亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 如何確定是漏電保護器好壞?

    今天關燈時被電打了 一下 ,挺麻人的,仔細一想家里裝的有天正漏電保護器怎么沒動作呢?我按下 那個漏電保護器上面的按鈕 ,跳開了,試了兩次都正常能跳開。。。好像沒壞呀我向墻上潑點水,用一根電線一頭接插座上的火線 另一頭戳在墻上,劃了好幾下 漏電保護器都沒跳。。。。直接短路正反級跳了。。。但這不能保護人體?。咳绾沃来_定是漏電保護器好壞呢?。??墒谴笫卵?/p>

  • 關于選擇漏電保護器的問題

    我們辦公室有工程打印機2臺,功率共計為2KW,打印機服務器2臺,功率共計為0.3kw,工程復印機1臺,功率為1.5kw,工程復印機1臺,功率為1kw,復印機2臺,功率共計為1.6kw,除濕機1臺,功率為1.3KW,PC機2臺,功率0.3kw,電源是220V單相回路,如果計算電流,并選擇相應的斷路開關?請各位大俠幫忙指點。

  • 關于漏電保護器跳閘的問題

    有一個房間,電源是一個2P16A的漏電保護器,房間里插了5臺電腦,2臺打印機,一臺熱水器,這幾天漏保老是跳,有時十幾分鐘就跳,有時一個多小時,漏保下端測對地絕緣電阻,兩相都是500多兆歐,懷疑開關問題,換掉了,還是跳,這是什么原因呢?應該如何解決?

  • 漏電保護器的配置和選用

    漏電動作電流30mA的漏電保護裝置作為防止人體直接或間接保護;漏電動作電流300mA的漏電裝置作為防止電纜破損和老化造成接地漏電發熱引起火災的保護。

  • 選擇多少安培的漏電保護器

    家中主要大的電器 熱水器2500W ,3P空調1只,1.5P空調1只,1P空調1只,浴霸1000W 其他的冰箱,洗衣機,彩電3臺等日常用家電 請問需要用多少安培的漏電保護器,謝謝!

  • 關于漏電保護器的幾點疑問!??!

    今天上班時從三相漏電保護器接了一根三相四線電源線,一根接零線。電源線連著一小配電盒,盒內有3P和2P斷路器若干,使用220V的電動工具時,漏電保護器立即跳閘?。?!令人百思不得其解………………

  • 漏電保護器為什么無故吸和

    漏電保護器為什么無故吸和

    有一用戶在用2臺變壓器的電.也就是雙電源戶.電源簡稱.1變2變.他在用1變時.2變開關為斷.開關是3相4線漏電保護器.大概在用了有半月后.2變開關無故吸合.到至1變和2變電源連線.發生事故.問為什么2變開關無故吸合;入下圖;

  • 怎樣選擇家用漏電保護器?

    怎樣選擇家用漏電保護器?

    對家用而言,漏電保安器不宜做總控,只能做分支回路的斷路器;家用總控最好用 2P空氣開關。為什么 ?理由如下: 首先來搞清楚漏電保電安器功能和特點: ① 漏電保安器也稱漏電保護器和漏電開關;是防止人身觸電的保護設備,另外,當線路或設備發生絕緣損壞及漏電時,能及時切斷電源,有效地保護線路和設備,防止火災發生。 ② 漏電保護器在什么條件下跳閘:當流過相線(火線)的電流不等于流過中性線(零線)的電流,并且電流差值超過漏電保護器的保護閾值時,就會跳閘。 ③ 漏電保護器過于靈敏。它用的是

  • 漏電保護器的克星!!!漏電保護器檢測儀

    漏電保護器的克星!!!漏電保護器檢測儀

    SDY-Ⅰ袖珍式智能數顯漏電保護器檢測儀 用途:定量檢測漏電保護器動作性能特征:◆精確檢測漏電保護器動作電流和動作時間 ◆結構精巧,單線接入,單鍵操作 ◆自動檢測,數據保留,數碼顯示 ◆可在線或離線檢測 ◆完善的保護、警示功能參數:動作電流分檔輸出范圍 100mA檔( 5~100mA) 200mA檔(30~200mA) 300mA檔(50~300mA) 動作時間計錄范圍 0~1999mS 精度標準 電流1.5級 時間2.5級技術交流熱線:0513-86060009 秦先生南通三本電子有限公司 網址:http://www.3ben.com

  • 咨詢個問題,有關漏電保護器跳閘的。

    我們辦公室是老樓了,加了個電磁爐中午做飯用。屋子的預埋電線很細,為了防止電線過負荷,我們從樓道接了根火線進屋內,然后用屋里的地線這樣帶電磁爐,合適為什么我們屋子的漏電保護器一直跳閘呢?漏電保護器接的是火線和零線。不明白。

  • 三相漏電保護器的工作原理?

    三相漏電保護器在三相電流不平衡時是否動作?為什么?

  • 請教:漏電保護器的參數問題

    “額定短路分斷能力”和“額定剩余接通和分斷能力”撷阌小岸搪纺芰Α庇惺裁磪^(qū)別????正泰的DZ47LE-63參數里的有“短路能力”和“額定剩余接通和分斷能力”參數,而人民電器的同型號的參數里只有“額定短路分斷能力?。不明白這幾個參數的的不同之處,請教各位!

  • 淺析家用漏電保護器的作用

    夏曄南京電力高等??茖W(xué)校(210013) 摘要本文簡單分析了家用漏電保護器的作用,說明在低壓供電系統安裝漏電保護器可以大幅度地提高供電系統運行的安全性,對保證人身和用電設備的安全具有極為重要的意義,應在低壓供電系統中大力推廣使用漏電保護器。 關鍵詞漏電保護器觸電安全 隨著家用電器的普及,人們與電接觸的機會越來越多,用電設備發生故障導致人員觸電傷亡也時有發生。為了人身安全與設備安全,漏電保護器作為一項有效的電氣安全技術裝置已經被廣泛使用,并起到了舉足輕重的作用,老百姓通俗地稱它為“保安器”、“保命器”。但是有些人認為現在線路改造了,安全程度已經提高了,沒有必要安裝漏電保護器了。本文僅就家用單相漏電保護器的作用闡述一些淺見。 首先從我國低壓供電系統談起。過去,我國民用住宅低壓供電多采用TN—C系統,即工作零線(N線)與保護地線(PE線)合一的接零系統。這種TN—C系統存在一些不安全因素,如零線因不平衡電流的存在,正常工作時也帶電壓;零線斷線時,設備外殼帶相電壓;電源線路的相線碰

  • 安裝漏電保護器后的誤區

    李家賢南京電力高等??茖W(xué)校(210013) 1、錯誤地認為不論發生什么形式的觸電,保護器均應可靠動作 不考慮漏電保護器已經損壞或人為將漏電保護器退出運行,而是只討論保護器在正常運行狀態發生觸電事故,但保護器不動作時的認識誤區。 (1)在發生相零、相相觸電時保護器不動作就錯誤地認為是保護器質量問題。 當人體接觸相零(或相相)時,人體電阻相當于一個負載,盡管此時人是站立在大地上,但是通過人體的觸電電流經分流后,絕大部分由相零(或相相)導線形成回路,而觸電電流經大地回配電變壓器的只是極小部分,該電流無法使保護器動作。GB6829-86《國標》中規定:“……漏電保護器對同時接觸被保護電路兩線所引起的觸電危險,不能進行保護”。為此各縣、市供電局必須對那些從事農電工作的新兵進行基礎知識的培訓。 (2)在特殊場合發生觸電引起的保護器不動作。 漏電保護器所以能保護人身安全,其動作原理始終離不開人體觸電電流要由被保護線路與大地形成回路才能使保護

  • 漏電保護器的工作原理及應用

    1PN、2P、3P、4P漏電斷路器的工作原理分別是什么; 1PN、2P漏電斷路器使用場合有什么不同; 3P、4P漏電斷路器的使用場合有什么不同;為什么照明與動力混合的三相四線制電路中選用三極漏電保護器,負載的零線直接在保護器的電源側會引起誤動?補充:根據SIMON低壓電器樣本 3P,4P漏電斷路器的應用與被保護回路三相負荷是否平衡無關,而與回路接地系統有關。

  • 弱電保護器?還是漏電保護器

    建筑亮化時 業主說要每棟樓裝個弱電保護器?還是漏電保護器? 達人們幫解釋下這2這兩者區別 謝謝[ 本帖最后由 huangchmin 于 2010-7-12 16:06 編輯 ]

  • 【知識介紹】漏電保護器的作用

    漏電保護器的作用 一、漏電保護器的主要參數: 1、額定剩余動作電流I n的選擇。漏電動作電流30mA的漏電保護裝置作為防止人體直接或間接保護;漏電動作電流300mA的漏電裝置作為防止電纜破損和老化造成接地漏電發熱引起火災的保護。 2、額定電流。根據所保護的線路或電器設備的額定電流Ie選擇漏電保護裝置額定電流,并考慮漏電保護裝置與其它電器的并列系 數K(K=1~ 0.8,KIn≤Ie)。 3、額定電壓Un。漏電保護裝置額定電壓Un應等于線路電壓Ue,當電網電壓偏差較大時,應考慮使用電磁試漏電保護裝置(ELM),因為電磁試漏電保護裝置的動作特性不受電網電壓波動的影響。而電子試漏電保護器(ELE)則不同。 二、漏電保護器的原理 漏電保護器的標準名稱是剩余電流動作保護器(Residucd Current Protective dvdice)簡稱RCD,漏電保護所檢測到的是剩余電流既被保護電路內相線和中性線電流瞬時值的代數和(其中包括中性線的三相不平衡電流和諧波電流),此電流既為正常時的泄露電流和故障時的接地故

點擊加載更多

漏電保護器檢測

漏電保護器檢測專題,為您提供漏電保護器檢測相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與漏電保護器檢測 相關的專業交流討論,更多漏電保護器檢測相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度