隨著超濾技術的發展超濾膜技術的應用領域已經很廣,中水回用超濾設備則是應用超濾技術得來的廢水及污水處理的專業裝置。中水回用超濾系統的應用范圍廣泛,不同的應用領域具有不同的工藝流程和超濾膜特性。因此設計超濾系統時首先是應確定超濾系統的應用目的和條件,下面就超濾膜設計的主要參數說明如下。.1、 切割分子量與截留率:中水回用超濾設備的超濾膜常使用截留率和切割分子量兩個參數共同來表征其特性,截留率是指使用超濾膜來過濾已知分子量的標準物質(如分子量10萬的葡聚糖等),以過濾前后該標準物質的濃度比,計算出超濾膜對此標準物的截留率,切割分子量與孔徑大小的關系大約對應為切割分子量,10萬道爾頓約等于孔徑0.05um。不同廠家所標稱的切割分子量時,因所選用的標準物質的不同而有所不同,因此在標稱切割分子量時也應同時注明使用的標準物質。本公司采用美國ASTM標準以葡聚糖溶液作為評價液來測定膜的切割分子量。通過膜對不同分子量溶質截留率的測定結果,得出截留分子量曲線,一般取其截留率為90%時所對應的分子量為膜的切割分子量。2、 膜面積的計算和超濾膜的水通量:
工藝:多介質過濾器—超濾—反滲透,想請教大家,超濾反洗的時候,過濾器和反滲透怎么運行,反滲透這邊還好說,中間加個水箱,反滲透照常運行,但是前端的過濾器是否到時候就停止工作了?
(一)空調系統氣流速度的允許值 空調系統的主要設備有風機、電動機、空壓機和各類空調箱等。 空調系統的消聲設計包括減低沿管道傳播的風機噪聲、控制氣流噪聲兩方面的內容。合理地確定空調系統的配置方式和選用消聲器可有效地降低在管道內傳播的風機噪聲,而控制氣流噪聲的根本措施是降低流速。 在系統設計中,提高氣流速度可以減小管道斷面,降低建筑層高,這不僅可以減少設備和建筑投資,同時,在有限的設備層空間內便于配置管道系統。因此,設備專業通常希望采用較高的氣流速度。但氣流速度高,氣流噪聲就難以控制。目前,在工程實踐中,空調用房超過允許噪聲標準的多數由氣流噪聲所造成。因此,必須根據空調用房的噪聲標準要求,確定允許的氣流速度。 空調用房不同噪聲標準的允許氣流速度值是在長期的工程實踐中總結出來的,國內外推薦的允許值差別不大。用降低管道內氣流速度的措施控制氣流噪聲是最根本、有效的方法,但不是惟一的方法。目前在國外已開始在系統的風道內采用高流速(用以減小管道斷面),在出風口處的管路內進行擴壓設置用微機跟蹤控制
關于通風系統設備及安裝要求一、 材料:通風、排煙管道采用鍍鋅鋼板制作,鋼板厚度見下表(厚度不得小于此表要求) 鋼板鍍鋅板風管板材厚度(mm) 金屬風
這套分布式智慧供電系統大家怎么看?有沒有見過類似同類的設備?這套設備有違反電氣強條的部分沒有?在線等,請教大神們。
本帖最后由 艾斯的賬號 于 2015-12-17 09:50 編輯 作為一個搞環保的新手,很多地方都不懂,再加上今年沒啥地方有工程,只能待在辦公室看資料,逛論壇。最近看到很多地方提到超濾反滲透系統,想通過論壇里面的各路環保高手了解你一下超濾反滲透系統一般用于什么類型的水。前幾個月去上饒看過一個處理工業污水的(主要含有鎳、銅、鐵、鉻等重金屬) 工藝是:先分別處理不同重金屬的污水,然后是絮凝沉淀,出水在活性炭石英砂過濾-然后是反滲透過濾 出水。不知道還有其他什么類型的廢水可以通過超濾反滲透處理的。
《電廠化學設備及系統》,國產600MW超臨界火力發電機組技術叢書,陳志和主編,幫忙找一下,萬分感謝!我的郵件地址:dchxzg1971@163.com
一個報警系統的資料
論文簡介:火災報警系統(設備使用說明火災報警系統(設備使用說明 投稿網友:chenhuanjun 上傳時間: 2013-07-19
1、火災探測器的設置 敞開或封閉或樓梯間應單獨劃分探測區域,并每隔2~3層設置一個火災探測器。 前室(包括防煙樓梯間前室、消防電梯前室、消防電梯與防煙樓梯間合用的前室)和走道應分別單獨劃分探測區域,特別是前室與電梯豎井、疏散樓梯間及走道相通,發生火災時的煙氣更容易聚集或流過,是人員疏散和消防撲救的必經之地,故應裝設火災探測器。對于一般電梯前室雖然不是人員疏散必經之地,但該前室與電梯豎井相通,發生火災時的煙氣也容易聚集或流過,宜單獨劃分探測區域及裝設火災探測器。 電纜豎井故易形成拔煙炎的通道;發生火災時火勢不易沿電纜延燃,為此,“高層民用建筑設計防火規范”及“民用建筑電氣設計規范”分別在建筑上和在電線或電纜的選型上提出詳細的具體規定。但考慮具體實施的難度及現狀,電纜豎井裝設火災探測器是十分必要,并配合豎井的防火分隔要求,每隔2~3層或每層安裝一個。 電梯機房應裝設火災探測器,其一電梯是重要的垂直交通工具;其二電梯機房有發生火災的危險性;其三電梯豎井存在必要的開孔,如層門開孔、通風孔、與電梯機
蓄冷空調系統設計(2)蓄冰設備 蓄冷設備的種類(上) 一、分類
同屬自噴系統的噴淋、雨淋、水幕、水炮等各系統能否合用一組設備,設備取自噴系統的上限,超壓的支系統進行減壓?比如,一個綜合體公建有自噴、水炮、雨淋、水幕等滅火設施,同一時間失火一處,打開的自噴系統最多1-2種,如果設備選型的時候能夠取所有自噴系統的上限,是否可行?
多介質過濾器 每臺過濾器配備完整的閥門、監測儀表、內部連接管、各種附件等。取樣斗安裝位置便于運行及檢修操作。壓力表設隔離閥,設備本體設窺視孔。 1、設備制作要求 A、設備內作防腐處理。 B、所有內部管路采用法蘭與本體連接,并考慮檢修和部件更換的便利,內部部件的材質均符合規定要求,緊固件等同內部管件材質相當。 C、內部部件固定及加固,能承受水流的沖擊。 D、設備窺視的材料是透明的、耐腐蝕的,它的厚度能承受容器的設計壓力和試驗時的試驗壓力。窺視鏡的內表面與容器的內表面平齊。 E、容器的人孔保證檢修人員的進出和更換部件的進出。人孔和人孔蓋的內表面與容器的內表面平齊。人孔配有人孔蓋、墊圈、螺栓、螺母和起吊桿等全套部件。 F、所有容器內部裝置、管件、部件等在發貨前在容器內安裝固定好,防止遺漏零件以及在運輸過程中的損壞或丟失。 G、設備設置支腳。 2、過濾器上部進水裝置為擋板式進水裝置,下部排水裝置為多孔板。 3、每臺
純水設備系統的主要結構有哪些? 顧名思義,純水設備就是將純水凈化,去除里面的有機物、無機物、微粒和細菌等物質,制作的純水用來滿足純水的生產和研究需求。那么,你知道純水設備系統的主要結構有哪些嗎?今天深圳凈得瑞純化水設備的小編就簡單給大家介紹一下: 1、水罐 市面上,有很多種材質的水罐,但是都有一個共同的作用,那就是儲存水。 2、水泵 水泵是給設備提供動力的,主要分為臥式泵和立式泵兩種。 3、預處理系統 比較常見的預處理系統有多介質過濾器、軟化器過濾器、活性炭過濾器。預處理系統主要是處理原水中的懸浮物、微粒、膠體等,這些東西容易破壞反滲透膜,影響設備的使用壽命。
清洗純水設備系統需知的方法! 隨著純水設備系統在工業生產方面的廣泛使用,越來越多的企業采購了純水設備系統。純水設備系統在運行一段時間后,設備是需要進行清洗的,因為原水中的一些雜志經過過濾,許多污垢留在了設備里面。那么,純水設備系統應該如何清洗呢?今天就深圳凈得瑞純化水設備的小編為大家簡單介紹一下。 停止設備運行保護法 設備長期運轉后,反滲透膜表面會留下一層污垢,如果不處理,將嚴重影響凈化的效果。具體的清洗方法如下: 一、用泵將一定比例的藥劑放入清洗箱中,使用純凈水勾兌好藥劑。藥劑溶液百分比濃度,是按廠
本人從事大氣環保行業 9年工作經驗,模擬分析過150多臺除塵設備及20多套脫硫脫硝設備,可做系統阻力及設備流場分布分析模擬。
超濾系統設備
超濾系統設備專題,為您提供超濾系統設備相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與超濾系統設備 相關的專業交流討論,更多超濾系統設備相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度