對家用而言,漏電保安器不宜做總控,只能做分支回路的斷路器;家用總控最好用 2P空氣開關。為什么 ?理由如下: 首先來搞清楚漏電保電安器功能和特點: ① 漏電保安器也稱漏電保護器和漏電開關;是防止人身觸電的保護設備,另外,當線路或設備發生絕緣損壞及漏電時,能及時切斷電源,有效地保護線路和設備,防止火災發生。 ② 漏電保護器在什么條件下跳閘:當流過相線(火線)的電流不等于流過中性線(零線)的電流,并且電流差值超過漏電保護器的保護閾值時,就會跳閘。 ③ 漏電保護器過于靈敏。它用的是
夏曄南京電力高等專科學校(210013) 摘要本文簡單分析了家用漏電保護器的作用,說明在低壓供電系統安裝漏電保護器可以大幅度地提高供電系統運行的安全性,對保證人身和用電設備的安全具有極為重要的意義,應在低壓供電系統中大力推廣使用漏電保護器。 關鍵詞漏電保護器觸電安全 隨著家用電器的普及,人們與電接觸的機會越來越多,用電設備發生故障導致人員觸電傷亡也時有發生。為了人身安全與設備安全,漏電保護器作為一項有效的電氣安全技術裝置已經被廣泛使用,并起到了舉足輕重的作用,老百姓通俗地稱它為“保安器”、“保命器”。但是有些人認為現在線路改造了,安全程度已經提高了,沒有必要安裝漏電保護器了。本文僅就家用單相漏電保護器的作用闡述一些淺見。 首先從我國低壓供電系統談起。過去,我國民用住宅低壓供電多采用TN—C系統,即工作零線(N線)與保護地線(PE線)合一的接零系統。這種TN—C系統存在一些不安全因素,如零線因不平衡電流的存在,正常工作時也帶電壓;零線斷線時,設備外殼帶相電壓;電源線路的相線碰
不要惡意灌水 我最近設計一款新式漏電斷路器。它可以把電網系統漏電,如陰雨潮濕天氣,線路老化等與人身,設備觸電分別控制。不使斷路器頻繁脫扣,又可以保護人身觸電安全。 比如可以把工頻漏電保護閥值設置為100毫安;人身,設備觸電電流保護閥值設置為20毫安。 這是當前一般斷路器做不到的。感興趣的可聯系我13819766943。
本人小白啊,家里的這個漏電插頭燒時間長壞了啊,花十幾塊錢買了個通用的一樣的漏電保護插頭,求怎么接線。是這樣的,家里的老式太陽能漏電插頭能加熱,冬天插上電可以加熱,洗澡什么的,用久了,里面的線燒斷了,我又給接上了,還能用,最近買了一樣的插頭,但是按照舊的那個插頭接線,接線接上不亮,接線之前試驗過,通電。舊的插頭有三根線,紅、綠和深藍,紅色的接在N上,綠色的接在L上,中間的接的是深藍,這是舊插座的接線,插上后是紅色,水溫達到跳黃燈,代表可以洗了,但是新的插座跟舊的里面都是一樣的L、E(像E)、N,按照舊的來接,不亮是什么原因,有誰知道怎么接嗎?有圖(下面是我畫的舊插座接線圖和新保護插座。)十分感謝!
如果家用漏電開關(漏電保護器與低壓斷路器組裝在一起, 同時具有過載、短路保護功能)跳開后不能合上送電,應檢查保護器的進、出線樁頭和進線電壓,如果都沒有問題,再分別斷開各組出線,檢查是否有內部線路故障,如果各組出線也沒有問,還是仍然送不上電, 就要換一個新的漏電開關了。 漏電開關為什么會頻繁跳閘呢?有以下幾種原因: (1)安裝不良。各個樁頭引線未接牢固,長時間松動,會引起樁頭發熱、氧化,燒壞導線外絕緣,并發出火花和焦味, 造成線路欠壓,空氣開關動作。 (2)漏電開關本身質量有問題。 與負載不匹配。家庭的實際用電負載大于線路上低壓斷路器的額定電流。一般發生在新安裝或新增使用空調、電熱水器等大功率家用電器后。必須更換匹配的空氣開關。 (3)電器或線路漏電、短路。發現使用的電器漏電時,只要拔掉有漏電故障電器的插頭,再重新合上低壓斷路器便可以送電。如果發現線路漏電或短路,必須請電工來處理解決。低壓斷路器跳開后,首先把所有分路斷開,再分別逐一合上送電。當某一路合上后,低壓斷路器送不上電,就
空氣開關也是個用電保護小能手,它可以監測電路中的電流,當電流超過一定值時也會跳閘。例如我們要是同時使用了幾樣大功率電器,導致線路負荷過載了,它就會跳閘,作用相當于以前的保險絲。所以要全方位地保護家庭電路,就必須二者搭配使用。現在很多開關已經既有漏電保護功能又有過載、短路保護功能了。簡單地說也就是二者合一了。你可以用這樣的開關作為家里線路的總控制,又簡單又安全。就像這樣↓↓↓↓↓↓
家用漏電保護器一般家庭選擇漏電電流為30 mA的。隨著社會經濟的發展,人民生活水平快速的提高和居住條件的改善,家中的各種電器越來越多,在使用中如何保障人身和家用電器安全是亟待解決重要問題,不容忽視。其中,正確選用和安裝漏電保護器是簡單經濟、安全可靠的保障手段之一,因此,在民用住宅及電氣設備保護中得到廣泛的應用。家用漏電保護器在我國還是一項新技術、新事物,目前國家還沒有統一的規范出來,在GB50096-99《住宅設計規范》中只要求住宅樓的總電源應具有漏電保護功能外,但對各住戶沒有具體規范。GB13955-92《漏電保安器安裝和運行》也沒有涉及家用漏電保護。這顯然已不能滿足國家構建現代化和諧住宅小區的需要。
目前家用漏電開關系列中沒有加裝過壓保護、現在使用的供電方式為T(mén)N、這種方式如果公共前端出現零線斷路、將會使后端用戶所用電器出現過壓、燒毀電器,家用電器的耐壓不過250V、建議廠家在家用漏電開關中加裝過壓保護。各位師傅有無碰見因公共前端出現零線斷路出現過壓燒毀電器的事例。
設備通電后,漏電保護器就跳閘,不知是什么原因。小弟是半路出家地,對電方面的知識了解甚少。那位賢人能給小弟講講如何避免這種情況,以及出現這樣的情況時,查找故障點的方法。不勝感激!
摘要: 闡述了二總線在井下漏電保護裝置中的應用,通過總保護的微機對井下絕緣電阻的實時監控及總保護和分支出口保護之間的總線通信,快速判斷出故障線路并及時隔離故障,從而全面提高了井下工作的安全。 關鍵詞: 漏電保護 二總線 零序電流 1 井下漏電保護現狀 我國大多數礦井電網一直沿用中性點不接地方式,隨著井下供電線路的加長、電容電流的增大,發生故障時會造成單相接地電流大于20A,有的甚至超過70A,而《煤礦安全規程》中規定超過20A就應采取措施降低到20A以下,因而廣泛采用中性點經消弧線圈并電阻接地系統。 系統保護中,根據我國井下低壓電網的運行情況,一般認為對低壓配電網實行兩級保護,級數再增加將沒有使用意義。實行分級保護的目的是從人身、設備安全和正常用電的角度出發,既要保證能可靠動作,切斷電源,又要把這種動作跳閘造成的停電限制在最小范圍內。常用的漏電保護裝置多為附加直流電源式保護和零序電流保護裝置??偙Wo(hù)處安裝附加直流電源保護,無論系統發生對稱性漏電還是非對稱性漏電,保護均能可靠性動作。分支出口處安裝零序電流保護作為橫
基于二總線的漏電保護系統 2005-11-29 這篇文章被閱讀了< 3 >次 摘要:闡述了二總線在井下漏電保護裝置中的應用,通過總保護的微機對井下絕緣電阻的實時監控及總保護和分支出口保護之間的總線通信,快速判斷出故障線路并及時隔離故障,從而全面提高了井下工作的安全。 關鍵詞:漏電保護 二總線 零序電流 1 井下漏電保護現狀我國大多數礦井電網一直沿用中性點不接地方式,隨著井下供電線路的加長、電容電流的增大,發生故障時會造成單相接地電流大于20A,有的甚至超過70A,而《煤礦安全規程》中規定超過20A就應采取措施降低到20A以下,因而廣泛采用中性點經消弧線圈并電阻接地系統。系統保護中,根據我國井下低壓電網的運行情況,一般認為對低壓配電網實行兩級保護,級數再增加將沒有使用意義。實行分級保護的目的是從人身、設備安全和正常用電的角度出發,既要保證能可靠動作,切斷電源,又要把這種動作跳閘造成的停電限制在最小范圍內。常用的漏電保護裝置多為附加直流電源式保護和零序電流保護裝置???/p>
漏電動作電流30mA的漏電保護裝置作為防止人體直接或間接保護;漏電動作電流300mA的漏電裝置作為防止電纜破損和老化造成接地漏電發熱引起火災的保護。
問個很菜但必須弄清的問題,請各位高手指點!三相電機的漏電斷路器應該選用3P還是4P?三相插座的漏電斷路器又應該選3p還是4P呢?為什么?
由于接地故障保護皆有防電氣火災和確保人身安全,在民規中規定插座回路必須有漏電保護,但照明回路沒有規定,通常做法是需要在整幢樓進電開關須帶漏電保護,并考慮上下級選擇性.但有時總開關做漏電較麻煩.我的問題是是不是民用建筑總進線電源都要帶漏電保護?如是TT系統一定要作的話TN系統可不做嗎?
家中主要大的電器 熱水器2500W ,3P空調1只,1.5P空調1只,1P空調1只,浴霸1000W 其他的冰箱,洗衣機,彩電3臺等日常用家電 請問需要用多少安培的漏電保護器,謝謝!
今天上班時從三相漏電保護器接了一根三相四線電源線,一根接零線。電源線連著一小配電盒,盒內有3P和2P斷路器若干,使用220V的電動工具時,漏電保護器立即跳閘!??!令人百思不得其解………………
我在“措施”上看到:手持移動設備的漏電電流為6~15mA,但是我查了很多的樣本,只找得到30mA的剩余電流,只是表明小于15mA不動作,那么請問手持移動設備怎么保證漏電電流為6~15mA。謝謝!
在插座回路中,大家用的是單極開關+漏電模塊,還是雙極+漏電保護模塊呢?如果是雙極,漏電時同時分?jǐn)嘞嗑€(xiàn)和中性線,與只分?jǐn)嘞嗑€(xiàn)的單極有何區別呢?只分?jǐn)嗔讼嗑€(xiàn)不是就可以了嗎?謝謝,大家交流一下撒
新手:我在廠區圍墻上裝了照明燈具,圍墻高度2.2米,照明稍微高與2.2米,照明回路帶了PE線,那開關還需帶漏電保護的嘛?規范沒找到,在哪本嘛?問題比較低端,不好意思!
家用漏電保護
家用漏電保護專題,為您提供家用漏電保護相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與家用漏電保護 相關的專業交流討論,更多家用漏電保護相關內容請?jiān)L問