亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 地暖水溫控制解決辦法淺析

    地暖水溫控制解決辦法淺析 低溫熱水地板輻射采暖（地暖），以其舒適性和節能性已經成為一種頗受歡迎的采暖方式。但目前很多普通老百姓對地暖舒適性和節能性的認識還存在誤區,簡單地認為采用了地暖就舒適了、節能了。 之所以會出現這種情況,跟一些非

  • 求教:采暖水溫不同怎樣設計

    在同一小區內,由區域鍋爐房供暖,采暖方式為散熱器。供回水溫度95/80。但其中一棟12層的小高層想采用地輻射采暖方式供暖。請問各位前輩,這種的情況能否用暖氣片的回水加混水閥作為低輻射的供水?設計時需考慮那些?請指教

  • 地暖水利平衡及分區問題

    地暖水利平衡及分區問題

    在同一個分水器上要求各個管路長度盡量相同,管長相差不超過10米,可是這樣又會遇到分區上的問題,比如一個分區10平方米,另一個分區15平方米,這樣的情況怎么解決?下附我畫的一地暖圖,請高手幫忙指出不足之處并提出解決方案,謝謝

  • 請教地暖供回水溫差問題

    幫朋友做一個地源熱泵的小工程 夏季空調供冷 冬季地暖供熱 共用立管 冬夏季轉換 請問地暖設計時5度溫差和10度溫差 有什么區別 應注意哪些問題 比如說管徑、長度限值等 希望各位指教

  • 地暖水壓試驗需要清楚這幾點

    1、水壓試驗需要在系統沖洗以后才能進行,系統沖洗應對分水器、集水器意外主供、回水管道進行沖洗,來阻止較大管道中的雜質不能進入室內的加熱管系統中。此設備沖洗合格后再進行室內供暖系統的沖洗。 2、在做水壓試驗之前,我們一定要對試壓管道和部件采取安全有效的固定保護措施。 3、水壓試驗應以每組分水器、集水器為單位,逐回路進行。 4、冬季進行水壓試驗時,在有凍結可能的情況下,應采取可靠的防凍措施,試壓完成后應及時將管內的水吹凈、吹干。 5、進行打壓測試注入水時,注水速度一定要緩慢進行,當系統充滿水后一定要仔細檢查各環路的密封性,以防數據不準確。 6、地暖系統在初次打壓試驗進行的時候,可能會由于管道內氣體殘留導致壓力下降,這個時候要及時進行補壓即可。因而及時出現了降壓的情況,也不必驚慌,尤其是首次測壓降低2個壓左右也是正常的。 7、來年使用地采暖系統時要分階段加熱,逐漸加高溫度,不要一次性將溫度調到最高,以免對地面材料尤其是地板造成損壞。 8、為了防止漏水,一定要選擇正規廠家的管材;嚴把現場鋪設程序,回填蓄熱保

  • 地暖可采用95度的供水溫度嗎?

    新手入門,請教一個傻傻的問題:地板采暖規范規定最高供水溫度不大于60度,假如采用95度熱水供熱,有什么后果?

  • 問一個地暖水力平衡小問題

    做地暖一直沒搞清楚,所謂盡量把每路管長調來相差不大包不包括不同分集水器之間?也就是我一個分集水器的各盤管管長差不多80米時,是不是在這個室內采暖系統中的其他分集水器的各管長也都應該是80米左右?還有,一個系統中每個分集水器帶的回路數量是不是都應該一樣多?

  • 請教各位高手關于地暖供水溫度的問題

    我家住的小區是每戶獨立從供暖主管道上接的供回水管道,現在供水水溫大概也就40°左右。我家85平米,鋪設地暖管道300米左右。共計5路管線(5路分水器)。我家室內現在也就15°上下。好冷的。問一下是不是我家暖氣主管道供水的水溫太低才這樣呢?還是我家室內管線循環不好呢?要怎樣才可以解決呢?請高手幫幫我!謝謝!

  • 討論下多層單元住宅地暖水力計

    討論下多層單元住宅地暖水力計算1.單元住宅戶內的阻力如何?一根管子分擔多少負荷怎么確定?2.局部阻力如何計算低暖管那么多彎,怎么辦呢?3.各層之間如何平衡啊各位,交流下?

  • 地暖水泥發泡制作施工方法

    本帖最后由 janco008 于 2013-4-5 09:07 編輯 地暖水泥發泡制作施工方法 目前,在地暖發泡水泥絕熱層的施工中,大部門采用所謂的“自流平”施工法,即利用發泡水泥的活動性天然找平。我們首先從“自流平”施工法的特點分析其對質量的影響。 作為地暖的絕熱層,發泡水泥的應用越來越受到人們的歡迎和關注了,它不僅可兼作樓地面找平層,而且具有導熱系數低、抗壓強度高、抗老化、不燃燒、施工簡便等長處。但是,因為設備優劣不一,施工前提不同,施工質量也相差甚遠。筆者在此提出地暖發泡水泥絕熱層的常見質量題目及相應的解決辦法,以供讀者參考。 一、為了實現“自流平”,就需要增加地暖發泡水泥的活動性,主要方法是加大水灰比。加大水灰比的直接后果是發泡水泥輕易酥松離析,強度降低,保溫隔音機能下降。與此同時,因為水量?,發泡水泥收縮大,極易泛起空鼓裂痕現象。 二、為了保證地暖發泡水泥絕熱層具有一定的強度,在“自流平”施工法中,在保持加大了的水灰比不變的條件下,普遍采用增加水泥用量的方

  • 為什么地暖分水器的每路回水溫度不同

    家里集中供暖,分水器一共6路,每一路都放了氣,但是回水溫度依然不同,請問是什么原因?是分水器壓力不均嗎?還是依然有氣沒放完?還是其他原因?求朋友們幫幫個呀

  • 請教:地暖水力計算中立管管徑如何確定!!

    其實這個問題,也是昨天剛發現的!因為現在基本上都是節能建筑,通過計算所得的熱負荷比較小,我們這里熱指標計算值也就30左右,但是如果按這個負荷布置地熱盤管,間距太大,所以施工圖中,盤管間距都是經驗值,應當說這個經驗值比較可靠,畢竟是多年的設計及使用成果的總結!!不過間距的計算值與實際值的不同,正是問題的根本!表現在每個小系統(分集水器)的熱負荷如何計算?1.盤管的散熱量如何計算,是按所布盤管的間距,計算其理論散熱量?2.按經驗熱指標,以面積大小估算?

  • 地暖供水溫度低比暖氣采暖更節能舒適

    地暖供水溫度低比暖氣采暖更節能舒適(來源:北京亞特偉達冷暖節能工程技術有限公司 轉載請注明) 幾十年不遇的極端天氣讓城里人領教了什么叫冷,進而,家里夠不夠暖和成了更多人關心的問題。趕在入冬前將普通暖氣改造成地暖的朋友小陳說,今年冬天雖然特別的冷,但她家里卻比往年顯得更暖和。 隨著低溫熱水地面輻射采?簡稱地暖)方式的不斷普及,不知不覺足下升溫的愜意被更多人接受,人們感覺到低水溫、大輻射面積以及均勻采暖帶來的溫暖舒適。進而,采用地板采暖技術也成為房地產項目的賣點,受到買房人的青睞。 地暖國內應用尚屬初級階段選裝需謹慎 市場上轉一轉會發現,如亞特偉達、Easyheat、費雷拉等,專業地暖品牌也逐漸增多。對此專家提醒說,地暖技術在國內的應用尚屬初級階段,到大型家具建材城選擇可靠的品牌很重要,否則因為選材安裝過程的疏漏導致地板采暖跑水,后果不堪設想。另外,家中是否適合地板采暖,還要經過分析比較,地板采暖不是用在哪里都好。 地暖散熱均勻體感比暖氣更舒適 離暖氣近的地方熱,離暖氣遠的地方冷,暖氣采暖的房間有時候給人們

  • 探討一下南方地暖水泥覆蓋層的問題

    大家應該都清楚規程要求使用豆石混凝土,但是在南方,比如上海\蘇州\杭州等地區,很少有用豆石的,而用的基本上都是普通的瓜子石混凝土.我想疑問是:1.瓜子石是否可以作為地暖覆蓋層使用2.如果可以,那瓜子石混凝土的混合比是否同豆石混凝土3.是否有其他新型可替代產品.敬請大家關注

  • 跪求一個地暖水力平衡計算書表格,在線等!.

    希望群里有好心人呀,審圖方要一個水力平衡計算書,我從未做過,所以希望大家能上傳個表格給我!幫幫忙呀 ,高手們。我做的是地熱?/p>

  • 地暖供回水溫度高但地面溫度低

    地板采暖,供回水溫度都挺高,但溫差較小,地板溫度較低,室內溫度僅17℃,隔壁鄰居溫度有21℃。求教:什么原因引起的。個人懷疑地板散熱不好。是不是這個原因。

  • 請教------對熱泵供水溫差5度的情況,你怎么做的地暖設計?

    本人有個別墅工程,單體都是300~400m2的。甲方不知道被哪個經銷商給忽悠了,非要空氣源熱泵配地暖系統??戳巳舾杉业馁Y料,大多數空氣源熱泵機組廠家的機器都是提供5度溫差的熱水,這帶來了以下幾個問題: 1、5度的供回水溫差,如何確定盤管間距?行業標準里面的盤管間距,都是在10度溫差下的,5度溫差怎么辦?翻遍了資料,沒找到一個算法。很嚴重啊,請專家指導?。?! 2、選用5度溫差的主機,即使盤管間距確定了,但是夏天的空調如何確定?有些廠家是有帶四個電磁閥門控制的,冬天時,可以先開接風機盤管水路的兩個電磁閥,把5度溫差熱水送到風機盤管系統當中送熱風。到一定程度,可關閉接風機盤管水路的兩個電磁閥,打開接地暖水路的兩個電磁閥,把熱水送到地暖管道系統當中。夏天時,開接風機盤管水路的兩個電磁閥,把5度溫差的冷水送到風機盤管系統當中送冷風。這種做法可行嗎?有無工程實踐?。?3、如果選用聲稱能出10度溫差熱水的空氣源熱泵,又只能解決冬季采暖的問題,夏天怎么辦呢?好像廠家還不出夏天10度溫差的機組,夏天怎么辦呢? 我被甲方給愁死了。 請專家指導啊,

  • 求解 地暖設計溫度和供回水溫度的確定

    各位同行做工程時 每個大小工程時的供水和回水溫度是如何確定的?這些參數是憑經驗說多少就多少還是詳細計算出來?就直接定下來50/40?55/45?還是經過詳細計算; 還有室內設計溫度,就自己訂嗎?說18就18,20就20?

點擊加載更多

地暖水溫

地暖水溫專題,為您提供地暖水溫相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地暖水溫 相關的專業交流討論,更多地暖水溫相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

幼兒園管理

實驗幼兒園