求:《電能質量-公用電網諧波》 GB/T 14549-93!謝謝上傳?。?!
1 電能質量問題綜述 近年來,隨著以電力電子裝置為代表的非線性負載的大量使用,以微機化為代表的各種復雜精密用電設備不斷普及,用戶對電能質量的要求不斷提高。這一問題已引起各級電力部門的高度重視,國家也頒布了有關的技術標準。合格電能質量是指提供給敏感設備的電力和為其設置的接地系統均適合于該設備正常工作。 隨著電力電子技術的發展,電力用戶采用了大量時變控制的非線性設備;電能的使用范圍擴大,電力用戶中涌入了大量的沖擊、非線性負載及不平衡負荷;新的發電方式與儲能方式的推廣使用、高壓直流輸電、新型控制方式,以及使用許多非線性元件對電能質量的要求不斷提高。以上種種原因產生了電能質量問題,主要包括斷電、頻率偏差、電壓下跌、電壓上升、瞬時脈沖、電壓波動、電壓切痕、諧波、間諧波、過電壓、欠電壓等。 電能質量問題會對電網及用戶設備造成嚴重的影響,主要表現為:
各位大俠、師傅們,隨著電力安全的迫切要求,電能質量問題日益被人們關注,是否考慮在電力電氣版塊下面設電能質量部分,一來幫助大家學習,二來讓土木在線論壇變得越來越強大。求關注!?。。。?/p>
1、現場的主要諧波源是整流設備,其在工作時會產生大量的五次諧波,導致變壓器轉子溫度升高,電容柜損壞。根據現場測試的諧波含量,本次治理采用APF 有源濾波器,容量350A (共七個模塊,每個模塊50A )。
?諧波在線監測裝置和電能質量在線監測裝置的主要區別在于監測范圍和功能的不同: 監測范圍和功能差異: 諧波在線監測裝置?:主要監測電力系統中的諧波含量。諧波是指電流或電壓波形中,除了基波以外的頻率成分,通常由非線性負載產生。諧波在線監測裝置專注于測量和分析這些諧波成分,確保電力系統的穩定性和效率,防止諧波對電力設備和系統造成損害?12。?電能質量在線監測裝置?:監測的范圍更廣泛,包括電壓、電流、頻率、相位等多種電能質量參數。它不僅能監測諧波含量,還能實時追蹤電網電壓、電流等參數,確保電力供應穩定可靠。電能質量在線監測裝置能夠及時發現電壓波動、諧波污染等問題,保障設備安全運行?。
共分五冊 第一冊 電力系統電壓 第二冊 電力系統頻率 第三冊 電力系統高次諧波 第四冊 電壓波動與閃變 第五冊 電力系統的三相不平衡 我急用呀在此謝過
今天有個新同事拿著考高壓電工的書問我電能質量的問題當時我覺得這個有點問題 所以找出規范看了看是這個標準同時問我哪個是正確的呢 要是考試應該怎么回答呢?我現在也有點迷惑了 考試書的話不能嚴謹一點嗎?還是說制定標準的單位有不同部門管理?
知識點:電能質量監測
如題!已知10KV供電母線,供電容量為31.5 MVA用戶協議容量為 2.75MVA10KV最小運行方式下的短路阻抗(標幺值)為 7.3898求用戶公共連接點的各次諧波電流注入量允許限值?就列出3,5,7,11,13次就行了,關健是知道了阻抗標幺值怎么求出最小短路容量,希望能提供這最小短路容量的計算方式!謝謝![ 本帖最后由 liutiehua 于 2009-8-12 11:15 編輯 ]
1 項目背景 賽格國際購物中心建筑中空調機組龐大、通風設備、照明和電梯設備眾多,這些設備的變頻機構、控制部件以及計算機系統設備都是典型的非線性負載,產生的諧波流入配電系統,污染電網,不僅會對無功功率補償設備造成潛在影響還會影響各類電氣設備正常運行,降低系統效率,增加電力成本。諧波電流直接導致中性線嚴重過載、會使電纜、變壓器的溫度升高,引起電容超溫,甚至爆炸。降低其它電氣設備的使用壽命,對配電系統安全可靠運行有著重大影響。 為了有效治理諧波,在D區4#變壓器400V母線上加裝了我司Sinexcel品牌的有源濾波器(以下簡稱SinexcelAPF)。 2 項目概況
電能質量的四個國標文件:GB12325-1990,GB12326-2000,GB/T14549-93,GB/T15543-95但不知道怎樣發上去呀!
劉軍成 西安博宇電氣有限公司 1 傳統的農村電網電能質量問題 什么是農村電網?未見定義!目前所謂的農村電網大概應該是DL/T 5729-2016《配電網規劃設計技術導則》中所述的C、D類區域吧? 按照傳統的思路,提到農網就會想到負荷密度較低,或者主要負荷為日常生活及農業生產用電(灌溉等)、工業負荷用電占比小或者主要為原材料粗加工類負荷等等。因此供電可靠性包括綜合電壓合格
電氣設計系列課程火熱進行中,所有課程均支持試聽哦 變電站二次設計課程騰訊 變電站設計一次課程騰訊 工業配電設計系列課程 線路設計正式課程 發輸電專業 供配電專業
隨著電網規模越來越大,電能質量的監測點越來越多,對監測系統提出了更高的要求。隨著社會經濟發展,電氣化鐵路、電弧爐、變頻器等沖擊性、非線性、不平衡度負載在電力套用中越來越多,諧波、負序、閃變、電壓暫態等電能質量問題直接影響著電力系統的供電安全。電能是一種商品,其質量問題是供應商和客戶共同關注的問題。用電企業有必要建立電能質量監測系統,實現
電能質量在線監測裝置具有以下優勢: 實時監測:在線電能質量監控裝置能夠實時監測電力系統中的關鍵參數,如電壓、電流、頻率等,確保電能質量的實時監測和評估。這種實時性有助于及時發現和解決潛在的電能質量問題,從而保障電力系統的穩定運行。 高精度數據處理與分析:裝置內部配備有先進的算法和軟件,能夠對采寄數據進行快速處理和分析,生成各種電能質量指標。高精度的數據處理能力保證了測量結果的準確性和可靠性,為電力系統的運行和管理提供了準確的數據支持。 故障預警與診斷:當檢測到異常情況時,裝置能夠及時發出預警信號,提醒工作人員進行處理。通過實時監測和分析,裝置還能預測潛在的電力問題,采取預防措施,避免問題的擴大和惡化。 遠程監控與管理:在線電能質量監控裝置支持遠程通信和數據傳輸,可以通過網絡遠程訪問和管理監測裝置。這種遠程監控功能使得工作人員能夠方便地查看電力系統的實時狀態,進行遠程操作和維護,提高
j介紹ABB 電能質量產品功率因數校正和諧波濾波
單位上的福祿克434電能質量分析儀,只能記錄時間點,無法記錄時間段,求高人如何根據記錄點生成諧波測試報告?順便的話幫忙把諧波測試報告的格式給發一個,郵箱:laod007@163.com
最近測了一個光伏發電系統的電能質量情況,用的Fluke 1760,發現測得的諧波電壓為線電壓,但是國標里規定的是相電壓,請問改怎么轉換?另外也測得了短時閃變和長時閃變的值,國標中閃變的限值是如何計算的?按國標里的算法好像還要知道上一級的閃變情況。因為是冬季,光照也不是很強。在并網的測得其功率因素為負值,-0.8左右,吸收無功,這個正常嗎?[ 本帖最后由 hjbonline 于 2011-1-13 15:11 編輯 ]