  • 補償柜的動態復合開關爆炸

    各位: 我公司的低壓補償柜的復合開關出現了爆炸現象,剛開始我認為動態復合開關壞了后來更換新的,過不了幾秒在瞬間投入的時候其他位置的復合開關又炸了一個,聲音很大這樣反復出現了好幾次,現在我也不再更換,仔細觀察發現補償自動控制儀顯示全部投入,實際有一部分沒有投入。功率因數只能達到0.88左右,原來可以補到0.99左右公司最近購買了3臺電爐,每臺電爐是用三個可控硅控制的,難道是它產生的問題嗎?諧波嗎?請高手賜教,我現在如何解決此問題!謝謝!

  • 無功補償 純可控硅開關 和 復合開關

    現在什么地方需要用可控硅模塊直接做投切 什么地方用的是復合開關現在國內是做可控硅模塊開關多還是復合開關多~~目前我們國內哪家做可控硅模塊開關的做得好?

  • 關于無功補償的一些問題

    1、先請教一個在低壓母線上集中補償的關于容量的問題:我的算法是先計算出低壓母線上的所有設備的有功、無功,然后算出視在功率,然后根據需要達到的功率因數水平來計算無功補償容量,可是看很多帖子上都說直接按照變壓器容量的30%來補償就行,不知道這個經驗是為什么呢?例如:我們那個項目是四臺2000KVA的變壓器帶四個母線,我算的無功補償量是1840KVAr,分別在四段低壓母線下面裝了兩個240KVAr的電容補償柜,這樣做應該沒有問題吧?2、關于補償范圍的問題:在低壓母線上裝設電容柜,屬于低壓側無功補償,它補償?shù)姆秶诘蛪耗妇€往上,而下面的設備不在補償范圍之中,是不是下面設備比如電機的功率因數還是沒有變化啊,這個補償范圍的定義是指什么?3、還是一個范圍的問題:假如單母線分段,正常運行時母聯斷路器分開,互為備用,那么加在A段下面的電容器是不是對B段起不到補償作用?4:變壓器都知道是無功負載,即吸收無功,那么變壓器的無功損耗是不是就是它吸收的無功啊?這個和別人今天爭論了很長時間,我認為是的,呵呵5:還有一個同步電機的無功出力的問題先不問了,呵呵,再思考思考

  • 請教諸位關于無功補償系統中智能型復合開關故障問題

    最近我們箱式變的無功補償柜設計時使用了智能型復合開關,用到某小區七八臺.在基本沒有負荷時復合開關屢次燒毀,嚴重的甚至炸裂.先請教專家同仁指點迷津,不勝感激!!!我們箱式變,變壓器有400KVA和500KVA,400KVA的無功補償柜設計使用20KVAR電容器,復合開關對應40(額定電流可達45A),500KVA的設計使用30KVAR電容器,復合開關對應60(額定電流可達75A).廠家說其內部使用可控硅可耐壓1600V以上.我曾分析電網質量影響,但諧波在正常范圍已可排除.控制器數據記錄反映復合開關均為自動投切過電容,即就是都在未補償的情況下燒毀的.

  • 電容補償柜復合開關爆炸分析

    電容補償柜復合開關爆炸分析

    本帖最后由 湖北紫電電氣 于 2017-6-7 16:34 編輯 某公司低壓配電房電容柜復合開關發生了爆炸。隨后售后人員緊急趕到現場?,F(xiàn)場發現3臺復合開關表面殼體被炸開,對應的63A的DZ47空開也損壞了3只。為保障電容柜正常運行,用戶的變頻器須有抗諧波的設備予以抑制,阻止其進入低壓配電系統。征得客戶同意,最終將變頻器改為CJ19交流專用接觸器以及更換損壞的空開,隨即恢復電容補償柜供電。 2、原因分析:該變壓器所載負荷并不大,電流約130A,運行中主輔電容柜的第九路投入。但負載端,有變頻器工作。變頻器產生的高次諧波,直接進入了復合開關,由于高次諧波的進入導致復合開關長時間發熱運行后產生了爆炸。若變頻器不帶抗諧波的設備,則只能將目前的復合開關控制模式改為普通的機

  • 220kV開關站無功補償配置

    各位請教個問題,比如一個用戶已有一個110kV站和一個35kV站,現在再新建一個220站,由這個220kV站向現有的110kV和35kV站供電,想了解這個220kV站的無功補償是不是只用考慮補償本站的主變損耗的無功,可以不考慮補償負荷的無功損耗,因為原有?10kV站和35kV站功率因數都在0.96以上,而且供電距離五公里左右?,F(xiàn)在這個220kV站配一臺180MVA主變,低壓側配2臺12MVA電容,現有110kV站負荷為130MW,現有35kV站負荷25MW。按照這樣220kV站無功配置是否滿足最大負荷運行是高壓側功率因數不低于0.95。歡迎解答分析。

  • 關于無功動補復合開關【無觸點】

    關于無功動補復合開關【無觸點】

    總有用戶意向采購無功柜、一般的我都是采用CJ19系列的切換電容接觸器配盤、最近好多用戶希望我們使用無觸點開關、我沒具體使用過、了解的也不多、不知道晶閘管的使用壽命怎么樣。還望用過的朋友指點。

  • 【請問】關于電容補償柜內的復合開關問題

    最近電容柜老是發現這幾個問題1.現場無負載或輕載,電容器容量比較大,投入瞬間復合開關中的可控硅擊穿,是否有個合閘過壓問題2.有的電容柜中會接電抗器,電容投入后電壓會增加,也容易造成可控硅的擊穿。 因?yàn)槲覀冊诂F(xiàn)場遇到這樣的問題后,把電抗器去掉后怎么投切都沒問題。因為可控硅的動態指標DV/DT無法測試,同行業的是否也存在這個問題,可控硅的這個指標怎么去定位,是否可以加強

  • 低壓無功補償柜進線端開關的選擇

    問下論壇的各位大神,之前做過的項目里,絕大多數進線開關用的是刀熔開關,偶爾用到用隔離開關的,請問這個有什么硬性規定么,什么情況下用刀熔,什么情況下用隔離呢?

  • 無功補償不用隔離開關,行嗎?

    最近作無功補償方案,上一級有真空開關柜,在我們這里為了節約柜體空間,只用真空接觸器,沒有用隔離開關,行嗎? 方案為變電站無功補償,600kvar*4自動投切,智能控制。

  • 關于低壓無功補償的問題

    關于低壓無功補償的問題

    去年公司給一個污水處理廠做的成套低壓GCK柜,其中的補償柜出了好多次問題,不知道是哪里出了問題,我們用的是10路補償,每路依次有三個63A熔斷器,一個交流接觸器,三個電抗器,一個20KVAR電容器,NWK1-G10的無功補償控制器,從去年到現在,接觸器和熔斷器,電抗器都損壞過,熔斷器外殼燒了,電抗器爆過,現在每次去只能換上新的,也查不出哪里出問題了,平時投入運行時也沒問題,但是過一段就可能會出現上面的問題,無功補償都有哪方面要注意的問題,大家說說。

  • 為什么要無功補償,怎么補償?

       功率因數是針對不同的負載說的,在之前的直流電時代,是沒有功率因數這一說的,那時候功率因數都是1。后來特斯拉將我們帶入了交流電時代,從此以后功率因數就常常伴隨著我們的身邊。(一般功率因數都是小于1的)。

  • 有關無功補償的理解與實施

    采用電力電容器補償,對于容量較大,負荷平穩且經常使用的用電設備的吳工功率,宜單獨就地補償,應怎么理解跟實施,先謝謝了!

  • 向各位前輩討教無功補償用熔斷器負荷開關的問題!

    請教一下,無功補償柜中智能控制器后面裝的熔斷器負荷開關和一般的熔斷器負荷開關有什么區別?怎么看有的產品是帶個把手的,好象補償柜里的又不帶? 俗稱的"刀熔"是指這個嗎?如果有前輩有相關資料懇請賜教,還有,補償柜中用的這種熔斷器負荷開關國內品牌哪家做的好點的呢?先謝謝了!

  • 關于無功補償容量的確定

    在有較多一二級負荷的變電所里有2臺變壓器,一二級負荷采用雙回路電源供電,每臺變壓器都對所有的一二級負荷供電,如何確定每臺變壓器的無功補償容量啊?正常運行時因為不確定一二級負荷到低是從由哪一臺變壓器供電.無功補償過多有什么影響?

  • 還是關于無功補償?shù)囊粋€(gè)問題:)

    高手請指教:我在單位負責電壓無功工作,請問10KV的配電變壓器的電容怎么加效果最好按什么計算電容大???我知道一個供電公司是按變壓器容量的10%固定補償,然后在按(45-10)=35%按容量的35%再添加自動補償的電容器添加的組數根據負荷波動的大小決定你們看這樣科學嗎?

  • 關于35KV無功補償的問題

    問題:1.現在35KV無功補償基本都采用10KV電容器,有35KV電容器的生產廠家嗎?2.為什么多數都采用10KV電容器.3.采用10KV電容器是否必須串聯使用?電容串聯容量降低一倍怎么解決?

  • 請教關于無功補償的問題!

    一配電所供兩個車間用電:巖石破碎車間382KW,需要系數0.7,功率因數0.65;水處理車間431.25KW,需要系數0.8,功率因數0.75;另外還有3條連鎖的膠帶機,297KW,需要系數0.7,功率因數0.7。設備容量共1110.25KW,加權后的需要系數和功率因數分別為0.74和0.7。我選用1250KVA的變壓器,補償無功300Kvar,提高功率因數到0.85。請教各位:1、變壓器的容量是否偏???2、低壓補償的效果怎么樣?/p>