圖紙簡介: 使用蘇州蘇容電氣股份有限公司的智能低壓無功功率補償控制器! 投稿網友: zhuwenhao110 上傳時間: 2013-09-07 <
請教各位大大,水暖電圖紙的套圖各位是怎么弄的。除了AutoCAD外,有沒有更好的工具。這個東西的工作量是很大的,希望大家理解,有好的方法請各位大大分享。
圖紙簡介: 某小區的雙聯別墅,外觀簡潔,功能明確,結構合理, 投稿網友: zhu790620 上傳時間: 2013-08-19 圖紙省份
圖紙簡介: 三層別墅建筑結構水暖電全套圖紙 半地下室 混凝土結構 坡屋頂 投稿網友: jiangdayuyang 上傳時間: 2013-07-18
控規電力規劃中,同時系數如何確定?變電站得容量是按負荷預測值來取,還是按乘以同時系數以后的值取?各個階段規劃同時系數都為多少?小區修建性詳規中是否要有負荷預測值和乘以同時系數以后的計算負荷值?
圖紙簡介: 工程概況:本工程為一類高層建筑;使用功能:地下一層為庫房,一層至六層為普通型治療 投稿網友: tawangxunyuan 上傳時間: 2013-06-24
圖紙簡介: 本圖紙包括火災自動報警圖、電氣監控系統圖、消防水炮原理系統圖、1-4層的消防電平面圖、及圖例工程設計說明等。圖紙可供參考! 投稿網友: lijun198612 上傳時間: 2014-03-18 <
315KVA簡易臨電圖紙,變壓器為S11-M-型,10/0.4KV低壓斷路器采用江蘇凱隆CKM33系列塑殼斷路器,設欠費報警及跳閘功能的電卡表.共6張圖。請指教
本帖最后由 shuzhi0 于 2013-4-23 12:51 編輯 第一章 管道施工圖識讀1. 設計規范要求,暖氣支管不得小于DN20。2. 保溫常規做法――給水:防結露保溫,熱水:保溫,消防:不保溫,冷凍水:連閥門都需保溫,冷卻水:按設計要求,未要求可以不作。一般吊頂里的管道均需保溫。給水:暗敷防結露保溫;明敷穿越門廳、臥室和客廳過門處必須做防結露保溫。排水:暗敷做防結露保溫;明敷公共廁所座便上反水彎必須做。管井里除消防、噴灑管道管道外均做保溫。3. 鍍鋅鋼管連接方式:《DN100絲接,>
本帖最后由 yinshi1221 于 2014-11-15 11:23 編輯 有F 有C 有T,有V,在電線上,都代表哪種電線呢?求助!還有那個SC20-FC備用什么意思
吉林某6層住宅樓水暖圖紙給排水設計說明說明:1.生活給水設計秒流量為2.10L/S,引入口需壓力為23.3m水柱.熱水給水設計秒流量為1.85L/S,引入口需壓力為22.9m水柱.2.大便器用低水箱沖洗,用節水箱及配件,安裝見99S304洗臉盆安裝見99S304規格為510X360X250.洗滌盆安裝見99S304規格為510X360X200.3.采用符合"JC163-1997"及"QB/T1334-98"標準的陶瓷片密封水嘴.4:水表中心距地0.6m.給水支管一律DN15,采用DN15節水型塑料水龍頭.采暖設計總說明說明:1.市政供熱管網提供60/50°c熱水采暖系統. 建筑圍護結構熱損耗車庫部分為61.4KW.住宅部分為163KW.2.室內設計參數: 廚房室溫16°C,居室,客廳,衛生間室溫18°C.3.室內采暖系統采用下供下回分戶計量雙管系統. 分戶控制及管道井內管道接法見DB22/218-2000.自動放氣閥采用WZ85-2 型,接管直徑DN25.
大廈位于海淀區中關村軟件園一期西部東北旺苗圃。規劃地塊四至為:東鄰軟件園一期用地,南至西北旺南路,西至城建集團苗圃,北至東北旺北路。 信息大廈項目位于中關村軟件園二期J-1地塊。用地性質為教育科研用地。項目周邊道路交通與市政狀況,通過多向快速的對外交通,便捷了園區與市區的聯系,園區道路寬敞,主要道路呈環行狀,構成便捷、高效的園區道路系統。 地塊面積10042 ㎡,容積率≤1.85,綠化率≥22%。大廈建筑物地上6 層,地下2 層,建筑總高24m??偨ㄖ娣e30504 ㎡,其中地上18578 ㎡,地下11926 ㎡。主要用于公司辦公及軟件研發,可容納1200人辦公。
第一章 管道施工圖識讀1. 設計規范要求,暖氣支管不得小于DN20。3. 鍍鋅鋼管連接方式:《DN100絲接,>DN100可焊接(需防腐),可法蘭焊接(需二次鍍鋅),少量可絲扣法蘭連接。4. 管道外皮距墻距離為25-50mm。5.采暖干管接立管時,當立管直線管段<15m時,采用2個90。彎頭,當直線管段>15m時采用3個90。彎頭。6. 施工時,排水管寧高勿低,地漏寧低勿高。7. 標高規定:室內管道一般為管中,室外管道排水為管內底,給水為管頂。8. 暖氣片中應與窗同軸。9. 閘閥:開關作用,阻力系數0.5;截止閥:調
圖紙簡介: 本圖為某高層住宅的,水暖全套圖紙,非常詳細。對設計者具有一定幫助。 投稿網友: luadd967 上傳時間: 2013-07-18 <
一個新項目,拿到一套新施工圖,往往幾天內建設單位就要急吼吼地組織圖紙會審,并且對圖紙會審的質量要求還相當高,以后施工過程中再發現設計上有問題,甲代的第一句話往往就是:“你圖紙會審時怎么不提出來?”。為了在這有限的時間里盡可能全面地找出水暖專業圖上的問題,我總結了水暖專業圖紙會審的30條要點。 1) 圖紙說明中是否明確交待管道系統的工作介質、工作壓力和試驗壓力 2) 圖紙說明中是否有圖例,如果有圖例的話,管道施工圖中是否有符號是圖例中未列入的 3) 圖紙說明中是否明確交待管道的材質、壓力等級、外徑、壁厚、連接工藝及所執行的產品標準 4) 圖紙說明中是否明確交待閥門的型號、壓力等級、連接方式及所執行的產品標準 5) 圖紙說明中是否明確交待溫度和壓力儀表的具體型號、規格、量程及所執行的產品標準,壓力表前是否有表彎和根部閥
圖紙簡介: 永春醫院強電圖紙。本工程地上12層,地下一層。建筑高度49.925米,建筑面積21902.78平方米。系統包括高低壓配電系統、照明動力系統,防雷接地系統。(此圖是cad圖紙,查看DWG格式的文件需要專用軟件,請先下載并安裝AUTOCAD軟件才能打開。) 投稿網友: happyhaifengzhu
一、電氣專業1.審核電氣施工圖的設計是否符合國家強制性條文及地方有關規范和規程的要求,尤其是設計深度是否達到了要求,與其他專業設計有無相互矛盾的地方及是否存在影響使用功能的情況;審核電氣配電干線圖、系統圖與詳圖是否有矛盾。