亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 怎樣選擇高壓斷路器和低壓斷路器??

    變壓器的容量是1250KVA的, 電壓為10KV高壓側三相短路電流有效值:0.7KA三相短路全電流的沖擊值ish=1.785KA短路沖擊電流有效值:Ish=1.05KA真空斷路器的型號應該怎么選擇?

  • 直流斷路器和交流斷路器可以通用嗎?

    工作上不可避免地遇上交流斷路器和直流斷路器,就想向大家請教一個問題:直流斷路器和交流斷路器可以通用嗎?我想,可能臨時互相混接一下可以,但是長期使用就不行了。但是要是問我原因,我也很難說出理由。我是這樣理解的,交流斷路器和直流斷路器的作用都是分斷電路的電流,也就是要分斷電弧。交流是斷開相線,直流是斷開正極,但是最終的目的都是斷開持續不斷的電流。

  • 交流斷路器和直流斷路器有何區別

    這里以塑殼斷路器為例,一般的交流和直流塑殼斷路器本體無區別,但在脫扣器上有差別,因為交流和直流的物理特性不同,當把交流斷路器用于直流上時,其熱磁脫扣器將會增加10%以上的誤差,IEC標準規定,熱磁脫扣器的熱保護脫扣精度為+20%~-20%,原本符合IEC的標準交流脫扣器,用于DC系統時,由于物理原因,脫扣精度會有誤差,誤差范圍在交流的基礎之上波動-10%,即誤差范圍在-30%~+10%之間,這樣,嚴格意義上講,不符合IEC的標準。所以,在這種情況下,斷路器將有更大出現誤脫扣的概率,不再適用于電氣標準規定的范圍。一般情況下,不允許將同一個熱磁脫扣單元,既用于交流,又用于直流。

  • 什么時候用塑殼斷路器,什么時候用普通斷路器?

    請教大家,在高層住宅中,樓層電表箱,應急照明箱,風機控制箱,潛水泵,電梯,這些配電箱的進線開關是用 塑殼式斷路器,還是微型斷路器?我看多數的圖紙都是用的塑殼式斷路器,也有用微斷的。應急照明箱只有幾千瓦,用塑殼是不是浪費? 還有些工程,電井很小,用塑殼斷路器增大了配電箱體積。還有選用塑殼或微斷大體的原則是什么? 謝謝大家

  • 框架斷路器和真空斷路器

    低壓框架斷路器,又稱萬能斷路器,是指交流380/690V、直流1500V, 400A到6300/7500A的斷路器,采用空氣滅弧,通過滅弧柵拉長、切斷、冷卻從而熄滅電弧,斷路器開斷短路電流達50/80/100/150kA。 框架斷路器前部操動機構,操動機構旁邊安裝有智能脫扣單元,智能脫扣單元是低壓斷路器的大腦核心,通過電流電壓傳感器獲得的參數,實現電參量的計算,并根據設定LSIG(長延時、短延時、瞬動、接地故障)動作值,與機構配合動作,實現斷路器根據不同過載、短路等情況跳閘,實現保護功能。 斷路器后部滅弧室及上下出線端,后部下面三相出線端安裝有與脫扣單元配套的電子式電流傳感器,還有供電的電磁型電流互感器,提供脫扣器的操作電源。 框架斷路器操動機構為斷路器提供分合閘速度,足夠快的速度熄滅電弧,機械壽命一般10000

  • 框架斷路器與真空斷路器

    低壓框架斷路器,又稱萬能斷路器,是指交流380/690V、直流1500V, 400A到6300/7500A的斷路

  • 微型斷路器or塑殼斷路器

    微型斷路器or塑殼斷路器

    LZ菜鳥 剛畢業 很多東西不懂 我想問電氣配電箱系統圖中如何判定是微型斷路器還是塑殼的?

  • 真空斷路器和SF6斷路器對比

    最近有選一中置柜,關于斷路器的選型還不太了解,希望大家能幫下忙。從性能、安全、價格等方面考慮,真空斷路器和SF6斷路器哪個更好呢?

  • 低壓斷路器是否也與高壓斷路器一樣有斷路器的固有分斷時間?

    1)低壓斷路器是否也與高壓斷路器一樣有斷路器的固有分斷時間?2)如果低壓斷路器和高壓斷路器都有的話,如何實現瞬時的保護呢?因為瞬時是0秒動作,但是要加上斷路器的固有分斷時間和保護的時間就不可能是0S,怎么實現瞬時保護呢,怎么解釋呢?

  • 插座的斷路器可以和照明的斷路器一樣,一根火線連2到3個斷路器嗎?

    插座的斷路器可以和照明的斷路器一樣,一根火線連2到3個斷路器嗎?

    插座的斷路器可以和照明的斷路器一樣,一根火線連2到3個斷路器嗎?如圖所示。。由A相配出的一根黃色導線(火線)連接了2個16A的斷路器,那么一根火線可以連接2個帶漏電的保護的斷路器(插座的)嗎?另外連接空調的2個斷路器可以也這樣嗎?

  • 請教:油斷路器,FS6斷路器,真空斷路器

    多油斷路器,少油斷路器,FS6斷路器,真空斷路器分別適用于什么情況?35KV,10KV多采用哪種斷路器?謝謝!!

  • [資料]ABB微型斷路器,空氣斷路器,塑殼斷路器

    [資料]ABB微型斷路器,空氣斷路器,塑殼斷路器

    ABB 斷路器 分類: ABB微型斷路器(MCBs)微型斷路器具有過載和短路保護,確??煽啃院桶踩圆僮?。新系列的proM compact S200可滿足普通的要求,能應用于家庭、工業和商業。所有微型斷路器均符合IEC/EN 60898 和 IEC/EN 60947-2標準。家用/民用安裝:典型分斷能力3/4,5/

  • 漏電斷路器和斷路器工作原理

    漏電斷路器(residual current circuit-breaker)電路中漏電電流超過預定值時能自動動作的開關。常用的漏電斷路器分為電壓型和電流型兩類,而電流型又分為電磁型和電子型兩種。 漏電斷路器用于防止人身觸電,應根據直接接觸和間接接觸兩種觸電防護的不同要求來選擇。 斷路器按其使用范圍分為高壓斷路器和低壓斷路器,高低壓界線劃分比較模糊,一般將3kV以上的稱為高壓電器。 低壓斷路器又稱自動開關,俗稱"空氣開關"也是指低壓斷路器,它是一種既有手動開關作用,又能自動進行失壓、欠壓、過載、和短路保護的電器。它可用來分配電能,不頻繁地啟動異步電動機,對電源線路及電動機等實行保護,當它們發生嚴重的過載或者短路及欠壓等故障時能自動切斷電路,其功能相當于熔斷器式開關與過欠熱繼電器等的組合。而且在分斷故障電流后一般不需要變更零部件,已獲得了廣泛的應用。

  • 1P+N的斷路器和1P的斷路器對比

    1P+N的斷路器和1P的斷路器對比

    家里配電箱內原來安裝的是1P的斷路器,現在想換成1P+N的斷路器。而不是想把1P的斷路器改裝成1P+N的斷路器,估計大部分人都改不了的。 1P的斷路器:咱先來看看1P的斷路器 看上面的圖片,就是一個家中很常用的1P的斷路器,我們來看一下這個1P的斷路器,這個斷路器的上面是進線端,下面是出線端,進線端和出線端都只有一個接線端子,上下的每個接線端都沒有任何的標識。 這種1P的斷路器的進出線端的接線端子都是用來接火線的的,零線是不進這個小斷路器的,因此這個斷路器只能斷開火線,無法斷開零線的。 1P+N的斷路器:咱們再來看看1P+N的斷路器 1P+N的斷路器是有兩種的,一種是不帶漏電的普通斷路器,另

  • 關于塑殼斷路器與微型斷路器一些疑問

    關于塑殼斷路器與微型斷路器一些疑問

    我們知道教科書上塑殼斷路器的性能比微型斷路器強,但圖上30A的fuji新型號塑殼的Icu/Ics 2.5kA/2kA(400V),5kA/3kA(230V),還不如下面兩只C25的微斷的指標15kA/(10kA)(400V);10kA/7.5kA(6kA)(400V),20kA/15kA(230V)。真是這樣嗎?那對于小電流應用,塑殼斷路器的優勢體現在哪里?請按上實例分析。謝謝

  • 漏電斷路器和普通斷路器的應用

    請教各位:在什么回路必須用漏電斷路器,一個工業廠房內,總配電盤和各分配電盤哪個要加漏電(分配電盤直接接設備),普通斷路器在過熱、過流、短路等情況下也能斷電吧?

  • 為什么這里的斷路器這樣設計

    為什么這里的斷路器這樣設計

    這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶

  • 這個斷路器起什么作用呢?

    如圖,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]

  • 高壓斷路器安裝相對應的斷路器

    DW系列高壓戶外安裝多油斷路器; SW系列高壓戶外安裝少油斷路器; SN系列高壓戶內安裝少油斷路器; ZW系列高壓戶外安裝真空斷路器; ZN系列高壓戶內安裝真空斷路器; LW系列高壓戶外安裝SF6斷路器; LN系列高壓戶內安裝SF6斷路器; 注: 1、這里的部分型號現已停產,但還有在裝的在用。 2、外國引進、合資型號等未列入。高壓斷路器

  • 關于高壓斷路器的電源問題

    我是個新手,剛剛學習這方面的東西,看資料的時候說,高壓斷路器的電磁操作機構只能采用直流操作電源,而彈簧操作機構和手動操作機構的能采用交直流兩用的電源。想請教下各位前輩,為什么電磁操作機構的只能用直流而不能用交流呢??請教了!

點擊加載更多

高壓交流斷路器

高壓交流斷路器專題,為您提供高壓交流斷路器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓交流斷路器 相關的專業交流討論,更多高壓交流斷路器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度