項目概況:地下一層,人防甲類。疑問1、人防通風設計時,過密閉墻需要設置預埋套管,設計標注是D600(內徑),采用手動雙連桿閥門DN600,圖集與之對應的是D666?現場預埋的也是D600(外徑),問下是否有問題?2、大樣圖中人防區風管同樣標注D600,圖集不是D666么?而類似工程上海一家設計院大樣圖中卻標注D666?誰對誰錯?求大神指導
現手頭正做一個人防工程,平時車庫戰時二級人員掩蔽,平時車庫要排煙排風,問在進風機房面積比較充裕的情況下,排風排煙風機管道和戰時的風機管道是不是最好分開(即在擴散室開兩個引風入口,再在出機房前合并管道)要好呀?否則排風煙時管道太大了,可以不?請大蝦們指點一下。謝謝了!
1.請問插板閥和密閉閥有什么不同,用在什么地方,我怎么看到圖集FK01-02上有時用插板,有時用密閉,插板閥那用密閉閥不行么2.圖集上有個濾毒間換氣,目的是什么,氣流怎么走,風機打開的目的是什么,按照圖上的開關,我發現風機沒進風,出風也憋在兩個密閉閥之間了。好像氣流還要逆向經過過濾吸收器?
圖紙簡介: 本工程為核6級常6級人防通風,有一個防護單元,包換人防通風系統圖、大樣圖等。 投稿網友: mingjieshizhe 上傳時間: 2014-01-10
一地下室,平時為汽車庫,戰時為6級二等人員掩蔽人防。面積超2000平方分成兩個防護單元。平時通風排煙與戰時的通風系統分開設置?,F(xiàn)在碰到個問題,排煙機進排煙井道前要不要設置集氣室?排煙井道在防護單元內。見過3個方法:1、預埋短管,戰時封堵短管兩端。2、預先留孔洞,戰時封堵。3、設置集氣室,相當與擴散室。集氣室與排煙井間設置防護密閉門。哪種可行,哪種方法比較好?在線等,謝謝/
我現在發現我院有個項目人防預埋套管小了,本來應該是DN500,DN400的,結果都弄成Ф500,Ф400,而DN500,DN400密閉閥門對應的外徑應該是560,441的.我想問的是密閉閥門還能焊上去嗎,有辦法處理沒有?
請教幾個問題:(地點在杭州)1、地下車庫通風排煙風井能在1層直接開口排至室外嗎?還是說必須通風井至樓頂排出室外,個人感覺是得通至樓頂。2、自行車庫需不需要通風排煙的,它是分割成一小間一小間的。3、計算通風量排煙量時,所用的面積是車庫用來停車的凈面積還是包括樓梯、其他房間等的面積?4、當設有柴油發電機站時,人防清潔通風時的風機能否選用電動風機(濾度通風時采用電動腳踏兩用風機)還是說必須都選用電動腳踏兩用風機?5、油網除塵器超過4片必須設除塵室嗎?謝謝!
人防移動電站采用風冷通風,跟大伙請教幾個問題。1、規范要求直接操作的機房控制35℃,隔室操作的控制40℃,那么是不是理解為移動電站要求機房≤35℃,而固定電站控制機房溫度40℃?2、如果120kW移動電站要求35℃,那么對于南方地區空調通風計算溫度>30℃的地區是不是不合適采用風冷模式。圖集《移動電站》的例子里面是按照30送風35度機房計算的,通風量大約是20000多,要求進排風管徑≥800。人防措施4.5.14條件表格5℃溫差也是20000風量,要求進排風管徑≥1000 。比如對于杭州地區通風溫度就規范32℃,紅寶書二版32.4℃。那么最大溫差也就2.5℃,計算風量達到40000?不合適用風冷?3、如果移動電站機房輔助采用直接蒸發式空調降溫,是不是需要全部機房熱量都配置空調,通風狀態下如何保證起到作用?4、感覺固定電站由于溫差大反而好控制溫度。如果移動電站也是只要求控制≤40℃就不存在問題了。希望大家指點。
個位請教一下關于安裝在人防室下室里的,平時盲板封堵和戰時盲板封堵是哪一種東東,說不是插板閥,用于進風口出風口,隔開空氣,讓新鮮空氣進來,讓廢氣出去,用于過濾空氣用,是不是就是封堵板,這塊板上有沒有過濾網,謝謝大家!
圖紙簡介: 本項目為居住小區地下車庫,通風工程包含平時車庫通風設備房通風、夾層自行車庫通風和 投稿網友: whjdeyx 上傳時間: 2013-04-16
圖紙簡介: 人防地下室平時功能:人防地下室平時為汽車庫、設備用房;戰時為二等人員掩蔽部8個,抗爆單元24個。人防建筑面積14382.8平方米,掩蔽面積10374.07平方米,掩蔽人數10374人。防核武器級別為核6級,防常規武器級別6級,防化學武器級別丙級 。 投稿網友: lazy-tian
在戰時,防爆音響按鈕、通風方式信號箱AS、信號控制箱AC、防化通信值班室內警鈴、送排風機等這些設備時如何聯動工作的?(防爆按鈕是否可以可以直接控制通信方式?)