本帖最后由 fitman 于 2014-5-13 08:57 編輯 我有個75kW的異步電機,距離饋線柜160米,我想做一個小箱子放一個25kvar的電容,箱子里一個空開,空開上端接電動機,下端接去電容,這個空開平時電機不論啟停都一直合著。這樣做可以嗎?fitman:這個是就地補償優先考慮的方案。另外要注意幾點:1、補償容量為電機空載容量的90%;2、做好電容器的接觸保護;3、電容器優選園柱形帶拉斷,內置電抗的型號。注意:本方案不適合會運行在第四象限工況的電機(升降機類),以及太頻繁起動的電機(這個看經濟成本)。
我管理一條低壓線路3相4線,3X185mm+1X95MM,VLV電纜,全長500米,沿線一路帶有幾十戶負載,夏天用電高峰時電流為260A,末端對零線電壓為205V,用電性質為空調和節能燈,請問在線路末端4分之3處加裝3相電容補償,如果容量足夠大的話電壓可以提升到多少伏?大約需安裝多大的電容?
有一套可控硅直流電源,功率是300kVar,功率因數0.73,該裝置主要產生3次5次諧波。用戶希望將功率因數提高到0.9以上。請問就地補償方案怎么設計。電抗器怎么設計,其作用如何,如何計算匹配。電容器如何選擇,如何計算。如何在降低造價的同時盡量地提高功率因數?
我想在雙速電機上安裝電容器來實現就地補償,不知要安裝多大容量的電容器,也不知道怎么連接,現請大家幫免決。小弟在此多謝啦!??!電機的型號是 YD315M-8/4電壓 380V 功率 60/90接法 三角/YY轉速 740/1485
1、先請教一個在低壓母線上集中補償的關于容量的問題:我的算法是先計算出低壓母線上的所有設備的有功、無功,然后算出視在功率,然后根據需要達到的功率因數水平來計算無功補償容量,可是看很多帖子上都說直接按照變壓器容量的30%來補償就行,不知道這個經驗是為什么呢?例如:我們那個項目是四臺2000KVA的變壓器帶四個母線,我算的無功補償量是1840KVAr,分別在四段低壓母線下面裝了兩個240KVAr的電容補償柜,這樣做應該沒有問題吧?2、關于補償范圍的問題:在低壓母線上裝設電容柜,屬于低壓側無功補償,它補償?shù)姆秶诘蛪耗妇€往上,而下面的設備不在補償范圍之中,是不是下面設備比如電機的功率因數還是沒有變化啊,這個補償范圍的定義是指什么?3、還是一個范圍的問題:假如單母線分段,正常運行時母聯斷路器分開,互為備用,那么加在A段下面的電容器是不是對B段起不到補償作用?4:變壓器都知道是無功負載,即吸收無功,那么變壓器的無功損耗是不是就是它吸收的無功???這個和別人今天爭論了很長時間,我認為是的,呵呵5:還有一個同步電機的無功出力的問題先不問了,呵呵,再思考思考
各位老師好,我們廠想做就地無功補償,總容?0000,補償的設備容量2000,線路平均150米,想知道怎么計算補償后再收費電表上體現的節電率,謝謝!
哪位高手告知?異步電動機加裝電容無功就地補償(電容器在電動機旁與電動機定子引線直接連接),在斷開電動機電源后,由于電動機及拖動負荷的慣性,電機還要轉動一段時間才徹底停下,請問在這段時間內,電動機和電容器中的電流電壓是如何變化啊?還是交流電嗎如何分析啊?電容過補與欠補有什么不同?歡迎回復756347971@qq.com
確認幾個問題 1.總箱進線電纜要按補償后的電流選擇,而總箱的母排和出線的分路電纜要按實際的計算電流選擇,因為總箱就地補償是補償進線處的無功功率和后面的設備無關,想知道我說的這個對不對。2.如果1說的對,假如無功補償柜要是退出了進線電纜是不是要過載了。3.就是一個GGD的柜子(800*600*2200)最多能容納多少100A塑殼斷路器(加上隔離開關和電流互感器)?
去年公司給一個污水處理廠做的成套低壓GCK柜,其中的補償柜出了好多次問題,不知道是哪里出了問題,我們用的是10路補償,每路依次有三個63A熔斷器,一個交流接觸器,三個電抗器,一個20KVAR電容器,NWK1-G10的無功補償控制器,從去年到現在,接觸器和熔斷器,電抗器都損壞過,熔斷器外殼燒了,電抗器爆過,現在每次去只能換上新的,也查不出哪里出問題了,平時投入運行時也沒問題,但是過一段就可能會出現上面的問題,無功補償都有哪方面要注意的問題,大家說說。
各位大佬好,急求各種功率風機、水泵無功就地補償配電系統圖,應該是三種情況:1、星三角啟動時,無功補償系統圖2、變頻啟動時,無功就地補償系統圖3、軟啟動時,無功補償系統圖最好整個CAD啊,截圖也行哦提供系統圖示,有設備選型和樣本最好啊,超級感謝啊,郵箱:475628245@qq.com
先上圖。圖1,2是低壓配電系統中,1段母線,2段母線的自動功率補償柜。但是一段母線有兩個柜子,一個功率補償主柜,一個輔柜。3,4圖可以看到控制原理圖。我想問你下一段的1段的兩個功率補償柜之間連接的電纜起什么作用。2段的功率補償柜是否需要連接到1段的主柜上面?
采用電力電容器補償,對于容量較大,負荷平穩且經常使用的用電設備的吳工功率,宜單獨就地補償,應怎么理解跟實施,先謝謝了!
功率因數是針對不同的負載說的,在之前的直流電時代,是沒有功率因數這一說的,那時候功率因數都是1。后來特斯拉將我們帶入了交流電時代,從此以后功率因數就常常伴隨著我們的身邊。(一般功率因數都是小于1的)。
電動機無功功率就地補償技術是推廣的一項節電項目。大力推廣這一新技術,對節能具有十分重要的意義。在煤礦井下,由于低壓供電負荷距離變壓器較遠,采用電動機無功功率就地補償技術除了節約電能外;還可降低線路壓降、使電動機易于起動。
一配電所供兩個車間用電:巖石破碎車間382KW,需要系數0.7,功率因數0.65;水處理車間431.25KW,需要系數0.8,功率因數0.75;另外還有3條連鎖的膠帶機,297KW,需要系數0.7,功率因數0.7。設備容量共1110.25KW,加權后的需要系數和功率因數分別為0.74和0.7。我選用1250KVA的變壓器,補償無功300Kvar,提高功率因數到0.85。請教各位:1、變壓器的容量是否偏???2、低壓補償的效辊么樣?/p>
我單位有兩臺山西出的中頻電爐,一個是2.5T,一個是1.5T的,近兩個月,因為計劃再上一臺3T的電爐,現增加了一個1600kva的變壓器,可是,負荷沒增加,功率因數上不去了。是什么原因呢,我們知道,中頻爐諧波非常厲害,用平常無功補償的方法是沒有辦法補上的,有什么好辦法能把功率因數提上去呢,請各位高手幫忙解釋一下
原來在收費網站下載的,拿出來共享?!痘贒SP的諧波抑制和無功補償裝置的研究和設計》大小2.5M
在有較多一二級負荷的變電所里有2臺變壓器,一二級負荷采用雙回路電源供電,每臺變壓器都對所有的一二級負荷供電,如何確定每臺變壓器的無功補償容量啊?正常運行時因為不確定一二級負荷到低是從由哪一臺變壓器供電.無功補償過多有什么影響?
總電流600A,補償器的取樣電流是2.6A電壓是380V,顯示功率因數值-51,手動補償越補越低,到-26,這是為什么?請高手指點,在這里謝謝了。
我所在的單位是小型自備電廠,2*12MW機組,在上次能源檢測站檢查中,提出我廠廠用變壓器(3臺均為1000KW,其中有臺備用)低壓側缺少集中補償,我查了好多資料,也沒有查到關于電廠自用電的補償問題,請高手賜教,像我們這中情況需要無功就地補償嗎?謝謝!!!