亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 接地和接零對設備的保護

    我有個問題想請教各位高手,一個三相四線的設備,它的接地和接零一樣的嗎?如果出現漏電時,都能跳閘保護嗎?那它的保護原理是怎么樣呢?謝謝

  • 關于通信設備接地?-->大鼻山轉移

    變電所內的通信設備接地是接入主接地網,但是發生了好幾次由接地線侵入的雷電波引起設備損壞,這是不是由于主接地網接地電阻<10,而通訊設備對接地電阻要求高?現在有人提出將通信設備另設接地網,但變電所主接地網已占了大部分面積,這似乎不大可行,請教各位高手: )

  • 關于低壓設備接地的問題,謝謝!

    關于低壓設備接地的問題,謝謝!

    電氣裝置安裝工程 接地裝置施工及驗收規范中說如圖片中所說:請問,低壓配電箱或配電柜的接地線應采用多大的單股銅芯線?謝謝!

  • 關于調試設備外殼接地問題

    今天在盤廠調試,因電纜老化絕緣層破損,其中一根相線與調試車外殼相碰,在移動調試車的時候被電了一下,因為調試車用尼龍輪子,所以不對地,電源用的是三相四孔插座,插座上本來應該接地的地方接了零線,使得調試設備無法接地,故將設備外殼直接接零,請問這樣可行嗎?還是得換三相五孔插座?

  • 設備接地線線型如何選取

    做設備接地時,導線的型號怎么確定

  • 電氣設備接地的作用和要求

    收錄于話題 電氣裝置或電氣線路帶電部分的某點與大地連接、電氣裝

  • 淺談電氣設備的接地與接零

    所謂接地,就是電氣設備的任何部分與土壤間作良好的連接。在這里,接地系統按其設備和作用可分為保護接地、工作接地、保護接零和重復接地4種。在正?;蚴鹿薁顟B(tài)下,為了保證電氣設備可靠運行,而將電力系統中某一點進行接地,無論是直接接地或經特殊裝置接地均稱工作接地;當電氣設備與帶電部分相絕緣的金屬外殼由于絕緣破壞可能帶電,造成觸電事故,為了防止這種觸電的危險而將金屬外殼或構架同接地體之間作良好的連接,使設備外殼保持和大地同為零電位,稱之為保護接地;如果將與帶電部分相絕緣的金屬外殼或構架與中性點直接接地系統中的零線連接,(稱為保護接地)?如果將與帶電部分相絕緣的金屬外殼或構架與中性點直接地系統中的零線連接,稱為保護接零;將零線的一點或幾點再次與地作金屬性連接,稱為重復接地,總而言之,無論是接地和接零,其目的不外乎有兩個:一是電氣設備在任何范圍內,它的金屬外殼及其靠近它垢金屬結構都始終保持低電位,以防觸電危險,確保人身安全。二是提供可靠的電氣通路。就是在接地短路電流通過時也不會有火花或其它明顯的過熱現象,以避免易燃物質或氣體引燃,造成火災危險。<

  • 交流設備與直流設備接地的不同

    在GBJ65-83中提到:交流電力設備應充分利用自然接地體進行接地,但要校驗自然接地體的熱穩定。直流電力網中的零線應直接接地,不得與直接接地體有金屬連接,如無絕緣隔離裝置,兩者之間不超過1米。為什么直流的零線不能利用直接接地體?

  • 關于設備房如何做防雷接地

    各位前背們,請問一下配電室如何做防雷接地是最好的?我現在有兩種做法1是配電室四周距地面0.2米處做一圈40*4的接地扁鋼。在配電室房一個接地端子板2是在配是室靠近柱子的地方放兩個接地端子版,一般這兩個接地端子板在配電室兩端。然后用一40*4的扁鋼從一端子板經過變壓器和配電柜底部到另一端子板,。形成閉合回路(我們這里變壓器和配電柜放同一房間)請問一下這兩種做法那一個好些,謝謝

  • 大家知道低壓設備的接地電阻是多少

    1、對與總容量?00kVA以上的發電機或變壓器供電系統相連的接地裝置,接地電阻不應超過4Ω,以上系統有零線重復接地時,每處的接地電阻不超過4Ω。 2、對與總容量?00kVA以下的發電機或變壓器供電系統相連的接地裝置,接地電阻不應超過10Ω,以上系統有零線重復接地時,每處的接地電阻不超過30Ω,且接地點不應少于3點。 3、對TT、IT系統中的用電設備的接地電阻,按接地電壓不高于50V計算,一般接地電阻不大于100Ω。接地電阻的規定值 [code]接地裝置的特點[/code] [code] 接地電阻[/code] [code]電源總容量?00kVA以上[/code] [code] 不得超過4Ω[/code] 電源總容量?/p>

  • 電氣設備保護性接地有哪些?

    (1)防電擊接地為了防止電氣設備絕緣損壞或產生漏電流時,使平時不帶電的外露導電部分帶電而導致電擊,將設備的外露導電部分接地,稱為防電擊接地。這種接地還可以限制線路涌流或低壓線路及設備由于高壓竄入而引起的高電壓;當產生電器故障時,有利于過電流保護裝置動作而切斷電源。這種接地,也是狹義的“保護接地”。 (2)防雷接地將雷電導人大地,防止雷電流使人身受到電擊或財產受到破壞。 (3)防靜電接地將靜電荷引入大地,防止由于靜電積聚對人體和設備造成危害。特別是目前電子設備中集成電路用得很多,而集成電路容易受到靜電作用產生故障,接地后可防止集成電路的損壞。 (4)防電蝕接地地下埋設金屬體作為犧牲陽極或陰極,防止電纜、金屬管道等受到電蝕。

  • 關于電氣設備接地問題的探討

    電氣裝置或電氣線路帶電部分的某點與大地連接、電氣裝置或其它裝置正常時不帶電部分某點與大地的人為連接都叫接地;也可說成電力設備、桿塔或過電壓保護裝置用接地線通過埋入地中并直接與大地接觸的金屬導體與大地連接。電力系統中接地的部分一般是中性點,也可以是相線上的某一點,電氣設備的接地部分則是正常情況下不帶電的金屬導體,一般為金屬外殼。1 接地的作用我們往往只知道接地可防止人身遭受電擊,其實接地除了這一作用外,還可以防止設備和線路遭受損壞、預防火災、防止雷擊、防止靜電損害和保證電力系統的

  • 不是所有的設備都要接地,這些千萬別接地

    收錄于話題 我們都習慣將設備外殼接地,主要從安全角度考慮。但是,下面這些情況千萬別接地,不僅違反強制性條文,更主要存在安全隱患。 《民用建筑電氣設計標準》GB 51348-2019第12.4.14條規定, <

  • 你知道電氣設備哪些必須接地嗎?

    提起接地,估計大部分電氣人員都不陌生了。隨著科學技術的快速發展,電氣設備的應用越來越廣泛,為了提高電氣設備運行的可靠性,則需要將電氣裝置或電氣線路帶電部分的某點與大地連接,電氣裝置或其它裝置正常時不帶電部分某點與大地的人為連接

  • 關于電子設備接地的幾點疑問。

    看《工業與民用配電設計手冊〉提出電子設備接地分為三種。1、信號電路接地2、電源接地3、保護接地。根據我們常用的TN-S系統,電源中性點不再重復接地。所以電子設備房間接地應該就是1、3兩種??此竺娴膱D,這兩種接地是分開的。既外殼接PE線,設備還有一個信號接地端子。我印象中這兩種接地應該常用做法是合二為一的。另外,還提出根據工作頻率的不同采用不同的接地形式比如單點接地、多點接地、復合接地。不知誰可以舉例說明以一下。

點擊加載更多

設備接地

設備接地專題,為您提供設備接地相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與設備接地 相關的專業交流討論,更多設備接地相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

接地故障

接地跨接線