在沒有地梁的基礎的情況下,用扁鋼連接的做法正確嗎? 扁鐵間的搭接必須最少三面焊,圓鋼必須雙面焊嗎? 扁鋼依次穿過每個柱基,是否需要和每個樁基的鋼筋連接呢? 還是只與設計有防雷引上線的那根柱子的引上線的鋼筋連接呢? 如果每根柱都需和扁鐵連接 該怎么連接呢?請各位指教,謝謝!
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
上面施工照片,是沒有地梁的基礎的情況下,用扁鋼連接的做法正確嗎?扁鋼依次穿過每個柱基,是否需要和每個樁基的鋼筋連接呢?還是只和有防雷引上線的那根柱子的引上線的鋼筋連接呢?如果每根柱都需和扁鐵連接 該怎么連接呢?請各位指教,謝謝!
為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
10KV變電所在安裝接地扁鋼時要經過一個門,請問接地扁鋼能否沿著門的三面進行安裝。如果這樣安裝,當發生單相接地時,接地扁鋼上能帶有多少伏的電壓,人接觸到接地扁鋼后,對人有無影響。(10KV系統是中性點經消弧線圈接地)。
請問有了避雷網或者避雷帶后,避雷針還需要設置嗎,是必須的嗎?避雷網或者避雷帶是不是必須明裝呢,這樣才能夠把雷電導入地下,對嗎?如果是這樣 我怎么在有的樓底 看到是暗裝的呢?謝謝各位指點?
請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。
高層住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正負零地面15米,利用筏板內的鋼筋做接地,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋?水平間距多少?形成多大的網格?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋?還是下層鋼筋?
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器、引下線、接地體三個部分
話不多縮,需要的拖走。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<
剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的
各種防雷接地圓鋼扁鋼利用主筋引下線直徑大小有沒有要求,我看規范怎么沒看到,一類,二類,三類,有沒有區別,我只見過什么2根主筋不小16平方,還有什么4根不小于12,4根不小于8的能不能給我講講清楚,還有避雷帶的直徑要求,和支持卡是什么,和焊接扁鋼圓鋼要求,規范里有人工基礎接地體是指什么
請教:配電間內的接地扁鋼需要和防雷裝置連接嗎?還有一般住宅樓內的戶內配電箱內的PE線是不是需要和衛生間內的局部等電位箱連接????請高手指點!加急??!
防雷接地 ①引下線在鋼筋電渣壓力焊處是否要加焊跨接線? ②引下線或基礎接地連接線在鋼筋機械連接(絲接)處是否需要加焊跨接線? ③基礎接地連接線是用地梁對角主筋?還是梁底主筋?還是梁面主筋? ④住宅樓屋面消防水水平管溝槽連接處是否需要跨接線?
利用柱筋作為防雷引下線時,鋼筋為22MM。現在用電渣焊焊接,但質檢站的人說不行。各位同行:用電渣焊焊接行不行?是否還需要在旁邊加鋼筋用電焊搭接。請大家?guī)蛶兔χ附讨附涛摇6嘀x!
大鼻山哥哥請教了: 高層防雷接地的做法描述都是這樣的:基礎承臺板的主鋼筋焊接成閉合環網做為接地極,再與做引下線的柱子的兩根主鋼筋焊接,接地電阻測試點用扁鋼引至室外離地面50CM處。 1、那么請教的是其做法(我沒有圖集):基礎承臺板與柱子的引下線是不是直接焊接,要不要留測試斷接卡?測試點只是用扁鋼引至室外僅為了測試接地電阻。 2、還是將基礎承臺板接地極與柱子做引下線主鋼筋間斷開,然后各自用扁鋼引至外測試點斷接卡箱呢?(這種理解可能不對) 3、我以前做低層住宅時,是用扁鋼沿外墻設引下線,角鋼做接地極,引下線在外墻離地面1.8M處設接地電阻測試斷接卡箱。 請教高層防雷接地規范所說應該是那種做法啊,或者我沒說準確,請你詳細的說說:承臺板、做引下線的柱子主鋼筋、測試點、斷接卡這幾者間的關系。那么我的理解是承臺板與引下線是直接焊接的,只用扁鋼將測試點引到室外,如此就不存在斷接卡了,這樣理解對不對呢?
建筑的柱主筋采用的是電渣壓力焊接和螺紋連接的,那么在當避雷引下線是利用柱主筋時,柱內鋼筋的連接方式能不能滿足接地要求??還需要另外將柱內鋼筋焊接起來作為引下線嗎??
我做一個倉庫改造的防雷接地,倉庫北面靠山.東西倆面是土坑,無法打接地極,連接地母線.只有難南面可以做接地,請教一下在南面一面做接地.背面引下線怎么和正面接地連接?
現有一會所長47米,寬37米,高7.5米.緊靠有一15米高的長6米,寬8米建筑物.地區平均雷暴日為59.4d/a.經計算其會所的雷擊次數為0.0582次/a小于0.06次/a.請問該會所是否要做防雷設計?為什么?
近來地下室底板施工,避雷引上線是利用28的鋼筋,28的鋼筋是用螺紋套筒連接的,甲方要求跨接,我施工隊伍說不用,我找了相關的規范和圖集,都沒有明確的說法,請各位大蝦指教!