  • 為什么電源防雷一般是三級?

    為什么電源防雷一般是三級?

    ? 第一級防雷的目的: 防止直接的傳導雷進入 LPZ 1區,將上萬至數十萬付的浪涌電壓限制到2500-3000伏 ? 第二級防雷的目的: 進一步將通過第一級防雷器的殘余浪涌電壓或限制到1500-2000伏,對LPZ1 - LPZ 2 實施等電位連接。 ? 第三級防雷的目的: 最終保護設備的手段,將殘余浪涌電壓的值降低到1000伏以內,使浪涌的能量不致損壞設備。 是否必須要進行三級防雷 : 不一定,應該根據被保護設備的耐壓等級而定,假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設備的耐壓水平,就只需要做兩級保護,假如設備的耐壓水平較低,可能需要四級甚至更多級的保護。三級防雷是因為能量需要逐級泄放。傳輸線路會感應LEMP(雷擊電磁脈沖輻射),對于擁有信息系統的建筑物,三級防雷是成本較低,保護較為充分的選擇。由于雷擊的能量是非常巨大的,需要通過分級泄放的方法,將雷擊能量逐步泄放到大地。第一級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放對于有可能發生直接雷擊可能的地方,必須要進行CLASS-I 的防雷。

  • **請教電源的防雷等級怎么分??

    請樓主不要刪,我在放在防雷論壇,沒有人回答. 那里只是建筑防雷.謝謝了!! 請教電源防雷等級怎么劃分的??? 所謂 A B C D 這個等級是怎么區分的??

  • 廚房電源插座距地600MM可以嗎?

    我做住宅廚房電源插座高度民是距地1.6M防濺型。理由是民規的10.8.11.2條:潮濕場所,應采用密閉型或保護型的帶保護線觸頭的插座,其安裝高度不低于1.5M?,F(xiàn)一建設單位要求在廚房的放煤氣灶的小柜里、距地0.5M設消毒柜的電源插座。理由是民規的10.8.11.4條:住宅內插座……如采用安全型插座且配電回路設有漏電電流動作保護裝置時,其安裝高度可不受限制。請大家來說說看法。

  • 電源插頭和插座起火的原因

    插頭,插座屬線路連接附件,它和開關觸頭一樣是一種活動連接.墻上安裝的固定插座由專業電工施工,這種插座和與用電器具配套的電源線插頭如按產品標準制作,一般都能滿足低壓接觸電阻的要求,發生電氣火災的幾率較小.大量的插頭,插座火災發生在用戶加接的不正規插頭,插座板上.一般老百姓不懂電氣安全知識,他們在電料店買價廉質次的插座板,用一段雙芯PVC決議電線用插頭從墻上一個固定插座接用多個用電器具.在發達國家非固定安裝的臨時線路插座板即使選材和安裝合格,也只允許臨時短期使用,用畢必須拆走.而在我國幾乎所有用戶都將這種不安全的臨時線路插座板無限期的使用下去,這樣就給電氣安全帶來許多隱患.因雙芯PVC絕緣電線既缺少一根PE線,又沒有護套做機械保護,很容易導致人身電擊和絕緣破損短路事故.而臨時線路插座板的插頭,插座或因接觸面積和壓力不足,或因接線不正規,以及其他一些缺陷,往往因接觸不良等原因而導致異常高溫和打火.接線端子處的一段PVC絕緣還會因連接

  • 電源插座漏電了,怎樣檢查及改善

    公司辦公區電源插座這段時間經常跳漏電保護總開關,影響正常辦公,怎樣檢查及改善,請各位發發。謝謝?。ㄊ褂们闆r介紹:電箱采用總漏電保護開關,漏電電流為30mA,分路共有37路,分開關為1P小型斷路器,每回路供3~4個插座,主要用電設備為電腦。)

  • 電源防雷器-浪涌保護器

    電源防雷器-浪涌保護器

    大通流型電源防雷器,具有通流容量大,插拔式模塊組裝,安裝方便,易維護,帶失效指示,遙信報警等功能,機房電源防雷專用產品.歡迎來電咨詢聯系電話:0755-86217181 13714665882 周彬聯系地址:深圳市南山區常興廣場西座22G公司網站:www.titec.com.cnQQ :283124866

  • 防雷器在電源系統中的應用

    雷電防護基本原理轉載自:http://www.shejis.com/DQ_BBS/Dispbbs.asp?active=pt&Action=Show&ClassID=001003&ID=11934&nowpage=1#

  • 電源插座和信息插座的最小距離?

    電源插座和弱電插座(包括網絡、電話、電視等)的最小距離規范上要求到底是多少啊?以前看了老多,一直寫的不少于30CM,就是忘記在那本規范了?,F(xiàn)在有人跟我說是20CM,一下子模糊了。到底是20還是30啊,大家幫幫?,最好告訴我在本規范上。謝謝了。。。。。。。。

  • 請教廠房的電源插座箱該放哪里呢

    一個40m*52m的廠房,沒有內墻,只有18根立柱。請問一下這種情況下,工廠平時生產所用的電源插座箱該放在那邊呢,比如要用到的磨光機,電焊機,電鉆要就近連接的插座箱該放在什么地方??? 插座箱尺寸是400*320*140.明裝掛在柱子上業主不同意,暗裝在柱子里又裝不進去,況且結構也不讓這么在柱子里鑿洞。裝在墻上又太遠(40m*52m),生產引電不方便。 請教一下,這種情況下的插座箱該怎么安放呢?[ 本帖最后由 limsnoy 于 2009-4-29 14:01 編輯 ]

  • 電源插座可以安裝在隔斷上嗎?

    各位專家誰知道辦公室的隔斷上面可不可以安裝電源插座???有說消防部門不允許的,但是沒找到相關的規范禁止安裝在隔斷上?誰知道啊, 謝謝啊

  • 串聯兩個防雷插座能提高防雷效果嗎?

    如我家的電腦電源防雷措施是:首先是由一個10A的"突破"防雷插座輸出,再再其上面插上一個10A"APC"防雷插座,請問高手這樣的防雷效果是否比只用一個APC更保證? 另問:APC的防雷插座在不開電源的情況下是否防雷?[意思是如其連著電腦電源線插在關閉的墻壁插座上是否一樣防雷?]因我老婆就有這種用完電器后不拔掉插座的習慣.故一問大家.

  • 理發店電源插座的電壓等級

    請叫各位,我做了一個浴池項目內設理發室,規范上規定化妝室插座應為特級電壓36V,我想理發店的電源插座是否也為特級電壓呢?

  • 【請教】電源防雷零線地線可否共用?

    1.超聲波流量計電源做防雷,安裝40/1+N和20/1+N防雷模塊個一枚。但是現場沒有單獨零線,都是從地線取,請問下這種情況我的電源零線和防雷模塊接地可以是一根線嗎?2.超聲波流量計的傳感器用帶屏蔽單芯同軸電纜作為信號線,儀表本身不允許在信號線里串避雷器,這樣的話我的傳感器端怎樣做防雷呢,同軸電纜做接地要怎么做?請指教!~~

  • 防雷系統為什么要做電源三級防護

    通常電源線路防雷需要安裝多個不同級別的防雷,即電源一級防雷器、電源二級防雷器、電源三級防雷器,甚至更多。為什么必須要安裝多級防雷器呢,首先這需要我們對防雷器有一個初步的了解。防雷器有兩個重要參數,通流容量和保護水平。通流容量以KA為單位,表示防雷器能夠承受和泄放雷電能量的能力;保護水平即限制電壓,是防雷器動作,發揮防雷效果的啟動電壓。防雷器通流容量和保護水平是成正比的,即防雷器通流容量越大,其保護水平或限制電壓就越大。在防雷工程中,防雷器保護水平必須小于被保護設備的耐壓水平,當我們選用保護水平較低的防雷器型號時,其通流容量也必然較小,但由于雷電的能量是非常巨大的,雷電流強度很可能會超過防雷器所能承受的最大通流容量強度,從而造成防雷器損壞,導致防雷失敗并造成被保護設備損壞。同樣,我們如果只選用通流容

  • 北京金屬D級防雷插座介紹

    金屬D級防雷插座 DXH06-Z 北京潤馳恒心科技發展有限公司是專業從事防雷產品、防雷工程專業設計與施工、安防工程設計及施工、車牌識別、綜合布線和信息機房建設的專業公司

  • 防雷插座作用及安裝注意事項

    防雷插座具有防雷擊保護功能,有效吸收來自電源系統的電涌脈沖,確保電器在惡劣環境下和多雷地區的安全使用。廣泛應用于電子設備、電子電器的場所。防雷插座將電源供電系統的雷電、浪涌脈沖予以快速吸收;辦公和家電設備將免于被浪涌電流侵害,減少電器在雷電環境下被雷擊損壞的概率。特點1、具有溫控和過流等失效保護電路,不影響線路的正常工作;2、新型多用途標準插孔,寬松合理的孔座間隙,能同時滿足多臺不同電氣設備的防雷需求;3、防雷插座適用于設備端末級電源過壓保護;4、防雷插座殘壓低,通流容量大;5、共模、差模全方位保護;6、節能、環保,可適用于16種不同的插頭;7、非機架式防雷插座內置10A過載保護器,具備短路保護功能,不會因為超負荷而發生火災;8、非機架式防雷插座具有保護活門設計,可防止誤觸電。應用范圍防雷插座主要適用于低壓交流電源(220V)系統子電器設備的防雷(過壓)保護,如計算機、通訊設備、傳真機、高檔音響、影視設備、精密儀器、儀表等。安裝注意事項1.防雷插座機架式防雷

  • 一文了解PDU機柜電源插座

    PDU電源機柜插座具備電源分配和管理功能的電源分配管理器。PDU電源插座是多有設備運行的第一道也是最為密切的部件,PDU的好壞直接影響到各個設備的。

  • 復合型插座式電源防雷器(浪涌保護器、電涌保護器、過壓保護器)

    產品介紹:       歐姆雷盾(OMRDON)OMP-ASS/20三級插座式電源防雷器(浪涌保護器、電涌保護器、過壓保護器),用于交流220V配電設備的防雷保護,如計算機、通訊、安防、監控系統設備等終端設備,本產品外型美觀,安裝接線方便,維護簡單,能在較惡劣環境下長期穩定工作;該產品用于交流配電設備的輸入端,防止雷擊或浪涌等因素產生的感應過電壓、過電流現象對系統或設備造成的損壞。 功能特點:      1、性能穩定、殘壓小、響應時間快、壽命長;      2、復合型二級保護,泄流、濾波、鉗位三重保護,使過電壓、過電流能得到有效抑制;      3、放電電流大(最大40KA 8/20μs),響應時間快(≤25ns);      4、集成化、體積小、接線簡易、安裝方便 。 技術參數:  

  • 請教防雷插座套什么定額,防爆插座可以嗎??

    我在做一個加油站的預算,但是找不到防雷插座的定額,是不是可以套防爆插座??還有電話電纜HYA-10的定額是不是要在弱電的定額上找,電氣安裝上好象沒有!!

  • 住宅里的電源插座回路有12個插座可以嗎?

    新民規里的 10.7.9 當插座為單獨回路時,每一回路插座數量不宜超過10個(組);用于計算機電源的插座數量不宜超過5個(組),并應采用A型剩余電流動作保護裝置。那么住宅里的電源插座回路有12個可以嗎?