亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 求助高手:水泵房噪音過大問題

    住宅大樓使用了變頻調速水泵供水系統,但大泵一使用自動變頻,就發出很大的噪音,若使用手動方式啟動大泵,就稍微減少。加裝了軟性接頭和消音器也無法解決,噪音經由給水管,一直傳到高層用戶供水管。原因可能是泵的震動頻率和管道震動頻率重合,但現在供水系統已經投入使用,請教有什么方法可以解決?

  • 地下室水泵房引起的低頻噪音,緊急求救

    地下室水泵房引起的低頻噪音,緊急求救

    各位專家,緊急求救 我買的新房子房子在二樓,層高共11層,其中一個房間下方地下室就是水泵房,水泵是變頻共電,二十四小時運行,負責整棟樓房的供水,壓力估計在5.4公斤。自從裝修入住才發現,兩個房間和門廳有嗡嗡的響聲,夜里時候更是特別明顯,這種低頻噪音實在讓人無法睡眠。 經過半年多的無休止和物業打交道,期間加過隔音棉,換過水泵都無濟于事。后來我發現嗡嗡響的地方都有水管穿墻而過,就猜測是不是高壓水管的振動通過這個墻體傳導到二樓來的?

  • 海爾可以這樣解決噪音嗎?

    近日購海爾盤管數臺,其噪音很大,后經廠方解決,其噪音有一定下降。具體參數及解決方式如下(以FP12.5為例):其產品參數為:高檔風量1250立方/小時,冷量6930瓦,噪音45分貝?,F(xiàn)場未安裝時測試為風量約1700立方/小時,冷量無法測量,環境噪音35分貝時,其噪音量約58分貝。后來海爾公司通過加電容的方式來降低風速后,噪音有所降低。加電容后其風量為1316立方/小時,冷量無法測量。其風量仍然合符其參數,但我現在擔心其冷量可能不足6930瓦,海爾公司也不能給我明確答復,現特請高手幫忙解答為感!

  • 地下室水泵房水管震動引起低頻噪音,緊急求救

    地下室水泵房水管震動引起低頻噪音,緊急求救

  • 一個關于高鐵噪音的問題

    房子共15樓,離城際高鐵60米,每層高在3米左右,現準備買在5樓,高鐵旁邊正在建一個6m高的隔音板,開發商裝的是3層的隔音窗戶,請問將來窗戶關起來,家里的噪音會大嗎?

  • 隔音知識之噪音及其類型

    隨著現代工業、建筑業和交通運輸業的迅速發展,各種機械設備、交通工具在急劇增加,噪音污染日益嚴重,它影響和破壞人們的正常工作和生活,危害人體健康,在《中華人民共和國環境噪音污染防治法》中,環境噪音是指在工業生產、建筑施工、交通運輸和社會生活中所產生的影響周圍生活環境的聲音。隨著噪音的增加各種各樣的隔音材料和物品也是層出不窮,比如隔音氈

  • 關于泵房設計的一點建議

    現在泵房設計感覺智能化程度呢還是有點欠缺先提一點:水泵選好后,畫好了水泵的平面,以后修改就不知道怎么弄了,因為里面看不到水泵的信?,但是好像?yīng)該是有的,不然水泵的進出水管標高是怎么出來的呢。建議:水泵一次畫好后,再次雙擊選取后的菜單里面應該包括:(除現在已有的部分除外)1、水泵的型號、流量、揚程等信息2、可以直接換選水泵,再次進入選泵菜單3、畫水泵基礎,接著能畫出水泵基礎(現在要畫個基礎需要重新把選泵等等工序再來一遍,簡直是折磨)4、還有呢就是希望加入更多的泵型,現在好多的情況出現“沒有所需泵”5、如果上面一條的工作量太大,那么先把這兩個泵先加上 a、地下室的污水潛水泵 b、消防泵的穩壓泵,流量1l/s的 因為這兩個泵我?guī)缀趺總€(gè)工程都要用到,估計大家也是。

  • 泵房DN150用什么管,鋼塑管沒有

    本工程甲方要求,管子在管道井用PPR管(主要怕鋼塑管穿樓板防水做的不好),其他用鋼塑管,安裝時不容易走形(管子是明裝的)不好看。但泵房走出的管是DN150,然后從這根管分出DN100的管到各幢建筑(在地下室里引),然而鋼塑管沒有150的。這樣施工方要求直接用DN100的鋼塑管引到各幢建筑,把設計圖該了,這樣可以嗎?能不能用鑄鐵管代替,它存在2次污染嗎?或pe管還有個問題:地下室的消防設備間的大小有沒有規定,有的話最小是多少,甲方想做的越小越好!

  • 關于消防、加壓泵房的疑問

    看到很多工程 在蓄水池和泵房中間 設了個吸水井,請問這個到底有什么作用?另外,水池、泵房的設置 有地上式、半地上式等,選擇哪種形式的考慮因素是什么?謝謝

  • 泵房的一些問題請求幫助

    當泵房安裝空間有一定問題時,箱柜和給水管道的上下左右間距最小是多少?泵房的應急照明照度設計要求和平時照明照度(100)一樣?泵房照明燈和應急照明等都要求防水防爆?出自那本規范謝謝。

  • 潛污泵噪音如何界定超標?

    珠海某公司購買的凱泉的(負一層地下室內的塔樓內)潛水泵啟動后,發出較大噪音,在二樓電梯間前室也聽得到,特別夜深時很刻骨銘心。凱泉拿了個手持型分貝測試儀,站在集水井的鋼板上開啟一臺泵測得72-76分貝,說沒有超標。請問(除了 《住宅規》503687.1. 1 住宅應在平面布置和建筑構造上采取防噪聲措施。臥室、起居室在關窗狀態下的白天允許噪聲級為50dB(A聲級),夜間允許噪聲級為40dB(A聲級)。外)還有沒有噪音是否超標的規定,什么規定。是否超標?如何解決,謝謝。

  • 改了一下,如此泵房怎么通風呢

    改了一下,如此泵房怎么通風呢

    如圖所示,請教各位本工程是人防工程,平時2防火分區(汽車庫和附屬用房,圖上是附屬用房這個分區),戰時1個防護單元。1、發電機房一定需要在人防區域嗎?電氣規范提到宜可設在人防區域。2、如果在人防區域,現打算是染毒區。中間那段走道需要做什么措施,做成防毒通道是不是更合理點,還是干脆就不管?3、平時這段走道需要考慮排煙和送風嗎?旁邊的泵房我是打算做送風,但是風管不知道如何接過來,建筑的平面實在太搞了。需要做圖紙左邊穿越走道到圖紙右邊的泵房,而走道左邊是人防清潔區,右邊是染毒區,如果處理,戰時封堵?[ 本帖最后由 yueseshui 于 2009-6-12 10:13 編輯 ]

  • 泵房設計選用哪個軟件好一些

    正在著手泵房設計,以前從來沒有用過軟件輔助設計泵房,我想咨詢一下哪款軟件在這方面具有優勢,天正還是其他的,熟悉的朋友順便說一下軟件具體有哪些優點,謝謝!

  • 大家來評評這個泵房,給圖片看看

    大家來評評這個泵房,給圖片看看

    大家評評這泵房怎樣,順便叫管理員給點積分<

  • 尋求地下室水泵房減噪音減震設計方案及施工隊伍

    我公司獲得一項目,其中有項地下室水泵房減噪音減震的設計項目改造工程,特在此尋覓精通相關專業設計及施工組織隊伍。希望能攜手合作。 有意者或相關施工單位或公司請速與我聯系: 聯系電話:13803468106 或 0351—6333039 聯系人:尹先生 山西萬盛隆裝飾工程有限公司

  • 為什么中央空調的噪音很大?

    中央空調噪音大的原因-設計安裝不到位中央空調的設計和安裝是非常重要的環節,直接影響著后期的使用效果和空調的使用壽命。所以設計師在設計安裝方案時,應該對空調噪音進行專門的優化處理,保證安裝位置能夠將噪音控制在最小范?。此外,?duì)于安裝人員的安裝技術也有要求,如果中央空調在安裝時管道間產生了碰撞,或者有雜物掉進外機風扇內,或是安裝時忘記裝防震配件,這些都會使空調運行時噪音較大。這就要求施工者具有專業的安裝技術和較高的服務素質。

  • 無負壓泵房需要單獨設置嗎?

    本帖最后由 zhenli 于 2014-4-15 21:21 編輯 本工程(北京)設置生活水無負壓設備一套,中水無負壓設備一套,高壓消防氣壓設備一套,自噴消防氣壓設備一套。以上設備目前同換熱機組,循環泵房布置在一起。問題有兩個:1)以上4個設備可以同其它設備布置在一起嗎?(不設任何隔斷設施)2)生活水無負壓設備和中水無負壓設備必須分開獨立設置嗎?3)生活水無負壓設備 和消防氣壓設備 可以合并布置嗎?《北京市生活飲用水設計審查和竣工驗收衛生要求》中有關于二次加壓泵房的設置要求,里面沒有強調必須要獨立設置,但是有些無負壓廠家說泵房必須獨立設置。如有知情者,請賜教,謝謝。

點擊加載更多

泵房噪音

泵房噪音專題,為您提供泵房噪音相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與泵房噪音 相關的專業交流討論,更多泵房噪音相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

立式液壓泵站

一體化整體泵站