  • 什么時候用3P的開關什么時候用4P的

    各位前輩我是一個新手在電氣方面很多問題都很模糊,希望各位師傅能幫我解答什么時候用3P的開關什么時候用4P的,什么情況用2P的.,還有三相電機什么情況不用中性線(N線)

  • 為什么要設置聯絡開關呢?

    為什么要設置聯絡開關呢?

    如圖,如題,兩段母排,進線都是800KVA的變壓器,兩邊獨立運行,三個開關只能閉合兩個。設置聯絡開關的母的是保證二級負荷的用電為什么要設置聯絡開關呢?用一個母排,兩變壓器并列運行也行啊,當任一變壓器掉電,就脫扣所有三級負荷就行了。

  • 根據什么來選高壓開關啊

    我想問一下各位大哥,選高壓開關是根據什么來選的啊,假如在短路容量200Mva,10KV/0.4kv 1000kva的變壓器,我要怎么來計算高壓開關的動熱穩定電流呢還有根據什么來選母線和電纜,電流互感器,電壓互感器呢,再有就是斷路器要有什么保護呢,根據什么來定要什么保護呢,謝謝

  • 這個開關箱1、2、3分別是什么?

    這個開關箱1、2、3分別是什么?怎么看這電箱連接是否正確?另外一閘多接怎么看?電箱主要會出現什么安全隱患? 請教各位師傅 1漏保3P+N,2熔斷器RT18型,3漏保1P+N。開關的一個出線端子下有超過一條線的就是一閘多接。一閘多接、超負荷用電、接地、線纜虛接……太多了,說來話長,去找臨時用電規范看看

  • 有關300mA漏電開關的設置

    《低壓配電設計規范GB 50054-95》第4.4.7條 相線對地標稱電壓為220V的TN系統配電線路的接地故障保護,其切斷故障回路的時間應符合下列規定: 一、配電線路或僅供給固定式電氣設備用電的未端線路,不宜大于5s; 二、供電給手握式電氣設備和移動式電氣設備的未端線路或插座回路,不應大于0.4s。第4.4.10條 TN系統配電線路應采用下列的接地故障保護: 一、當過電流保護能滿足本規范第4.4.7條要求時,宜采用過電流保護兼作接地故障保護; 二、在三相四線制配電線路中,當過電流保護不能滿足本規范第4.4.7條的要求且零序電流保護能滿足時,宜采用零序電流保護,此時保護整定值應大于配電線路最大不平衡電流; 三、當上述一、二款的保護不能滿足要求時,應采用漏電電流動作保護。審圖中心依據上述條文要求所有工業民用建筑進線均應安裝300mA防火漏電開關,但從以上條文可以看出TN系統配電線路采用漏電電流動作保護在一定條件下不是唯一的選擇。目前常用的過電流保護就是塑殼斷路器,如何理解第4.4.7條的規定,“不宜

  • 請教:關于吊車的鐵殼開關。

    本人看以前的廠房圖紙,發現給吊車配電的保護電器是鐵殼開關??吹降囊恍?shí)際的工程,也是用鐵殼開關配電,并且是明裝的。我工作六年了,基本沒接觸過鐵殼開關的資料,給我的感覺就是這東西已經被淘汰了。我想請教各位:1 鐵殼開關的作用是什么,它是否有過負荷或短路保護的功能?還是有其它的作用?2 現在給吊車配電可否用空開,或者空開和隔離開關組合?3 可否將箱子暗裝在墻內?還有一個與鐵殼開關無關的問題:吊車的滑觸線長度大于多少米需要分段?100米分兩段可以嗎?謝謝!

  • 什么時候用4P開關什么時候用3P開關?

    我們在TN-C-S接地制中,我一般用的都是3P,而帶漏電的要4P,還請高手全面地分析下,還有別的什么特殊情況,以及區別!

  • 請問怎樣選擇這個空開關?

    我有108個FFU過濾器,是單相220V,500W的,由一個3極空氣開關來供電,考慮三相負載平衡,即54KW.那么每相為18KW,所以額定電流是36A左右.空開則可選為40A/3P的.不知正確否?請各位高手指點一二?。?!

  • 請教接地開關的一些問題

    就是說在,設備檢修時,把設備接地,如果突然送電,是不是接地開關以上的斷路器,就會因三相接地短路而跳閘?請大伙幫忙,具體說明一哈

  • 關于空調三速開關的問題

    一般風機盤管用三速開關就地控制,可是這個線是怎么接的呢?我一直都搞不清楚啊,是電源進線先進入三速開關,在接風機盤管嗎?還是其它的做法啊另外,這個三速開關可以一個控制多個風機盤管嗎?問過一個電氣工程師他說可以,多個風機盤管并聯就可以了,可問暖通工程師卻說要一個控制一個,我暈了啊,搞不清楚方向了啊高手指點迷津啊謝謝

  • 關于3P漏電開關的問題!!!

    今天我看了3P的微斷,只有三根相線進入開關,然后從旁邊的漏電模塊引出,我不明白這樣接線的漏電保護原理是什么呢?為什么沒有接零線啊,象3P+N或4P那樣都有零線經過開關啊.

  • 為何出線開關比進線開關大

    為何出線開關比進線開關大請教一段配電系統,兩進一母聯,帶電容動態補償,為何設計院設計的圖紙出線開關比進線開關大,是汽車行業的項目。

  • 請教關于插座開關的問題???

    請問有誰知道"兩位兩極插座"中的"位"和"極"代表什么意思?它和開關里的"位"和"極"是一回事嗎?應該怎樣正確理解"位"極"聯"所表示的意思??

  • 是開關問題還是裝配問題?

    是開關問題還是裝配問題?

    這是一個配電柜在后面負載短路后的照片,開關是分斷?,但是開關前燒成這樣子,請各位討論一下:為什么會這樣子???謝謝!!

  • 請問:這里的開關及電纜這樣配可以嗎?

    本人的一個工程中有一個配電箱要給四臺220V/8KW的即熱式電熱水器配電,配電箱供電電源380V,那么在計算開關時我取最大一相的功率為16KW,計算電流為73A,我想配電箱主開關用80A/3P,電纜4*25+1*16,這樣有問題嗎?請賜教,謝謝!

  • 關于開關選型的問題請教

    我請教空氣斷路器選型,比方方,我計算出的一個配電柜的總計算電流為229.5A,請問我是選250A,還是315A的斷路器啊,請知道的給個答案,謝了

  • 請教有關配電開關的問題

    有2個問題: 1、住宅電表箱內電表后面的分開關和戶內終端箱總開關額定電流一樣可以嗎?這樣要是過流跳閘的時候會不會2個開關同時跳??? 2、電梯雙切箱后電梯回路開關用微型斷路器可以嗎?假如電梯負荷是11KW。 請各位不吝賜教!~

  • 1000A的刀開關如何會這樣呢?

    1000A的刀開關如何會這樣呢?

    GGD柜,補償柜刀開關,1000A,現場通電,刀還未合閘,總柜一合閘悲劇發生了.打開柜門,未在相間,相與地間發生任何物品,求解.

  • 關于照明配線及開關選擇!

    關于照明配線及開關選擇!

    你們畫照明系統圖時,是用2根2.5的線還是加PE線3根呀,加PE線的話是用漏電開關嗎 還是單p的開關? 下面幾種畫法: 到底哪正確呢? 按照明規范 I類要加PE線,要用漏電開關嗎?是不是有灰塵或有危險等級高的地方要用漏電開關呢??圖是從幾張室內照明系統圖截取.[ 本帖最后由 zzumwj 于 2008-11-18 12:42 編輯 ]