我碰到一個這樣的工程,樓面是輕鋼的,不能做地暖,甲方想把地暖盤管垂直敷設在墻上,我請教了好幾個同行,都說沒做過,不知道行不行,到底能不能這樣做呢,請大家指教。
復式住宅,用戶自理的 室內樓梯下做地暖不?按正常做法還是不做?請指教:lol
如題,我是青島地區的,目前準備地暖施工,但是我查了下圖紙,地暖上面敷設的鋼絲網圖紙中闡述僅用來扎帶固定塑料管,設計說明中圖示里固定地暖管的是塑料卡釘或鋼絲網,請問地暖施工是否必須加鋼絲網,主要是甲方考慮成本問題,不想加鋼絲網,但是這樣對于面層的抗裂性會多少造成影響,請大神們解答,在線等。。。。。
室內,一層板底輻射的采暖橫干管補償器設置。供水溫度45/35地暖水溫,一層板底設PP-R熱水橫干管,熱補償如何處理?
我是一家壁掛爐在武漢的技術支持,我們一個代理商剛接了一個地暖工程,但他們沒有做過。我也見的少,有幾個問題想請教各位大蝦1。PEX管的敷設間距是如何計算的2。有家具的地方是不是要避開???跪求!
現在做的設計,住宅室內有做地暖的,而且室內給水管道一般也都是室內地面溝槽敷設的,我想請大家來探討一下,地暖管道和給水管道一起敷設在建筑面層內,地暖管道的熱量勢必會傳遞給生活給水管道一部分,這樣生活給水的水溫度就會升高,因此給水管道的壓力也就會增大,那么給水管道所增加的壓力大家都用什么辦法泄掉的呢? 是用普通的泄壓閥么?
房屋內設置地暖,導線敷設該如何選擇?有一住宅樓,設置地暖。插座導線選用BV線。審圖意見:導線應選擇耐高溫型號??墒?,什么導線耐高溫呀?NH-BV? ZR-BV? 輻照導線?普通一棟6層住宅,用這些導線是否有些過分?各位,誰有這方面的經驗?謝了。
尊敬的各位前輩: 我想請問一下:在我市要做一截污管設計,而現在河兩岸的河堤已經建好了,河堤旁邊又是房屋,現在要在不拆房屋的情況下修建截污管,就只有在河里修了(并不一定全在河底),我的想法就是在河底打樁(鉆孔樁或擠壓樁).但是,管道的""抗浮""很難滿足,還有就是檢查井和溢留井很難做?請各位老師指教一下.也不知道那位老師知道在中國的那些城市做過 這樣的范例?敬請告訴:jzf1021@sohu.com.學生將不勝感激.
輻射供暖供冷技術規程JGJ142-2012 第5.4.3塑料管彎曲半徑不應小于管道外徑的8倍,那么加熱管平行敷設的時候最小間距320? 還是敷設的時候 彎管部分 按直徑320敷設, 然后縮回來 到間距200的時候再平行 如圖
使用地暖的家庭是越來越多了,如何使用地暖更節能成為很多人關注的一個問題。現在地暖的使用中于很多的誤區,和大家分享,同時讓自己避地暖現在基本都是配有溫控系統的,特別是電地暖,每個房間都是一個單獨的控制器。誤區一:即用即開會節能?有的消費者會在需要的時候打開溫控,出門的時候關閉溫控,以為這樣會省電(省燃氣?,其?shí)這樣不但不節能反而會更耗能。地暖系統是一個低溫運行的系統,通常地暖的發熱電纜或者是熱水盤管都是鋪設在混凝土里面,所以地面輻射供暖系統具有良好的蓄熱性,在這種情況下地暖系統的使用效果就具有了滯后性。也就是說開啟系統后需要一定的時間才能使房間的溫度達到設定的溫度,而關閉系統后室內溫度不會迅速下降,需要很長的時間溫度才能降低。頻繁的開關不但起不到地暖系統的節能效果,反而還增加了采暖系統的運行費用,同時頻繁的開啟或關閉采暖系統還會降低地暖系統的使用壽命。正確做法:不常用的房間可以把溫度調低幾度,在較長時間離開屋子的時候只需將溫控器溫度下調幾度,在長時間不住人或者長時間離開的情況下可以選擇關系系統,但是需要注意的是如果房間有設備或者管道怕凍壞
家里準備裝修,,想用大金的中央空調及地暖,,但對地暖的了解比較少,不知道如何選擇?朋友們能否給些建議我,,不甚感謝!!有些單位和我講用什么大金的地暖,,我不大清楚!!急.
問:水地暖需要清洗嗎? 答:需要,由于地熱管內常年積水,水里有微生物和雜質,在一定的條件下會產生大量的生物粘泥和污垢,覆蓋在地熱管內,地熱發生溫度變化,就是這生物粘泥和污垢覆蓋在管壁內壁所造成的。同時也生存了大量的細菌,對用戶的健康也造成了危害。 問:地暖使用多久需要維護一次? 答:地熱使用年限砠二個采暖期就需要進行定期維護及保養,因?yàn)榈責峁茉谑褂煤缶蜁猩镎衬嗉半s質、細菌的產生,為保證地熱管內壁的清潔。延長地熱管的使用壽?,所以地熱管路系統的定期維護和保養是必然的。 問:為什么現在的室內溫度明顯比以前下降了? 答:這是因?yàn)榈責峁軆缺诋a(chǎn)生了大量生物粘泥,據有關資料統計,在采暖過程中,地熱管內壁每增加1mm水垢,就會使環境溫度降低6度,不僅影響了正常溫度,也造成了能源浪費。 問:為什么地熱管的通丝明顯感覺今年小于往年? 答:這就有可能是地熱管內的生物粘泥過多,已對地熱管造成了局部堵萟續使用就會造成管內堵死。只有破壞地面,拆除或更換管路系統方法可解決,給你
在安裝了地暖的客戶中,由于很多客戶對地暖的認識度還不夠,所以他們往往會認為把房間的溫度調節得越高越好。其實,這部分客戶還沒有完全理解地暖及其使用方式。 人體感受的舒適溫度是在18---26度,人體對空氣濕度的舒適要求是45%----65%,還有0.3m/s的空氣流動,也就是說,人在這樣的環境中生活是最舒適的。那么很多地暖客戶把房間的空氣溫度調節到25度,甚至還高,他們認為這樣的高溫就很好了。但是,他們忽略了一些問題。溫度調節的越高,能源消耗量就越大,根據地暖客戶在實際使用中的信息反饋來看,只要溫度在25度以上的話,所需要消耗的能源就比溫度在21以下所需要消耗的能源多20%---50% 左右。其次。一般安裝了地暖的客戶在使用地暖的過程中,都是不需要開窗的,也就是在封閉的環境中使用。那么溫度達到22以上的話,人體就會明顯感覺到頭昏、胸悶(在我們的地暖客戶的使用過程中,有很多都反映過這個問題),還有,在這樣的環境中,室內的空氣就比較混濁,怎么解決這個問題呢?那就只有新風系統來解決了。 新風系統最簡單的原理就是在封閉不開窗的環境中,把室內混濁的空氣排放出去,把室外的新鮮的
1、在電纜溝中如果有多層橋架,是否每層橋架均需敷設感溫電纜?2、在電纜溝中如果有兩側橋架,感溫電纜該如何敷設,是兩側分別敷設,還是一同敷設?3、是否能指出在哪些規范中有相關規定?
1. 25.4平米負荷算下1416W, 用天正算盤管間距是盡然說大于400, 我這才50多瓦/平米, 還有40多的了, 那都局部采暖? 我看別人的圖上都滿鋪的,而且還有250 200 240的了,我就碉堡了, 這TM怎么算的啊, 水溫是55-45,平均溫度是50吧,PERT管,在室內18情況下,查表是散熱量147.4,熱損失39.2 那向室內的散熱量是哪個?147.4還是147.4-39.2.這J8處規范的小學沒畢業吧,間距怎么算呢? 2. 地暖負荷計算時算地面嗎?地面時熱的怎么會有負荷呢?按對流換熱的90%算,那就是按暖氣片算在*90%嗎?
請教下,電纜敷設時 在什么情況下可以 累疊 起來敷設?我以前在一本規范還是圖集上看到過,現在忘了。找了半天都沒有找到,那位大哥知道,給小弟回復下?。?!特別是 橋架和電纜溝里面!
1、與設計回路相符合 2、管道鋪設間距與設計相符合 3、如管道回路之間實際鋪設長度差距大于30米,則需重新調整及時通知公司 4、管道與冷墻墻體之間距離在100—150MM 5、堅決杜絕出現管道交叉現象 6、與分水器連接的地面部分管道必須加保溫套管 地暖回填層的鋪設 1、細石混凝土保護層鋪設,鋪設前先檢查壓力表,如壓力表壓力低于4MPA,則禁止施工 2、混泥土攪拌:嚴禁直接在地暖管上進行混泥土攪拌。可在地暖管上鋪墊木板或者是塑料板。施工時不得出現地暖盤管外露現象,如墻邊保溫條脫落,需將邊界保溫條復位 3、混凝土找平后地面高差不得大于5mm。 4、鋪設混凝土時,在門口、過道、地漏等位置必須做好記號,防止后期施工中不當行為破壞地暖管道。 綜上,消費者在選擇地暖安裝時,一定要根據自身情況綜合考慮,選擇正規地暖公司,規范施工,為自己營造一個舒適、溫暖的新
剛剛接觸了一個住宅地暖設計項目,設計中遇到了很多不太明白的細節問題,現發帖求助下1 規范上說各環路之間的長度應盡量接近,為了水力平衡。 我從網上下載的一部分地暖圖紙,有些圖紙上的環路長度差的很多,有些地暖系統中,某一環路帶的是衛生間的散熱器, 不知道這種情況下,系統還會不會平衡,僅僅依靠分集水器處的球閥調節,可以使各個環路平衡嗎?2. 不知道大家畫完盤管之后,會不會校核盤管的散熱量是否滿足房間所需熱負荷的要求?
1、單位地面面積所需的散熱量qx =Q/F,其中Q房間所需的地面散熱量,如何理解,與房間負荷有何關系?這個qx與耗熱指標的關系如何?2、單位地面面積散熱量是什么?與單位地面面積所需的散熱量到底如何區分?3、附錄單位地面面積散熱量與向下傳熱損失表,在選擇盤管間距的時候如何用?是散熱量減去熱損失大于采暖熱指標就可以,還是如何?看了很多次,還是不懂,求教各位,望不吝指導!