聲明:本人通信工程專業,畢業后轉行做建筑電氣,有些吃力,工作一年多來,給自己進行一下總結,如有不對之處請見諒,希望大家也給我多提一些寶貴意見!丁戊類廠房相對來說是最簡單的。1、先看建筑面積,算出所需變壓器容量,確定是采用箱式變電站還是土建變電站。若變壓器容量不大于630KVA,即可采用箱式站,一般都會往大給建筑提箱站面積,20平米(4mx5m)。若面積較大,需要采用土建站時,要根據每臺變壓器需要80平米算,確定土建站面積。也有甲方要求用桿式變壓器,電桿子不占建站面積,在總圖上只需要畫個小圈表示,每個桿式變壓器容量不能超過315KVA。2、確定市政強電線路來源,附近設置變電站,并滿足供電半徑。3、確定屋頂材質,是混凝土還是彩鋼,若是彩鋼不需要畫避雷帶,直接利用彩鋼板做接閃器,屋面上所有金屬構件、外露金屬管均與鋼屋面聯結。4、確定是否有卷簾門、 吊車、生產工藝設備等。
單層廠房有哪些設計要點? 單層廠房內一般按水平方向布置生產線。這種廠房結構簡單,可以采用大跨度、大進深;便于使用重型起重運輸設備,地面上可安裝重型設備;可以利用天窗采光、通風。單層廠房的適應性強,既可用于生產重型產品,又可用于生產輕型產品;既可建成大跨度、大面積的,也可建小跨度、小面積的。但是占地大,相應地增加了室外道路、管線和運輸線路的長度。 可采用單跨或多跨(聯跨)平面,各跨多平行布置,也可有垂直跨。廠房多呈矩形,一些熱加工車間廠房常采用п形、形。生活用房和輔助用房多沿柱邊布置或利用吊車的死角處,也可集中建在廠房附近或貼建于廠房四周,但不宜過多,以免妨礙廠房采光和通風。 單層廠房柱距多用6米,間或采用9、12、18米等,跨度也采用以3米為基本參數,以便于構件的定型化。多跨廠房各跨的高度不同,應適當調整,以簡化構件和構造處理,改善采光、通風效果。 單層廠房結構通常用鋼筋混凝土構架體系,特殊高大或有振動的廠房可用鋼結構體系。在不需要重型吊車或大型懸掛運輸設備時,還可采用薄殼、網架、懸索(見懸掛結構建筑
在深圳這邊,很多企業會選擇將廢棄的工業廠房改造成辦公室,工業辦公裝修繼承了廠房的優點,那就是面積大,視野寬,由于老的廠房被棄用,所以很多企業老板會選擇將目光放在這些老舊的工業廠房中,而不是千篇一律的寫字樓辦公室,那么,今天我們就來介紹下工業廠房裝修需要注意的問題有哪些吧。
在學習單層工業廠房設計過程中,關于排架柱荷載組合的問題不太清楚,望求教。如圖,在確定+M -M Nmin Nmax的時候,恒荷載的組合系數有時為不利取1.2,有時取有利1.0,那是為什么呢?
本帖最后由 無間道 于 2014-2-18 19:00 編輯 給大家轉載一個技術資料。摘要:爆炸是在瞬間發生的,人在爆炸的當時是來不及采取任何措施的,因此工業廠房防爆設計應該貫徹“安全第一,預防為主”的方針。設計中一定要嚴格執行國家現行有關規定、法規,采取有效的防爆措施、合理的抗爆結構,解決處理好泄壓設施等。通過技術手段,保障安生生產,防止發生爆炸和燃燒事故。關鍵詞:防爆設計、泄壓設施、可燃粉塵、泄壓面積
工業區廠房,室內采用臨時高壓,一問:室外臨時高壓管可否用止回閥和區低壓管連接?二問:屋頂均設消防水箱;就單體而言,引入管上是否加止回閥?還有水泵結合器的設置是每個廠房都設還是設在室外臨時高壓管網上?如果每棟都單獨設的話就近要消火栓,如果在管網上社,管線又長,如何是好?三問:供消防車取水的取水井容積30l/s*3min?
某工業廠房電氣設計全套
根據《建規》表8.4.1條規定,建筑高度超過50m的廠房室內消火栓用水量30L/s,同時使用的水槍數量6支。但由于廠房的特殊性,部分高度很大,但每層面積卻很小的廠房按《建規》布置消火栓就成了問題,如煤礦的井塔,大型礦井的井塔高度甚至超過100m,但投影面積只有三四百平米(18X18m,至多20X20m),在這么小的面積上怎么布置6支消火栓呢?此外電廠、選煤廠的煤倉很多情況下高度也超過50m,按倉庫建筑套消火栓指標時,消防流量40L/s,同時使用的水槍數量8支,但煤倉倉頂建筑是一個狹長的空間,只能單排布置,8支消火栓同時使用根本夠不著火源,除非布置的很近,這種情況如何與《建規》要求符合呢?請大家討論并提供建設性意見。[ 本帖最后由 sunautumn_chen 于 2010-1-29 23:45 編輯 ]
上傳一個施工組織設計供大家參考!
最近在做一個工業廠區的規劃,各位有沒有做過的分享一些經驗,交流學習一下。感覺廠區要做到既美觀有使用,而且還要把各項指標都用上挺不容易的。
圖紙簡介: 常見的連跨工業廠房圖紙(24m+30m含有75t和32t吊車)圖紙完整,自己做的 投稿網友: liebaoss 上傳時間: 2013-07-13
論文簡介:工程概況;某多層工業廠房樓蓋,建筑物總長22.74m總寬12.5m,混凝土采用C20;鋼筋:梁內受力鋼筋采用HRB335,其余鋼筋采用HPB 投稿網友:tongzai5566 上傳時間: 2013-04-14
本帖最后由 無間道 于 2014-2-12 15:28 編輯 為活躍網站氣氛,送給大家一個技術資料,供網友學習。1 設計資料(1) 工程名稱: 某金工車間。(2)工程情況:本工程為某城市郊區一金工車間,無抗震設防要求。工藝要求為一單層單跨廠房,柱距為6m,車間總長度66m。設有一臺Q ? 10t中級工作制 A5的橋式吊車。廠房采用鋼筋混凝土結構。(3) 自然條件: 基本風壓 0.35kN / m ,基本雪壓 0.25kN / m ,地面粗糙度為B 類,后的基本地基承載力特征值為fc=180kN / m ,活荷載組合系數? c ? 0.7 ,風荷載組合系數? f ? 0.6 。
圖紙簡介: 單層工業廠房課程設計cad圖紙,其中包含基礎平面布置圖及J1、J2基礎底板配筋圖、Z1、Z2柱模板及配筋圖、基礎平面布置圖及J1、J2基礎底板配筋圖等等,可供參考! 投稿網友: lvxiaorui329 上傳時間: 2
請問工業建筑中的樓梯有梯段寬度、踏步高寬、18步這些規定嗎?另外做混凝土樓梯還是鋼梯,有什么對應的規定沒有?這些規定在什么規范上(如果有)?建筑新手,讓各位見笑了:lol
2008版的電子工業潔凈廠房設計規范,做電子行業凈化工程時可以參考。
實行工業化設計和管理后的建筑工程,無論在建筑構架、建設理念方面,還是在運輸供給和建筑施工方面,由于現代社會對建筑的質量、建設效率、建設環保節能的追求更高,建筑工業化成為未來建筑行業發展的必然趨勢。 一、建筑工業化設計要點分析 (一)建筑模數的利用 建筑模數是指在建筑設計中,統一選定的協調建筑尺度的增值單位。它是建筑物、建筑構配件、建筑制品以及相關設備尺寸相互協調的基礎,所以每項建筑工程的啟動,都必須進行相應模數的分析。目前世界上統一采用的基本模數數值用M表示,也就是1M=1000mm,在它的基礎上又分為擴大模數和分模數。其中擴大模數的基數是3M、6M、12M等,我國一般采用3M為標準建筑模數,可以滿足使用的要求,又能減少構配件規格類型。建筑部件的構造都應該按照模數進行設計,這樣就有利于生產企業生產出工程所需規格的生產預制構建。 (二)建筑結構設計 建筑結構設計就是設計人員對施工建筑的表達。安全性是建筑工程首先需
8、09SG117-1 單層工業廠房設計示例(一)
工業廠房設計要點
工業廠房設計要點專題,為您提供工業廠房設計要點相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與工業廠房設計要點 相關的專業交流討論,更多工業廠房設計要點相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題