隨著我國工業的迅速發展,
limp25KA進線柜up1.8kv浪涌保護器 1適用于雷電保護等級為C級信息系統的電源(220V)雷電浪涌保護。 2本產品屬于單相并聯型電源電涌保護器(簡稱SPD),外型美觀,安裝接線方便,維護簡單,能在較惡劣環境下長期穩定工作。SPD能有效防止雷擊或工業噪聲等因素產生的感應過電壓、現象和其它瞬間浪涌電壓對系統或設備造成永久性損壞或瞬間中斷等危害。 3適用防雷區域:LPZ1與LPZ2區交界處電源線路的雷電浪涌防護。 二.特點: 1具有工作指示、模塊劣化指示等功能。模塊化設計,密封性好,安裝接線方便。 2通流量大、漏電流小、響應時間快,特別適用于惡劣的雷電環境。 適用于交流配電設備的防雷保護,如通信、電視廣播、計算機房、自動控制、機電設備及所有配電設備的保護。 3采用溫控斷路技術,內置過流保護電路,避免火險。 三.技術指標: 保護級別B級 漏電流20μA
產品說明: 電網中鐵磁負荷(變壓器、旋轉電機等)、電弧設備(電弧爐、電弧焊、放電型照明設備等)和電力電子設備(家用電器及計算機的電源、變頻器、直流開關電源及其他整流逆變設備)的大量應用,會產生有害的諧波污染,進而產生附加諧波損耗,降低設備使用效率,產生額外熱效應,引起保護裝置誤動作,導致計量不準確,增加系統諧振的可能性,干擾通訊等一系列問題。應用BSAPF有源電力濾波器,可以動態抑制電網電流諧波,補償無功功率,消除電壓閃變,平衡電網電壓,避免因諧波導致的一系列電能質量問題,有效保證被補償用電設備的經濟,安全運行。 產品功能: * 動態抑制流入電網的諧波電流,以此降低電流的THD含量 * 補償無功功率,提高功率因數、節省能源 * 可同時動態抑制諧波和補償無功功率 &n
產品概述 BS系列諧波保護器是為用電設備提供多功能諧波保護。該諧波保護器采用了超微晶合金材料,內部采用獨一無二化學封裝專利技術,保障器件持久的可靠性能。對用電設備產生的隨機高次諧波和高頻噪聲、脈沖尖峰、電涌等干擾具有抑制和吸收作用;隨時跟蹤電壓波形,瞬時濾電源中的尖峰、浪涌(雷電)、雜波,矯正因諧波影響而產生畸變的電壓波形;對噪聲進行消化吸收,使電網電源波形變得光滑清潔,既提了電網質量,又保證了用電的正常運行。BS系列諧波保護器本身幾乎不耗電,而且采用諧波保護減少了用電設備的故障率和機器誤操作,全面克服了由于諧波污染引起的設備誤動作。具有正弦波跟蹤能力和限壓限幅功能,消解部分內部浪涌,抑制高次諧波,降低能耗,潔凈用電環境,提高用電設備壽命與安全。 產品功能 BSXBQ多功能諧波保護器是為用電設備提供多功能諧波保護。該諧波保護器采用了超微晶合金材料,內部采用獨一無二化學封裝專利技術,保障器件持久的可靠性能。對用電
SPD保護器的選型根據什么?和電源系統的計算電流有關嗎?樣本里的每回路額定流通量(如50KA,40KA,32KA等)是根據什么確定的。有人說說嗎?想象了。
低壓總柜中的浪涌保護器,放電電流具體怎么選,和變壓器容量有什么關系。還有浪涌保護器前面的塑殼斷路器(或熔斷器)又該如何選?哪位大神用詳細計算舉例說明。不要跟我說憑經驗,我讀書少,不要騙我:Q
各位高手求助:諧波保護器與電涌保護器的區別?二者可以共用嗎,現在有個項目圖紙上用的是HPD1000的諧波保護器(負荷為空調)但是價格太貴,用戶要求用個便宜的,請問能用常用的浪涌保護器代替嗎,如果不能的話有什么比較便宜的諧波保護器嗎、具體型號是什么?謝謝!
1)產品功能: 智能型諧波保護器BSZQN-1000是為用電設備提供多功能諧波保護。該諧波保護器采用了超微晶合金材料,內部采用獨一無二化學封裝專利技術,保障器件持久的可靠性能。對用電設備產生的隨機高次諧波和高頻噪聲、脈沖尖峰、電涌等干擾具有抑制和吸收作用;隨時跟蹤電壓波形,瞬時濾除電源中的尖峰、浪涌(雷電)、雜波,矯正因諧波影響而產生畸變的電壓波形;對噪聲進行消化吸收,使電網電源波形變得光滑清潔,既提高了電網質量,又保證了用電設備的正常運行。 智能型諧波保護器BSZQN-1000本身幾乎不耗電,而且采用諧波保護減少了用電設備的故障率和機器誤操作,全面克服了由于諧波污染引起的設備誤動作。具有正弦波跟蹤能力和限壓限幅功能,消解部分內部浪涌,抑制高次諧波,降低能耗,潔凈用電環境,提高用電設備壽命與安全。 2)技術參數:
微機消諧裝置(全稱為:微機電力諧振診斷消除裝置)是指放在PT的二次側(所以也被叫做二次消諧)消除鐵磁諧振的儀器。微機消諧裝置與一次消諧器的區別就在于微機消諧裝置是一個消諧儀器,具有分析、記錄、打印、上傳等諸多的優勢,但也有一般只能適用于室內,消諧范圍比較窄(只能消除工頻、三倍頻、二分頻、三分頻等等指定頻率諧振)這些缺點。 諧波保護器是專門為用電設備提供多功能的諧波保護,對用電設備產生的隨機的高次諧波和高頻噪聲,脈沖尖峰,電涌等諸多的干擾具有抑制和吸收的作用,隨時跟蹤電壓波形,瞬時濾除電源中的尖峰,浪涌,雜波,矯正因諧波影響而產生畸變的電壓波形,對噪聲進行消化與吸收,使電網電源波形變得光滑清潔,既提高了電網的質量,又保證了用電設備的正常運行。
主控柜位于安全區,前端監控設備位于防爆區,主控柜分電開關排由一個總開關和數個分路開關組成,每路開關分別控制前端設備供電,主控柜的電源浪涌保護器應該接在什么位置?我看到有圖中示意的接法,這樣是對的嗎?
最近在看浪涌保護器,越看越糊涂,尤其是他的各種電壓概念及作用,很是不明白,望對這方面比較了解的大俠不吝賜教,小弟代表自己和大家謝過了。
有一用戶在用2臺變壓器的電.也就是雙電源戶.電源簡稱.1變2變.他在用1變時.2變開關為斷.開關是3相4線漏電保護器.大概在用了有半月后.2變開關無故吸合.到至1變和2變電源連線.發生事故.問為什么2變開關無故吸合;入下圖;
對家用而言,漏電保安器不宜做總控,只能做分支回路的斷路器;家用總控最好用 2P空氣開關。為什么 ?理由如下: 首先來搞清楚漏電保電安器功能和特點: ① 漏電保安器也稱漏電保護器和漏電開關;是防止人身觸電的保護設備,另外,當線路或設備發生絕緣損壞及漏電時,能及時切斷電源,有效地保護線路和設備,防止火災發生。 ② 漏電保護器在什么條件下跳閘:當流過相線(火線)的電流不等于流過中性線(零線)的電流,并且電流差值超過漏電保護器的保護閾值時,就會跳閘。 ③ 漏電保護器過于靈敏。它用的是
菜鳥求教,電涌保護器怎么使用?這是一個消防泵房配電箱,配電箱電源引自雙電源互投柜,負責照明、潛污泵箱、穩壓泵箱、電動葫蘆的配電。SPD上熔斷器怎么配置?看了幾份圖有三個有四個還有一個的。 Iimp是按照GB50057-2010 式4.2.4-7 計算嗎?(線纜均穿鋼管) 根據GB50057-2010 附錄J Uc不應小于表J.1.1所規定的最小值,有沒有那個規范里有具體計算方式呢?大家設計的時候都是根據什么來選SPD的?剛成立不久的小院也沒有師傅帶,請前輩們幫幫忙。
電纜護層保護器是安裝在電纜外部的一種保護裝置,它可以有效防止電纜受到外部腐蝕、老鼠啃咬等損害,對于保障電纜的安全使用具有重要的意義。那么,如何維護電纜護層保護器呢? 首先,我們要定期檢查電纜護層保護器的性能。打開保護器,觀察內部電纜是否完好,是否有破損或變形的情況。如果發現問題,應及時更換損壞的部件。 其次,要確保電纜護層保護器安裝的位置正確。避免將其安裝在潮濕、腐蝕性強的環境中,以免損壞保護器。同時,也要避免將保護器暴露在陽光下,以免老化加速。 最后,要定期清潔保護器表面,保持其干凈整潔。這樣可以避免雜物進入保護器內部,影響其性能。 總之,維護電纜護層保護器需要我們認真做好每一個細節,以確保保護器能夠發揮其應有的作用,保護好我們電纜的安全。希望大家能夠重視電纜護層保護器的維護工作,共同維護好公共設施的安全。
理論依據: 智能漏電流監控器是依據各相間(單相,三相)等電位現象,對諧振電路頻率進行變調補償,在沒有外部干涉的情況下,使諧振頻率達到一定幅度并將電線電子排列化,使振幅固定,消除雜音,排除電位差實現“零電位化”,使漏電不流。 核心優勢: 產品采用“雙芯”設計+數學模型組成了獨特、高效、穩定的偵測、捕集、運算、抑制、補償系統,實現了對諧振電路大漏電流的諧波抑制及振幅固定,“工業款”可處理2A左右的漏電流。二代產品將搭載無線及RS485端口,結合即將完成的“智慧用電物聯網監控系統”使安全用電、節能用電進入“3.0”時代。 工作原理: 在安裝漏電流防火抑制器后,設備信號采集電路芯片采集當前用電環境頻率電流電壓等原始數據,當帶電設備,漏電流防火抑制器,人體形成并聯回路產生觸電時,人體容抗與設備內部電路形成諧振電路,由此產生諧振頻率的變化,信號采集電路及芯片對產生的頻率變化及電流變化進行采集,芯片運算電路對特定頻率及電流變化及外部電流傳感器及內部N E之間電壓變化等數據進行比較,當人體或
車間用的電氣柜是否需要安裝電涌保護器?上次避雷裝置安全檢測站的報告指出不合格,根據《建筑物防雷設計規范(GB50057-94)》,沒有看到強制執行的內容。請各位指教,是否北京地區還有地方規范?
大家好,請問浪涌是如何選擇的?浪涌的容量又是依據什么來選擇的?一級、二級、三級保護的分斷能力又是怎么定的?菜鳥,問的問題可能很菜,請見諒~
過電壓保護器什么時候用比較好,我們這里的高壓電機單臺加了過電壓保護器,我很不明白,這臺電機的母線一般電壓都很穩,為什么需要這個東西