我現在遇到一個6000平米的地下室車庫, 大概185米X35米的樣子 地下部分為2.4米,地上部分為1.6米,其地上部分1.6米中預留了850凈空的洞(建筑上做的,不作窗,只做欄桿),四周基本都有,除去柱子和一些剪力墻占的位置,可用來自然排煙的面積至少有建筑面積的5%,請問各位這個地下室車庫是否可以自然排煙呢?
地下室的自然通風口3X3平方米,通風口頂板高于地下室的樓板2米。請指導此處的噴淋支管應該怎樣做?噴淋支管是保持地下室的樓板下的做法嗎,還是將噴淋支管翻上到通風口頂板?我們考慮是保持地下室的樓板下的做法,在此處用下噴頭加吸熱盤。妥嗎?謝謝!
對于地下車庫怎么通風的問題,規范上總是模棱兩可,說什么達不到稀釋標準啥啥的要上機械通風,但對于地下車庫自然通風是不是能達到要求呢?
自然排煙我是按照地面2%留的窗戶,審圖還讓核對自然通風的開窗面積,地上生活房間的自然通風口面積按地板的1/20,我這個是地下儲藏室,每一間大概52平方,層高3米,請問考慮自然通風,開窗面積多少?
地下車庫面積一萬多平米,采用采光井及高窗,若滿足一下條件是否可以自然通風及排煙一、開啟外窗及采光井面積大于該車庫面積的2%二、防煙分區內的排煙口距最遠點的水平距離不應超過30m請各位高手賜教!
規范上明確說小于2000平米的地下車庫可以自然排煙,但沒有明確說可以自然通風,是否可以理解為滿足自然排煙要求的車庫,可以同時滿足自然通風的要求?
最近接手了一個工程,是一個半地下車庫,地下2.4米,地上1.2米,面積大概15000平,高度是3.6米,我們本來想設計機械排風排煙,但是甲方找了一個前期的規劃設計說原則上根本不考慮機械排,采用自然排,但是地上部分扣除梁高和室外泛水,剩下的空間寥寥無幾了,根本滿足不了自然通風的要求。甲方找的前期規劃設計說,可以在車庫地板上面開幾個比較大的通風井來滿足,大家覺的他們這個建議如何?我個人的想法是自然通風加誘導風機,但是我不知道怎么設計,以前沒有做過。大家有什么好的建議嗎?歡迎參與討論?。?!
地下一層迪廳,3000M2,有大廳和包間,準備上集中空調送排風如何計算,送風是按個房間所需的新風量計算嗎?每間都要送風嗎?走廊用嗎?排風按送風的多少算呀,每間都要排風嗎?還是房間內不設,只在走廊設就可以呀如果不上空調,送排風如何計算?期待你的回答
我們在北京某小區看的,車庫在地下,但是有多處天井采光通風,請問是否算地下車庫,是否需要機械通風和排煙呢?我得印象地下車庫都要進行機械的排風與排煙
按新“煙規”地下防煙樓梯間不具備自然通風條件就要機械加壓送風,那防煙樓梯間自然通風條件是什么? 3.1.6是封閉樓梯間不是防煙樓梯間的要求。3.2.1就直接說采用自然通風的方式沒有說條件。
上個月奧運會開幕式后,很多網友對鳥巢有沒有空調、為什么那么熱進行了熱烈的討論。我當時就猜測觀眾席應該沒有空調,也沒有機械通風,而是依靠自然通風。今天無意中翻看06年全國暖通年會論文集,發現了鳥巢通風設計的論文,上傳給大家看看。該文的結論是:從熱安全角度出發,體育場在開幕式時候,其自然通風可以保證人體不會因為過熱條件而導致受到熱損傷,即是安全的;從熱舒適角度出發,比賽區和觀眾區稍嫌熱,但是考慮單個人體周圍的空氣流動,以及人此時所感受到的是室外的自然風,故人員的熱感覺總體較舒適,可以接受。實際結果卻是,至少在開幕式那天,熱舒適度是很不理想的。
現有一個地下室面積385m2,是管理用房。四周都有開窗,能否采用自然排風(煙)。保證開窗面積大于建筑面積的2%,最遠點距離不超過30米就可以了阿??請教啊?。。?/p>
一個小區地下車庫,1000方左右,一端有車輛出入坡道,另一端有一露天的樓梯出口,這樣車庫內空氣可以形成對流,是否可以不上機械排風? 如下圖![ 本帖最后由 qy20015024 于 2010-8-6 19:29 編輯 ]
我現在正做個學校采暖,地下室沒有窗戶和窗井,也沒有直通室外的入口,地下室面積大于500m2,是非可燃物品庫,另外還有一個配電室,這種情況下,配電室和地下室是不是都需要做排風和補風系統呢?配電室的新風系統能不能不做?配電室排風和地下室排風道能不能合用?還有地下室需要做排煙么?
由于第一次搞地下室設備通風,有些問題向大家請教,希望大家不吝指教,先謝過。1、措施上說柴油發電機房宜獨立設置送排風系統,這里是不是包括儲油間。2、送排風機是不是能直接放在柴油機房里。3、地下層在其他房間不進行通風的前提下,是否需要單獨對配變電室進行通風設計。
各位同行,我是在工廠多年搞采暖的,現在剛歸隊重作設計,對通風沒經驗,請各位同行給指點指點,尤其是濾毒,排煙等,還有防空 戰時通風和平時怎樣兼顧. 排煙和平時通風的協調,有興趣的請參與
當你拿到高層地下室的建筑圖紙時,要你設計通風,排煙以及人防部分通風圖紙時,首先應考慮什么,請教一下各位高手的設計思路??
一個工程,車間散發有害氣體,暖氣采暖,我設置了幾個排風機,但在滿足寒冷地區建筑外窗氣密性、大門偶爾開啟的情況下,自然通風如何保證風量平衡。
地下室自然通風
地下室自然通風專題,為您提供地下室自然通風相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地下室自然通風 相關的專業交流討論,更多地下室自然通風相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題