圖紙簡介: 本工程建筑層數為四層。建筑高度為21.25米,建筑面積為35516平方米,地下一層為地下車庫;地上一~四為商業;結構形式為:框架結構。 投稿網友: pd460286171 上傳時間: 2014-01-14
餐廳內目錄,設計說明,電氣系統圖1,電氣系統圖2,照明平面圖,插座平面圖,消防疏散平面圖,消防自動報警平面圖,消防噴淋平面圖,消防滅火器平面圖,消防排煙平面圖。
從某種意義上說,設計是工程的成敗之本,是一項非常重要而充滿挑戰性的工作,一個優秀的弱電設計更是如此。然而,目前國內的弱電設計工作現狀還不容樂觀,究其原因,我認為主要是:(1)弱電系統的子系統多,所牽涉的高新技術多,現有的理論體系,規范不很完善,有些焦點問題還未形成定論,目前成功的、值得借鑒推廣的工程建設經驗寥寥,這些是造成目前弱電設計難度大的客觀原因。(2)優秀設計人員的匱乏及其廣大設計者的素質亟待提高則是人為原因。現在的一些弱電設計者往往是閉門造車,嚴重脫離實際和用戶需要,一味地追求高標準、高檔次,設計千篇一律,毫無特色與新意,這些設計造成許多弱電工程"先天不足"。弱電的高科技性與復雜性需要設計者(特別是總設計師)有高素質,他至少具有廣博的計算機、通信、
一、平面布置 1. 商店建筑采用三級耐火等級建筑時,不應超過2層。 2. 采用四級耐火等級建筑時,應為單層。 3. 營業廳設置在三級耐火等級的建筑內時,應布置在首層或二層;設置在四級耐火等級的建筑內時,應布置在首層。 4. 營業廳不應設置在地下三層及以下樓層。地下或半地下營業廳不應經營、儲存和展示甲、乙類火災危險性物品。 二、防火分區 一、二級耐火等級建筑內的商店營業廳當設置自動滅火系統和火災自動報警系統并采用不燃或難燃裝修材料時,其每個防火分區的最大允許建筑面積應符合下列規定:
深圳的做法,留個40平米,預埋點進出管線,剩下的由壟斷部門設計確定并負責施工。 (某些地區做法也許不同,這部分不是重點) 但是,有誰知道,這外網部分的系統是什么結構?對“建、結、水、電、風”各有什么要求。 以一個:5萬平米的小區多層住宅為例,大概有1500戶。弱電部分:電視、電話、寬帶。我的設計一般就是每棟設總箱,總箱留幾個預埋管到戶外。外面就不管了。 這樣的外網,會是一個什么狀況? 以前參與過一個電話機樓的設計,但是真正里面的東西也沒有讓我們搞,搞的只是一般的土建、配合,那是一個十幾萬門的程控交換機樓。 小區用的容量不算太大,用不用設程控交換機呢?程控交換機這部分是不是我們控制的? 一個程控交換機站可以供多大范圍?(面積、容量)電話交接箱有沒有必要一定設在室內? 電視系統的前端,怎么過來的?一個前端可以
本人設計的一棟辦公大樓,大約有十幾個門禁機,一個考勤機,一個POS機(售賣飯菜),請問如何設計一卡通系統?如果為一個一個考勤機,一個POS機各設一條總線,一套考勤系統和一套售賣系統似乎太亂費.能否將一個考勤機,一個POS機和十幾個門禁機掛在一條485總線上? 如果你設計該系統將如何考慮? 謝謝!
我在做一個住宅的電氣設計,不知道一般弱電的設計深度是怎樣的??是不是只做預留管子,和簡單的系統?我把線型和管徑都選了,還作了詳細的系統圖??墒俏覀冊旱母吖ふf沒有必要,你選了人家也不一定用。如果弄錯了,還要重復施工。我有些疑惑....請各位指教~!
如下圖,在走道上放置出風口達到制冷的目的,是否可行,所流組織如何?
某工程弱電施工組織設計
現在住宅弱電系統的設計內容到底是什么?各位大師,你們那住宅弱電中寬帶和電話是合二為一嗎?寬帶是光纖到戶嗎?是PON系統嗎?每戶都設置在什么位置了?點數有具體要求嗎?本人有一安徽的設計,可建設單位沒人說出一二來,讓我隨便做,有安徽的朋友嗎?你們那都怎么做?
1、三層的商場走道設計機械排煙并兼用機械排風,各位提點建議 用什么風口比較合適,多葉排風口頂裝是否可行?2、商場不設中央空調,只進行通風換氣,因此需要送新風。請問各位,排風量取多少合適,因為商場面積較大靠外圍及幾門縫自動排風有點難度。我目前打算排風量和新風量一樣,不知道可行?
一、設計依據 1、確定的智能化總體設計文件,招投標后簽訂的工程承包合同,標書、投標文件及承諾書。 2、建設方提出的經監理同意的有關技術要求。 3、相關專業如建筑、結構、空調通風、給排水、強電等提出的配合資料。 4、相關的國家及地方標準、規范。主要的國標有: 《GB/T 50314-2006智能建筑設計標準》 《GB 50339-2003智能建筑工程質量驗收規范》 《GB 50303-2002建筑電氣工程施工質量驗收規范》 《GB 50116-98 火災自動報警系統設計規范》 二、主要技術文件組成: 圖紙目錄、設計說明、主要設備表、計算書(供內部使用及存檔),其中目錄按子系統分列,先列新圖后列重復使用圖。設計說明中應包括工程設計概況、主要指標、施工要求、設備訂貨要求、防雷接地措施、所選標準圖集的編號、頁次。圖例符號(一般只標出非標的、補充的圖例符號)。 三、設計圖紙(依設計順序) 1、各系統平面圖 原則上平面圖應按子系統分別出圖。應在經過整理后的
商場照明的目的是為了吸引顧客并提高他們的購物欲望。因此照明設計要突出商場,更要突出商品。商場的照明要求一般色溫在6000K以上,照度要求在600LUX以上,并且分布均勻,顯色性高,一般來說,在大賣場區域,當高度大于6米時,采用點光源。高度小于6米時,采用線光源(光帶)。在肉制品/熟食區,面包房,水果,蔬菜區域,照度要求不低于1000LUX。商場照明設計是極為復雜的,我們歡迎各界朋友來電共同探討。
說到弱電系統,其實是讓不少人有疑惑的。當然,若想保障后期弱電系統的順利使用,那么前期的設計必不可少。那么問題來了,不同弱電系統設計需注意什么呢?下面我們一同前去了解下。不同弱電系統設計需注意什么一、室內安防系統誤報是投訴的焦點,這與產品性能、操作方式有關。室內安防系統是所有系統中投訴率最高的,原因大概有以下5個方面:1系統選型不當,2探頭的質量、選型、安裝位置不當,3系統在軟硬件設置方面不合理,4用戶使用不當,5管理方法不合理.智能化系統的選擇,在滿足功能需求的前提下,其實就是對智能化產品傳輸介質的選擇,安防系統的建設也不例外。目前,小區網絡作為智能化管理系統的配套設施,由于受到智能化產品的制約,采取了多種形式布線結構,但不外乎這幾種網絡:電話線、電力線、電纜線(有線電視網絡)、專線(五類雙膠線)、無線、以太網(IP寬帶網)等。到底選用哪種智能化系統較好,要根據社區的內外部環境和今后的發展決定。當社區內用戶很多時,不宜采用基于電話線的安防系統,否
其實,強電和弱電不是以電壓等級來劃分的。強電,就是一般說的高低壓電工,包括值班以du及運行維修,從220/380V低壓電路到1000KV的超高壓送變電都屬于強電;而弱電一般不是為了傳遞和輸出動力,而是通過電子電路達成特定的功能或完成特定的控制。下面就來看看關于建筑強、弱電系統的設計思路吧。建筑強、弱電系統的設計思路 “強電”其實就是一般說的高低壓電工,包括值班以du及運行維修,從220/380V低壓電路到1000KV的超高壓送變電都屬于強電,強電的特征就是動力傳輸;而弱電所涵蓋的范圍則寬泛得多,譬如通訊、電子、計算機、廣播電視、手機、醫療儀器、各種家用電子電器等,以及所有不屬于強電范疇的內部含有電子電路的各行各業的器械、設備,都屬于我們所說的“弱電”,弱電一般不是為了傳遞和輸出動力,而是通過電子電路達成特定的功能或完成特定的控制。而且強電和弱電不是以電壓等級來劃分的,譬如36V以下安全電壓的照明電路仍然屬于強電范疇,但是內有30KV高壓的電視機電路仍然屬于弱電領域。(一)強電系統設計思路
隨著時代的變化,現代化商場設計理念也逐漸成熟,很多設計師都發現了現代商場設計理念的變革取決于消費者消費觀念的提高。因為消費觀念的提升,所以才對商場現代化設計有了更高的需求,直接推動了現代商場設計的發展。商場設計不僅要為消費者考慮提供更優越的購物環境,還要營造出一個非常舒適的精神休閑空間,對于現代商場來說,休閑消費于一體,已經成為現代商場設計的主要考慮因素。正因如此,現代商場的空間格局設計也是從最初單一的購物空間形式轉化為集購物、休閑和觀賞功能于一體的空間集成模式。
如今,商場照明被認為是LED應用最為成熟、迅速的領域之一。商場不僅是購買物品的地方,更要營造一種適宜于休閑的環境,燈光效果確實功不可沒,LED燈光在表現力上具有很強的優勢。但LED能否在商場照明市場有更大的作為需要立足具體的照明環境和消費者的人性化需求,細化到每一產品的各種性能參數及其燈光效果。 商場照明設計是顧客選購商品的行為、在瀏
原設計是集中式空氣處理機房,每層設置3個大型臥式空氣處理機組送冷熱風,建設提議:這種設計運行成本高,如果商鋪招商不滿員,每天電費很高,想修改設計方案,請教各位高手大俠給個方案如何節省運行成本啊。還有就是風機盤管和空氣處理機組水管上安裝的電磁閥能起到調節水流量和節能的目的嗎?如果真的節能,那么原理是什么?這種商場如果改成全盤管加新風是可以達到分區控制啟動節省電費,但是施工和以后維護維修是不是很不方便呢?求大家給個合理的改造方案,在此謝過了!??!另外今天是2014年的第一天祝大家節日快樂,也向節日里不休息為了項目奮斗在崗位上的人致敬?。?!你們辛苦了。。。。。
圖紙簡介: 本工程為底部框架—抗震墻,建筑結構的類別為三類,合理使用年限為50年。一層車庫,二至六層住宅帶躍層。 設計內容包括:基礎接地及總等電位聯結平面圖,一層照明平面圖,標準層照明平面圖,六層照明平面圖,閣樓層照明平面圖,屋面防雷平面圖,閣樓層干線平面圖,一層干線平面圖,配電系統圖、電子門對講系統圖等,可供參考。 投稿網友: