  • 通風工程中通風系統的設計

    通風工程是送風、排風、除塵以及排煙系統工程的統稱。一、通風系統設計問題1.1 氣流組織:通風工程氣流組織的基本原則是排風口應盡量靠近有害物源或散熱設備,送風口應盡量靠近操作地點或人員經常停留處。1.2 系統阻力:通風管道是通風系統的重要組成部分,通風管道系統設計的目的,是要合理地組織空氣流動,在保證使用效果的前提下,通風管道系統設計的目的,是要合理地組織空氣流動,在保證使用效果的前提下,合理確定風管的結構、布置和尺寸,使系統的初投資和運行費用綜合最低。從理論上說,在送、排風管進入土建豎井處設與不設層流板其阻力系數相差可達10倍,從某工程實際檢測中發現,同樣型號的的風機近似的風管和風口,用作送風時風量為9780m3/h,用作排風時風量為6560m3/h,差距達成22.7%。風口選用偏小也是系統阻力增大,風量下降的一個因素。1.3 風機選型:根據風機的特性曲線可以看出,風機可以在各種不同的風量下工作,風機在特性曲線的某一工作點上,風機的風壓與系統中的壓力得到平衡,就確定了系統的風量。1.4

  • 集中空調通風系統現場檢測

    集中空調通風系統現場檢測

  • 暖通系統中通風計算的方法

    暖通系統中通風計算的方法

    通風計算——公共廚房通風 1.1排風量 應按排除廚房發熱量和按排氣罩(或按換氣次數估算)計算出的較大值確定廚房總排風量,當發熱量無法確定時可按排氣罩計算或按換氣次數估算排風量: 1 排氣罩排風量:按灶具罩口面積和吸風速度不小于0.5m/s計算,以及按下式計算,取結果中較大值。 L=1000 P·H 式中L——排氣罩排風量(m3/

  • 隧洞施工中通風系統布置及降噪方案

    我單位目前施工一個川內水電站隧洞工程,隧洞全圓斷面φ9.30米,長2150米,坡度0.0377%,臨時施工支洞長500米-3.25%逆坡與主洞正交于上游方向的900米,請教各位師兄,該工程通風如何布置為好,又如何對通風系統進行降噪(因洞外離居住區近,要求降噪)

  • 「詳解」通風與空調系統

    「詳解」通風與空調系統

    建筑是人們生活與工作的場所,現代人類大約有五分之四的時間是在建筑物中度過的,隨著經濟的發展和生活水平的日益提高,人們已逐漸認識到,建筑環境對人類的壽命、工作效率、產品質量起著至關重要的作用。人類從穴居到居住在現代建筑的漫長發展道路上,始終不懈的改善室內環境,以滿足人類自身生活、工作對環境的要求和生產、科學實驗對環境的要求。人們對現代建筑的要求,不僅只有遮風擋雨的功能,而且還應是一個溫濕度宜人、空氣清新、光線柔和、寧靜舒適的環境。生產與科學實驗對環境提出了各位苛刻的要求,比如計量室和標準量具生產環境要求溫度恒定(一般稱為恒溫),紡織車間要求濕度恒定(一般稱為恒濕),有些生產要求同時滿足恒溫恒濕,半導體元器件、磁頭等生產要求對環境中的灰塵有嚴格的要求,抗菌素生產與分裝、輸液生產、無菌實驗動物飼養等要求無菌環境等等。這些人類自身對環境的要求和生產、科學實驗對環境的要求導致了建筑環境控制技術的產生和發展,并形成一門獨立的學科,建筑環境是由熱濕環境、室內空氣品質、室內光環境和聲環境組成,通風與空氣調節工程就是控制建筑熱濕環境和室內空氣品質的技術,同時也包含對系統本身所產生噪聲的控制。 <

  • 集中空調通風系統衛生管理規范

    前 言 本標準第5.1、5.2、5.3、5.4、6.2.5、6.3.1、6.3.2、7.1.5、7.1.6、7.2為強制性條款,其余為推薦性條款。 本規范替代DB11/485-2007,除編輯性修改外,主要技術變化如下: ——依據GB/T 1.1—2009《標準化工作導則 第1部分:標準的結構和編寫》調整了標準名稱與結構: ——在衛生指標限值要求方面,調整了空調送風中可吸入顆粒物和空氣中二氧化碳的限值衛生要求; ——對集中空調通風系統的管理范圍進行了修訂,從公共場所衛生管理條例規定的公共場所的集中空調通風系統擴大到公共建筑及居住建筑的集中空調通風系統; ——刪除了“敏感區、視覺清潔和積塵量”的術語和定義,增加了“空氣凈化消毒裝置

  • 公共場所集中空調通風系統清洗規范

    公共場所集中空調通風系統清洗規范1 總則為配合《公共場所集中空調通風系統衛生管理辦法》的實施,進一步提高公共場所集中空調通風系統(以下簡稱集中空調通風系統)清洗工作的專業技術水平,保證集中空調通風系統清洗達到相應的衛生要求,制定本規范。2 范圍本規范規定了集中空調通風系統各主要構成部分清洗方法、清洗過程以及專業清洗機構、專用清洗設備的技術要求。本規范適用于公共場所集中空調通風系統的專業清洗工作,其它集中空調通風系統的清洗可參照執行。3 術語與定義3.1 空氣處理機組 輸送、凈化和調節空氣狀態(冷、熱、濕)的設備及組件。3.2集中空調通風系統清洗 采用某些技術或方法清除空調風管、風口、空氣處理機組及其它部件內與輸送空氣相接觸表面積聚的污染物、空調冷卻水塔內積聚的污染物,以及對集中空調通風系統的消毒處理。3.3 專用清洗設備 用于集中空調通風系統清洗的機械設備、工具、器械和風管內污染物采樣設備等的總稱。3.4 機械清洗 使

  • 公共場所集中空調通風系統衛生規范

    公共場所集中空調通風系統衛生規范

  • 衛生部出臺集中空調通風系統相關管理規定

    新華網北京2月25日電(記者 朱玉、劉奕湛)衛生部近日發布《公共場所集中空調通風系統衛生管理辦法》及《公共場所集中空調通風系統衛生規范》、《公共場所集中空調通風系統衛生學評價規范》和《公共場所集中空調通風系統清洗規范》,辦法將自2006年3月1日起施行。研究資料表明,空調通風系統由于長期運行、清潔不當?shù)仍?,已?jīng)成為公共場所室內空氣污染的主要污染源。 據衛生部介紹,由于集中空調通風系統本身設計、安裝、運行管理等各環節不合理,產生和加重空氣污染物的形成和發展,造成空氣質量下降,尤其是受到病原微生物污染而可能引發呼吸道傳染病傳播。 據介紹,辦法提出,公共場所集中空調通風系統應符合衛生規范和衛生標準的要求;風管系統、風口和機房的衛生管理要求;冷卻塔、過濾器(網)、表冷器、加熱(濕)器、冷凝水盤等的檢查、清洗或更換要求;新建、改建和擴建空調通風系統的要求。在衛生管理方面,規定提出了衛生管理制度的制定和執行;預防空氣傳播性疾病應急預案的制定;需要清洗和消毒的情況;本

  • 公共場所集中空調通風系統設計衛生要求

    知識點:集中空調通風系統設計衛生

  • 關于空調通風系統清洗的問題

    請問現在中國空調通風系統清洗的發展怎么樣?是否有關于清洗的培訓教程?人才市場對清洗人員的需求是否強烈?請達人多多指點,同時懇請大家就空調通風系統的清洗發表自己的看法,不勝感激

  • 該走廊需要設通風系統嗎?

    該走廊需要設通風系統嗎?

    某高檔公寓樓,共11層,走廊呈“E”字型,橫向長40米,縱向長70米,走廊寬1.8米,層高3.2米,吊頂后高2.8米。整個建筑無中央空調系統,由各業主入住后自行安裝分體機。現請教各位這樣的走廊需要設通風系統嗎(非消防的防排煙)?如需要,送風量如何確定?知道這里的網友素質高,專業知識強,特地請教,請各位前輩幫幫忙!

  • 空調系統怎樣做到通風性。

    隨著我國經濟建設的快速發展和人民生活水平的不斷提高,人們對建筑物的功能性要求也在不斷擴展,通風空調在建設工程中所占的比例也越來越大。為推動 通風空調系統應用技術 的發展和安裝企業拓展市場的能力,中國安裝協會自2005年起,結合建筑業10項新技術中節能和環保應用技術項目的推廣工作,在不斷增大的通風空調系統運行、

  • 關于通風系統設備及安裝要求

    關于通風系統設備及安裝要求

    關于通風系統設備及安裝要求一、 材料:通風、排煙管道采用鍍鋅鋼板制作,鋼板厚度見下表(厚度不得小于此表要求) 鋼板鍍鋅板風管板材厚度(mm) 金屬風

  • 某廠房通風除塵系統軸測圖

    圖紙簡介: 某廠房通風除塵系統軸測圖 ,廠房為小型鍋爐廠房。 投稿網友: zcf0413092 上傳時間: 2013-06-23 圖紙省

  • 通風和空調系統的防排煙

    火災發生后,應盡量控制火情向其他防火分區蔓延,在通風空調系統的通風管道中需設置防火閥。防火閥應設置在:穿越防火分區的隔墻處;穿越機房及重要房間或有火災危險性房間的隔墻和樓板處;與垂直風道相連的水平風道交接處;穿越變形縫的兩側。防火閥的動作溫度為70。 通風空調管道工程中所用的管道、保溫材料、消聲材料和膠粘劑等應采用不燃材料或難燃材料制作。空氣中含有易燃、易爆物質時,其通風設備應采用防爆型設備。

  • 請教通風空調系統的問題

    圖片中的第7款,為什么是定風量系統中的新風量還能自動調節呢? 我理解定風量系統的新風量是不能調節的。我哪里理解錯了?提前感謝您的回復。