智能型斷路器不僅有萬能式,也有塑料外殼式。其智能化功能除了三段保護 和單相接地故障保護之外,還表現在以下九個方面: 1、額定電流的選擇,過載電流(包括短路短延時電流、瞬動短路電流)和動作 時間的選擇。 2、各相運行電流、電壓以及整定試驗、故障和運行狀態和類別指示功能。 3、試驗功能,它是斷路器還未連接線路前,對斷路器可靠性的試驗。試驗時使 用控制器內的“設定” “脫扣” “不脫扣”鍵,控制器使用的是輔助電源 (AC220V) 。 4、故障記憶功能。智能脫扣器使斷路
我公司配電房有一臺XKW1-2000智能型斷路器,是固定式的,智能配置是L型的。在一次過電流跳閘后就出現手動,電動不能儲能,合閘,分閘的現象,請問這是什么問題,如何解決,速回 急 急
智能型永磁機構真空斷路器是在上世紀90 年代末吸取國際上先進的真空斷路器技術而研制成功的新一代真空斷路器,具有體積小、重量輕、結構簡單、操作可靠、少維護、價格適中、使用壽命長等顯著優點。邯鋼動力公司在燒結廠、三鋼廠、20000 m3/h 制氧站使用該開關4 年多, 運行平穩,安全可靠, 受到操作者及維護人員的好評。 1 智能一體化永磁機構真空斷路器的結構
HSV1系列智能型低壓真空斷路器 主要適用于交流50Hz,額定工作電壓400V、690V,額定工作電流630A至3200A的配電網絡中,用來分配電能,保護線路,防止電源設備遭受過載、欠電壓、短路和單相接地等故障的危害。在正常條件下也可作為線路的不頻繁轉換之用。斷路器核心部件采用智能控制器,具有精確的選擇性保護,可避免不必要的停電,提高供電可靠性。該斷路器的最大特點是采用真空滅弧室,在分斷電流過程中沒有電弧噴出,因而特別適用在煤礦、化工、冶煉等環境條件惡劣的場所。 與空氣斷路器相比,該斷路器使用壽命長、短路分斷次數多、滅弧能力強、真正實現零飛弧??捎糜谀壳翱諝鈹嗦菲鳠o法或不適宜使用的場所(如要求供電可靠性高;不允許經常停電檢修
我單位最近購買了兩面柜子,其斷路器選用的是具有遠程控制的智能型斷路器,但當時沒有訂購軟件,不知道市場有沒有通用控制軟件?
請問,正泰NA1-2000A智能斷路器,L3相電流顯示不準,如:應該600A 卻顯示175A,而且時好時壞,如何處理?需要廠家維修嗎?廠家說如果維修需要換智能控制器價錢3600元,是否有必要整個換掉控制器呢?希望賜教!
本人想的,用于無人值班的配電間,請大家參詳.............
之前聽一個設計的說,進線開關塑殼斷路器最好不要用4P的,4P 用在最后一級 沒什么問題 用在前面 最好不要用,會斷N, 另外電壓升高,那么如果進線是塑殼漏電,漏電不都是用4P的,就不會有斷N、電壓升高的問題了嗎?謝謝指點!
請問各位前輩: 塑殼斷路器在垂直安裝時能否倒置使用?我選的開關是正泰,NM1LE-250H/4300.敬請各位前輩不吝賜教.萬分感謝!!!
請教各位,一住宅樓,原電纜進戶選用VV22-3*90+1*50電纜,有與之相配的塑殼式斷路器,但在做外網施工時,用VV22-3*70+1*35的電纜接入配電箱(首先聲明,VV22-3*70+1*35的電纜也可滿足使用要求),請問,如果不更換塑殼式斷路器,是不是該斷路器就起不到真正的保護作用了?如果電流大了,是否會燒壞電纜而對塑殼式斷路器沒有任何影響?
1,智能斷路器的,1長延時,2短延時,3瞬時,這三個各自的保護及起著什么樣的功能及技術要求?2,智能斷路器的,1額定極限短路分斷能?2額定短路接通能力,3額定運行短路分斷能力的功能及技術要求?
哪位老師有ABB S系列的選型手冊呀?請各位幫忙
什么情況下用微斷,什么情況下用塑殼斷路器呢?塑殼斷路器分段能力要大些。是不是離配電柜越“遠”的地方短路電流越小,這個時候可以用微斷,即使是帶一個30KW的三相電動機也可以用63A的微斷?這樣可以嗎?謝謝!
現在使用的CW1-2000型智能斷路器,通過M型智能控制器可設置成 關斷 短路瞬時動作特性,為何會這樣呢?這樣的話短路時豈不是起不到保護作用?
引言 隨著國民經濟快速增長、電網高速發展、城市和鄉村的用電負荷增加以及用電負荷日益多樣性和復雜化,承擔供配電和對供電設備及線路進行保護的主要元器件——低壓斷路器的制造技術水平也有顯著的提高。 1. 萬能式斷路器的市場發展 我國低壓萬能式斷路器的發展經歷了兩個階段:①采用熱磁式技術的低壓萬能式斷路器,如DWl0/DWl5/ME系列、AH系列等產品,ME和AH系列產品是我國20世紀80年代采用的引進技術,分別從德國AEG公
本帖最后由 維修工cf 于 2017-4-4 20:59 編輯 200KW電機、380V電壓、轉速1490、凱帆大全KFW2智能型萬能式斷路器提示:"短路瞬時",然后跳閘,該200KW電機給破碎機帶動刀輥,因破碎機是不均勻投料,投料時多時少,所以破碎機進料多時電機背力大,瞬間電流達到1260A左右時,KFW2智能型萬能式斷路器提示:"短路瞬時",A相、0.01s、1288A、Ia=1288A、Ib=1265A、Ic=1263A、In=0A,如圖: 圖1、圖2、圖3為電機線接法(已上傳)。因不太懂,在此請各位高級電工朋友幫小弟解答一下,萬分感謝。:handshake:handshake:handshake圖1、圖2
CW1智能型萬能式斷路器的電流和延時怎么調節?長延時電流調節、長延時時間調節、短延時電流調節、短延時時間調節、瞬時動作電流調節、試驗電流調節、這些調節參數有什么有?例如:額定電流In=2500A;原設定的Ir1=0.8In,t1=480s;Ir2=8Ir1;t2=0.2s;IR3=10Ir1這些參數各表示什么?如果要把上述參數重設為:Ir=0.7In;Ir2=8Ir1;Ir3=10Ir1;t1=60s;t2=0.2s(并取消I2t的反時限)那么要怎樣換算?。扛魑磺拜呏附讨附?,隨一張說明書圖片。
隨著單片機技術的不斷發展與完善,單片機已被廣泛地應用于各行各業中,其應用程度和應用水平已逐漸成為衡量一個行業或一個部門技術水平的重要標志??蚣苁綌嗦菲髯鰹榈蛪号潆娤到y(tǒng)的主開關也已突破傳統的結構模式,在其保護和信息處理單元采用了單片機技術,典型產品有施耐德公司的M系列、美國GE公司的S系列、日本三菱公司的AE-SS系列、我國的DW45系列等。眾所周知,框架式斷路器對低壓配電系統的安全、可靠運行起著至關重要的作用,而其單片機系統的電磁兼容性又是其安全、可靠、穩定運行的核心問題。以下對電磁兼容試驗的目的、電磁干擾噪聲對單片機系統的危害、單片機本身的硬件和軟件的抗干擾性進行分析,以期進一步改善單片機系統的電磁兼容性。
智能斷路器選型: 智能型萬能式斷路器用作電氣設備或線路保護時,用戶選型時主要有以下4點考慮: (1)選用斷路器的額定電流大于或等于線路或電氣設備的額定電流; (2)選用斷路器的額定短路分?jǐn)嗄芰Γ娏鳎┐笥诨虻扔诰€路的預期(最大)短路電流; (3)選用斷路器的保護功能相對完善全面,能滿足其工作場合的要求; <
隨著智慧城市在我國的逐漸形成,對于智慧城市的建設,智能化和自動化是關鍵,從工業生產到人們的生活設備都快速的向智能化推進。電力設備是城市建設的關鍵也是最主要的基礎建設。電氣設備在各方面都迅速發展,斷路器也想智能化趨勢發展。為了更好的對智能斷路器的使用,下面電工之家給大家介紹關于智能斷路器的操作守則。 (1)斷路器允許斷開、合上額定電流以內的負荷電流及切斷額定遮斷容量以內的故障電流。 (2)斷路器控制電源必須待其回路有關隔離開關全部操作完畢后才退出.以防止誤操作時失去保護電源。 (3)斷路器分閘操作時,若發現斷路器非全相分閘,應立即合上該斷路器。斷路器合閘操作時,若發現斷路器非全相合閘,應立即拉開該斷路器。 按照此原則,以SF6
智能型塑殼斷路器
智能型塑殼斷路器專題,為您提供智能型塑殼斷路器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與智能型塑殼斷路器 相關的專業交流討論,更多智能型塑殼斷路器相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題