  • 鋼結構框架結構位移問題?

    === 工況 1 === X 方向風荷載作用下的樓層最大位移 X方向最大層間位移角: 1/ 437.(第 1層第 1塔) X方向最大位移與層平均位移的比值: 1.01(第 6層第 1塔) X方向最大層間位移與平均層間位移的比值: 1.02(第 6層第 1塔) === 工況 2 === Y 方向風荷載作用下的樓層最大位移 Y方向最大層間位移角: 1/ 580.(第 2層第 1塔) Y方向最大位移與層平均位移的比值: 1.01(第 7層第 1塔) Y方向最大層間位移與平均層間位移的比值: 1.09(第 7層第 1塔)請問大家這樣是不是符合規范!謝謝!

  • 關于框架結構不規整問題

    一個大二小師弟做了個框架結構,因為樓梯間內縮,所以不規整(像個凹字),所以凹進去的地方沒有設置連通的框架邊梁,從結構上說是可以的。但是他老師硬是要他加梁。那么豈不是所有框架都要規整了?其實可以通過調整梁的剛度滿足抗震要求。他問我我也是這樣認為 的。請教一下大家。謝謝!

  • 關于框架結構--樓梯的計算

    審圖中心提出,抗規6.1.15 樓梯構件與主體結構整澆時,應計入樓梯構件對地震作用及其效應的影響,應進行樓梯構件的抗震承載力驗算。然后,網上說, 1.與樓梯構件相連的框架柱、框架梁,應計入樓梯構件附加的地震內力(尤其是軸力和剪力);

  • 兩層混凝土框架結構,3樓以上可以鋼結構嗎

    各位老師,我們計劃建一生產車間,2樓以下采用鋼筋混凝土框架結構,3樓以上采用鋼結構,最近聽說這種形式行不通,如何處理,是哪個規范上規定的呀?求助

  • 鋼結構三層框架結構廠房

    圖紙簡介: 很標準的鋼框架結構三層廠房,很有借鑒意義哦10米X6米柱距,及各種大樣,很值 投稿網友: zhanglei381555 上傳時間: 2013-07-11 <

  • 關于高層鋼結構的框架結構體系

    因為高層鋼結構的框架結構體系沒有設置柱間豎向支撐,所以,高層鋼結構的平面設計具有較大的靈活性,并且可以使用較大的柱距和提供較大的使用空間。對于20層以下的高層鋼結構框架結構具有良好的適應性。

  • 某工程鋼結構框架結構(各連接節點的詳圖)

    圖紙簡介: 這是鋼結構框架結構(各連接節點的詳圖),包含:梁與梁連接節點、梁柱連接柱中點節點、梁柱連接柱頂點節點、箱型截面柱鋼性柱腳構造、帶約束拉桿方鋼管柱接頭大樣、工字型截面柱柱腳構造 投稿網友: liuhongwei_qz 上傳時間:

  • 高層鋼結構巨型框架結構體系的組成

    1、高層鋼結構的巨型框架體系是以巨型框架(主框架)為結構主體,再在其間設置普通的小型框架(次框架),所組成的結構體系。 2、巨型框架的巨型柱,一般是沿高層鋼結構平面的周邊布置,其縱向和橫向跨度依高層鋼結構使用空間的要求而定;巨型梁一般是每隔12至15個樓層設置一道。

  • 請教關于框架結構挑梁的問題

    我在做一個框架結構的畢業設計 ,遇到關于挑梁的問題,其帶有挑梁的結構計算還沒接觸過,現在不知道怎么下手去做,請大家、各位師傅們能給我提個意見,最好能提供例題讓我參考一下,先謝大家了。

  • 請問框架結構板配筋可以調幅嗎?

    請教大家:框架結構在用pkpm建模時,外墻處的板按簡支還是固支?pkpm計算板配筋時,算出板彎矩后可以調幅嗎?我們這里大家處理方法都不一樣,大家幫幫?。謝謝!

  • 框架結構計算的配筋太大

    我是個新手,才做結構設計的,現在遇到了一個問題:我做的是一個三層的框架,基礎埋深很大,要2.5米,采用的獨立基礎,我想把基礎拉梁放在正負零的位置,這樣在PKPM中建模就要把基礎拉梁當作一層框架糧進行整體計算,樓板為0,定義彈性樓板,最后采用總剛的計算方法。但我計算出來的柱子的配筋太大,不知道怎么會事,是那個地方出現問題了?請前輩賜教!

  • 框架結構位移比大于1/550怎么辦?

    多層框架結構廠房,形狀不規則。位移比大于1/550了怎么辦啊,怎么調整比較好,有什么好的方法阿! Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX 7 1 1609 35.45 34.01 1.04 3600. 1609 2.47 2.36 1.04 1/1460. 77.2% 0.83 6 1 1378 33.06 31.72 1.04 3600. 1378 4.35 4.18 1.04 1/ 827. 42.0% 1.48 5 1 1153 28.79 27.61 1.04 3600. 1153 6.16 5.93 1.04 1/ 584. 22.0% 1.67 4 1 928 22.68 21.72 1.04 3600. 928 7.52 7.23 1.04 1/ 479. 6.8% 1.45 3 1 703 15.

  • 關于框架結構地梁的問題

    框架結構,采用柱下獨立柱基礎時,我們這邊設計院有的人地梁采用的是240x300的截面,有些地方還有主次梁交接,也是采用此截面,我按照首層填充墻的荷載輸到地梁上，這樣的截面大小不能滿足,他們這樣做,是否是考慮了土體的作用,我覺得地梁的截面大小和配筋應該和標準層的梁一樣,不知道我的觀點是否正確?

  • 求助?。£P(guān)于框架結構的外墻

    自家房屋是框架結構的小高層,在房間的外墻內部有6根鋼筋,是不是承重墻,因?yàn)榇藟τ袀€(gè)很高的飄窗,除了本人各自比較高外,其他人很難夠到,不知道能不能敲此墻[ 本帖最后由 cc130826 于 2010-1-23 10:25 編輯 ]

  • 框架結構短柱的形成和保護

    框架結構短柱的形成和保護

  • 框架結構怎樣輸入樓梯荷載

    框架結構的樓梯間處,樓板需開洞處理。另外在框架梁上相應位置輸入集中力及均布荷載。具體荷載值按以下附件輸入。

  • 框架結構在pkpm中怎樣建模

    各位師兄,師姐。我現在做一個框架結構的辦公樓,在pkpm中建模的順序該怎樣?先輸什么。還有里面一般那些數據需要輸入。pkpm我不熟悉。 謝謝賜教!

  • 關于一般的框架結構梁上荷載取值

    請教各位前輩對于框架結構的梁上荷載的取值是如何考慮的,我的是這樣:一般是根據層高確定填充墻的高度,厚度是一定的,再就是對于墻體的重量的掌握了,對于現在用的比較多的加氣塊和空心磚我一般是在塊體容重基礎上考慮砌筑砂漿和上下端的斜頂磚,(因為這都對整個砌體的容重有較大的影響,)對與加氣塊和空心轉分別去10和11,當然對于墻體上的裝修荷載是要根據材料的不同進行考慮的。最后根據門窗洞口的大小考慮折減系數.我很想聽聽前輩們是怎么考慮的 ,謝謝!?。?!

  • 關于框架結構的一點請教

    關于框架結構的一點請教

    原設計時三跨框架梁都與柱外齊,但施工時中間跨卻與柱內齊了,錨固長度能夠滿足要求。如圖:請問大哥大姐們這樣對結構影響大嗎??

  • 關于框架結構體系側移的疑問

    框架結構的側移有兩部分組成 1、在水平荷載作用下框架梁和柱的彎曲變形引起的,梁柱都出現反彎點 這部分變形在底層的層間變形較大,所以呈剪切型變形 2、在水平荷載作用下由框架柱的軸向變形引起,由于柱在水平荷載作用下產生軸向拉伸和壓縮,使柱產生側向變形,這部分變形在上層的層間變形較大,故呈彎曲型變形 但對于框架結構第一部分側移是主要的,所以框架結構主要呈剪切型變形 但隨著高度的增加第二部分側移也逐漸增大 我要問的是剪切型變形和彎曲型變形如何區分? 還有就是為什么由柱的軸向變形產生的層間變形在上層較大呢?