亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 甲類廠房與消防水池間距

    請教高手:一個地下消防水池(敞口),沒有設專門的取水口(有消防水泵)。其中一條長邊距一甲類廠房(爆炸介質為一般工業氣體,比空氣輕)大于15米,另外一條長邊距此廠房9米。這樣是否能符合消防間距要求?(個人覺得消防車可在15米以外從水池取水,應符合建規要求)。建規對消防水池本身與廠房間距沒有要求,只對水池取水口與廠房間距有要求,而且是推薦性的(不宜小于15米)。另外,如果不設消防水泵,是否必須設專門的取水口(建規要求應設取水口,但消防車應該能從水池取水的---整個水池就是一個大取水口)

  • 請教:廠房消防水池的確定

    最近在做一個種子加工廠區的設計,該廠區內有丙類廠房、丙類倉庫還有辦公樓,倉庫和廠房連建。在計算消防水量時遇到一些問題:1、室內外消防水量的確定 根據新消規,水量應根據消防用水量最大的一座建筑物,那就應該是按照丙類倉庫的確定。但是這個倉庫是種子倉庫,在GB50324-2014《糧食平房倉設計規范》中,平房倉不宜設置消防給水設施……消防用水量為室外消火栓用水量。這么說來,該廠區的消防用水量就應該按照丙類廠房確定?倉庫也不設置室內消火栓。2、自噴的設置 按照自噴規范的附錄中,谷物加工的備料與生產車間應按照中危Ⅱ設置自噴,該廠房應該算是谷物加工的初級處理(前處理),不涉及研磨打粉什么的,有必要設置自噴么?如果設置自噴,那也只是廠房設置,倉庫不設置? 如果保守一些,全部按照丙類倉庫設置+中危Ⅱ自噴,消防水池容積近750立,甲方不樂意,自己心里也不安,算不算

  • 關于丁類廠房是否設消防水池的問題

    一棟45000m3的丁類廠房,耐火等級建筑定的二級。室內設消火栓系統,用水量10L/S,在屋頂設18m3的消防水箱和穩壓設備,最不利點消火栓標高15.5米,市政水壓30米。這樣的情況還要設消防水泵房嗎?

  • 關于消防水池的設置問題

    請問,只用于室內消防的消防水池是不是可以不儲存其建筑的室外消防用水量?若消防泵可以直接從市政管網抽水,消防水池是不是可以不用做到“保護半徑150米”?保護半徑150米是否可以理解為兩個水池的間隔最大為300米?

  • 關于地下消防水池的問題

    我們這里消防水池必須考慮室外消火栓用水量,設消防車取水口?,F(xiàn)有一工程,消防水池設在負3層,消防取水口的取水深度達到10m ,不滿足《建筑設計防火規范》第8.3.4條第五點規定:供消防車取水的消防水池應保證消防車的吸水高度不超過6m。我該怎么辦?

  • 關于消防水池設置的疑惑。

    在給排水設計規范中的3.2.10中的強制條文中,要求“生活飲用水水池(箱),應采用獨立結構形式,不得利用建筑物的本體結構作為水池(箱)的壁板、底板及頂板”,并且在條文解釋中有詳細說明?,F(xiàn)在是,消防水池也要這樣嗎?否則要做水箱嗎?大家是如何處理的呢?

  • 消防水池可以兼做景觀用嗎

    現在有個項目,考慮消防水池兼做景觀水池用,不知是否可行。如果可行,過濾問題、冬季防凍問題如何解決?有沒有做過的朋友,希望指點一下!

  • 關于消防水池設置的疑問

    我接手的圖紙中,消防水池設置在屋頂,且不論建筑結構如何承受120立方米的重量,但一般消防水池的設置都在底層,這樣有點特殊。這棟制衣廠高15這樣,沒有地下層,要在首層設置消防水池視乎不大可能,因為沒有空間設置了。所以我設想就在頂層設置水泵房,消防水泵和噴淋水泵都在頂層。如果壓力不夠再弄個氣壓水罐,不知這樣的想法是否可行,歡迎大家來討論一下。

  • 關于消防水池容積的問題?

    兩棟樓,公用消防水池和消防泵房,兩棟樓滿足消防間距。一棟樓有消火栓,且泵加壓,無噴淋;另一棟樓有消火栓和噴淋,但消火栓接市政,常高壓,噴淋接水泵及水池,請問,這種情況消防水池是取消火栓和噴淋的最大值,還是兩者疊加?;馂拇螖?shù)應該按一次考慮。

  • 關于消防水池容積的問題

    消防水池儲水量大家都是怎么確定的?以噴淋系統為例,是以逐個噴頭水力計算所得的流量乘以火災延續時間確定儲水量,還是以噴水強度x作用面積x火災延續時間?個人以為以后者確定儲水量就可以了。前者用于確定消防水泵的設計流量。

  • 關于消防水池設置的問題

    這里有一個具體的工業小區,消防水池位置基本定下了,但是3號車間不在150米的保護范圍內,現在想在圖中位置設水池根據車間1室內外消防水量(30,40)計算水池容積500立方,然后在3號車間前設3個室外栓。請問這個方案可以嗎?請大家幫忙看一看?/p>

  • 關于室外消火栓與消防水池

    剛做了一個項目,具體情況是這樣,是個11層的住宅建筑,下面兩層商業不超300平方米,但這個地方沒有市政管網,開發商準備在小區內打井供水,那么室外消防用水這一塊怎么保證,水井是否可以算做天然水源,是否可以做為室外消防水來源,(防火規范條文解釋:對于天然水源,如其水位太低、水量太少或枯水季節不能保證用水的,仍應設置消防水池)水井水位太低,如果不可以,那么消防水池設置時考慮室外消防用水量,消防水池設置供消防水車取水的吸水井,那么室外消火栓是否還要設置,如果要設置是從消防泵接出專門布置室外消火栓的管道,還是可以考慮從生活給水管網(從水井經加壓后的水)上接消火栓供室外消防?

  • 關于消防水池設計的討論

    在民用消防給水設計中,許多情況下都會涉及到消防水池設計。下面談談消防水池設計的幾點注意事項,給設計設計人員做參考。消防取水口位置及尺寸。在確定消防吸水口位置時,根據消防水池的實際位置不同,有兩種情況。一是在消防水池頂板上由結構直接預留一直徑1.0~1.2米的孔,用作消防車取水之用。但這需要消防取水口位置必須能滿足與被保護建筑之間有一定的距離,一般為不小于5米。當不能滿足此距離時,通常在滿足規范要求和方便消防車出入的位置設置一取水井,在底部用一DN300的管道與消防水池底部相

  • 關于消防水池和水箱的計算

    高層有噴淋,是不是在求消防水箱的計算用量時,需要加上噴淋的,噴淋是不是設計流量*10分鐘?也就是說消防水箱的是10分鐘的噴淋和消火栓用水量,還有1類高層到底是36的還是18的水箱,我在規范上看到是超過18還按照18的,但我聽同學說一類高層用過36的,具體怎么回事,求大神解釋

  • 關于室內消防水池的疑問

    本帖最后由 glhstep 于 2014-7-15 09:23 編輯 請問各位大神,高層住宅如果市政管網滿足室外消火栓最不利要求,那么計算室內消防水池的時候要不要計算室外的那部分。。如果市政壓力不夠,需要增壓措施,不足的那部分如何計算?謝謝~如果室內因為水池體積太大能不能把室外那部分用水量單獨拿出來單獨在室外設置一個室外用水池?

  • 請教關于消防水池的問題

    消防給水必須成環狀布置嗎 為什么還有一路消防供水或一條引入管的說法,環狀不是應該是兩路消防供水嗎(GB50974-2014消防給水及消火栓系統技術規范中1.2消防水池:當采用一路消防供水或只有一條引入管,且室外消火栓設計流量大于20L/S應設置消防水池

  • 1600m3消防水池如何設置

    重慶有個項目消防水池1600m3,消防大隊讓做兩座,每座再分兩格。我覺得按規范分為獨立的兩座就行了,規范沒有說再分格的問題啊。。求助咯!

  • 消防水池和水箱的一些問題

    在一個三層的幼兒園(合計1500m2)我設計了一個75m3的水池,屋頂不用水箱的話這樣的 系統完善嗎?我有時在糾結水池和水箱是都要嗎?望大師們給意見。小弟拜謝!

  • 關于消防水池補水的問題

    在確定消防水池容積時,按高規要求計算出的水量包括了火災延時得用水量,然而在實際的一些工程中往往要減去水池的補水量,請問水池的補水量怎么確定.我看一般給的前期資料里都沒有市政進水的水量.希望能得到大家的幫助

  • 關于消防水池容積的疑問

    請教一個問題:某木材加工廠,按體積最大一廠房室外消防水量為25L/S,廠區內木材露天堆場按體積室外消防水量為20L/S,請問消防水池的容積是按25L/S的2小時計還是按20L/S的6小時計?

點擊加載更多

廠房消防水池

廠房消防水池專題,為您提供廠房消防水池相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與廠房消防水池 相關的專業交流討論,更多廠房消防水池相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度