1.1 適用范圍 本節適用于10kV電纜支架、橋架的安裝。1.2 設計要求1.2.1 成品工藝要求支、橋架敷設應平直整齊,連接應連續無間斷,并應緊貼墻面固定,接口應平直、嚴密,蓋板應齊全、平整、無翹角。1.2.2 設計要求內容(1)電纜支架和橋架應符合下列規定:a) 表面應光滑無毛刺。b) 應適應使用環境的耐久穩固。c) 應滿足所需的承載能力。d) 應符合工程防火要求。(2)電纜支架的強度,應滿足電纜及其附件荷重和安裝維護的受力要求,且應符合下列規定:a) 有可能短暫上人時,計入900N的附加集中荷載。b) 機械化施工時,計入縱向拉力、橫向推力和滑輪重量等影響。c) 在戶外時,計入可能
在我國冷庫設計項目中,從安裝到施工、從科研到生產、管理都已積累了一定的經驗,冷庫建設規范和各系統的冷庫管理辦法也已各自形成。但是目前對冷庫的溫度標準,還只是按產品的分類定一個設計溫度,如凍魚冷藏間,不論大小冷庫均采用-18℃,尚無溫度的等級標準,因此在冷庫建設中存在不少問題。 1.標準 一2—15℃,溫差(溫度波動幅度)小于±O.5oC,最低降溫極值一5℃。 2.依據 ①ZBJ73043--90國家商業組合冷庫設計標準:ZKl00G即公稱容積為lOOm2的高溫冷庫。 ②用途:微型庫主要用于保鮮各種水果和蔬菜,對于某些耐低溫的果蔬,如葡萄、柿子等,一2℃的最低庫溫,顯然不便控制其最佳貯溫,因為貯藏果蔬通常都是有包裝的,而包裝內外溫差常在0.3~0.8℃,而耐低溫的果蔬通常對低溫也不敏感,也就是說不易產生冷害。新保鮮技術要求,在果蔬不受冷害或凍害的情況下溫度越低越好。對低溫又特別敏感,控制溫度過低則易產生冷害。當然,在冷庫設計管理中高溫總是比低溫好控制。
電纜橋架與暖通管距離怎么設計啊?電纜橋架在暖通管上方要有1米的距離么?電纜橋架在暖通管下方有距離要去么? 暖通管算熱力管么?
電纜橋架類型、標準、型號說明:用途:電纜橋架適用于電壓10千伏以下的電力電纜以及控制電纜、照明配線等室內、室外架空電纜溝、隧道的敷設。優點:橋架具有品種全、應用廣、強度大、結構輕、造價低、施工簡單、配線靈活、安裝標準、外形美觀、維護檢修方便等。一、 種類:1. 按材料分1)鋼質電纜橋架(不銹鋼)2)鋁合金電纜橋架3)玻璃鋼電纜橋架(手糊和機壓兩種)4)防火阻燃橋架(阻燃板(無機)、阻燃板加鋼質外殼、鋼質加防火涂料)2. 按形式分1) 槽式2) 托盤式3) 梯級式4) 組合式3. 按表面處理分1)冷鍍鋅及鋅鎳合金2)噴塑3)噴漆4)熱鍍鋅5)熱噴鋅二、 執行標準:1. JB/T10216-2000《電控配電用電纜橋架》2. 企業標準:Q/321182AEG001-19973. QB/T1453-92電纜橋架4. JB/T6743-93戶內戶外
我因工程需要,急需:電纜橋架的企業標準參考.如那位兄弟有請上傳給我.萬分感謝!
二、 執行標準:1. JB/T10216-2000《電控配電用電纜橋架》2. 企業標準:Q/321182AEG001-19973. QB/T1453-92電纜橋架4. JB/T6743-93戶內戶外鋼制電纜橋架防腐環境技術要求5. DB32/144-1996電纜用防火槽合標準適用范圍:有于工業與民用建筑室內外、高低壓輸配電工程的電纜橋架。三、 技術條件:1. 正常使用條件1) 安裝地點的海拔高度不超過2000米。2) 不同氣候的環境選用不同氣候環境等級的參數、按溫度、濕度、防火等情況選定。2. 特殊使用條件1) 敷設在不同化學腐蝕環境:鹽霧、硫化氫、氯化氫等。2) 敷設在消防線路中。3) 敷設在海拔2000米以上。3. 電纜橋架的結構要求1) 防護等級:無孔托盤(槽式)戶內不低于IP30 戶外不低于IP332) 防護等級:耐火橋架 戶內不低于IP40 戶外不低于IP44材料應符合自身的相關標準鋼制宜
常用環保標準集合(持續更新中)http://co.163.com/forum/content/1880_302178_1.htm 醫療廢物化學消毒集中處理工程技術規范(試行)http://co.163.com/forum/content/1880_326839_1.htm 水處理劑聚丙烯酰國家標準的應用http://co.163.com/forum/content/1880_259754_1.htm iso140001講座ppt http://co.163.com/forum/content/1880_326185_1.htm 廢棄機電產品集中拆解利用處置區環境保護技術規范 http://co.163.com/forum/content/1880_355219_1.htm 深井曝氣設計規范http://co.163.com/forum/content/1880_352184_1.htm 資料:<城市環境衛生技術標準體系研究> http://co.163.com/forum/content/1880_371294_1
電纜橋架和電纜敷設工藝標準
根據GB50189-2005的規定,新風量大于4000,送排風溫差大于8°都要進行熱回收。要那樣的話系統比以前復雜,要的機房就比以前大了,進排風還不好布置,大家是怎么考慮的,有什么好的點子分享一下
上海住宅設計標準--07,希望有用
電纜橋架標準JB-T10216-2000
重冰設計標準修編-梁明
我們廠的一個車間有20臺變壓器,十個配電所,設計院開始沒有給我們設計電纜夾層,再經過我們的反復要求之后,設計修改了,加了電纜夾層,但是我剛看了圖紙,覺得有問題,現在的電纜夾層高度只有800mm,我覺得太小了,人怎么進去啊?至少也得1200mm吧!另外雖然有了電纜夾層的設計,但是圖紙中并沒有提到任何關于電纜夾層防火和照明的問題,這些問題我是不是還要提呢,各位大俠給指點指點啊,先謝謝各位了!
防爆區電纜橋架的設計要求?最近,在一次消防審查中,當?shù)叵谰忠缶头辣瑓^(qū)電纜橋架的防爆情況做出設計說明,并且提出外線電纜橋架與廠房間距不足的說法,很是困惑,因為以前的侠局沒有提出過這樣的要求,而且也沒有在相關的規范中找到明確的答案,請熟悉消防規范的各位老師幫忙解答一下,先表感謝?。?!
室內樓梯踏步的斜度設計規范 踏步的斜度通常是由層高、洞口周邊的空間大小條件來決定的。樓梯踏板的前沿連成的直線和水平夾角稱為樓梯的斜度。室內樓梯的斜度一般為30左右最為舒適。室外樓梯一般斜度要求比較平坦。 室內樓梯板設計規范 樓梯板的規格包括踏板和立板的規格,一般要求適應于人的腳掌尺寸。一般踏板寬,立板低的踏步會較為舒適。室內樓梯的踏板寬度應不小于24厘米,一般在28 厘米最舒適。立板的高度應不高于20厘米,一般在18厘米最舒適。而且各個踏板寬和立板高應該是一致的,否則容易使人摔倒。 室內樓梯步長設計規范 步長即樓梯的寬度。室內樓梯的步長一般為90厘米,即省空間又讓人行走舒適。樓梯設計規范雖然經常被提到,但是沒有一個確定的指標,都是大
7.2.12 當采用Ⅰ類燈具時,燈具的外露可導電部分應可靠接地。Ⅰ類燈具范圍太廣了,吊頂筒燈、辦公用的熒光燈,工廠氣體放電燈都有金屬外殼且為Ⅰ類燈具,走廊吸頂燈沒有金屬外殼吧。這樣是不是以后照明線路均要三根線L.N.PE。規范以前只是要求低于2.4m才加PE線呀?6.1.6 學校建筑照明功率密度值。教室:11W/m2 對應照度值Lx:300以一間9×6.5m(凈面積為56m2)標準教室為例.按照6.1.6 條,不應超過11W/m2, 56×11=616W教室采用2×36W(T8系列)帶反射器控照式燈具。616÷80(考慮鎮流器損耗)=7.7 。實際工程設計中,按照設計手冊中采用單位安裝功率法,帶反射器熒光燈具計算結果一般均為9盞2×36W 照度大約為175 Lx 照明功率密度值:12.85W/m2 12盞2×36W,照度大約為250 Lx.。照明功率密度值:17.14W/m2 采用新標準,最多只能安裝7盞2×36W,如果安裝8盞2×36W還稍稍超規范(這可是強規),請問對于這樣的計算結果,如何設計才能既滿足照度要求,
印染廢水的出水設計標準應該選用國家哪個標準,《紡織染整工業水污染物排放標準》 GB 14554-93以及《綜合污水排放標準》(GB8978-1996)都可以選用嗎?那如果在廣東,是否還可以選用《廣東省地方標準水污染物排放限值》呢?請看下段摘錄【4.1控制區劃分和標準分級4.1.1控制區劃分根據GHZB 1和GB 3097,將全省水域、海域劃分為下列三類控制區; DB44/26—2001 a) 特殊控制區,指根據GHZB 1 劃分為I、II類的水域和III類水域中劃定的保護區、游泳區及GB 3097劃分為一類的海域;b) 一類控制區,指根據GHZB 1劃分為III類的水域(劃定的保護區、游泳區除外)以及GB 3097劃分為二類的海域;c) 二類控制區,指根據GHZB 1 劃分為IV、V類的水域和GB 3097劃分為三類、四類的海域。4.1.2 標準分級4.1.2.1 特殊控制區內禁
設計圖紙上總說明要求接戶井井頂標高高于周圍路面5公分,請問這樣做是為了什么?高了5公分不是很絆人么?難道是接戶井有什么特殊位置要求么?
各位大俠好! 請問大家在出電纜溝/電纜橋架CAD圖的時候,是參照哪本書的資料或者哪個標準來繪制電纜溝圖? 想知道,電纜溝的長度,寬度,高度,夾層結構,施工方法等信息。 何時選用電纜橋架,何時選用電纜溝? 謝謝!