風機一般是安裝在風冷螺桿式冷水機的頂部,也有部分用戶根據要求選擇安裝在側面。而對于使用風機來散熱的螺桿式冷水機,我們稱 為風冷螺桿式冷水機,它的安裝環境必須保持空曠并且空氣容易流通,這樣才不會影響到風冷螺桿式冷水機的制冷效果。 但凡是屬于機電設備類的,在安裝或者使用過程中肯定會有一些故障發生。那么,風冷螺桿式冷水機的風機有哪些常見故障呢?企業應 該如何排除呢? 一、風冷螺桿式冷水機的飛機噪聲過大: 1、軸承部件磨損/間隙過大:若是磨損則應及時更換,間隙過大則可直接調整到合適位置; 2、轉速過高:可通過降低轉速來改善,若還未解決則應更換風機; 二、風冷螺桿式冷水機風機的電動機溫升過高: 1、流量超過額定值:此時可以關小閥門; 2、電動機或者電源方面有問題:查找電動機和電源方面的原因; 三、風冷螺桿式冷水機風機的軸承溫升過高:
看了資料,有點過度設計的感覺。1、flash tank用了液位傳感器,能不能省掉,feed valve采用冷凝器出液過冷度控制?2、vsd模塊采用冷卻液冷卻,多了一套冷卻系統及循環泵,不如采用冷媒冷卻或直接風冷。3、油冷卻通過冷凝盤管中數根管束,比較少見。4、低于90HZ(滿負荷200HZ),關掉economizer solenoid,是什么道理?高低壓差滿足要求時,節能有什么壞處?5、冷凝風扇控制邏輯不理想,有可能造成低負荷時風扇全開(氣溫高于25度),或高負荷時風扇少開(氣溫低于20度時)
希望能對大家有用。
用的是漢鐘的壓縮機,回氣2公斤測溫只有2度左右,排氣9公斤,排氣溫度36度左右,工況是蒸發溫度8度,冷凝溫度40度,冷凍水進水20度,出水15度,冷卻水進水30度出水35度。壓縮機廠家給的排氣溫度56度,是不是兩器供應的太小了!現在這個工況算出來的制冷量只有84kw,誰能幫我判定一下。
知識點:螺桿冷水機組
大家好,我在天津地區,使用的一臺風冷半封閉單螺桿式冷水機組,10月中旬出現故障,冷凝器破裂,冷媒噴出,壓縮機燒毀。本機組使用約一年半,未做過系統清洗(水系統經常清洗,冷凝器經常沖洗),干燥過濾器沒有更換過,冷凍機油沒有更換過。故障前高低壓大約分別是20kg/4kg左右,且故障時電源接觸器被嚴重燒毀,并且接觸器外殼被崩碎。請大家?guī)兔Ψ治鲆幌略颍浅8兄x!
我公司現有一臺開利公司的冷水螺桿機,具體情況如下: 機型:開利30HXY11A 制冷量335kw已使用時將:4450小時電機功率:69kw冷媒:R134a使用年限是18個月!現想制定維保計劃,初步方案是:1:檢查電路,較核安全保護裝置?。玻呵逑聪到y(tǒng)換熱器(冷凝器,蒸發器)3:更換冷凍油!各位看看還有什么項目需要補充?系統的密封圈要不要更換?希望各位有經驗的同志能詳加指點,最好能把該機的技術資料和開利公司的維保項目書給傳一份!多謝!也希望有能做的朋友給留言!
前兩天一臺坤霖的60冷噸冷水機低壓報警。開機發現膨脹閥出口結霜。低壓2.5公斤壓力。高壓13.停機一會再開高壓16.低壓4.5.又正常了。冷凍水正常。我就懷疑膨脹閥不穩定。換了一個原裝的以后。這種故障還是有。膨脹閥方式外平衡式的。感溫包貼在回汽管上一會回汽管就結霜了。然后膨脹閥出口也結霜。低壓慢慢變低。最后報低壓。冷凍水正常。我把感溫包取掉開機就正常。冷凍水溫差也在4度左右。請教各位大師是什么問題?謝謝
螺桿式冷水機因其關鍵部件壓縮機采用螺桿式故命名為螺桿式冷水機。其根據散熱方式不同可以分為水冷螺桿式冷水機和風冷螺桿式冷水機兩種。螺桿式冷水機制冷量范圍從92880Kcal/h到744760Kcal/h,壓縮機功率可從8KW-1280kw,可廣泛應用于制冷量特別巨大的各行各業,共有14種型號可供選擇。那么我們選擇螺桿式冷水機時,應該從哪些方面著手呢?一起來看看:1、螺桿式冷水機的選用應當依照冷負荷以及準備用于哪方面來思忖。對于低負荷運行工況時間較長的制冷系統,適合選擇多機頭活塞式壓縮機組或螺桿式壓縮機組,便于調理和節能,也就是我們常說的雙機頭螺桿式冷水機,可隨著負荷的變化,冷水機組自動確定開機的數量,保證開啟的壓縮機處于最佳工作狀態,從而有效節約電能。2、選用螺桿式冷水機時,優先考慮性能系數值較高的機組。依照以往資料統計,正常冷水機組整年在100%負荷下運行時間約占分運行時間的1/4以下。分運行時間內100%、75%、50%、25%負荷的運行時間比例大致為2.3%、41.5%、46.1%、10.1%。因此,在選用冷水機組時應優先
開利30HXC155系列螺桿式冷水機組機房實圖,查閱所有的30HXC系列螺桿式冷水機組型號,沒有見到過有155型號的,只有165型號的,不知道是不是原裝進口的原因。請大家來發表一下意見。
哪位大俠有開利30XA機組的操作維護手冊啊,發上來共享下啊!不勝感謝?。?!
約克CYK復合離心式冷水機組技術資料手冊(制冷量:260kW~1200kW、R-407C、英文版)。
風冷螺桿式冷水機組+組合式空氣處理機組,冷水機組開機前高低壓0.4,室外溫度18度,開機壓縮機運行20秒低壓保護停機(壓力到0.05),停機能馬上回壓。檢查冷凝器無泄漏,蒸發器不知道漏不漏,但放出冷凍水無油漬。加氟三大瓶壓力升到0.7,開機20秒繼續低壓保護(壓力到0.05),停機壓力回到0.4,一個小時后壓力還是0.4.手動接通電磁閥能聽到響聲,開機的20秒鐘我測了電磁閥是通電的。急求老師傅幫我分析分析原因?,F(xiàn)在還是不能開機。氟利昂跑哪里去了?見鬼了!
本帖最后由 caoyahoo 于 2013-2-22 21:39 編輯 希望大家能用得上
圖紙簡介: 水冷螺桿冷水機組機房圖,圖紙詳細,系統齊全,很有參考價值,本圖已經施工完成。 投稿網友: wysjs 上傳時間: 2013-09-16
為大家總結螺桿式冷水機的故障以及排除方法,希望能對大家有所幫助。 螺桿式冷水機的故障以及排除(四) 1.停機時反轉: a.吸、排氣止回閥關閉不嚴;檢修,消除卡阻。 b.防倒轉的旁通管路失效;檢查旁通管路及電磁閥。 2.吸氣溫度過高: a.系統制冷劑不足,過熱度增大;檢漏、充注制冷劑。 b.供液閥開度小或管路堵塞;增加供液、檢查管路。 c.旁通閥泄漏;檢查A、B電磁閥及回油閥。 d.吸氣管路保溫不良;檢修或更換絕熱層。 3.吸氣溫度低: a.蒸發器供液量過大;調整節流閥或熱力膨脹閥。 b.蒸發器換熱效果降低;清洗蒸發器或放油。 4.吸氣壓力過低: a.蒸發溫度過低,換熱溫差大;檢修蒸發器,增大載冷劑流量,減少壓縮機負荷。 b.系統制冷劑不足;檢漏、充注制冷劑。 c.供液閥開度?。换貧夤苈纷枇^大;增加供液、檢查管路。 d.吸氣截止閥開度小或故障;開大吸氣閥門或檢查閥頭。 e.吸氣過濾器臟堵或冰堵;清洗過濾網、清
水冷螺桿式冷水機組成功改造熱水第一例 珠海君濠酒店: 珠海位于南國之濱,是一個美麗的花園式旅游城市。天氣宜人,四季如春,是度假休閑的好地方。君濠酒店位于珠海市香洲翠微東路與板樟山過山隧道出口的交匯點,地處市武警支隊旁邊。面對著終年擁翠的板樟山,環境優美,地段繁華、交通便利,是度假休閑的好去處。公司占地面積約7000平方米,總建筑面積約8500平方米,是集餐飲、客房、娛樂及保健為一體的星級標準酒店,是珠海目前服務設施最先進、配置最齊全、裝修最豪華、服務最優秀的酒店之一。 改造前使用鍋爐和空調機組使用情況: 一臺燃油熱水鍋爐為酒店和健康中心提供60噸55℃的熱水,日用0#柴油量為340升,年消耗柴油量為12.2萬升,按目前市場價格4.68/升,每年燒水就需要花約57萬; 1臺開利30HXC165A水冷式螺桿冷水機組,每天運行18~20小時為酒店和健康中心提供冷氣。 型號為30HXC165A機組的技術參數為: 制