地下一層迪廳,3000M2,有大廳和包間,準備上集中空調送排風如何計算,送風是按個房間所需的新風量計算嗎?每間都要送風嗎?走廊用嗎?排風按送風的多少算呀,每間都要排風嗎?還是房間內不設,只在走廊設就可以呀如果不上空調,送排風如何計算?期待你的回答
07FK02防空地下室通風設備安裝
由于第一次搞地下室設備通風,有些問題向大家請教,希望大家不吝指教,先謝過。1、措施上說柴油發電機房宜獨立設置送排風系統,這里是不是包括儲油間。2、送排風機是不是能直接放在柴油機房里。3、地下層在其他房間不進行通風的前提下,是否需要單獨對配變電室進行通風設計。
我現在正做個學校采暖,地下室沒有窗戶和窗井,也沒有直通室外的入口,地下室面積大于500m2,是非可燃物品庫,另外還有一個配電室,這種情況下,配電室和地下室是不是都需要做排風和補風系統呢?配電室的新風系統能不能不做?配電室排風和地下室排風道能不能合用?還有地下室需要做排煙么?
當你拿到高層地下室的建筑圖紙時,要你設計通風,排煙以及人防部分通風圖紙時,首先應考慮什么,請教一下各位高手的設計思路??
各位同行,我是在工廠多年搞采暖的,現在剛歸隊重作設計,對通風沒經驗,請各位同行給指點指點,尤其是濾毒,排煙等,還有防空 戰時通風和平時怎樣兼顧. 排煙和平時通風的協調,有興趣的請參與
我現在遇到一個6000平米的地下室車庫, 大概185米X35米的樣子 地下部分為2.4米,地上部分為1.6米,其地上部分1.6米中預留了850凈空的洞(建筑上做的,不作窗,只做欄桿),四周基本都有,除去柱子和一些剪力墻占的位置,可用來自然排煙的面積至少有建筑面積的5%,請問各位這個地下室車庫是否可以自然排煙呢?
地下室人防安裝技術交底 一、一般要求: 1. 應認真閱讀圖紙,嚴格按照設計文件,設計變更和相關施工驗收規范組織施工。對設計有疑問時不可盲目施工,應在咨詢設計人員進行。 2. 平時、戰時系統的預埋件必須一次全部預埋到位。 3. 人防產品應有人防設備生產許可證。 4. 密閉肋和防水護冀應采用厚度大于5㎜鋼板制作,肋高不小于50㎜。密閉肋和防水護冀與管道的結合部應雙面滿焊,密閉肋和防水護冀應位于墻體厚度的中間,密閉肋和防水護冀應與墻垂直,端面應平整
型鋼吊架、膨脹螺栓固定。梁間距6600、7000、7500、8400這樣安裝管道DN150和DN100的管道支架間距該怎么定,管道6000每段(鍍鋅鋼管)。
簡介:從通風排煙系統劃分、通風方式及通風排煙風機選擇方面,介紹了高層建筑地下室通風系統和排煙系統相結合,以充分利用地下室上部空間的設計方法,包括解決從平時運行到火災運行的可靠轉換的做法。強調了風機的選擇、布置及設計中需注意的問題。 關鍵字:地下室通風,排煙設計 高層建筑地下室面積大,層數多為1~3層,除大部分作地下車庫外,常設置部分設備用房,如高低配電室、水池、泵房、通風排煙機房及空調冷凍機房。若設有六級人防地下工事,則地下層還應設有人防進出風口部分(濾毒室、進風機房、密閉通道、消毒通道、擴散室、活門室等)。因此,地下室集中了水電、通風空調大部分管線,特別是通風排煙管道,尺寸大,系統多。在工程設計中,有必要把平時通風管道兼作火災時該區的排煙管,以減少地下室上部空間占用及風管用量,而排風排煙機合理組合及控制,對于火災時排風排煙系統可靠地轉換為排煙系統就顯得很重要。1系統劃分 通風排煙系統劃分應結合建筑防火分區來考慮,做到既有利于通風系統兼
地下室排風系統安裝13693686485北京盛世鴻德科技有限公司,以經營通風設備為主,致力于成為專業的通風設備供應商。為客戶提供高品質的產品和專業化的服務。暖通空調 排風系統 新風換氣系統是我們的強項。 目前主要經營各種風機、墻式進風器、風口、管道等通風產品;承接住宅、別墅、實驗室、賓館、客房、酒店、辦公區域、醫院、學校等各種場所的強排風系統、新風系統、通風工程的設計及施工業務。 我們針對不同客戶、不同通風環境及需求,提供不同的通風產品和通風解決方案,真正為客戶解決通風問題,為客戶營造一個健康舒適的居家及工作環境
防空地下室通風設備安裝圖集
07FK02 防空地下室通風設備安裝
在我國建筑用地越來越貧乏的情況下,特別是城市,地下空間的利用已經有了長足的發展和進步,地下室通風防排煙設計在建筑工程設計中的重要性也逐漸的提升。若是地下室通風防排煙設計質量若是得不到有效的保證,對于建筑工程整體的建設質量必定會造成嚴重的影響,那么地下通風防煙有哪些值得我們注意的呢?通風管道安裝-油煙管道安裝-新風系統安裝-消防排煙系統安裝-上海明賦環保按照國家相關政策規定,地下室通風系統必須確保>6次/h換氣的排風量,及>5次/h換氣的送風量,同時地下室面積>2000m2的還得設置排煙系統。1、首先就是要注意排煙與通風系統的劃分,劃分防排煙與通風系統時要根據地下室實際防火分區考慮,確保其設計的防排煙及通風系統合理可靠,進行通風排煙的有效執行,并杜絕排煙風管跨越防火分區的現象?;馂呐艧熈颗c日常通風量差約一半左右,日常通風管主干管風速設計為8~10m/s,允許火災時排煙風管風速為20m/s,因此一套風系統的使用能滿足通風與防排煙的要求。由此可見,在不同防火分區都要設置一套進風系統和防排煙通風系統,確保進風量不小于火災時排煙量的1/2。
北京某商住樓30層,地下室1層,地下室為汽車庫及設備用房,汽車庫層高3.3m,結構采用無梁樓蓋,地下室通風采用誘導通風方式。誘導風機采用北京新安特玻璃鋼設備有限公司設計生產的誘導風機。 特別指出的是結構采用無梁樓蓋,為暖通通風設計創造了許多便利條件。誘導風機的采用為地下室的通風提供了一個有效的手段。特別對層高較低,設備管線較多的地下室,這種通風方式尤為重要。 注意結構無梁樓蓋和誘導器的安裝
地下室內廚房與餐廳相連\餐廳與車庫相連,由于原設計中未考慮餐廳的排風問題,經過一再與甲方提出才同意加設,可現在由于現場條件所限,想做餐廳的通風管道直接排向車庫內,是否可以啊呀如果通風管道穿過廚房的話,有什么注意事項啊,(地下室只有通風排煙系統,無采暖}餐廳內靠空調供暖)
請教一下各位高手,本人現設計一棟18層住宅樓的地下車庫的通風排煙,面積1千多平米,有2個問題:1:地下室有2個消防樓梯間和2個合用前室,并一直上到18層,但1-18層地上部分符合自然排煙條件,靠外墻,有外窗,面積也符合要求,沒有設加壓送風系統,而地下室這一層不可能有自然排煙的條件,現在審圖的要我考慮地下室這一層的防煙問題,請問是否為了地下室這一層的2個消防樓梯間和2個合用前室,必須設4套加壓送風系統,個人感覺就一層地下室,是否太浪費,有無這個必要,規范是否強制要求?2:地下室平時通風和火災排煙共用一個系統,請問平時用的百葉排風口,火災時可用做排煙口嗎?既平時通風和火災排煙共用百葉風口,是否可行?規范上好象也沒說到.
1、位于地下室消防電梯前室的正壓送風能否與其他設備間的補風系統合用。(地上部分的消防電梯前室均滿足自然排煙要求,僅地下室須加壓送風)2、這地下室的樓梯間能否和前室公用一個送風系統的。因為地下的樓梯間與地上部分用防火門隔開了的!地上部分也滿足自然排煙要求的。3、地下室內的發電機房和配電房是否需要分別單獨設置排煙風機。我以前在哪份資料上看到過,但記得不太清楚,是否真的這樣的!4、排煙風機能否放在消防控制室上部,在空間足夠的條件下!5、地上商場大空間在怎么樣的條件下,需要設排風系統。不對內部空間進行分割,不存在內走道問題!
最近做一高層,地下室有130平米的變配電間,做了通風系統,但是此配電間在地下室的中間部位,周圍是停車位,有車道通向室外,沒有單獨的豎井,請教各位大蝦,是否送風機和排風機的進風口和補風口只要設置在配電間的墻上就可以了,還是要單獨設置風管通向室外,或者說一定要做單獨豎井。