問個問題,諧波污染主要是指三階以上的高次諧波對電網的污染,一般常用電抗器來對諧波進行治理。我的問題是,電抗器其本質其實就是電感線圈,我的理解是在諧波進入的初期電感線圈對諧波是有阻礙限制作用的,但是在諧波由峰值轉為谷值的階段,由于電感特性將反向增加電動勢,這樣一來的話,不就是等于使得原本被限制的諧波又得到了助長嘛!?
1、偶次諧波2、4、6、8……次,諧波對稱互相抵消,因此不予考慮。 2 奇次諧波為3、5、7、11、13次及以上諧波,這些諧波多出自大型整流設備,電弧、煉鋼、電機車等負荷。當用戶的電網內有這種設備,就是有諧波源,應測諧波次數及含量,如諧波不超過國家標準,然后計算應配置的電抗器參數。含有3次諧波配置14%的電抗器,含有5次以上諧波配置7%的電抗器,7%的電抗器可以覆蓋5次以上諧波。 配置電抗器后應換算是否能產生諧波放大現象,如發生諧振時,還應改變電抗器的參數。庫克庫伯電抗器采用的是冷壓接工藝,0.05的疊裝精度,多個氣隙芯柱結合耐高溫高強度粘接劑粘結,以保證CKKBr的電抗器高達97%的
電壓串聯電抗器7%抗幾次諧波,5次諧波對于6%。7%哪個效果好。還有7%與6%哪個對3次諧波放大要大。 6%夠了為什么要7%成本都要高
知識點:電抗器
如題。如果串聯單相電抗,為什么中間的反接,我師傅說B相的電抗器可以不接,真的可以嗎。[ 本帖最后由 s.l_good 于 2011-6-15 19:22 編輯 ]
求高手解答,1.在低壓主配電系統中加入6%電抗+電容的組合對諧波有多少抑制。 2.UPS自帶濾波裝置和設備自帶隔離變壓器的諧波需治理么。 3.大約多少功率的設備需諧波抑制。
今天看到一個圖紙,但是發現上面的晶閘管在電抗器后面,因為是初學,不是很理解,我看好多例子都是晶閘管在電抗器前面啊,希望高手幫忙解疑,謝謝。
知識點:電抗器
變壓器和電抗器的聲級測定
電抗器的矽鋼片廠家哪里有 一般廠家都是EI型的 想找個電抗器矽鋼片E子型短的 求壇友幫忙留意下 小弟感激不盡 最好是配套的廠家。。
電抗器溫度好高 ,一天24小時用工業牛角風扇吹,溫度還是那么高。
有誰知道哪家企業生產自動控制電抗器?“自動控制電抗器”用于電容性漏電流補償,使本級的電容性漏電流不傳導到前一級的漏電保護斷路器。
請大家幫忙分析下逐则?/p>
[local]1[/local][local]2[/local][local]3[/local][local]4[/local][local]5[/local][local]6[/local]
平波電抗器和直流濾波器一起構成直流T型諧波濾波網,減小交流脈動分量并濾除部分諧波,減少直流線路沿線對通信的干擾和避免諧波使調節不穩定。 平波電抗器還能防止由直流線路產生的陡波沖擊進入閥廳,使換流閥免遭過電壓的損壞。當逆變器發生某些故障時,可避免引起繼發的換相失敗??蓽p小因交流電壓下降引起逆變器換相失敗的機率。當直流線路短路時,在整流側調節配合下,限制短路電流的峰值。 電感值并不是越大越好,因為電感的增大對直流輸電系統的自動調節特性有影響。在直流輸電系統中,當直流電流發生間斷時,會產生較高過電壓,對絕緣不利,使控制不穩定。 平波電抗器通過限制由快速電壓變化所引起的電流變化率來防止直流電流的間斷,從而降低換流器的換相失敗率平波電抗器的作用 為使中頻電源逆變橋能夠正常工作,必須要有儲能元件,這就是平波電抗器最重要的作用。另外,逆變橋可控硅的觸發是工作在自激狀態,這就要求逆變橋的輸入電流(即整流橋的輸出電流id)始終連續,否則逆變橋就無法工作,這是平波電抗器的第二個作用,也叫續流。平波電抗器的第三個作用是抑制中頻分量對電網的影響。平波電抗器的第
施耐德電抗器炸裂,使用時間大約一年,請大神幫忙分析原因,萬謝!
圖中提到的35KV電抗器,當其對地絕緣水平值,工頻1min耐壓為85V, 雷電沖擊耐壓為220KV時,我理解這種情況為絕緣水平不低于電網的絕緣水平,而當工頻1min耐壓為35V, 雷電沖擊耐壓為134KV時時為低于電網的絕緣水平 我的問題是電抗器的絕緣水平只用工頻1min耐壓和雷電沖擊耐壓表示? 還有就是我理解1min工頻耐壓和雷電沖擊耐壓為什么分別為85和220KV? 謝謝您的回復。
各位老師,現場出現如下情況,請幫忙分析一下: 中壓變頻器后面接了一個電抗器再到電機,電抗器起火燒著了,但是變頻器,斷路器仍然在供電,是什么原因呢 ?
本帖最后由 csijs 于 2015-11-28 15:48 編輯 如題,低壓三相并聯電抗器應如何選擇保護用熔斷器及熔絲額定電流?
電抗器BOSG-33.4-0.48KV-7%江蘇貝肯電氣,該產品運用于低壓補償柜中,濾出高次諧波,本系列產品為電力電容器配套,改善電力系統的功率因數,降低電力電容器組投切過程中的涌流倍數和抑制電網的高次諧波,減輕電容由諧波引起的過載,降低操作過電壓,對電容器組的安全運行,改善網絡電壓波形,提高供電質量和電力安全經濟運行起良好的作用。
諧波抑制電抗器
諧波抑制電抗器專題,為您提供諧波抑制電抗器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與諧波抑制電抗器 相關的專業交流討論,更多諧波抑制電抗器相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題