一、 電氣火災事故嚴重危害人們的生命和財產、作為領導您絕不會讓它存在您的企業 隨著經濟的快速發展和生活水平的大幅度提高,用電設備不斷增多以及用電負荷的不斷加大,隨之因電氣原因導致的火災事故也在逐年攀升。據公安部消防局《中國火災統計年鑒》數據統計,自1993—2002年共發生電氣火災203780起,占整個火災比例25%。2005年1—9月統計數字,重大火災中因電氣造成的火災占總數的近30%。2007年因電氣原因引起的火災最多,共45703起,是1993—2002十年間平均數量的2倍多,平均每天127起,占火災總數的30%左右,尤其是在重特大火災中,電氣火災的比例高達50%左右。 從城市絢爛的夜景到工廠機器的轟鳴,電力的應用已經滲透到我們生活工作的每個角落。電就像空氣陽光一樣與人們的生活息息相關。然而當我們在享受文明成鼓同時,危險也在悄悄地一步步地向我
建筑電氣與弱電安裝預算
本帖最后由 筑城 于 2016-1-5 11:23 編輯 全書共分六章,重點對電纜線路、架空線路、室內布線的安裝、運行、維護、試驗及故障處理等方面的內容進行了詳細闡述和系統的介紹。
電氣火災監控系統在施工安裝過程中仔細閱讀產品說明書,并注意以下事項:1、電氣火災監控系統安裝時應分清電氣火災探測器所監控的路數,各路剩余電流互感器和溫度傳感器對應接線。2、每回路電氣火災探測器數量不能超出63只。3、接線時,應按電氣火災監控探測器標明的接線標識,正確接線,不得反接。特別是通訊線,將所有電氣火災探測器連接起來,總線引到控制中心,連接到電氣火災監控設備上,通訊線A、B線需區分,所有電氣火災探測器的A線接下一個電氣火災探測器A線,B線下一個電氣火災探測器B線。4、安裝剩余電流互感器時,必須嚴格區分N線和PE線。3P四線式或4P四線式的N線應通過電氣火災監控系統的剩余電流互感器。通過電氣火災報警系統的剩余電流互感器的N線,不得作為PE線,不得重復接地或接設備外露可
求助,潔凈廠房的電氣安裝問題.請問那位大俠做過潔凈廠房的設計,最好是做過潔凈廠房的施工,我有些電氣安裝要求上的問題想請教.不知有沒有潔凈廠房電氣施工要求、做法的資料?謝謝!
電氣安裝經常遇到的問題電氣工程質量通病與防治 一、防雷接地不符合要求1、現象(l)、引下線、均壓環、避雷帶搭接處有夾渣、焊瘤、虛焊、咬肉、焊縫不飽滿等缺陷。(2)、焊渣不敲掉、避雷帶上的焊接處不刷防銹漆。(3)、用螺紋鋼代替圓鋼作搭接鋼筋。(4)、直接利用對頭焊接的主鋼筋作防雷引正經一。2、原因分析(1)、操作人員責任心不強,焊接技術不熟練,他們多數人是電工班里的多面手焊工,對立焊的操作技能差。(2)、現場施工管理員對國家施工及驗收規范GB50169 2《接地裝置》有關規定執行力度不夠。3、預防措施(l)、加強對焊工的技能培訓,要求做到搭接焊處焊縫飽滿、平整均勻,特別是對立焊、仰焊等難度較高的焊接進行培訓。(2)、增強管理人員和焊工的責任心,及時補焊不合格的焊縫,并及時敲掉焊渣,刷防銹漆。(3)、根據GB50169 2《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范》規定,避雷引下線的連接為搭接焊接,搭接長度為圓鋼直徑的6倍,因此,不允
低壓電氣的設計安裝和檢驗pdf
外墻裝修電氣安裝方法.pdf
電氣照明系統安裝基本要求1、燈器具安裝基本要求 室外照明燈具安裝不應低于3m(在墻上安裝時可不低于2.5m): 每個照明回路的燈和插座數不宜超過25個(不包括花燈回路),且應有15A及以下熔絲保護。 行燈安裝應符合下列要求: 1)電壓不得超過36V; 2)特別潮濕場所或導電良好的地面上ｔ工作地點狹窄。行動不便(如在鍋爐、金屬容器內工作),行燈的電壓不得超過12V。 吊燈燈具的重量超過 3kg時,應預埋吊鉤和螺栓。軟線吊燈限于 1kg以下,超過者應加吊鏈。 金屬鹵化物燈安裝應符合下列要求: l)燈具安裝高度應在5m以上,電源線應經接線柱連接并不得使電源線靠近燈具的表面; 2)燈管必須與觸發器和限流器配套使用。 工廠燈有安全燈、防水防塵燈、防爆燈和高壓水銀防爆燈等。 路燈分馬路彎燈、高壓水銀柱燈和高壓鈉柱燈。 2、開關、插座、吊扇安裝技術要求 在兩眼插座上,左邊插孔接線柱接電源的零線,右邊插孔接線柱接電源的相線;在三眼
本工程出戶套管,制作情況及安裝。
一、電氣火災事故嚴重危害人們的生命和財產 隨著經濟的快速發展和生活水平的大幅度提高,用電設備不斷增多以及用電負荷的不斷加大,隨之因電氣原因導致的火災事故也在逐年攀升。據公安部消防局《中國火災統計年鑒》數據統計,自1993―2002年共發生電氣火災203780起,占整個火災比例25%。2005年1―9月統計數字,重大火災中因電氣造成的火災占總數的近30%。2007年因電氣原因引起的火災最多,共45703起,是1993―2002十年間平均數量的2倍多,平均每天127起,占火災總數的30%左右,尤其是在重特大火災中,電氣火災的比例高達50%左右。 從城市絢爛的夜景到工廠機器的轟鳴,電力的應用已經滲透到我們生活工作的每個角落。電就像空氣陽光一樣與人們的生活息息相關。 然而當我們在享受文明成鼓同時,危險也在悄悄地一步步地向我們逼近。 火災,瞬間奪走了鮮活的生命! 火災,瞬間使我們痛失家園! 火災,瞬間毀掉了我們的全部希望! 進入2008年,電氣火災數量有增無減,1―8月,共發生電氣火災28265起,占火災總數的3
一、開關盒數量=開關數量+插座數量 二、接線盒數量=燈頭盒數量+規范規定 [⑴無彎管路不超過30m; ⑵兩個接線盒之間有一個彎時,不超過20m; ⑶兩個接線盒之間有二個彎時,不超過15m; ⑷兩個接盒之間有三個彎時,不超過8m; ⑸暗配管兩個接線盒之間不允許出現四個彎] 三、接線盒,每個明裝配電箱(暗配管)的背后都用一個接線盒(先配管)。
電氣火災監控系統在施工安裝過程中仔細閱讀產品說明書,并注意以下事項:1、電氣火災監控系統安裝時應分清電氣火災探測器所監控的路數,各路剩余電流互感器和溫度傳感器對應接線。
(1)電纜的敷設。應仔細檢查電纜的型號、規格等是否符合設計施工的基本要求,并經過嚴格的絕緣測試后方可進行電纜的敷設。敷設電纜時,盡量避免出現電纜交叉敷設的現象,應將電纜排列規整并加以穩固,在敷設電纜位置和接頭位置應設置醒目的標志。遵循由上而下的原則進行電力電纜和控制電纜的順序配置,一般在普通支架上設置的控制電纜,應該以敷設一層為宜,在橋架上設置的電纜應以不超過三層為宜。此外,進行電纜接頭的操作必須符合設計施工的要求,需要安裝人員具備熟練的技術水平,盡量避免在充滿塵土、污物的惡劣環境中進行,以防接頭污染。進行電纜接頭的操作確保一次完成,禁止將暴露的電纜接頭長期置于惡劣的環境中,避免發生受潮現象。
1編制說明1.1適用范圍:本方案僅適用于電氣安裝施工,主要包括高低壓盤柜、直流裝置、電容補償裝置、模擬屏、保護屏、變頻柜、電纜線路、接地等電氣裝置的安裝,是作
知識點:電氣進度分析
知識點:建筑電氣技術
商場電氣安裝
商場電氣安裝專題,為您提供商場電氣安裝相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與商場電氣安裝 相關的專業交流討論,更多商場電氣安裝相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題