  • 炒冷飯了,關于浪涌保護器

    低壓總柜中的浪涌保護器,放電電流具體怎么選,和變壓器容量有什么關系。還有浪涌保護器前面的塑殼斷路器(或熔斷器)又該如何選?哪位大神用詳細計算舉例說明。不要跟我說憑經驗,我讀書少,不要騙我:Q

  • 浪涌保護器的各種電壓含義

    最近在看浪涌保護器,越看越糊涂,尤其是他的各種電壓概念及作用,很是不明白,望對這方面比較了解的大俠不吝賜教,小弟代表自己和大家謝過了。

  • 關于浪涌保護器設置的問題

    一個住宅小區,設置小區變電所,由變電所出電纜埋地引入單元樓安裝單元總配電箱,總配電箱后安裝表箱,然后至每用戶安裝用戶配電箱。請問怎樣設置浪涌保護器?有什么原則?需要說明的是一個單元的用戶電表示集中安裝在總配電箱后面的表箱里面的,如果一個單元的戶數太多就分區安裝總配電箱和集中安裝表箱,一般一個10多戶表安裝在一起,共用一個總配電箱(這樣便于供電局抄表收費)。

  • 請教,浪涌保護器如何選擇?

    大家好,請問浪涌是如何選擇的?浪涌的容量又是依據什么來選擇的?一級、二級、三級保護的分斷能力又是怎么定的?菜鳥,問的問題可能很菜,請見諒~

  • 怎樣選擇家用漏電保護器?

    怎樣選擇家用漏電保護器?

    對家用而言,漏電保安器不宜做總控,只能做分支回路的斷路器;家用總控最好用 2P空氣開關。為什么 ?理由如下: 首先來搞清楚漏電保電安器功能和特點: ① 漏電保安器也稱漏電保護器和漏電開關;是防止人身觸電的保護設備,另外,當線路或設備發生絕緣損壞及漏電時,能及時切斷電源,有效地保護線路和設備,防止火災發生。 ② 漏電保護器在什么條件下跳閘:當流過相線(火線)的電流不等于流過中性線(零線)的電流,并且電流差值超過漏電保護器的保護閾值時,就會跳閘。 ③ 漏電保護器過于靈敏。它用的是

  • 關于浪涌保護器的電壓問題

    我們最近遇到個問題,我們兩級浪涌,接火線和零線,我們購買時候選擇最大持續工作電壓Uc=275V,可廠家發給我們的最大持續工作電壓Uc=420V,我們要求調換,可他們說這個電壓值越大越好,請問下各位高手,這個解釋對嗎??這個電壓值到底該怎么選擇?是什么意思?

  • 請教:關于浪涌保護器的問題

    請教:現在的圖紙上標的浪涌保護器40KA,是額定通過電流還是最大通過電流?有什么相關標準嗎?還有就是浪涌保護器怎么選擇配線呢?哪位有相關資料請發給我,急用,謝謝了??!我的郵箱:306405052@qq.com

  • 請教各位,關于浪涌保護器的設置

    在住宅中,電子信息防雷D級時須設置二級浪涌保護器,家用分配電箱是第二級配電箱,為什么不用設,而辦公樓第二級配電箱一般都設呢?另外,電子信息防雷等級在確定時大家是不是都計算,還是只按重要性定級啊,最重要的,有沒有達不到D級的建筑呢,就是說不用設置浪涌保護器的。

  • 浪涌保護器的等級和類別

    建筑電氣常用數據198頁等級和類別ABCD在什么情況 用進戶線BV-2*16-PVC32,計算電流30A,浪涌保護器及前面的斷路器選擇什么型號

  • 咨詢下有關浪涌保護器的問題

    請教下各位高手,我是搞電氣成套的,在做二次設計的時候經??吹接械脑O計院低壓進線柜中的浪涌保護器上端加斷路器,有的設計院在浪涌上端加熔斷器,請問兩者有區別嗎

  • 浪涌保護器安裝位置及規格

    我之前接觸的項目:每個高壓柜都裝設BSTG-B-12.7/600,然后低壓進線柜裝設SIWOU-100/4P,再則下級動力配電箱裝設SIWOU-40/4P。問題:1.高壓柜內的過電壓保護器不屬于后面的低壓浪涌保護器吧? 2.究竟哪幾個方要設置浪涌保護器?不同地點設置的保護器規格怎么確定? 3.保護浪涌保護器的斷路器規格如何選擇?希望大家多多指點,多謝了。

  • 浪涌保護器正確安裝位置

    各位大師LZ成套技術一枚,在設計與繪圖中一直有一個問題困擾這我希望能有高手解答下。低壓開關柜內配置的浪涌保護器應該接在進線開關的進線側還是母線側?

  • 二級浪涌保護器UP值的問題

    二類高層消防和普通客梯選擇二級浪涌保護器CPM-R40T UP值為<=1.8KV In=40KA 防雷辦說UP值不符合要求,請問大家規范要求二級浪涌保護器的up<=1.5KV嗎

  • 解析浪涌保護器的各種參數含義

    浪涌保護器作為低壓配電系統的元件之一,所涉及到很多的參數指標都與其他的空氣開關是相同的。但是每一種空氣開關都有其不同于其他空氣開關的參數與指標。當然,并不是所有的空氣開關都如此。只是一些特殊作用的空氣開關才會涉及到很多不同的參數。例如雙電源自動轉換開關、浪涌保護器和隔離開關等。以下是浪涌保護器的各種參數含義的解析。 1、最大放電電流Imax:給浪涌保護器施加波形為8/20μs的標準雷電波沖擊1次時,保護器所耐受的最大沖擊電流峰值。 2、額定放電電流Isn:給浪涌保護器施加波形為8/20μs的標準雷電波沖擊10次時,保護器所耐受的最大沖擊電流峰值

  • 新手請教浪涌保護器的應用!

    請問浪涌保護器一般用于什么建筑設計中?我現在手上有一個廠區,三幢廠房,每幢4~五層,請問我是否應該使用浪涌保護器?是不是應該把它應用于每幢總的配電柜 上,其它地方需不需要使用?

  • 浪涌保護器與電涌保護器

    請問,浪涌保護器與電涌保護器是一樣的么?若不是有何區別?配電箱中可以用電涌保護器替換浪涌保護器么?另外:TDX和SPD 各指什么? 謝謝?。?!

  • 請問浪涌保護器工作原理

    浪涌保護器是將高壓和高頻短接至地放掉,這個是如何實現的?是不是通過其內的壓敏電阻,我對壓敏電阻的工作原理不熟悉,課本沒學好,請指教一下。

  • 建筑浪涌保護器配合問題

    14層底商+住宅;浪涌保護器設置低壓總柜100KA放電電流,層箱40KA,末端箱20KA問題:設計屋頂外露設備的配電箱20KA,我想改100KA的合理么

  • 關于浪涌保護器所設位置問題!

    關于浪涌保護器所設位置問題!

    現在有些設計人員把浪涌保護器接在進線斷路器后面,我認為這是不對的。因為1、進線斷路器的分斷能力可能無法斷開雷電流。2、即使分斷能力達到要求,也無法滿足耐壓的要求,雷電壓總不至于只有幾百伏吧。所以我認為浪涌保護器應該設在進線斷路器的前面。如圖:請大家指教!