  • 建筑通風和排煙防火閥門規范

    建筑通風和排煙防火閥門規范 希望對大家有幫助

  • 防火、排煙 相關規范 防火、排煙閥門的定義、分類

    最近在論壇上看到有人問起防火排煙及通風的相關問題,特上傳相關規范供大家參考:建筑設計防火規范 GB50016-2006 條文說明 建筑材料及制品燃燒性能分級 GB8624-2006 建筑材料不燃性試驗方法 GBT 5464-1999 上海市建筑防排煙技術規程(附條文說明) DGJ08-88-2006 同時有人對防火閥、排煙閥及排煙防火閥容易混淆,特傳以下規范供參考:建筑通風和排煙系統用防火閥門 GB15930-2007 最后附上暖通設計規范及質量驗收規范,希望能對設計及施工有所幫助:采暖通風與空氣調節設計規范 GB50019-2003 通風與空調工程施工質量驗收規范 GB50234-2002 [ 本帖最后由 xiaoman1978 于 2011-3-4 17:57 編輯 ]

  • 排煙防火的閥是常開還是常閉的?

    高手請問, 一般的排煙防火閥是常開還是常閉的?我在圖集上看07K103-1\2兩本圖集中,01中指的常閉,02指應該指的常開(我理解),請問是一般是常開還是常閉?還是常開常閉都有,都有的話在控制上有什么區別?[ 本帖最后由 dzy0898 于 2011-12-22 10:16 編輯 ]

  • 關于遠控排煙防火閥問題

    請問有沒有一種執行器能達到‘電動開啟,遠距離手動開啟,280度重新關閉。手動復位,輸出信號?!@些功能要求的?如果有,請提供具體型號和廠家。謝謝!

  • 排煙防火閥的作用是什么?

    請教各位大神幾個問題:1.在機械排煙系統中為什么要加排煙防火閥?2.如果一個排煙系統只負責一個防煙分區,是否需加排煙防火閥?3.當一個防火分區有火情時,各個防煙分區的排煙口如何啟動?全部啟動還是如何?

  • 排煙防火閥的裝置及成效

    排煙防火閥裝置在排煙系統管路上,平常通常呈封閉狀況,火災時手動或電動敞開,起排煙效果. 當排煙管道內煙氣溫度抵達280℃時封閉,在必定時刻內能滿意耐火穩定性和耐火完好性要求,起排煙效果的閥門。 排煙防火閥的閥門在平常情況下都是處于封閉狀況下的,只要呈現火災的時分才需求咱們手動或者是其自個主動進行翻開。假設管道內部的氣流溫度現已抵達了280℃溫度的時分,那么此刻排煙閥的溫感器就會開端工作,最終即是閥門直接主動封閉。

  • 關于排煙防火閥的連鎖問題

    我是新來的,有個問題請教各位同行,常閉排煙防火閥是怎樣與排煙風機連鎖的,要求回答越仔細越好,最好是有圖紙說明,我看到的05D11標準圖集的285頁的一個電路圖,說的不是很仔細,請版主介紹一下好嗎?工程比較急,請做過朋友指點一下了。

  • 排煙防火閥常開還是常閉

    請教各位,排煙防火閥常開還是常閉,我認為是常開的(比如我選用雙速風機,排煙和排風合用,如果常閉,怎么實現日常排風?),但是審圖的人提出是常閉的,在70度的時候打開,280度的時候關閉,大家怎么理解?另外排煙防火閥與排煙風機和排煙口沒有聯動關系吧?

  • 排煙防火閥常開還是常閉?

    水平排煙管和排煙豎井連接處的排煙防火閥,看很多人說平時常閉,火災時自動或手動開啟,達到280度自動關閉。那么為什么平時要設置成常閉呢?火災時自動開啟出現問題又來不及手動開啟怎么辦?常開不是很好嗎?

  • 防火閥的閥門關閉驅動方式

    防火、防排煙設備及部件主要有防火閥、排煙閥及排煙風機等。 1.防火閥: 防火閥是防火閥、防火調節閥、防煙防火閥及防火風口的總稱。防火閥與防火調節閥的區別在于葉片的開度能否調節。 (1)防火閥的控制方式 防火閥的控制方式有熱敏元件控制、感煙感溫器控制及復合控制等。復合控制方式為上述兩種控制方式的組合方式,設備中既含有熱敏元件,也含有感煙感溫器。 (2)防火閥的閥門關閉驅動方式 防火閥的閥門關閉驅動方式有重力式、彈簧力驅動式、電機驅動式及氣動驅動式等四種。

  • 很郁悶的“回風排煙防火閥”

    回風排煙防火閥FPY-18型 ? 用途:主要用在回風排煙合二為一的管道中,這種管道平時作為回風管道,發生火災時,閥體可有選擇地關閉或打開,管道起到排煙管道的作用。 ? 規格:A×B≥250×250mm ? 技術指標:閥體葉片上平時由左右兩個SD控制盒手動牽引打開,管道作回風管道,當某一區域煙感報警,控制中心發出電訊號,所有閥體的左側控制盒動作,閥體葉片關閉,管道全部封閉。此后煙感探明發因區域,控制中心再向此區域發電訊號,此區域的閥體右側控制盒動作,閥體葉片打開,這段區域的管道則成為了排煙管道。當火蔓延至閥體時,閥板處280℃易熔片斷,閥板落下,切斷管道,閥體起到防火閥的作用。一組動作完畢后,需手動復位,方可進行下一組動作。 請諸位學長幫著試想一下,左右兩個SD控制機構,一個控制開啟、一個控制關閉,兩個SD控制機構控制的可是同一個葉片,實踐中是開啟和關閉相互沖突(無法全開也無法全關)。最后解決的方法是改用全自動電控執行機構來代替兩個SD控制機構。

  • 排煙口和防火風口是一樣的嗎

    '設常閉的排煙口時,排煙支管上設常開的排煙防火閥 ' 這里的排煙口是連通室外的那個口子嗎? 防火風口是不是就是排煙口? 剛入風機行業,可能問題很白癡 不要見怪!謝謝咯~

  • 討論:排煙支管加防火閥問題?

    《建筑設計防火規范》9.4.6第五條排煙支管上應設置煙氣溫度超過280℃時能自行關閉的排煙防火閥;條文說明并未說明。《高層民用建筑設計防火規范》8.4.5 在排煙支管上應設有當煙氣溫度超過280℃時能自行關閉的排煙防火閥。條文說明:關于排煙系統要求設有當煙氣溫度超過280℃時能自動關閉的裝置問題。當房間發生火災后,房間的排煙口開啟,同時啟動排煙風機排煙,人員進行疏散,當排煙道內的煙氣溫度達到280℃時,在一般情況下,房間人員已疏散完畢,房間排煙管道內的自動關閉裝置關閉停止排煙。煙氣如繼續擴散到走道,走道的排煙口打開,同時啟動排煙風機排煙,火勢進一步擴大到走道排煙道內的煙氣溫度達到280℃時,走道排煙道內的自動關閉裝置關閉停止排煙。當排煙氣道內煙氣溫度達到或超過280℃時,煙氣中已帶火,如不停止排煙,煙火就有擴大到上層的危險造成新的危害。因此本條規定應在排煙支管上安裝280℃時能自動關閉的防火閥。自動關閉是指易熔環溫度或溫感器聯動的關閉裝置問題:安條紋解釋所說,連接每個防煙分區的排煙口的支管上都要設防火閥?要是排煙口都在主管上(大空間擋煙垂壁劃分防煙分區)都

  • 防火隔間與過廳防排煙問題

    先有地下兩萬平米商業,建筑在防火分區與疏散口之間設置防火隔間,請問防火隔間是否需要設置排煙呢?依據是什么? 在商業和疏散樓梯之間設置過廳,請問過廳需要設置排煙嗎?

  • 容易忽視的防火排煙規范條文

    容易忽視的防火排煙規范條文

    作者:三馀來源:眾智建筑資源 新版《建筑設計防火規范》GB50016-2014 (以下簡稱新版《建規》)正式執行已一年半有余,新版《建規》中,種種與舊規范差異之處也隨著時間推移,漸漸被廣大設計人員掌握,但其中仍有部分問題時至今日也容易被設計人員忽視,新版《建規》里,各專業要求相互穿插,各專業對應的防火規條除在各專業所屬章節所列出的內容外,在其他專業章節里依然有部分內容,而這部分內容,恰恰是設計人員容易忽視的。筆者簡要羅列了一下,關于民用建筑中暖通專業,除第八章,第九章外,防火規范還有的條文內容。 5.

  • 關于防火閥、排煙閥、余壓閥的問題

    本帖最后由 小虎爸 于 2017-10-2 12:26 編輯 1、是不是所有的防火閥、排煙閥都有手動功能?是不是能手動開就能手動關? 2、在實用供熱空調設計手冊中要求,在樓梯間的隔墻上不宜設防火閥,因為防火閥不能阻擋70度以下的煙氣入侵,那么這是否也應該適用于前室?同時,,如果在前室與走道之間設置余壓閥,或在樓梯間與前室之間設備余壓閥,都會顯得有問題,因為必須同時設備防火閥。 3、防火閥體上都有一個檢查口,它的干什么用的?

  • 防火閥、排煙防火閥的設置

    在通風、空調系統管道上設防火閥,在排煙系統管道上設排煙防火閥,以防止火災時高溫有毒煙氣傳輸,引起火災蔓延擴大和毒性加重。1.在下列情況之一的通風、空調系統的風管應設置防火閥:(1)管道穿越防火分區的隔墻處;(2)管道穿越通風、空氣調節機房及重要的或火災危險性大的房間隔墻和樓板處;(3)垂直風管與每層水平風管交接處的水平管段(4)管道穿越變形縫的兩側。上述部位的防火閥,當火災中管道中氣體的溫度達到70oC時,則自動關閉。2.排煙系統的分隔:(1)在排煙機房的人口處,設置當煙氣溫度超過280oC時能自動關閉的排煙防火閥。排煙機應保證在280oC時能連續工作30min;(2)在排煙支管上設置當煙氣溫度超過280C時能自行關閉的排煙防火閥。