我剛換工作,到了一家做火力發電廠煙氣脫硫的公司,主要做脫硫廢水的處理。我以前學的是環境工程,干了一年的暖通,現在又回到老本行,不過手比較生,不知道如何著手,好像脫硫這方面可查的資料比較少,不知道有沒有做這方面工作的朋友,能相互交流一下,qq30458941??!
火力發電廠濕法脫硫吸收塔設計
電廠煙氣脫硫脫硝工藝簡介
用電需求有高峰和低谷之分,高峰期電不夠用,可以用限電來解決問題,但是低谷的時候,電廠發出的電可能會供過于求,那么,電是如何儲存的呢? 請賜教??! 不勝感激
火力發電廠水處理,原理,作用,工藝
火力發電廠煙氣脫硫設計技術規程.doc
《火力發電廠可研報告內容深度規定脫硫部分暫行規定》DLGJ138-1997
本文介紹了引進的西格斯煙氣凈化技術的工藝流程和技術特點,并就采用該技術建設的深圳某垃圾焚燒發電廠煙氣排放指標和國家標準及實測值進行了比較。關鍵詞:垃圾焚燒;煙氣凈化;污染物排放垃圾焚燒處理過程產生的煙氣中的一些污染物會對環境造成二次污染,因此必須對這些污染物進行有效的控制,使其達到無害化,以滿足環境保護的要求。這也是垃圾焚燒技術的關鍵,對污染物控制得好壞關系到垃圾焚燒技術的發展前景。
圖紙簡介: 某發電廠的35kV/10kV主變安裝全套圖紙 投稿網友: zh82463180 上傳時間: 2013-09-17 圖紙省份:
大容量火電機組的特點之一是采用機、爐、電單元集控方式,其廠用電系統的安全可靠性對整個機組乃至整個電廠運行的安全、可靠性有著相當重要的影響,而廠用電切換則是整個廠用電系統的一個重要環節。發電機組對廠用電切換的基本要求是安全可靠。其安全性體現為切換過程中不能造成設備損壞,而可靠性則體現為提高切換成功率,減少備用變過流或重要輔機跳閘造成鍋爐汽機停運的事故。以往的廠用電切換方式主要采用以下幾種方式:
1.充電器裝置跳閘 (1)故障現象:充電器裝置盤上的事故喇叭響;“整流裝置交流失電”光字牌亮;充電器裝置輸出電流為零;蓄電池處于放電狀態,直流母線電壓下降。 (2)故障處理: 1)復歸音響信號。 2)檢查信號及保護動作情況,判明跳閘原因。 3)將充電器裝置停電,并進行外部檢查。 4)外部檢查無異常,若系交流電源熔斷器熔斷引起,則更換熔斷器后,按正常操作程序將充電器恢復運行。 5)若系直流電壓高或低引起跳閘(伴隨有“電壓高”或“電壓低”光字牌信號),則將信號復歸后,再將裝置起
去年11月在江西的一個小水電站,很小3.2萬的裝機容量.檢修中的廠房到處都鋪著紅白藍的塑膠袋.
一、 操作電源的類別和要求1、 常用的操作電源的類別① 由蓄電池組供電的直流操作電源,具有可靠性高和容量較大的突出優點,但投資較大,運行維護也較復雜。② 整流操作電源,目前應用最為廣泛,常用的有硅整流電容儲能的和帶鎘鎳蓄電池的硅流的兩種。③ 交流操作電源,具有簡單經濟、便于運行維護的突出優點,在小型變電所中應用很廣。④ 交直流混合操作電源,例如合閘采用交流操作電源,而繼電保護、自動裝置和跳閘采用蓄電池組供電。2、 操作電源的基本要求① 供電可靠,在一次電路發生故障情況下,它也能保證二次回路正常工作。② 有足夠的容量,能夠保證二次回路執行其跳、合閘的功能。③ 其電流類別應與二次回路中控制、保護裝置的電流類別要求相適應。④ 盡可能簡單經濟,便于運行維護。3、 對用作直流電源的蓄電池組要求① 由浮充電設備引起的波紋系數不應大于5%。② 電壓允許波動應控制在額定電壓的5%范圍內。③ 放電末期直流母線電壓下限不應低于額定電壓的85%,充電后期直流母線