可以用圖中的5#槽鋼(這是槽鋼吧?)做支架?最好可以提供做法的依據出處,如果可以的話,能否做放雙管道在這個支架上呢?問題比較多,謝謝大家了。 支架
現在我正在做的工程,廚房、衛生間墻體都使用的是空心磚,加氣磚,這樣管道支架就不能打膨漲螺栓,現在我這里有2種做法,一種就是在管道需要打支架的地方加預制塊或實心磚,還有一種是在需打支架的地方開洞然后用細石砼將支架埋入洞中。第一種方法不好定位,第二種方法破壞墻體且費事,請教各位高手有沒有好的方法?我在這里先謝了。
↓一個管道樣板實例↓
新人 想來問問前輩兩個問題 1、消火栓環管 在彎頭 和三通處前后支架是怎么加的 2、在商場和住宅的轉換層 梁都比較大 噴水系統噴頭下面的做法可行么(感覺看起來好別扭) 在滿足噴頭濺水盤與頂板距離75mm到150mm的條件下 會有很多噴水空白區
機房內空調冷凍水及冷卻水管,4根水平無縫鋼管,兩根DN600和兩根DN450,這樣的管道支架怎么布置?采用18號的槽鋼還是多大的工字鋼?支架間距多少?支架用膨脹螺絲固定可以嗎?還是必須預埋鋼板?請各位有經驗的前輩指教! 謝謝!
:loveliness: 我是一個新手,剛開始做這個行業, 我是搞施工的,有個問題想請教各位大俠,采暖外網小管徑(DN70)的直埋管固定支架做法還用和大管徑的做法一樣嗎,請大家指點下,謝謝
最近在做一個消防工程,在走道內要做一個下圖所示,請教高人幫忙看一下這個管道支架如果把支架的14#槽鋼換成H型鋼,需要用幾號的H型鋼?求高人解答。
《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2002“9.2.5 設有補償器(膨脹節)的管道應設置固定支架,其結構形式和固定位置應符合設計要求,……?!痹O(shè)計院往往僅明確固定支架設置的位置,但沒有設計固定固定支架的結構形式,施工單位在安裝中不知如何是好,尤其是防冷橋措施不當,工程投入使用后產生滴漏現象,影響的美觀或使用。 之一:補償器(膨脹節)處管道固定支架和導向支架的設置
一、給排水(空調水)預留預埋安裝 1.1-套管預留預埋 1、適用條件及范圍 本做法適用于工業與民用建筑工程中樓板、墻體預留套管安裝。 2、施工工藝流程
本帖最后由 janco008 于 2013-3-18 20:26 編輯 請教各位大俠,最近在學習采暖系統,對固定支架的設置一直不太明白,管道的補償量可以用公式求得,但是第一個固定支架怎么設置,離管端的距離多遠?
梁下凈空距離為2.50m,8根DN350的暖通供回水管道的吊支架應該怎么制作呢?是否可以在梁側面錨固?其相關的各功能節點如何處理?有沒有相關的圖集參考呢?(05R417-1 室內管道支吊架這本圖集上找不到DN350管徑的相應吊支架.
管道穿樓板一般留套管,高出地面20mm 有水房間高出50mm 什么情況下要做如附圖的這種支架呢
求支架做法《12YS10》圖集
管道支架安裝標準230708工程結構施工完畢后,系統管道安裝完畢后的第一步任務就是管道支架的制作安裝,作為對管道固定和承重作用至關重要的支、托、吊架,有些項目部在施工中卻往往因為對它們的重以認識不足,因存在僥幸
圖紙上沒有明確消防管道支架的類型,要是估算的話該怎么算,間距應該估算多少,一個支架應該估算多少公斤,請各位大俠指教~~~~~~~~~~~~~
衛生間的漏水,管道周圍的漏水很普遍,下面簡要介紹一下衛生間管道周圍的防水。 廁浴間穿越樓板的立管,經安裝完畢和固定,又經檢查合格,然后澆筑好管道穿越樓板處的孔隙混凝土。方法如下: 1. 清洗潔凈樓板孔隙混凝土,保持濕潤,清除立管外壁的油漆和油污。 2.最好制成定型(抱箍式)專用托底模板,固定托好。 3.混凝土的調制,配合比為:1:2:2(水泥:砂:細石子),水灰比不大于0.5,水泥選用不低于425#的普通硅酸鹽水泥,攪拌均勻,插搗密實??紫秲?nèi)的混凝土面應比樓板面低10mm,拍平壓實摸光。如圖所示:隔24小時,澆水養護,并檢查縫底是否漏水,如有嚴重漏水處,說明該縫隙的混凝土沒有澆筑好,要返工重新進行澆筑,認真養護不少于7天。 4.管周圍防水處理: 混凝土硬化干燥后,將管壁外圍200mm高的范圍內,刷除灰漿和油污,刮除管根混凝土面上的灰疙瘩和異物,掃刷潔凈,按照規定選用防水材料,涂刷冷底子油,將10mm的凹坑填平防水密封材料,并將管周圍的立面涂刷200mm高的防水涂料,與地面的防水涂料連結成整體
因為手頭沒有規范!想請各位能告訴一下各種管道支架的間距!還有施工過程中!是否都是按照規范中的最大間距要求設置管道支架的嗎?