  • 接地線規格選取是否有誤

    低壓電纜分接箱與用戶多表箱應有單獨的箱體接地,中性線重復接地,接地線不小于BV-7*2.14/25平方毫米。 我低壓分接箱進線電纜規格采用4*240mm2,接地線是不是應該選用120mm2電纜?而不是25平方線?

  • 高壓接地線的規格怎么選

    M10的普通螺絲最短的有多長?有15的嗎?還有高壓設備這塊接地扁銅線的規格怎么選,選多少平方合適?我們都是M10的螺絲,所以開口線鼻子250A和150A的孔徑會不會一樣,250Ade孔徑剛合適,但是安數太大

  • 家用避雷針接地線規格及埋設深度

    一、家用避雷針接地線的規格選擇

  • 這樣接地線也能通過驗收!

    這樣接地線也能通過驗收!

    .這樣接地線也能通過驗收!

  • 這樣接地線也能通過驗收

    這樣接地線也能通過驗收

    這樣接地線也能通過驗收:

  • 控制電纜的接地線怎么接?

    將鎧裝控制電纜的金屬外鎧接地,可以起到屏蔽的作用,減少外界的干擾。但是這個接地該如何接?是只能電纜的一端接地或是可以兩端均接地?

  • 怎樣檢測異地接地線的存在?

    現在供電系統很多采用“環網”或“手牽手”運行方式,這樣在變電站檢修母線時就有可能造成帶接地線送電,請教一下各位高手有沒有方法檢測到對方母線接地是否還存在呢?

  • 接地線能否不按設計改???

    住戶配電箱進線設計為5×16mm2導線,但施工時將接地線改為10mm2的導線啦,按國家驗收規范6.1.2是不行的,請各位高手指點一下,是否可以改???

  • 老家的房子怎樣做接地線

    我想在老家的房子做一根接地線,,因為農村電網都是沒有地線的。鋼筋只能打進一米多點,太長我沒辦法打進去,我打算在電表旁邊打鋼筋下去,但是電表是在路邊,人來人往的,雖然地線是沒帶電的,可是我擔心萬一漏電地線就帶電了,不知道這樣會不會不安全,求指教。

  • 為什么800kVA接地線是BV-120

    為什么800kVA接地線是BV-120

    比630kVA的BV-150還小

  • 保護零線可以理解為就是接地線嗎

    保護零線可以理解為就是接地線嗎

    1、工作零線與保護零線只有一點連接嗎?為什么2、保護零線可以理解為接地線嗎?

  • 關于樓層敷設接地線的問題

    有一棟宿舍樓,設計每層樓早過道處設置一根接地線,接地線為什么要設置在離地300mm墻上的抹灰層內,遇到門返到地面,過門后又返到墻面??

  • 設備接地線線型如何選取

    做設備接地時,導線的型號怎么確定

  • 關于低壓柜銅排規格及中性點接地線如何選擇的問題

    1、I段 TMY-4(2(100*10))+1(100*10)II段 TMY-4(2(100*10))+1(100*10)母線橋 TMY-3(2(100*10))+1(100*10)這樣設計是否可以?==============================2、TMY-4(2(100*10))+1(100*10)變壓器低壓側中性點接地線應該選擇多大的尺寸?根據99D201-2干式變壓器安裝,干式變壓器容量1250,鍍鋅扁鋼63*5,采用50*5是否可以?

  • 電氣設備檢修中掛接地線規定

    1、工作之前必須檢查接地線。軟銅線是否斷頭,螺絲連接處有無松動,線鉤的彈力是否正常,不符合要求應及時調換或修好后再使用。2、掛接地線前必須先驗電,未驗電掛接地線是基層中較普遍的習慣性違章行為,在懸掛時接地線道體不能和身體接觸。3、在工作地點兩段兩端懸掛接地線,以免用戶倒送電、感應電的可能,深受其害的例子不少。4、在打接地樁時,要撥能借地體能快速疏通事故大電流,保證接地質量。5、要愛護接地線。接地線在使用過程中不得扭花,不用時應將軟銅線盤好,接地線在拆除后,不得從空中丟下或隨地亂摔,要用繩索傳遞,注意接地線的清潔工作。6、新工作人員必須經過對接地線使用的培訓、學習,考核合格后,方能單獨從事接地線操作或使用工作。7、按不同電壓等級選用對應規格的接地線。8、嚴禁使用其它金屬線代替接地線。9、現場工作不得少掛接地線或者擅自變更掛接地線地點。10、接地線具有雙面性,它具有安全的作用,使用不當也會產生破壞效應,所以工作完畢要及時拆除接地線。帶接地線合開

  • 如何測量插座的接地線是否有效。

    我買了一個萬能表,但不知道是否可以測量接地線是否有效。萬能表如何測電路什么地方短路了?我看見一個電工用萬能表一測量我們的打印機就說是我們打印機電線短路了,后來果然是,但我想知道他是如何測量的,測電阻嗎?

  • 關于零序互感器的接地線

    我所在的工廠供電系統為主變二次6kv,中性點經消弧線圈接地,請問:6kv高壓電機的控制柜里的饋電電纜的接地線是穿過零序互感器后再接地,還是不穿過零序互感器直接接地,若主變中性點脫開消弧線圈采用不接地方式該怎樣接?請各位老師講講這方面的原理。謝謝!

  • 為什么接地線不能用鋁的?

    今天聽人說接地線有用銅辮的 還有用鋼的 當然銀的也可以(造價太高?。?為什么就是不許用鋁的? 我是新手 可能問的太簡單 不過請各位路過的都教教我啊 謝謝了

  • 接地線能否串接(高手指點)

    接地線能否串接(高手指點)

    現場有很多電線進出線鋼管存在串接現象,最近檢查出來要求我們整改,如下圖:依據:GB 50303—2002 3.1.7 接地(PE)或接零(PEN)支線必須單獨與接地(PE)或接零(PEN)干線相連接,不得串聯連接。但是這些管線都是幾年前做項目按照的,如果不符合規范,為什么能通過驗收?是否依據 :GB 50303—2002 14.1.1 金屬的導管和線槽必須接地(PE)或接零(PEN)可靠,并符合下列規定: 1 鍍鋅的鋼導管、可撓性導管和金屬線槽不得熔焊跨接接地線,以專用接地卡跨接的兩卡間連線為銅芯軟導線,截面積不小于 4mm 。(此條是否能說明可以以接地卡串接?) 請高手指點下!~謝謝

  • 掛接地線的位置由什么講究?

    不知道接地線的位置有什么規定,特別是開關和倒閘的兩側,該掛在電源側還是負荷側,看了幾個示例的操作票,好像沒有定規,因為沒在現場干過,請有操作經驗的高手解釋一下。