想問問大家關于機電管線方面的深化設計,屬不屬于設計呢? 深化設計應該由哪個單位負責呢?從事深化設計方面的人員以后能不能走設計這條路呢?
設計中同一樓層總配電箱到分配電箱采用SC50或SC70不等的管子沿樓面敷設,但實際施工如何解決?一般這么大號的管子沿樓面敷設考慮其他管子交錯和樓面保護層,實際施工困難,哪位師傅能出個好點子
污水管線改造,需要注意什么問題?1、污水井需要按照原來井位布置么?保證支管接入2、支管還用設計么?還是用原來的支管?3、還有什么其他需要注意的地方么?第一次做污水改造,不知道和新建污水管線有什么特別注意的地方,麻煩各位前輩指點一下
從高程33米的水池引水到高程為0米的地方修建泵站,泵站將水打到高程為110的水池(360方),其中泵站出來的管線最底高程為-8米,管線沿山勢走,日用水為300方左右,施工地為山區,有什么的=好的建議???我用的是DN100的PP-R管(1.6MPa),水泵選用的流量為23 m3/h,揚程為140,這樣可以嗎
各位同仁,我現在正在做綜合管線共溝埋設工程,電力單獨,所有弱電集中埋設,那位同仁有相關施工組織設計請發份給我好嗎?最近太忙,沒時間區寫。還有給水無縫鋼管過橋敷設的專項施工組織設計,請問那位同仁有啊。幫幫忙啊。等著用啊
室外冷水管線的設計問題:1.冷凍站出來的供空調用的冷水管線 室外部分,屬于熱力管線嗎?設計原則也是高點放氣,低點泄水嗎?2.如果是2管制的管線,冷水水公用的,設計就是按照供熱管網的設計吧?3.這個冷水管線是12度/7度,外網有什么可用的圖集嗎?
從總圖設計角度講,管線綜合設計不屬于特別有難度的工作,說簡單點無非是把各個專業的管線按照一定位置排好,盡量減少碰撞。但實踐中往往是管線綜合最容易出問題,跑現場最多的就是去解決管線碰撞問題。 其實在管線綜合設計中,設計不是重點,重要的是要善于協調各專業,解決矛盾,把握平衡,這才是管線綜合的影響力。 首先,應該對各專業的管線狀況了如指掌,有多少管線,哪些是直埋的,哪些是架空的,井了解各類管線的基本走向和管徑,當然,此時的數據可以粗略點。 然后,根據這些資料,繪制第一版的管線匯總圖,在這份圖紙中應包含所有的管線及其干管走向和坐標定位,提交給各專業,接下去就讓各專業在這版管線匯總圖上進行深化設計,由于干管坐標確定了,各主要管線不會發生碰撞,也就避免了大的調整。 各專業將深化后的圖紙(應包括所有的干管、支管和各類井)提交給總圖專業后,需要進行二次匯總,這次主要確定支管和井的位置,在細節上減少碰撞可能。 最后,將二次匯總的圖紙提交給各專業,井征求各專業的意見。如無重大改動,則表示管線綜合基本結束
想請教下,關于長輸管線管材損耗率的問題。損耗是合同里面寫明的還是根據規范要求的?如果是規范要求的是那一本規范,我查了下GB50268里面沒有這樣的規定。
摘要:本文結合筆者近年來的工作經驗,對機電管線深化設計的定義?特點?原則?方法?內容及注意事項給予了簡單介紹,以期為同類工程提供參考? 一?機電管線綜合深化設計的定義 機電管線綜合深化設計,就是將同一區域內的機電管線進行綜合,根據不同管線的不同的性質?不同的功能?不同的施工要求?結合建筑裝修的要求,進行統籌的管線位置排布? 二?機電管線綜合深化設計的必要性 設計院給排水?動力與照明?通風與空調?弱電等各專業設計人員各自布置管線和出圖,配合不足,甚至部分專業系多家設計院設計,加之施工過程受到現場情況?專業協調?物資供應?技術差異等因素的影響,不可避免地存在一定的局部的?隱性的?不可預見的問題,導致一些設備及管線會在建筑平面?立面位置上相互交叉發生沖突,延緩施工進度,增加施工成本,甚至影響建筑物的正常使用?這就要求我們綜合機電專業施工前必須進行深化設計,綜合考慮設備和管線布置? 三?機電管線綜合深化設計
管線綜合排布策劃目的 經過優化,對管線、設備綜合排布,使管線、設備整體布局有序、合理、美觀,最大程度的提高和滿足建筑使用空間;降本增效。 機電安裝工程施工前的總體策劃是保證機電安裝工程質量的必要階段,對于現代建筑工程,特別是具有較復雜功能的智能建筑,其機電系統很復雜,子系統很多。而機電系統全部都是由管、線將功能設備連結而成,這些管、線、設備在建筑物內必定要占據一定的空間,而現代建筑的內部空間是有限的。所以,機電安裝工程的管、線、設備的合理布置就成為機電安裝工程施工策劃的首要任務。 管線綜合排布的總原則 以梁板式地下室為例,小管讓大管,有壓管讓無壓管,水管讓風管;考慮到地下室主梁和頂板的距離,為了減少橋架和風管的翻彎。具體布置原則為:噴淋主管貼梁敷設,位于最上層;風管按設計標高及走向,不作輕易改變;為保證地下室最低標高要求,所有橋架與水管遇到風管時均上翻避讓。噴淋主管下方敷設橋架路由,給水及消火栓管道位于橋架下方,當橋
1、地源熱泵系統優化 2、室外雨污管網優化 3、室外排水管道埋設深度優化 4、室外檢查井及井蓋優化
小區管線規劃現在都不找市政院或相關的規劃院做了,這樣規劃管線的設計任務就落到建筑設計院的設備工種肩上了,一下是我想要了解的問題:1、這個規劃管線是那個專業負責完成,一般包括那些管線?2、管線規劃是等各個專業各自出了各自的管線后在綜合,還是先從規劃著手,然后個專業根據規劃管線綜合來設計個專業的單體內容?3、管線規劃設計一般需要那些政府部門的文件以及其他的一些地質資料?4、如何收費?希望那位知道的幫忙解答一下,謝謝!
上星期做了一個私活,有個內容是小區的綜合管線布置。就是在小區總平面上將強弱點,給排水,消防煤氣,都給表示出來。畫出道路管線的布置剖面。 我和給排水的分開負責,我做的是強弱電和煤氣。 我是參照網上小區綜合布線圖紙的設計深度來做的。這個小區已經有了單體的設計并且定出了箱變,當然,我只有平面圖,關于單體的電氣資料一點全無。我只是根據小區道路對單體外的線路布置進行了設計。但是強弱電和煤氣都沒有給出管徑大小。 我應該進行深入設計,標明強弱電的埋管數量和管徑大小嗎?煤氣可怎么算 啊?! 請大家指教。急切!
道路及管線工程施工組織設計
各位大蝦好: 有一幢公建(體育文化大樓),需要進行室外給水、雨水、污廢水、熱力、電力、電信等所有管線室外施工設計,其中室外給水、熱力、電力、電信等均共用一條大的綜合管溝(已經設計出),并且我將排水主管布置在建筑的最外側(管溝靠近建筑);但是雨水管、污廢水支管穿綜合管溝的地方實在是太多?如何穿?雨污水管是重力管,高程上如何控制? 希望各位大蝦幫小弟解決?。。。。?!
大家有用到的歡迎下載:)
:time: 一般設計圖紙時,常因?yàn)楣芫€(xiàn)布置不合理而增加不必要的費用,而且也不經濟適用,希望大家可以再次討論討論,順便一起學習學習。
民用建筑機電綜合管線設計
大力提倡住宅室內管線設計到位,方便實用,便于調整,施工敷設到位。因二次裝修不能保證質量及安全[二次裝修大部分在墻(含剪力墻)、板、地面開槽(不安全),穿軟管或直接敷設(不符合規范要求)],所有電氣設計人均應引起足夠重視.開發商不應在這方面節約成本.