知識點:橋架應平整
許多人對橋架和線槽認識很模糊,一部分人認為他們是同一種產品,有些則認為他們是完全不一樣的,或許有人可笑的認為橋架是用在橋下面;其實橋架跟線槽用途都是保護電纜線纜的,但是他們應用的方向又有些不一樣,下面從他們的各自分類開始解釋。一,電纜橋架:1,電纜橋架分為:槽式、托盤式和梯架式、網格式等結構,由支架、托臂和安裝附件等組成??梢元毩⒓茉O,也可以附設在各種建(構)筑物和管廊支架上,體現結構簡單、造型美觀、配置靈活和維修方便等特點,全部零件均需進行鍍鋅處理,安裝在建筑物外露天的橋架,如果是在鄰近海邊或屬于竒區,則材質必須具有防腐、耐潮氣、附著力好,耐沖擊強度高的物性特點。二,鍍鋅線槽:1,鍍鋅線槽分為:絕緣配線槽、撥開式配線槽、迷你型配線槽、分隔型配線槽、室內裝潢配線槽、一體式絕緣配線槽、電話配線槽、日式電話配線槽、明線配線槽、圓形配線管、展覽會用隔板配線槽、圓形地板配線槽、軟式圓形地板配線槽、蓋式配線槽等。根據材質的不同,線槽按劃分多種,常用的有環保PVC線槽、無鹵PPO線槽、無鹵PC/ABS線槽、鋼鋁等金屬線槽等等。
現場情況;1、鐵路在下,橋在上。電桿跟橋在同一高度,中間為凹槽,下有鐵路。 2、鐵路電化線離橋高度越3米?,F(xiàn)在業主要求纜化,問題來了。我的問題; 1、電纜橋架過橋,(橋架裝在橋底下?施工會不會有困難,因為地下就是鐵路的那種電化線。還是裝在兩側?有沒有高手做過類似的例子。)各位大俠有沒有這類規范。 2、如果走橋兩側需要套管嗎?規范里說要避免電纜直曬。(這座橋無車輛通行)
接手個項目 其中有個柜子是出了3根4×185的電纜 還有個柜子出了4根4×95的電纜 外加一根4X35的想問一下這個在具體的施工中 通過橋架可不可以實現?是不是有困難?
電纜橋架的截面怎么選擇,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 還有金屬線槽怎么選擇。
根據橋架承載電纜的根數和電纜的截面積如何選擇橋架的大小呀,例如300*150、200*100、400*200?哪位高手解答一下,謝謝了?。?!
1、控制電纜可否沿梯式橋架敷設?(產品說明書說適用于直徑較大電纜的敷設,特別適用于高低壓動力電纜的敷設)?2、托盤式和槽式橋架如何垂直安裝?圖集04D701-3中只有梯式的垂直安裝方式啊,
在建筑電氣工程中的電纜橋架一般選用鋼制熱鍍鋅橋架還是用玻璃鋼橋架好,二者在使用上有什么區別?在接地或者接零保護方面 哪個更可靠些?謝謝大家的指點
如何決定電纜橋架的尺寸
第一、編織銅帶,??吹骄幙椼~帶用作橋架跨接地線,看到銅帶掛在上面,風吹雨打,都生銅銹了,接地效果還會好嗎?第二、彈簧扣鎖,這個扣鎖用來扣橋架蓋板,手稍用點力,蓋板就掀起來了,不實用。附圖就是所謂的彈簧扣鎖,各位有啥看法。
地下室電氣平面圖的電纜橋架的下方標注XQd-P-200*100,請問其中的XQd-P代表什么意思?小弟是學暖通的,因此不甚了解,在論壇里搜索也沒找到相關內容,因此向大家請教。
一臺大型設備:采用三火+地--【3*3(1*240)+2(1*150)】,電纜是單芯的,請問電纜在橋架上如何分布排列??為什么?是否有相關規范要求?參閱以下方案,或其他方案。個人比較傾向于第(1)種,請各位專家指點![ 本帖最后由 xudw5257 于 2012-4-20 13:23 編輯 ]
1、電纜橋架作為布線工程的一個配套項目,目前尚無專門的規范指導,各生產廠家的規格程式缺乏通用性,因此,設計選型過程應根據弱電各個系統電纜的類型、數量,合理選定適用的橋架。
請問,電纜敷設方式注明 的是橋架,也給出了寬和高,但就是沒說明壁厚,請問這個壁厚該如何取呢,有什么標準沒,謝謝啦
前段時間看到一位工友發的照片,電纜溝內的支架上設計的有橋架,當時很多人說沒有必要,錢多燒的。后來去查了一下這方面的資料,發現確實有些項目會這么設計。1.特殊要求的場合。2.國外的一些標準。其他講的都是電纜溝設橋架的弊端,如不利于散熱,散濕,花費大等等。在此,小弟想請教各位前輩,這個到底是怎么個要求,雖說這個情況不多,如果碰到了該注意什么?
電纜橋架與暖通管距離怎么設計啊?電纜橋架在暖通管上方要有1米的距離么?電纜橋架在暖通管下方有距離要去么? 暖通管算熱力管么?
如何對常見的特種電纜進行分類? 特種電纜可耐高溫、耐酸堿、防白蟻、船舶、飛機核電站使用的電線電纜。在分類方面,它不屬于與電力、控制、計算機電纜等類別相同的分類方法,即上述電纜也包括特種電纜。一般來說,特種電纜需要制定企業內部控制規范。 特種電纜是一系列具有共同功能和特殊結構的產品。與廣泛的一般電線電纜相比,它具有技術含量高、應用條件嚴格、批量小、附加值高的特點。通常選擇新材料、新結構、新工藝和新設計計算。 航空航天、機車、能源、鋼鐵、有色金屬能源、鋼鐵、有色金屬運動、石油挖掘、電機、施工等領域。長期連續工作溫度為125度、135度、150度、180度、200度、250度及250度以上的耐高溫電線電纜,常用于輻照交聯聚烯烴、硅橡膠、氟樹脂、聚酰亞胺、云母、氧化鎂等電線電纜。 現在介紹;兩種新型耐高溫電線電纜具有優異的耐熱性、物理機械功能、電絕緣功能和擠出成型性,特別是在高溫連續使用和溫度急劇變化的環境中,仍能堅持功能穩定性:熱變形溫度為200-220度,連續使用溫度為180-200度,UL溫度指數為