一、用途 人防AC
人防用三種通風方式信號控制箱 (三防控制箱) 通風方式信號控制箱用于三防指令的發送和顯示,它能指示三種通風狀態(清潔、隔絕、濾毒)。
看了一些圖,發現有的設計師,是用KB0來控制風機。(幾臺KB0在一個配電箱)有的是設一個控制箱,來控制一臺或幾臺風機。用不用KB0的考慮是什么?請教一下。
智能人防控制箱的使用原理:
1 設備控制箱的尺寸與什么有關,如何得知?有沒有相關的標準?2 相同位數的配電箱,不同廠家,尺寸也不盡相同,怎么給結構提洞?如果已經知道尺寸,所提洞口大小要比配電箱尺寸大多少才合適?
在新人防規范中,要求對在染毒區任何電氣設備控制必須設兩個控制,一在清潔區,另在染毒區,進行雙控,在現場有切換裝置;而且另外規范又有規定:在清潔區的設備不受限制。是否應該將戰后污水移動水泵的控制箱的位置設計在清潔區?大家怎么認為?
通風方式信號控制箱(總控箱)是專用于人防指揮工程、地下隱蔽設施及坑道等軍事、準軍事項目和普通人防工程地下室的特殊產品。主要應用于工程掩體內部空氣質量狀態(清潔、隔絕、濾毒)的顯示和報警,具有良好的顯示性能和視覺效果。三防信號
我公司生產風光互補路燈,要求將控制箱地埋,我從未做過,只是自己認為主要解決防水。這個控制箱不大,有500X400X400左右。有做過這方面的朋友能提供這方面的資料嗎?謝謝!
小鍋爐用的,自己在家DIY,聽聽大家意見、以后好改進。
無機房的電梯控制箱裝在電梯井道外墻上,三方通話的電話就裝在控制箱里。[ 本帖最后由 mly2000 于 2010-9-19 10:08 編輯 ]
請教大家幾偄銌栴}:現在的照明回路中很多有一個消防控制接觸器,有消防信號時斷開照明回路,請1.是否可以使用斷路器的分勵脫扣器跳開斷路器?這樣可以使消防信號的中間繼電器不用長期帶電。2.是否允許使用三極的接觸器?望熱心的大蝦解答一下。
1、控制箱須能耐受風雨侵襲,大小須適中,并能在惡劣氣候條件下開門進行維修時保護箱內設備??刂葡浔仨毷卿X合金、鍍鋅鋼板或不銹鋼板結構,其壁厚不小于2mm。正面有鉸接門,并具有密封墊、把手及門鎖。通風孔應嚴防雨雪侵入,并應有細密的屏蔽網防止昆蟲進入。防護等級達到IP44(戶內為IP4X)??刂葡涞撞繎袔Э刹鹧b蓋板的孔洞,以便使所需電纜、導管及管道等進入箱內??刂葡涞脑O計應便于在移動斷路器時拆開外部電纜和管道。 2、控制箱應裝有足夠的供控制、測量表計、信號、動力及照明等回路內部配線及外部電纜接線用端子。
RT,如果對電氣低壓控制箱進行招標,什么樣的是好的,什么樣的是低檔的?如何讓客戶認可,有沒有做過的兄弟說說,從哪幾個方面論述?
智能型通風方式控制箱的使用原理:
[求助]問:這個信號是如何到消防控制室的?規范要求消防控制室應對噴淋泵運行狀態進行監控,如泵運行狀態信號、過負荷信號、低水位信號等。問這些信號線路是直接拉到消防控制室?還是經模塊由報警線路引到消防控制室的?
各位大蝦,在下請教:一風機控制箱負載22KW,接觸器63A(ABB品牌),電源選用6平方臨時線,現象接觸器吸合不實,不自鎖,觸點弧光嚴重,考慮電源線太細,壓降太大,測量啟動時接觸器線圈電壓為160V,用改錐壓一下接觸器鐵心,接觸器吸合,風機啟動。后將電源線兩根并聯后還是不能啟動,請各位大蝦幫忙分析一下,謝了!
什么時候需設,什么時候不用設置,二類高層必設的條件,及面積?多層需設置的條件?區域報警?高手前來解答,現在房間也是貴的哦!
我做設計一般潛污泵都不設計系統,控制箱設備自帶,變頻泵也是設備自帶,但消防泵,消防潛污泵都畫系統,我聽一個大院的同學說,他們哪里的水專業都讓設備自帶,不知道對不對,大家都是怎么做的
給大家分享一下
請教,某消防控制室的房間跨越伸縮縫,并且在放聯動控制柜的位置,天花處有二樓的衛生間排污管裸露在消防控制室內。根據《建規》11.4.4條規定嚴禁與消防控制室無關的電氣線路和管路穿過。管路穿過是否是指水管一類的管路這樣設計是否違反消防規定?請解答,謝謝。如果屬于強條,那違反規定,是否找設計院進行變更?