我廠主要設備是電爐,需調壓,供電部門檢測諧波偏大。安裝諧波治理柜后電壓畸變增?5%電流畸變65%零線電流增大30%。請問這是為什么?
當同一個配電盤里面有很多設備回路時,用儀器測量其中一臺設備的電流諧波,測量值是否是該設備本身產生的諧波?如果不是,還請大俠指教怎么怎么計算?比如:電盤總電流I=3.5A,電流諧波=11.7% 其中一回電流I=0.08A,電流諧波=18.7%,則該回路電流諧波是多少?
1、三相正弦對稱交流電,在三相對稱負載即平衡負載時,由于電流矢量大小相等,方向即相位互差120度,其矢量和為零即其零序電流為零; 2、三相正弦對稱交流電,在三相不對稱負載即不平衡負載時,由于電流矢量大小不相等,方向即相位互差不全是120度,其矢量和不為零即其零序電流為不平衡電流,但是小于任一相電流; 3、三相正弦對稱交流電源,在三相負載中由于非線性元件如二極管的存在,三相負載電流中存在直流分量和三次的整數倍的高次諧波時,零序電流為其算術和,即零序電流有可能大于相線電流,如三相半波整流電路,任一相電流為負載電流的1/3,此負載
各位大哥有這樣一個情況:兩個發電機組并列運行后發現其零線電流比相線電流還大,零線還出現熱擊穿!各位大哥幫我分析一下,怎么解決?謝謝?。。【唧w的情況在圖紙中有說明?。。?!
請教大家了:關于諧波電流的計算方法,哪本書上有公式?配電手冊上有嗎?有一臺10KV、3000KVA整流變壓器,供給一套6脈動整流裝置,10KV側工作基波電流I1=150A,5次諧波電流含有率20%。整流變壓器由工廠自用35/10KV總降壓變電站供電,總降壓變電站10KV最小短路電流容量Ssc10=120MVA。工廠自用總降壓變電站引自220/110/35KV區域變電站,區域變電站35KV母線供電能力20000KVA,最小短路容量500MVA。工廠用電協議為10000KVA。假定無其他諧波源,無其他放大諧波電流的容性負荷,不討論除5次諧波而外的其他次數諧波。問題一:在這種情況下,公共連接點應該是( )1、整流變壓器10KV側母線;2、工廠自用總降壓變電所10KV母線;3、工廠自用總降壓變電所35KV母線;4、區域變電所35KV母線。問題二:該整流變壓器注入公共連接點(35KV)的5次諧波電流值約為( )要寫出計算過程1、6-7A;2、8-9A;3、10-11A
我們知道交流電是經由火線再流向零線的,然后又從零線一下子流向火線。那為何當我們碰到零線的時候并沒有觸電,但是碰到火線的時候又被觸電?有的小伙伴開始好奇,在電力系統中,交流電路里,電流究竟是如何流動的呢? 要想解答這個問題,我們應該不得不從供電系統說起,如下圖,圖中是我們日矷钪凶畛S玫降腡N-S供電系統。
請教三相系統中的ABC三相的三次諧波電流,為什么其初始相位是相同的?因為在下的理解是只有初始相位相虲波電流才能直接相加(在中性線上)。 提前謝謝您的回復。
某商場變電所,主要日常用電負荷為電梯、空調、照明,照明光源主要為日光燈和節能筒燈,在變電所運行中,三、四兩個樓層的照明出線回路零線電流超級大,相線電流分別為45A、52A、48A,但是零線電流高達112A,配電室設置了低壓無功補償,功率因素基本上是在0.95左右,出現如此問題百思不得其解。請各路高手支招,謝了。
小問題,深討論。個人從理論理解:有負載,相零線上電流是不相等的。但漏保原理又是基爾霍夫定律,即進出電流矢量和為零,這就存在一個近似相等的問題。那么對于大的負載來講,相線與零線電流差較大,必有感應。漏保是否就誤報呢?難道電流與負載無關,進出互感器電流除漏電情況外,矢量和始終為零嗎?這個小問題傷了我好長時間腦筋,請大師指點。
諧波電流一般都是在三相四線回路中的中性線產生,因此在選三相電纜時要考慮降低系數,那么請問在單相回路也會因諧波電流而考慮降低系數嗎,為什么?[ 本帖最后由 漫天飛雪 于 2009-10-7 13:46 編輯 ]
配電室的2條3*185+1*90的電纜作為主進電纜,前幾日電源1號線發生故障,頂跳上級開關,估計因為電纜使用30年,加之電纜溝敷設,每遇大雨,電纜就會游泳,所以估計大限將至了。在拆除這條故障電纜前,測量零線電流為5A。測量另外一條正常電纜2號電纜,電流為300A,330A.330A,零線電流117A。下面負載:電阻加熱爐(220V),電流為170A,168A,174A,零線沒測量。另外三相負載因為是上了母排，沒有測量,有10幾臺變頻器。問題1:根據矢量計算,主進電纜零線電流大概為30A,為什么這么高有100A呢?變頻器的諧波影響真的有這么明顯么?問題2:為什么故障1號電纜零線有5A的電流存在?問題3:用鉗形表卡測2號3*185+1*90整個電纜,電流為15A,這個可以理解為漏電電流么?
我的問題:西門子s120變頻器帶動西門子變頻電機,速度一高機器就過流過熱停機。參見附圖綠色的電流圖,已經不是一條線,而是很寬的一個諧波帶。電機很熱
檢測2支T5熒光燈的諧波電流,目前能測得參數有電流、電壓、功率因素、1~99次的諧波電流百分比,總諧波含量等等數據,現在我想知道某次諧波電流是多少怎么計算?比方說檢測的電流為45mA;電壓為217V,功率為8.2w,功率因數為0.88,總諧波含量為14%,第3次諧波電流為2.3%,那么第三次諧波電流是多少A?怎么計算?
近年來,LED 顯示屏誘發火災的事件頻頻發生,給人民生命財產造成了很大損失。這些事故的原因往往被歸結到線路老化、短路等因素上。隨著事故頻發,人們開始進行更深入的分析,終于揭開了事故原因的真相。 一個發人深省的報告 前年5 月某一天,航天綠電的工程師接到報告,鄭州某樓宇在竣工驗收時,發現樓宇上安裝的LED 顯示屏的零線電流很大。經實際測量,三根相線電流都是250A 左右,而零線電流達到了450A。甲方拒絕接收項目。LED 屏的安裝公司找到航天綠電,尋求解決辦法。 這個問題也引起了航天綠電工程師的重視。因為這種現象違背了電工常識。傳統的電工學理論中,三相負荷平衡時零線電流為零,“零線”這個術語大概也由此而來。那么這個報告中描述的現象究竟是偶然還是必然呢?如果是必然的,就意味著越來越多的LED屏將帶來巨大的安全隱患。因?yàn)榱憔€(xiàn)上是不
大量非線性負載使用會導致中性線3N次諧波電流過大,同時,三相不平衡等問題往往也會造成中性線電流過大。而中性線電流過大非常容易導致中性線絕緣層老化起火引發火災,存在較大的安全隱患。針對這樣的情況,我司采用先進的電力電子技術、控制理論等研制出了新型的中線安防保護器,可有效消除中性線電流過大的情況而造成的電氣火災安全隱患。 終端電氣綜合治理保護系統是對末端回
變頻器工作時,之所以產生諧波電流,是因為變頻器輸入端的整流電路阻抗不是一個定值,其阻抗著外加電壓的變化發生變化,這就導致整流器從電網吸取的電流不是正弦電流。單相整流器由整流橋和平滑電容構成。一般情況下,負載的電流由平滑電容供給,僅當正弦波的電壓高于平滑電容的電壓時,才會有電流流入電容和負載中,因此僅在電壓峰值處產生脈沖狀,這種脈沖電流中包含了豐富的諧波成分。同樣的道理,三相整流器也會產生諧波電流,但是這時對應每個波峰,不是一個脈沖電流,而是兩個脈沖電流。
零線無電壓,為什么有電流? 零線并不是無電壓的。只是看你跟誰比較,舉個簡單的例子說,如果天氣預報說今天氣溫為0度。那么你就認為今天沒有溫度了么?顯然是不對的。零線只是對地沒有電壓。它對相線是有220伏的電壓的。
請教,我們新建的住宅小區,低壓配電屏的零線排的電流,要比相線母線排電流大。零線達到800A,而每一相相線電流才不到700A。連電業局的老工人都不知道是為什么。是不是進線變壓器其中一相相位接反了?
零線諧波電流阻斷器