  • 求組合式過壓保護器如何試驗,?

    我們用直流打泄漏電流發現電流大,有人說不能打泄漏,那應該做什么試驗呢,另外跟單獨地氧化鋅避雷器相比有何不同呢。還有人說09年這組合式的就不讓用了,真的嗎,在哪有規定呀,求高手指點

  • 漏電保護開關能判斷短路嗎?

    漏電保護開關能判斷短路嗎?

    如圖所示的漏電保護開關,開關跳閘后我能通過開關上的指示判斷是什么故障嗎?是漏保動作了還是斷路器過載或短路動作了?漏電保護器上的那個開關能否判斷是漏電還是其他故障?

  • 漏電保護開關極數的問題

    一路燈出線回路,出線采用380v帶漏電保護的斷路器,路燈比較均勻的平分在各相上面,那么這個出線斷路器是用3p的還是用4p的?不平衡電流能使3p的漏報跳閘嗎?

  • 誰用過這樣的漏電保護開關

    誰用過這樣的漏電保護開關

    如圖,這兩個漏電保護開關是AB的產品,型號是1492MC系列的,拿來后怎么接都是會自動跳掉說明書見附件,有誰用過這個系類的漏電開關嗎?

  • 請教,關于漏電保護開關的問題~~~

    最近公司在做一批配電箱,每個配電箱都配有漏電開關(30mA),我們在做出廠實驗時,想驗證一下漏電開關的好壞,于是模擬漏電故障。接了一個10A的負載,結果漏電開關果然跳閘了。于是,我就有疑問了,這個漏電開關30mA到底怎么來理解?到底多大電流可以動作?如果我接的是5A的負責,漏電保護開關會跳閘嗎?別跟跟我說,30mA是剩余動作電流,這個我懂~~~[ 本帖最后由 cctvksb 于 2011-7-19 19:00 編輯 ]

  • 組合式過電壓保護器的用途?!

    組合式過電壓保護器的用途?!請問中壓柜中組合式過電壓保護器的用途?! 什么情況下需要加裝?(我看到有些時候有,而有的時候沒有放置) 另外它和氧化鋅避雷器有什么區別? 謝謝

  • 組合式過電壓保護器的發展歷程

         很早以前,電力系統普遍采用的都是較少的油斷路器作為斷路裝置,由于起步較慢,系統過電壓主要是過電壓雷電過電壓為相,系統過電壓主要是過電壓為相,對于這種類型的過電壓保護措施,采用碳化硅避雷器和氧化鋅避雷器(接地尺寸),相對于字符來看,氧化鋅具有動作平穩,伏安特性好、殘留量小,性能穩定等特點,已為人們所接受。       組合式TBP過電壓保護器在一定程度上解決了電氣設備的絕緣保護問題,由于氧化鋅電阻的充電率的限制,氧化鋅電阻對絕緣水平低的電氣設備(如電動機)的保護作用相對有限。為此,人們開始產生串聯間隙的組合 保護器,引入間隙來降低保護器的運作值,同時也帶來了分散性較大,保護不穩定的特點,使TBP過電壓保護器不能起到保護作用。隨著真空開關的廣泛應用,操作過電壓的危害越來越受到人們的重視,而傳統的避雷器 是根據防止雷擊過電壓、基本沒有進行操作過電壓保護來設計的,以解決電力系統的問題,內部操作過電壓,人們開始廣泛使用模塊式過電壓保護器。

  • 組合式過電壓保護器安裝與維護

    組合式過電壓保護器安裝接線:        a.ABC 三相的線鼻子在安裝到系統相應的三相裝頭上時,線鼻子的金屬裸露分布不得超出樁頭外沿,以免縮小相間安全距離。 b. TBP過過電壓保護器的三相電纜之間不得交織,其相互之間zui小距離不得小于5cm,以免發生局部放電現象。 c. TBP過電壓保護器電纜長度若過長,應將電纜按S形綁扎,綁扎時,應充分考慮沿面爬電、相間局放等安全因素。 d.嚴謹手提電纜,同時注意避免高壓電纜被銳器割破。 組合式過電壓保護器維護注意事項: 1. 過電壓保護器的使用壽命:過電壓保護器的使用壽命與質量有關,需要定期更換,確保保護效果。 2. 檢查和維護:定期檢查過電壓保護器的狀態,需要清潔和擰緊接線螺母等。 3. 選型問題:選擇過電壓保護器時需要根據設備的額定電壓和額定電流來選擇相應的保護器,以達到最佳的保護效果。

  • 組合式過電壓保護器原理及作用

    組合式過電壓保護器的工作原理?: 組合式過電壓保護器主要基于電壓檢測和過電壓保護技術。當電力系統中的電壓超過設定值時,保護器會迅速動作,切斷電源,從而防止設備損壞和事故發生。這種保護器具有高度的靈敏性和準確性,能夠在毫秒級的時間內做出反應,有效保護電力系統的安全穩定運行?。 組合式過電壓保護器的作用: 組合式過電壓保護器的作用是保護電力設備免受過電壓的損害,同時具備防雷功能?。這種保護器主要用于發電、供電和用電企業的電力電網中,能夠保護變壓器、開關、母線、電動機等電氣設備,限制大氣過電壓及各種開關引起的操作過電壓,對相間和相對地的過電壓

  • 組合式過電壓保護器應用范圍

        組合式過電壓保護器主要應用于35kV及以下電力系統中,用于保護發電機、變壓器、電動機、開關、電容器、電纜和母線等電氣設備,防止這些設備因過電壓而受損。具體應用場景包括: 1.雷電過電壓防護:組合式過電壓保護器能夠在納秒級時間內動作,將雷電流引入大地,避免設備絕緣擊穿。例如,在35kV系統中,保護器可以將雷電過電壓從數百kV限制到幾十kV以下。 2.操作過電壓抑制:斷路器分合閘、電容投切等操作可能引發振蕩過電壓。保護器通過快速吸收能量,抑制電壓陡波,防止設備因瞬時過壓損壞。典型場景如真空開關開斷感性負載時產生的截流過電壓。 3.相間電位均衡:在不對稱短路或諧振過電壓情況下,三相保護器通過動態均壓,避免相間絕緣薄弱點被擊穿。例如,中性點不接地系統中,單相接地故障可能引發其他兩相電壓升高至線電壓,保護器可強制鉗位三相電壓。 3.系統可靠性提高:與傳統避雷器相比,組合式保護器具有更寬的電壓保護范圍(如兼顧4kV~35kV系統)和更長的使用壽命,從而提升電力系統的整體可靠性。 此外,

  • 組合式過電壓保護器的工作原理

    組合式過電壓保護器的核心原理是基于非線性電阻元件和放電間隙的協同作用。其內部通常包含氧化鋅電阻片(MOV)、放電間隙、均壓環等關鍵部件。當系統正常運行時,保護器呈現高

  • 組合式過電壓保護器的維護方法

    組合式過電壓保護器簡稱為過電壓保護器,用于保護電力設備和線路免受過電壓的損害。過電壓保護器雖然是一種保護設備,但其自身也需要進行維護保養!     1、檢查外觀     查看過電壓保護器的外觀有無明顯的損壞和異常,例如破損、變形等,如有異常應及時報備處理。     2、清潔保養     過電壓保護器在使用后,表面和內部會積累灰塵和污垢,影響設備的散熱和絕緣性能。因此應定期對過電壓保護器進行清潔保養,清楚灰塵和污垢,保持設備的清潔和良好散熱。     3、定期試驗     過電壓保護器需要定期進行試驗,保證其功能都能正常運行。     4、更換損壞部件     過電壓保護器中的一些部件經過長時間的

  • 三相組合式過電壓保護器的特點

    1、三相組合式過電壓保護器采用氧化鋅非線性電阻和放電間隙相組合的結構,使二者互 為保護。放電間隙使氧化鋅電阻的荷電率為零,氧化鋅的非線性特性又使放電間隙動作 后立即熄弧,無續流,無截波,放電間隙不再承受滅弧任務,提高了產品的壽命。 2、電壓沖擊系數為1,在各種電壓波形下放電值均相等,不受各種操作過電壓波形的影 響,過電壓保護值準確,保護性能優良。 3、采用四星型接法,對相間和相對地的過電壓均能起到可靠的限制作用。可將相間過電 壓大大降低,與常規避雷器相比,相間過電壓降低了60%-70%,大大提高了保護的可靠性 。 4、三相組合式過電壓保護器采用硅橡膠外套和高壓電纜外引結構,具有易安裝、密封性 強、體積小、耐振動等優點??芍苯影惭b在開關柜的手車底盤上火互感器室內。 5、過

  • 空氣開關與漏電保護器的安裝

    漏電斷路器選型指南一、額定工作電流選擇: 漏電斷路器具有過載和短路保護功能,額定工作電流的選擇和塑殼斷路器一樣。漏電斷路器的連接導線截面要適當,根據額定工作電流大?。ㄟ@是其中一種選擇連接導線的方法)選用表1中對應安全載流量的導線截面。例如額定電流225A的漏電斷路器從表1中可查得銅芯塑料絕緣導線的截面為50㎜,鋁芯塑料絕緣導線的截面為:表1 +25℃時 塑料絕緣導線安全載流量導線截面㎜ 0.75 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 銅芯導線A 16 20 25 34 45 56 85 113 146 180 225 287 350 400 450 505 鋁芯導線A / / 19 26 35 43 66 87 112 139 173 220 254 310 338 400 70㎜或95㎜.連接導線安全載流量見表1。二、漏電動作電流的選擇: a) 多級保護用漏電斷路器動作漏電動作電流的選擇: .安裝在離電源最近的保護稱第一級保護或總保護。該級保護主要是保護間接觸電和防止電氣火災事故。保護電網的覆蓋面大,負載電流大,正常泄漏電流大(

  • 關于組合式風柜控制問題

    現有1條涂裝線,有2臺噴柜,噴柜送風為全送全排,要求恒溫恒濕,計劃采用組合式風柜,制冷采用冰水機組,制熱采用電加熱,如果采用該種方式,有沒有現成的控制器,不需要用PLC編寫程序,如果有,一般用哪個廠家比較好,還有就是組合式風柜哪個廠家性價比比較高

  • 空氣開關和漏電保護器的區別

    空氣開關的意思就是空氣絕緣的斷路器,它的符號是MCB,意思就是微型斷路器。我們看下圖:圖中,我們把MCB中用于短路保護的部件叫做磁脫扣器,把MCB中用于過載保護的部件叫做熱脫扣器。

  • 電梯不接漏電保護開關的原因

    首先有必要對漏電保護開關的原理進行說明:漏電保護開關是取漏電為動作信號,并在一定的漏電條件下切斷漏電線路,以免傷及人身和燒毀設備的裝置。漏電保護開關通常和短路、過載等保護元組件裝在一起,常有電壓型和電流型漏電保護開關之分。漏電保護器的工作原理是根據“電流平衡原理”來動作的,當電路正常工作時,相線電流和中線電流相等,電流向量總和等于零。電流互感器鐵芯中感應的磁通向量和也等于零,這時由于電流互感器二次側繞組元信號輸出,漏電保護器脫扣器不動作,電路正常供電。但當電路發生故障或絕緣破損漏電時,電流向量總和不等于零,電流互感器鐵芯中感應的磁通使得二次側繞組產生感應電壓,當故障電流達到一定值時,感應電壓使漏電保護器脫扣器動作。而對于電梯來講:第一:在電機啟動時無法做到在啟動時保持三相電流平衡,因此電流向量總和不等于零從而造成漏電保護開關動作。第二:對變頻控制的電梯,在啟動時為保護變頻器支流環,通常會采用二相降壓整流的方式對直流環進行充電,因此在啟動時只有兩相有電流,

  • 請教漏電保護開關頻跳問題

    我公司所施工的別墅,遇到這樣的問題,在一個配電箱內有2個插座回路、一個燈回路、一個衛生間回路、一個風機回路。當然插座回路都帶有漏電保護,就是會發生以下現象:1、有時候開、關燈的時候,插座回路跳2、業主不在家,插座回路也跳3、電風扇換擋,也會跳本人去檢查的過程中,檢查零、地沒接錯。絕緣良好。斷路器的性能經開關廠檢測良好,請問該怎么去檢修此問題?

  • 再談漏電保護開關極數問題

    規范規定:在TT或TN-S系統中,N線上不宜裝設電器將N線斷開,當需要斷開N線時,應裝設相線和N線一起切斷的保護電器。當裝設漏電電流動作的保護電器時,應能將其所保護的回路所有帶電導線斷開。在TN系統中,當能可靠地保持N線為地電位時,N線可不需斷開。意思是當不能保證可靠地保持N線為地電位時,都必須斷開N線,即是說必須選用2P,3P,4P漏電開關,因為1P,1P+N,3P+N漏電開關都不能斷開N線,那么1P,1P+N,3P+N漏電開關在什么情況下使用,難道僅僅是保證可靠地保持N線為地電位時使用嗎?希望此話題大家能積極討論,共同提高!!