最近遇到一次電纜接地故障,C相發生了單相接地短路,在同一條線路的另一個點A電纜應力錐擊穿,想向各位請教一下,當一相電纜接地以后,其他兩相的電壓如何變化,可是都升高根3倍,還是有一相會更高一些,才會導致A相薄弱點擊穿了。能否分析一下非接地相的電壓變化過程~~~~~~~~~~~~
知識點:單芯電纜
為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
在樓盤照明系統中,電纜的鋼凱接地是應該接在那里,樓盤電纜井里面有一塊接地扁鐵,電纜里面有一根PE線是從配電房里面接到配電箱里面的,但是鋼凱是應該接在接地扁鐵上還是應該接在電纜出線的PE線上? 請各位大蝦幫幫忙探討一下。。 小弟在此謝過老?。。。?!
那位朋友有電纜接地交叉互聯的資料可分享一下,經常聽說交叉互聯可一直不知道在施工中如何實現,呵呵。
電業局來驗收提出如下問題。1.10kV干式變壓器(1250kVA)外殼接地使用的電纜截面太小,我們用的是95的電纜接到由接地網引上來的40x4扁鋼上2.變壓器中性點接地電纜截面太小,我們用的是95的電纜接到由接地網引上來的40x4扁鋼上3.低壓柜外殼接地使用的扁鋼截面太小,我們的做法是將接地網引上來的40x4扁鋼焊接接到MCC槽鋼底座上。4.關于保護接地,比如說低壓柜外殼接地,接地線或扁鋼的截面是依據那個規范?5.低壓柜內的PE排是否要與低壓柜外殼接地連通?
1000kva變壓器,中性點接地選多大的電纜呀?開始我選的185銅纜,施工的問因為電纜短不好買,用120的行不行。求助大家有沒有相關的規定呀?
如圖,圖中的VV-95MM是按什么來估算它的電流來選的
本帖最后由 shd1234 于 2013-5-23 21:33 編輯 在國外一個民用房工地,使用兩根4×35電纜供電。原來設計在院內有電纜井和接地裝置的接接地井,如果根據我國的施工經驗,在有支架的電纜溝時,支架是要接地的。既然電纜溝也要接地,那么能不能把電纜井和接地井合并成一個井(這里的電纜溝沒有溝,是直接埋在地下的)。希望大家討論。
1、如何設計建筑接地?只需要利用地梁上的鋼筋并連接到一起就可以了? 2、兩根電纜并用載流量是計算的還是查表的?
接地電阻柜是如何命名的? 接地電阻柜是電力系統中的重要設備,主要用于控制接地電阻值,保障電力系統的安全穩定運行。那么,接地電阻柜是如何命名的呢? 接地電阻柜的命名主要涉及兩個部分:一部分是“接地電阻”,另一部分是“柜”。 “接地電阻”是指設備與大地之間的電阻值,用于衡量設備接地的良好程度。在電力系統中,接地電阻的測量和控制非常重要,可以確保電力系統的安全穩定運行。 “柜”是指設備的外觀特征,通常是一種柜式結構。接地電阻柜通常是一種專門用于測量和控制接地電阻的柜式設備,包括電阻測量、信號處理、控制等功能。 綜合起來,接地電阻柜的命名主要是基于其功能和外觀特征,用于測量和控制電力系統的接地電阻值。
有的變頻器開關電源,會造成一定的干擾,電源線及電機線就是干擾器的天線,地線接地不良則干擾信號,也可通過接在外殼的地線發出去。接地電阻柜廠家介紹線路越長則干擾范圍就越大,大功率電阻柜不僅干擾周圍的電子設備,也可干擾變頻器本身。 有的變頻器在防止干擾信號輻射及輸入下了一定的工夫,變頻器不會經常誤動作,一些偷工減料的變頻器,則有時因干擾問題令你頭痛,如果你的控制系在使用變頻器的同時,還有一些靠模擬信號、脈沖信號通訊的電子設備,如電腦,人機界面、感應器等,在選購變頻器及布線時就要很小心。 制動電阻柜要求耐高溫,功率大,過電流大,耐沖擊。重要的感抗值,電感值要求很小,否則放電時產生會產生巨大的沖擊。這些要求市場上很多產品來說要求太苛刻,所以很難找到能夠滿足使用要求的產品。大功率電源,變頻電源,繼電器,醫療器械及各類儀器,在使用中往往會產生一些多余的功率需要散發出去,這個時候就要用到大功率制動電阻柜作為負載,進行放電,以消耗多余的功率。 制動電阻柜在變頻調速系統中,電機的降速和停機是通過逐漸減小頻率來實現的,在頻率減小的瞬間,電機的同步轉速隨之
各位大師,你們好!關于直接埋地電纜應該怎樣選擇?具體是在小區內部,擬選用銅芯185mm2、120mm2 用以三相四線的主線,應該選擇什么型號的電纜。如我選用 VV22型電纜是否可以。
某建筑物地下各層已經施工完畢,出了地面,現施工一層,要測量接地電阻,怎么測?現在最新最好的測量方法是什么?還是用以前的搖表嗎?
有以下這樣一道題目:某廠區測得土壤電阻率為1000Ωm,用搖表測得避雷針的接地電阻為15.0Ω,引下線接地點到接地體最遠端為25.3m,則計算出接地沖擊電阻為多少歐姆?有哪位大蝦幫我計算一下,最好能寫出計算過程!謝謝啦!
各位同仁,在動力電纜的使用當中,經常會碰到電纜屏蔽層是一邊接地還是二邊同時接地的問題爭論,現在請各位同仁不吝賜教,謝謝!
先給大家拜個早年,祝大家新年好。再向大家請教2個問題。1。電纜的屏蔽層是一點接地還是兩點接地?為什么?2。電纜的鋼鎧應幾點接地?為什么?
高低壓變電室底下是電纜夾層,如果上面的變電室內已經沿四周墻上敷設了一圈40*4的鍍鋅扁鋼作為接地干線,那么,下面電纜夾層的四周墻上是否還應該再設一圈扁鋼呢?謝謝指教。
第三類建筑的防雷接地,規范上說每根引下線的沖擊接地電阻不宜大于30歐姆,這個“沖擊接地電阻”是不是就是我們平常所說的接地電阻???另外,見好多圖紙施工說明里亂七八糟的,同樣是第三類防雷,接地電阻有寫不大于1歐姆的,也有10歐姆的,還有30歐姆的,到底應該是多少啊?